空调排水管堵塞怎么办不包扎长时间会不会风化

||||||||||
||||||||||
查看: 5276|回复: 6
空调出水管包扎时放在铜管上面出水有影响吗
阅读权限35
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
现在空调出水管质量太差包在铜管下面怕在墙洞里被压扁影响出水,包在铜管上面可以吗
阅读权限15
在线时间 小时
应该没问题
阅读权限35
在线时间 小时
尽量不要高过最低水位
阅读权限50
在线时间 小时
安装时空调斜点没事
阅读权限50
在线时间 小时
安装时空调斜点没事
阅读权限15
在线时间 小时
尐姊,嫁喔 发表于
安装时空调斜点没事
没拆过内机吧,,,
拆过就不会说这样的话了 。
阅读权限25
在线时间 小时
看来没移过机,移机毛毛少。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有战狼2燃情热映,连军医都认可舒适100的工艺!
扫描微信二维码,马上查阅
更多有趣 有料 有优惠 的信息等你来发现!
三菱重工直流变频KX6-Q系列中央空调家用套餐 三房两厅130㎡ 一拖五
¥53940.00
马上抢免费名额
个免费名额
已有77347人享受了该服务
您想安装的系统类型(可多选)
获得由舒适100联盟品牌提供的舒适大礼包
周一至周日 9:00-20:00
我的舒适
一分钟报价
免费设计
附近体验店清凉一夏清洗专家提醒-空调排水管压扁漏水的故障分析
空调有了噪音怎么办
北京空调维修中心答:空调室内机口风机电机噪音较大,多半是因为使用落后的碳刷电机所致,而不是轴承太干造成的。变频空调由于采用360°变频驱动技术,并且采用先进的直流无刷电机,所以有很好的静音效果。
\&空调排水管压扁漏水的故障分析
空调排水管压扁漏水的故障分析? & &&
排水管压扁漏水 原因分析:用户反映安装新机后,出现漏水现象,上门检查,内机安装水平,墙洞上沿低于内机下沿,室内排水管无断裂现象,后发现室外部分排水管排水量小,内机也漏水,怀疑排水管不畅,因是新机,不存在排水脏堵,老化现象。最后发现包扎管道时,排水管包扎在下面,出墙时排水管被压在底部,引起排水不畅,产生漏水。&
& & & &解决措施:重新调整排水管位置,问题解决。 经验总结:安装时要注意细节,安装完毕后要做排水试验。