摘要: 现有一台15(18.5)KW变频器,带4KW电机空载运行,不报警。但是带15KW电机,就会频繁的报警F0023(输出一相断线)。求教专家是何原因? 答:你需要检查一下你15kw的电机是否有问题另外检查一下变频器输出到电机的三 ...
现有一台15(18.5)KW,带4KW电机空载运行,不报警。但是带15KW电机,就会频繁的报警F0023(输出一相断线)。求教专家是何原因?
答:你需要检查一下你15kw的电机是否有问题另外检查一下变频器输出到电机的三相在变频器里的连接是否有松动的现象还有变频器到电机之间的电缆是否有问题建议你让该变频器带一个功率小于15kw的电机,我感觉你的15kw的变频器带15kw的电机会不会是变频器的性能没那么好了,因此带不动你的马达了呢?若是频繁的报警,那么你看看在报警的时候,面板显示的频率是多少呢,是在低频率10hz下报警的还是在40hz以上报警呢?若是40hz以上报警的话,估计是变频器性能没那么好了,你满负载带马达,变频器受不了了。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:请输入关键字:
深圳市宇隆伟业科技有限公司
免费服务热线:400-080-9811
本公司销售:、台达变频器、东芝变频器,为您提供最优惠的价格和服务!
丹佛斯变频器故障过电流如何解决?
故障过电流如何解决?
现有5套设备,共5台0.75KW的丹佛斯变频器,每台变频器带亮个0.55KW的电机(电机不同时运转,相互切换着运行)。之前用过类似的变频器,但不是1托2,设置的参数没有问题,可是现在的1托2时,变频器经常报过电流(不是每次运行都报过电流),而且都是在切换的时候报,单独运行其中一个电机都不会报警,电机空载运转也不会报警,负载单独运行其中一台电机不会报警,请问,改怎么解决?
解决办法:切换的时候,加一个1-2秒的延时。如果延时太短再加到10秒或者15秒,找出临界点,看一下到底是不是这方面的原因。
本文出自(.cn)若需转载请注明出处。本公司代理、全系列,是华南一级代理商,所有变频器型号齐全——进口产品,质量保证,价格低廉,欢迎订购。全国免费服务热线:400-080-9811
版权所有Copyright(C)2014 深圳市宇隆伟业科技有限公司 本站热搜关键词:、、、、、、&
数据统计:
地址:深圳市龙岗区坂田上雪科技城东区10号J栋6楼 &电话:6&传真:9变频器带电动机运转,如果两组电源切换,有瞬间几秒的停电,电动机因惯性没有停,变频器会重新启动吗?因为现在ATS双电源切换很常见,而短暂的断电是会发生的,这时候,变频器会怎样反应?如果重新启动,电动机没有停,
这种情况下,变频器基本上会重新启动,至少是低压报警.首先,如果这个时候电机是运转状态,一旦断电,变频器会很快停机,因为电机会迅速耗光变频器电容内储存的电量,变频器会立马断电停机,等到几秒钟以后上电,变频器还是慢...
您的回答太好了!但我还是有个问题,大概现场电动机的惯性太大,它不靠电容电量还会转动一小会儿,就像砂轮机那样。会不会电动机成了发电机,变频器就不觉得停电,也不报警呢?
如果电机在惯性的作用下, 的确会变成发电机.
事实上, 丹弗斯的变频器就是利用这个原理来实现短暂停电不报警的. 其他的变频器很少有这个功能.
大部分变频器会报警.
开启这个功能以后, 可以不报警, 但是也是很短很短的时间之内才行, 丹弗斯的好像也就两三秒的样子.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码为何电机卡死变频器不报警?_台达变频器吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:80贴子:
为何电机卡死变频器不报警?
0.75的变频器带0.55的电机,三相电星形接法,接线都没问题,为何电机卡死很长时间变频器都不报警?
票牛教你如何买到热门、便宜、真实的演出门票!
跟电机减速机选型有没有关系?
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴加载中,请稍候...
热门搜索:
数据正在加载中...
变频器带电机在低频运行时出现电机过载报警怎么回事?
友情提示:当您下次遇到产品选型问题时,请使用“”平台,它可以帮助您解决产品选型的问题!
问题分类:
11:59:18变频器带电机在低频运行时出现电机过载报警怎么回事?
问题:变频器带电机在低频运行时出现电机过载报警?
01-19 12:50:45回复:变频器带电机在低频运行时出现电机过载报警怎么回事?
回复内容:
① 变频器参数设置不正确;
② 机械和传动系统不合理。
① V/F 曲线设置不正确(V/F 的比值设置过大或过小),初始化所有参数;
② 确认电机额定电流的设置和电机的铭牌一致;
③ 在工艺允许范围内延长加减速时间;
④ 尝试使用矢量控制模式;
⑤ 检查机械系统及其传动装置是否有异常;
⑥ 增加减速机提高输出转矩;
⑦ 设法减轻负载或者更换更大容量的电机。
希望对您有所帮助 !