防爆铠装电缆密封接头用于防爆区可以不穿钢管吗

防爆桥架相关
防爆桥架设计专题简介
本专题为土木在线防爆桥架专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
污水厂防爆区域使用梯形桥架,目前已铺设非铠装电缆,符合国家规范吗,如不符合,有什么补救办法,如:梯形桥架下面加盖板可以不?
所属版块:
防爆区电缆桥架的设计要求? 最近,在一次消防审查中,当地消防局要求就防爆区电缆桥架的防爆情况做出设计说明,并且提出外线电缆桥架与厂房间距不足的说法, 很是困惑,因为以前的消防局没有提出过这样的要求,而且也没有在相关的规范中找到明确的答案,请熟悉消防规范的各位老师帮忙解答一下,先表感谢!!!
所属版块:
一化工工程,配电房在二楼,配电房墙为防爆墙,有大量电缆要出去, 怎么走? 谢谢
所属版块:
在气体防爆区,宜爆气体为甲醇和甲烷,采用梯形桥架可以吗?对电缆有要求吗?
所属版块:
跪求!!!!!!!!!!!:诸位电气大师,电气的桥架是否可以穿越防爆墙,有没有强制性规范说明不可以穿越?如果可以穿越怎样封堵?
所属版块:
一, 防爆区中镀锌焊接钢管和桥架如何连接?连接处是用双色接地线做跨接还是用导电膏?
所属版块:
所属版块:
我是搞监理工作的,最近在我监理的一个办公楼中发现电气竖井的托盘式桥架中电缆和电线在一起敷设,请问这样是否允许,不允许的话有没有规范或图集的明确规定,设计就是这样设计的,我该怎么办!谢谢,急等回答
所属版块:
请教大家请教防火桥架和阻燃桥架区别?
所属版块:
DLQ桥架具体是什么桥架?有人知道么
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5北极星站群
热搜词:&&&&&&&&&
当前位置: >
>黄铜铠装防爆电缆接头,铠装防爆填料函
黄铜铠装防爆电缆接头,铠装防爆填料函产品型号:NPT3/4
供 应 商:
产品品牌:
关 键 词:
行业类型:
设备类型:
联 系 人:罗畅义 (来电时请说是从北极星看到我的)
电话:021-
公司地址:上海嘉定区临夏路800号
&螺牙规格:公制牙MG螺牙,德制PG牙,英制G(PF)管制螺牙,美制NPT锥形螺牙。
产品说明:黄铜铠装防爆电缆接头采用优质黄铜原材料配合先进数控机床精加工制成,内置隔爆衬套和铠装电缆卡环,防爆功能特强,适合各类钢带,钢丝铠装电缆。电缆锁紧采用填料密封,防护性能好.具有快捷安装,安全可靠,防护性能好,防爆性能优越等特点,另抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂,。
防护等级&:在规定的卡口范围内,并使用密封圈旋紧迫紧头,达到IP65-10Bar&
工作温度&:-40℃~+120℃短时可达+150℃
产品材|&:黄铜搭配硅胶制成。
使用方法:先将铠装电缆外层剪开,然后固定在铠装电缆卡环上,最后旋紧迫紧螺帽即可。
黄铜铠装防爆电缆接头虽然为一个小的防爆部件,但质量好坏,关系到仪表电缆能否良好密封,
能否真正起到防爆作用,佐观能满足所有技术指标和参数,且能提供样本、证书、实验数据等&
1、仪表防爆电缆引入装置为隔爆型,防爆等级可达EXDIICT4,
有中国国家防爆认证EX&
2、电缆密封接头具有防电磁干扰能力,并具有EMC测试认证&
3、仪表防爆电缆引入装置材料可以由黄铜镀镍或
黄铜铠装防爆电缆接头可根据不同布线方式,制作用于电缆布线及钢管布线
(一头外螺一头内螺)用的铠装防爆电缆密封接头;
各种规格铠装防爆电缆密封接头可根据客户要求,配备各种设备
如NPT1/2铠装防爆电缆密封接头,M20x1.5公制螺纹铠装防爆电缆密封接头,管螺纹等;
采用填料式密封,机械式夹持和固定各种带状态类铠装电缆;&
高防护性能IP66设计,防护性能良好;
符合GB,IEC60079标准要求,具有使用,
安装方便,结构安全可靠,防爆性能优越等特点; &
EXd-NPT1/2-13h
EXd-NPT1/2-17h
EXd-NPT3/4-16h
EXd-NPT3/4-29h
EXd-NPT1-25h
11.1~19.9
EXd-NPT1-35h
EXd-NPT1-1/4-30h
EXd-NPT1-1/4-42h
EXd-NPT1-1/2-35h
EXd-NPT1-1/2-48h
EXd-NPT2-45h
29.5~38.1
成套电气设备
最新成套电气设备
普 通经北极星认证优质商家第1年产品数:0企业营业执照认证
本企业其他成套电气设备
本企业全部产品
查看该产品的人还看了看浏览了?
最近浏览过的后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
[] -----(本主题点击给于1财富加分)
查看: 5413|回复: 24
防爆仪表的电缆敷设
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 419 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
防爆仪表的电缆敷设问题请问:
& && &在防爆区域内安装防爆仪表时,必须采用防爆挠性管和钢管敷设电缆吗?
& && &我感觉电缆从仪表防爆接线盒出来时,只要做好接口密封就可以了,从接口外到电缆沟之间的敷设是否采用钢管敷设只要看现场情况,不一定必须采用防爆挠性管和钢管敷设。
& && & 以上理解是否正确,请各位指点。
上一篇:下一篇:& &
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 15 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
国内石化的标准是需要的,国外的现在已不做要求,施工中最好还是按照中国标准来,不然很麻烦的
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 91 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
强烈建议按照标准做,做我们这行的,不怕一万就怕万一,做技术一定要谨慎,老板不会在乎那两个小钱,你给他省了他也不知道,多少出点事儿,那自己可就吃不了兜着走
說的很好!但是你那種態度不好!
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 206 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
防爆区域内最好是采用防爆挠性管和钢管敷设电缆,不然的话虽说是省钱了,但有可能安全检查这关过不了!!!
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 1914 天连续签到: 13 天[LV.9]以坛为家III&
防爆区域当然安全第一了,因此要采用防爆挠性管和钢管敷设电缆!!!
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 101 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
防爆区域电缆敷设采用铠装电缆埋地敷设加防爆挠性管就可以了,不一定要穿钢管,电缆为非铠装时需穿镀锌钢管
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 47 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
采用铠装电缆就行了, 不需要穿管保护了
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 20 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
个人认为是不是可以这样看:隔爆型仪表的电缆应该在敷设时考虑防爆措施,而本安回路的本安电缆则无此限制。
希望大家深入讨论
[ 本帖最后由 dowan 于
15:23 编辑 ]
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 884 天连续签到: 20 天[LV.7]以坛为家I&
你的观点是对的,可以不用穿线管和挠性管,但埋地敷设应选用铠装电缆。
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 86 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
防爆区域内最好是采用防爆挠性管和钢管敷设电缆.
强烈建议按照标准做
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
我们公司用的都是防尘穿线管,但是都是穿镀锌钢管的,这样不仅防爆,还能有效保护电缆跟仪表,楼主所说的从防爆穿线盒出来再做密封的话,可能效果不大好,因为我们前几天就因为一个电磁阀密封没做好线圈进水烧掉了。(这个电磁阀的电缆进口是G1/8的,当时没有这样的接口,就直接做密封了,但是时间长了,密封就没用了)
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
对哟!一定要按规范来的! 现在设计终身制!很厉害的!
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 1 天&
&&在防爆区域内安装防爆仪表时,必须采用防爆挠性管和钢管敷设电缆吗?
& && &我感觉电缆从仪表防爆接线盒出来时,只要做好接口密封就可以了,从接口外到电缆沟之间的敷设是否采用钢管敷设只要看现场情况,不一定必须采用防爆挠性管和钢管敷设。
& && &建议:从仪表防爆接线盒出来时,如果采用防爆密封接头会好一些,当然加上防爆挠性管,再加上钢管铺设就更好了,这样做可以增加防爆仪表的防爆连续性,从接口外到电缆沟之间的敷设需要采用钢管敷设,以防止危险因素顺其电缆进入电缆沟,造成重大事故。
& && && & 当然也有电缆敷设于仪表槽板内,然后再进入电缆沟的,不过在电缆沟也要做好密封措施。
& && && &但就是不知道楼主从哪一方面进行考虑了,从经济角度,安全角度,技术角度,还是从性价比上。。。。。。。。
帮助他人解决问题
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 1260 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II&
可以不用穿线管和挠性管,使用防爆接头,但埋地敷设应选用铠装电缆。
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
防爆仪表的电缆敷设还是应该按照石化标准去做
看图查隐患(1.16)安全漫画(1.16)安全主管不能一心二用消防安全漫画(1.16)小巫见大巫筒节能不能这么拼接阀门上的数字,HY666表示的什么?求高手解答!
招聘化工设备相关经验丰富的设计工程师。工作地址青岛。青岛好联化工设备有限公司
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
[] -----(本主题点击给于1财富加分)
查看: 6508|回复: 5
防爆区域电缆敷设标准
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 230 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
大家在做设计或是现在施工的时候,对于电缆敷设,不是是碰见过俩种情况:
1.电缆在电缆桥架中敷设,经过密封接头出来,不要保护管保护,再进仪表接线盒是,通过仪表带的防爆密封接头,做到和爆炸环境隔离。
2.电缆在电缆桥架中敷设,经过密封接头,穿镀锌钢管,到现在仪表出,通过防爆挠性连接管和仪表连接,保护电缆和隔离爆炸环境。
我想问下,这俩种的情况都是采用什么样的标准执行,有标准列出来,共同探讨!
上一篇:下一篇:& &
阅读权限60
签到天数: 230 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
没人回答,有点冷清!
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 603 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
前面用的电缆估计是铠装电缆,所以没加保护套管。是否加保护套管和防爆没有关系,主要是出于保护电缆。
帮助他人解决问题
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 321 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
详见GB3836.15,一般来说要么用保护套管,要么就用铠装电缆或屏蔽电缆等,主要是防止电缆被破坏产生危险火花或高温。
(27.26 KB, 下载次数: 73)
16:07 上传
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 230 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
chb1534 发表于
详见GB3836.15,一般来说要么用保护套管,要么就用铠装电缆或屏蔽电缆等,主要是防止电缆被破坏产生危险火花 ...
你理解出错了,我的意思,保护管到仪表接线盒,有一段距离,这段距离这么处理!
[]: 一个袋子砸在了
头上, 赚了 1 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 321 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
难道是我的表达能力或理解能力太差了?保护管到仪表接线盒这段距离的布线要求也要满足GB3836.15的要求,即如果保护管内的电缆为铠装电缆、屏蔽电缆等具有一定保护功能的电缆时,电缆出保护管后可直接布线到仪表接线盒,反之电缆为普通的电缆时,则应配导管保护,即在保护管之间和仪表接线盒之间设置导管(钢管或挠性管)。
或者说你想问的是保护管内的压力重叠现象怎么避免?也在GB3836.15里有规定的,我前段时间还发了GB3836.15标准,你可以去看看。
欢迎积极参与交流
看图查隐患(1.16)安全漫画(1.16)安全主管不能一心二用消防安全漫画(1.16)小巫见大巫筒节能不能这么拼接阀门上的数字,HY666表示的什么?求高手解答!