以上问题是使用UPS的系统集成商、用户经常困扰的一个问题,甚至是很多UPS经销商都对这个问题也没法说清,或是错误的报给客户,结果造成很多问题发生。蓄电池的放电时间要根据实际负载的功率来计算。
I=(Pcosφ)/(ηEi)
其中P是UPS的标称输出功率;
cosφ是负载功率因数;
η是逆变器的效率;
Ei是电池放电终了电压,一般指电池组的电压。
将具体数据代入上式,求出电池最大放电电流后,即可从电池的各温度下放电电流与放电时间的关系图上查出相应的放电时间。
首先要明确一个概念,就是蓄电池的放电电流与放电时间不是线性的,有人认为20A放电5小时就要用100AH的,这样就错了。蓄电池的容量一般都是20HR(小时率)的,也就是说只有以5A放电20小时才是配100AH的,因为100AH的电池在5A可以放电20小时,在10A时只有9小时左右,20A时只有4小时左右。但在2A时确可以放60小时以上。这就是蓄电池放电时间与电流的非线性关系。正因为非线性关系就有了下面这个表。
请大家先来熟悉一下下面的电池恒电流放电参数表,以为例,指在一定的电流下放电能达到多长时间
UPS用的12V电池一般终止电压为10.5V。
以下算法是按保护神电池在温度为25度时的计算结果,蓄电池的实际放电容量也与温度有关,如MF12-100的电池,在摄氏10度以0.1C电流放电,蓄电池能表现的容量约为85AH,3-5年后蓄电池随着内部老化放电时间会渐渐缩短,是正常现象。
如果知道负载功率,如何来配置蓄电池组的数量来达到预定的时间?
如负载的的功率为2000W,需要延时2小时。怎样配UPS及蓄电池呢?
首先算出蓄电池的放电电流,能量守恒,UPS的放电电量与蓄电池的放电电量是基本相等的。所以可以直接按2000W的功率来算出电池的放电电流。如果我们配的UPS是山特3KVA的,12V电池个数是8只,终止电压是10.5*8=84V,放电时的计算电流是2000W/84V=23.8A,如逆变器的效率按95%来算,则实际电流为23.8/0.95=25A。
再对照上面的表,看有哪个电池的规格能在终止电压为10.5V、放电电流25A时可以达到2小时,很明显,MF12-65(12V-65AH)的这款可以达到。所以电池的配置就选12V-65AH 8只。这样就可以满足要求了。
其它规格也都是这样计算的,又比如,12V-100AH的电池在27.2A时可以放电3小时,如果电流在55A时需要放电3小时,就需要选12V-100AH的电池2组并联使用才可以达到相应的时间。
如果知道蓄电池的容量,如何知道能放电多长时间?
比如现有一台6KVA的UPS,配了一组MF12-26(12V-26AH)的蓄电池,想知道能放电多长时间。6KVA的UPS功率因素是0.7,最大有功功率是4.2KW,首先要确定UPS后面接设备的实际功率是多大,可以估计一下,也可以用钳流表来测一下电流。
如果半载即2KW左右的话能延时多久呢?6KVA的直流电压是240V,放电终止电压是210V,逆变器效率是95%,这样电池的放电电流是:V/0.95=10A,再对比上面的恒流参数表,MF12-26的电池在9.96时可以放电2小时,因此,如果设备功率为2KW时,这样一组电池的放电时间约为2小时。
如果按满载,即设备的功率为4200W时,这样一组12V-26AH的电池能放电多久呢?和上面一样,电池的放电电流是V/0.95=21A。再对比上面的恒流参数表,MF12-26的电池在21.7A6时可以放电45分钟,因此,如果设备功率为4.2KW时,这样一组电池的放电时间约为45分钟。
如何测蓄电池的容量
现在市场上蓄电池品牌很多,质量好坏不一,以次充好的现象很多,甚至把100AH做成50AH来卖,想要知道蓄电池的真实容量,只有一个办法:放电!最简单的就是用个UPS加白炽灯泡来放电。比如一组电池3只,接上500W的灯泡来放电,放了3个小时,那这个电池的容量是多少呢?还是与上面一样来计算放电的电流。计算结果约17A,对比上面的恒流放电参数表,看哪款电池在17A左右可以放3个小时,对比发现实际容量是65AH的。
由此方法计算出的:
以上为本人长期UPS技术工作累计经验,计算结果与实际放电基本相同,如有不正确的地方请指正,也欢迎您与我们探讨。
作者:裴华增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
蓄电池容量检测及放电测试步骤
蓄电池容量检测及放电测试步骤
& & &&1.测试前准备     1.1 测试必要的工具准备   测试所需工具包括:绝缘手套、万用表、测温仪、钳形直流表、蓄电池内阻仪、棘轮扳手、测试记录表、警示标示、防护眼镜、手电筒、PH试纸。   1.2 环境检查   机房环境检查:机房应该凉爽、干燥,机房内的通风和制冷设备需运行正常,温湿度监控设备运行正常。   UPS设备检查:协调UPS厂家技术人员对设备参数进行确认,根据电池方提供的数据设置UPS参数,其中包括:放电截止电压、均充限流、均充时间限制、均浮充电压的设置。   1.3 电池检查   电池外观检查:检查外观是否清洁,有无液体或污渍,如有液体或污渍可借助PH试纸帮助判断,并做好设备间的清洁工作帮助对故障点的判断。   电池连接检查:对电池间的连接铜排是否紧固做检查,检查组间接线应无扭力。   1.4人员准备   带载测试一般由建设方组织,承建方和重要设备的厂家技术人员配合完成。   2.测试方案   本测试方案依据国标GBT5和行业标准YD/T799-2010制定。    在多种容量测试方案的选择上,受资金和设备的制约,实际工作中更多采用在线容量测试,由于后端负载稳定,以恒电流放电,根据放电电流的大小,又分为10小时率放电测试,3小时率放电测试等。因为本项目中电池放电电流在100A左右,并对应电池厂家提供的(蓄电池恒电流表/恒功率表)查得,此电池的10小时率放电电流为108.5A,故实际电流满足测试要求。   本次测试采用10小时率放电测试。   2.1 完全充电的蓄电池静置1h~24h,在25℃&5℃环境中开始放电。   2.2 放电前,在电池浮充状态下测量并记录电池的电压和内阻。   2.3 放电前,对所有操作人员进行交底,包括技术交底和安全交底。   2.4 放电开始前后应测量蓄电池的端电压,放电时应测量电流,其电流波动不得超过规定值的1%   2.5 放电期间应测量蓄电池的端电压及室温,10h率试验的测量时间间隔为1h,3h率试验的测量时间间隔为1h,1h率试验的测量时间间隔为10min,放电末期应随时测量,以保证准确确定终止电压时间。 & & &&2.6 如果温度不是25℃,则需按照公式(1)换算成25℃的容量。   
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
节省25.4元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&45元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元ups蓄电池充电放电日常维护
做中国最好的电子元器件供应平台
捷配电子市场网欢迎您! |
让卖家找上门:
您现在的位置: >
> ups蓄电池充电放电日常维护
  UPS 称为不间断电源,是因为停电的时候,它能快速转换到"逆变"状态,从而不会让在使用中的电脑因为突然停电未来得及存储而失去重要文件。 不是用来当备用电源用的,如果你只是想在停电的时候可以用电,光买逆变器就够了。 一般家用UPS里用的大多是,免维护型铅酸蓄电池。
  关于充电
  1、浮充充电时,请用充电电压2.275V/单格(20℃时的设定值),进行定电压充电或0.002CA以下的电流进行定电流充电。温度有0C以下或40C以上时,有必要对充电电压进行修正,以20C为起点每变化一度,单格电压变化-3mv.2、循环充电时,充电电压以2.40-2.50V/单格(20℃时的设定值),进行定电压电压充电。温度在5C以下或35℃以上进行充电时,以20℃为起点,每变化一度充电电压调整-4mv/单格。
  充电初期电流控制在0.25CA以下。
  充电量设为放电量的100-120%,但环境温度在5C以下时,设为120-130%.
  温度越低(5C以下)充电结束时间越长,温度越高(35C以上)越容易发生过充电,所以特别是在循环使用时,在5C~30C内进行充电较好。
  为防止过充电尽量安装充电计时器,或自动转换成涓流式充电方式。
  充电时电池温度要控制在-15C~+40C的范围内。
  关于放电
  放电时请将电池温度控制在-15℃- +50℃的范围内。
  连续放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下)。
  放电终止电压依电流的大小而变化,大体如下所述。注意放时,电压不得低于下述电压。
  放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。
  放电电流
  放电终止电压
  0.2CA未满
  1.75CA/单格
  0.2CA以上0.5CA未满
  1.70CA/单格
  0.5CA以上 1.0CA未满
  1.55CA/单格
  1.0CA以上
  1.30CA/单格
  关于保管
  1.保管时请注意温度不要超过-20℃~+40℃范围
  2.保管电池时必须使电池在完全充电状态下进行保管。由于在运输途中或保存期内因自放电会损失一
  部分容量,使用时请补充电。
  3.长期保管时,为弥补保管期间的自放电, 请进行补充电。
  在超过40C条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请避免!
  4.请在干燥低温,通风良好的地方进行保管。5.如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿,应立即除掉包装纸箱,以避免被水打湿的纸箱成为
  导体造成电池放电或烧坏正极端子。
  日常维护
  1.定期对电池进行检查,如发现有灰尘等外观污染情况时,请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要
  用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类进行清洗,另外请避免使用化纤布。
  2.浮充时,电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时(±0.05V/单
  格)应调查原因并作处理。