基础是否考虑人防荷载怎么考虑

小弟我刚到设计院工作,现在在做住宅楼,几
setwe中可直接输入人防荷载
你的输法在材料折减上不妥,规范规定只是混凝土受压提高1。5,
个人认为可人为提高混凝土等级
由于部分地下室是人防,satwe只能对整个地下室当成人防,还有一个问题,用satwe计算的时候,顶板的活载该怎么输入,谢谢
理正有专门的人防设计软件比PKPM好用的多(PKPM在人防设计中只是象征性涉及一些),可以找来试一试.
我通常是将人防区域单独拿出来计算,使用不同的参数和荷载。
SAT目前计算人防并不完善,建议尽量不用它计算人防。
而且在SAT中,人防是整体计算的,不能分区域,比如同一层内局部人防的情况。另外,不应采用在楼面荷载中直接输入人防等效净荷载的方法(如楼主所说),这样计算是错误的,一定要考虑的话,应在SAT的总信息中输入人防等级及荷载。
可以采用这样的方法,人防构件采用如理正人防等软件计算或手算(单构件计算手工也不麻烦),按正常荷载考虑整体,最后再综合。
我是筑龙的新闻官
我是QQ的月亮
我是结构设计师
[quote]lieut2003 wrote:
小弟我刚到设计院工作,现在在做住宅楼,几
这是我刚算的一个
上楼哥们请注意,你的计算书我看了,考虑人防计算顶板荷载时,静荷载的分项系数应为1.0
用理正是不能考虑梁柱的空间作用怎么办,只能作为连续梁输入。
这两个荷载我是把他等效成静载了!
荷载规范里面3.2.5条说的,如果由永久荷载效应控制的组合,应取1.35
用PKPM-satwe计算人防时不需要提高钢筋和砼强度,因为软件本身已经考虑了这个系数(已经PKPM确认).&&另外人防荷载要在satwe的参数里设置,本人算顶板的做法是恒载=板自重+覆土重,活载=消防车面荷载(上面有建筑的不需要),本人有个16000的人防地下室刚刚通过审查,大家可以一起来讨论,另外PKPM算人防的话只能计算顶板梁,板还有竖向构件,不能计算底板,而且这些可以算的也是粗率的计算。感觉用这个计算和理正人防计算比起来好象钢筋构件截面尺寸要大很多呀
arfaye wrote:
我通常是将人防区域单独拿出来计算,使用不同的参数和荷载。 人防区域单独计算?能讲讲步骤吗?
l-xin wrote:
理正有专门的人防设计软件比PKPM好用的多(PKPM在人防设计中只是象征性涉及一些),可以找来试一试. 理正?梁、柱一根一根算?
沪ICP备020910
版权所有.中华钢结构论坛.永久保留所有权利
[Processing Time] User:0.28, System:0.03, Children
of user:0, Children of system:0工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
论述人民防空设计荷载取值的分析
通过对人防荷载取值的分析、人防构件战时计算结果与平时计算结果的比较,结合工程实例,分析了人防设计荷载的控制因素,得出人防设计荷载的控制组合在不同情况下各有侧重的结论。
作者单位:
广东宏图建筑设计有限公司
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社load of civil defense
基于1个网页-
nuclear-explosion load on slab with pile foundation
Nuclear-explosion load on slab with pile foundation
本文针对地下室结构形式,提出了在不同等级人防荷载作用下各主要受力构件的承载力验算方法。
Aimed at the basement structure form, the strength checking method of components that are under the action of different grades civil air loads is promoted.
高层建筑多层地下室内人防结构顶板核爆荷载的合理确定是目前人防结构设计中亟待解决的问题。
How to reasonably determine the nuclear dynamic loads on the cover-board of multi-storeyed basements is an urgent problem to solve in the civil defense design.
高层建筑多层地下室内人防结构顶板核爆荷载的合理确定是目前人防结构设计中急待解决的问题。
The problem about how to determine reasonably the nuclear dynamic loads on the cover board of multi floor basements is an urgent issue in the civil defense design.
$firstVoiceSent
- 来自原声例句
请问您想要如何调整此模块?
感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!
请问您想要如何调整此模块?
感谢您的反馈,我们会尽快进行适当修改!删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
人防工程结构设计中应注意的问题
发表于&&1条回复&&1884次阅读&&&&&&&&
摘要:本文以人防工程结构设计施工图审查中常见问题 : 如人防工程中材料的力学性能变化、人防构件设计要点和人防工程构造要求进行重点阐述并加以分析。 中国论文网 /2/view-3210494.htm  关键词:人防工程,结构设计,构造要求   Abstract: this article with the human engineering structure design documentation review of common problem: in the civil air defence works such as the mechanical properties of materials, civil air defence component design key points of the change and human engineering structure is focused on the requirements and analysed.   Keywords: human engineering, design of structures, structural requirements         中图分类号:S611文献标识码:A 文章编号:   随着社会经济的不断发展, 城市建设和人防建设不断结合。防空地下室工程已日显其重要性,怎样能高质高量的建设好一个人防工程已成为设计人员需要用心研究的课题。人防工程设计是人防工程建设的关键环节之一,是人防工程建设程序中必不可少的程序。设计质量的优劣,直接关系到建设项目的社会效益、战备效益和经济效益,对项目的整体质量起着决定性的作用。要保证工程质量,首先要保证设计质量,而人防工程设计中结构设计又是整个人防工程设计中的重要组成部分。下面就对人防工程结构设计审图中存在的几个问题加以说明。   1材料性能变化   由于人防动荷载属于偶然作用荷载, 其动态量值很大,但持续的时间却非常短,仅几毫秒或几十毫秒,并且在作用过程中不断随时间迅速衰减的特点。因此在人防动荷载作用下,材料的力学性能与在静荷载作用下相比, 材料的力学性质发生了明显的变化,主要表现为材料在快速加载作用下,各种材料强度的提高和结构构件承载能力可靠性指标的变化。   通过大量试验, 在综合考虑了加载速率直接影响材料的动力性能的情况下, 《人民防空地下室设计规范》GB50038 - 2005 ( 以下提到的规范均为此规范) 中,第4·2·3 条给出了, 在人防动荷载与静荷载同时作用或人防动荷载单独作用下, 材料强度综合调整系数γd 。第4·2·4 条给出了,在人防动荷载与静荷载同时作用或人防动荷载单独作用下, 混凝土和砌体的弹性模量, 可取静荷载作用的1.2 倍, 钢材的弹性模量及各种材料的泊松比均可取静荷载时的数值。以上这些材料性能的变化, 都有利于减小结构断面, 降低工程造价。   2 截面设计中保证构件延性的问题   在人防动荷载作用下, 可以考虑利用结构的塑性变形来吸收更多的荷载能量, 因而允许构件进入弹塑性工作阶段。在静荷载作用下, 如果结构构件超过最大弹性抗力时, 构件会产生变形, 若荷载持续不变其变形就会持续发展, 最后会因变形过大产生破坏。   在人防动荷载作用下, 结构构件进入了屈服状态, 只要引起的最大变形不超过结构允许的最大变形, 经过很短的时间, 荷载消失后, 振动变形将不断衰减, 最后达到某一静止状态, 结构虽然有一定的残余变形, 但结构并没有破坏, 仍有一定的承载能力和密闭性, 结构就进入了塑性工作阶段,可以使结构承受更大的动荷载, 因此有较大的经济意义。在设计中既考虑结构的弹性工作阶段又利用其塑性工作   阶段, 这就叫按弹塑性工作阶段设计。由于人防工程各部位的受力情况不同, 因此它们最后破坏的安全储备相差很远。实验表明, 脆性破坏的安全储备小, 延性破坏的安全储备大。所以在设计中应坚持强柱弱梁、强剪弱弯的设计原则。   结构构件的弹塑性工作阶段是用延性比来表示的, 当允许延性比等于1 时, 应按弹性工作阶段设计, 当允许延性比大于1 时, 应按弹塑性工作阶段设计。   ( 1) 《规范》4·10·3 条规定: 结构构件按弹塑性工作阶段设计时, 受拉钢筋配筋率不宜大于1.5% , 当大于1.5% 时,受弯构件或大偏心受压构件的允许延性比[ β] 值应满足下式要求, 且受拉钢筋最大配筋率不宜大于《规范》表4·11·8规定。   [ β] ≤0.5x/h0   x/h0= ( ρ- ρ’) fyd/( αcfcd)   为了满足上述《规范》条文要求, 当结构构件按弹塑性工作阶段设计, 受拉钢筋配筋率大于1.5% 时, 可在受压区调整受压钢筋的配筋率来满足上式要求, 其受压区钢筋面积可按下式计算。      当结构构件为: 受弯构件α=0.17   大偏心受压构件α=0.25   ( 2) 《规范》4·10·5 条规定: 按等效静荷载法分析得出的内力, 进行梁、柱斜截面承载力验算时, 其混凝土及砌体的动力强度设计值应乘以折减系数0.8 。《规范》4·10·6 条规定: 按等效静荷载法分析得出的内力, 进行墙、柱受压构件正截面承载力验算时, 其混凝土及砌体的轴心抗压动力强度设计值应乘以折减系数0.8 。这主要是为了体现构件的强剪弱弯、强柱弱梁的设计原则, 以使构件在破坏前具有较好的延性。   由以上分析可知,对比地上普通工业与民用建筑中的构件,人防构件的特点是较低的配筋率、较小的跨高比、较高的混凝土强度等级以及较大截面尺寸,其主要目的是保证结构构件的延性,可见延性对于一个人防工程的结构设计师相当的重要的,但是地上很多设计院常忽略结构延性问题。   3设计要点   3.1规范选用   《人民防空地下室设计规范》GB只适用于新建或改   建的属于下列抗力级别范围内的甲、乙类防空地下室以及居住小区的结合民用建筑易地修建的甲,乙类单建掘开式人防工程设计。设计人员特别注意本规范的使用范围,如地下街,及市政人防工程等不适用于本规范,其荷载及构造要求均应按《人民防空工程设计规范》GB采用。   3.2顶板等效静荷载取值   《规范》中4.8.2条核武器作用下顶板等效静荷载标准值与抗力级   别、顶板结构最大短边净跨及覆土厚度有关,还要区分是否考虑上部建筑影响。此处的顶板结构最大短边净跨是指的是顶板板格短边净跨即次梁间净跨,一些设计人员在取值时按柱间净跨来取对有次梁的梁板结构形式不合理,其荷载取值会偏小,导致结构计算不安全。   3.3钢筋混凝土底板等效静荷载标准值   甲类防空地下室基础采取条形基础或独立柱基加防水底板时,   除条形基础、独立柱基需承受墙、柱传来的核武器爆炸等效静荷载外,尚应计入从侧面绕射到防水底板上的核武器爆炸动荷载,其等效静荷载标准值,对核6B级可取15kN/M2 ,对核6级可取25kN/M2,对核5级可取50kN/M2。按此条执行时防水底板下应铺设有一定厚度的易压缩材料,否则防水底板应考虑动荷载作用下地基反力对其与独立柱基和条基的共同作用,其等效静荷载应按规范中表第4.8.5条采用。   3.4混凝土反梁   反梁指荷载不直接作用在梁顶,而是由设在梁下部(梁受拉区)   两侧的楼板将荷载的作用传递到梁上。对反梁要特别注意抗剪验算。实验证明,反梁的抗剪能力低于正梁,而受弯能力同正梁。其主要原因在于两种情况下梁横截面受压区混凝土应力状态不同,反梁剪应力分布与正梁有差异。直接受荷时,垂直于梁轴截面处应力是压应力,而间接受荷梁,垂直于梁轴截面处应力是拉应力。由于应力变号,受剪时破坏形态和破坏程度发生一定的改变。故在计算反梁的斜截面受剪能力时应按下式进行校核。         4构造要求   4 . 1 拉结钢筋   《规范》4·11·11条规定: 双面配筋的钢筋混凝土板、墙体应设   置梅花型排列的拉结钢筋, 拉结钢筋的长度应能拉住最外层受力筋。当拉结钢筋兼作受力箍筋时, 其直径及间距应符合箍筋的计算和构造要求。大量试验资料表明, 由于在荷爆炸地面空气冲击波作用下, 结构在瞬间承受冲击波正、负压荷载两个方向的作用,为了保证在复杂的受力和塑性铰开展的情况下, 不会造成混凝土粉碎性剥落, 降低承载能力, 以保证振动环境中钢筋与受压区钢筋的共同作用, 使构件的整体强度不受破坏, 必须设置梅花型拉结钢筋。   4 . 2 后浇带位置设置   人防工程的防毒通道和除尘滤毒室是人防工程的重要部位, 对密闭性能要求相当高, 该部位应该一次浇注完成。但是不少设计人员由于对此缺乏了解, 工程中常常有在此处设置后浇带, 人为形成二次浇注, 这种做法是不合理的。   4 . 3 不满足防早期核辐射要求   人防工程中的顶板、临空墙, 设计时必须满足防早期核辐射的要求。现在有些设计人员设计的地下室顶板, 大多数都无填土, 但其混凝土板厚仅为200 mm, 其理由是满足结构最小厚度要求, 且抗弯、抗剪均符合设计要求, 但却不知其防早期核辐射最小厚度却不满足规范要求。《规范》3·2·2 条规定: 防空地下室顶板防早期核辐射的最小厚度, 对于6 级人防工事顶板为250 mm 厚。所以设计者在设计顶板、临空墙时, 除满足结构计算和构造要求外, 还必须满足防早期核辐射的要求。   参考文献   [1] 《人民防空地下室设计规范》 GB   [2] 《人民防空工程设计规范》GB   [3] 《防空地下室结构设计手册》   [4]北京市建筑设计技术细则 转载请注明来源。原文地址:/2/view-3210494.htm
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
发表于&&&&&谢谢了,支持分享
&&发表于&&|&
点评 &&kentydl&&发表于&&1楼 &&&&摘要:本文以人防工程结构设计施工图审查中常见问题 : 如人防工程中材料的力学性能变化、人防构件设计要点和人防工程构造要求进行重点阐述并加以分析。...谢谢了,支持分享
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
最新回复网友
:&400-900-8066

我要回帖

更多关于 人防荷载取值 的文章

 