我行请问下桩头为什么一定要锚入承台50MM,做成平的行不行?我当时浇垫层的时候没有考虑防水上面的50mm保护层,造成现在保护层浇后和桩头标高一致,该如何处理?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
回复请教大师,桩头为什么一定要锚入承台? 主贴 的帖子
桩头锚入承台的作用,就是保证桩和承台是一个基础整体。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分234帖子
四星助理工程师, 积分 234, 距离下一级还需 16 积分
无语了;桩为什么要锚入承台;
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分115帖子
二星助理工程师, 积分 115, 距离下一级还需 35 积分
回复请教大师,桩头为什么一定要锚入承台? 主贴 的帖子
让桩和承台形成整体,抗震
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分489帖子
五星助理工程师, 积分 489, 距离下一级还需 11 积分
回复请教大师,桩头为什么一定要锚入承台? 板凳 的帖子
这是必须的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
回复请教大师,桩头为什么一定要锚入承台? 主贴 的帖子
成为一个整体呀
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分44帖子
技术员, 积分 44, 距离下一级还需 6 积分
JGJ94-2008 建筑桩基技术规范 4.2.4条桩与承台连接构造要求:桩嵌入承台不小于50MM,对于大直径桩不小于100MM。
具体处理方法:参见 图集10G409_预应力混凝土管桩
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分94帖子
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
这。。。。桩头锚入承台,这样基础才能衔接成整体。。应该是为了提高整体抗震等受横向剪力的能力
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
无论什么结构,基础处的水平力都是存在的,有时,还存在拉拔力。另外,桩与基础形成整体,增加整体刚度,不是有利于结构嘛。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分152帖子
三星助理工程师, 积分 152, 距离下一级还需 48 积分
抗剪和抗拉拔。关注下“楼倒倒”你应该就知道为什么了!
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)查看: 2974|回复: 14
请问 承台的受力方式及钢筋摆放?
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
请问:现在所在的工地基础是预应力管桩,关于承台是怎么受力的呢,如果是单向板,是不是主要受力的也是短边? 对于双层双向的钢筋又该如何摆放呢,长向与短向钢筋的相对位置是怎么样的呢,?
桩基承台与板受力相反,长边受力 短边分布。应该是这样的把
桩基承台与板受力相反,长边受力 短边分布。应该是这样的把
这个看看101图集就明白啦
你看一下设计选用图集,或11G103就清楚了。
请看你的图纸说明
D調黑色 发表于
桩基承台与板受力相反,长边受力 短边分布。应该是这样的把
之前我们的一个技术负责人有跟我们讲过,承台受到土的作用力,是上表面受拉的, 但是长向,短向钢筋的相对位置还是没搞清楚,。,
天长人 发表于
这个看看101图集就明白啦
里面貌似只有x,y方向的啊。
D調黑色 发表于
桩基承台与板受力相反,长边受力 短边分布。应该是这样的把
又仔细查了下结论是:柱是支座点,承台是按悬臂板计算,反作用给基础的土压力是荷载。长边受力。详细的在901里面也找到了答案哈。
liangzi1234 发表于
又仔细查了下结论是:柱是支座点,承台是按悬臂板计算,反作用给基础的土压力是荷载。长边受力。详细的在 ...
我今年年初的时候就碰到这么个基础,我是先放东西方向,后放南北方向,也就是说先放X后放Y方向,因为这种承台受力在桩上,而不是在土上。双层双向的钢筋T部分钢筋和B部分钢筋呈相反的进行。
liangzi1234 发表于
又仔细查了下结论是:柱是支座点,承台是按悬臂板计算,反作用给基础的土压力是荷载。长边受力。详细的在 ...
你真用心,工作多久了前辈~