为什么塔吊基础上平面比地下室底板开裂低100mm

  【学员问题】塔吊基础形式的选择及构造要求?
  【解答】塔吊基础形式的选择
  工程实践中应根据施工平面布置及施工场地水文地质条件,选择合理的塔吊基础形式,常见的塔吊基础形式的选择方案有:
  1.直接利用天然地基
  这种情况适用于施工场地土质条件较好的场地,且在塔吊基础埋置深度范围内存在最薄处不小于1.5m,且该土层地基承载力特征值不小于210kPa的稳定原土层。
  2.利用砂石垫层进行土层置换
  间接利用天然地基这种情况适用于施工场地土质条件较差,但在塔吊基础埋置深度适用范围内存在最薄处不少于1.5m,且该土层地基承载力特征佰不小于90kPa的稳定原土层,当直接利用天然地基不能够满足塔吊基础对地基承载力的要求时,需利用砂石垫层将该土层以上部分劣质土加以置换,应注意砂石垫层经夯实后承载力应不小于210kPa,砂石垫层置换的厚度及面积须经计算确定。
  3.利用桩基础作为塔吊基础地基
  这种情况通常适用于施工场地土质条件差且在塔吊基础埋置深度适用范围内无上述两种情况土层,或受场地限制须将塔吊基础深埋的情况(如埋置在地下室底板下)。桩型原则上选用与工程桩同类型桩型以利于施工方便,桩数原则上为4根以形成群桩承载增加塔吊基础稳定性。
  塔吊基础构造要求
  1.固定式塔式起重机的基础应采用矩形或方形及&十&字形。
  2.基础高度应满足塔式起重机预埋螺杆的要求,不宜采用坡形顶面或台阶形顶面的基础。
  3.基础下的混凝土垫层厚度一般取100mm.
  4.基础受力钢筋的最小直径不宜小于12mm,间距不宜大于200mm.矩形、方形基础应按双层配置正负弯矩筋,且用竖向钢筋连接:&十&字形基础应按梁式上下对称配筋。
  5.基础应有防雷接地的构造。
  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。塔吊利用地下室底板作基础的施工方法_文档下载
亿万文档 免费下载
当前位置: &
& 塔吊利用地下室底板作基础的施工方法
塔吊利用地下室底板作基础的施工方法
施工技术广东建材2008年第6期
塔吊利用地下室底板作基础的施工方法
(广东省第四建筑工程公司)
要:市区内工程的施工场地普遍比较狭窄,合理利用现有的场地尤为重要,本文的塔吊先利用
地下室一小块底板作为基础,使塔吊在底板施工前就投入使用,加快了施工速度,节约了成本。
关键词:承载力;抗拔;抗倾覆
1工程概况
广州市某商住楼建筑高度92.5m,地上三十层,地
建筑面积57853m2,其中地上下三层,用地面积5064m2,
49562m2,地下8291m2,地下室底板厚800mm。基坑由南向北呈长方形布置,平面尺寸约95m×37m。
根据工程地质勘察报告和现场开挖后的实际情况可知,该地段地下室底板以下岩土为强风化岩,土质承载力>200kpa。
该附着式塔吊臂长为45m。
3施工方法
为方便基础的施工,在地下室基坑的中部浇捣一块
9000100
C塔身D1202
基础砼边线
砼垫层边线
25002500
2塔吊基础的选择
由于现场施工场地狭窄,东、北面与道路相连,西面是市政高架桥,用地红线与基坑顶边线相距最宽处只有2.5m,仅有的一块用地在南面,宽度约有13m,若在南面设塔吊,则塔吊的吊臂不能充分利用,无法覆盖北半段的施工范围,因此塔吊基础不能设在南面及建筑物外围。拟在地下室的中央部位装一台QTZ80附着式塔吊,
预埋地脚螺栓
底板底筋预留钢筋焊接长度
C15砼垫层
塔吊基础平面图
基础周边做法大样
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!为了施工裙楼、主楼地下防水工程及土模板,同时每跨操作人员不得超过3人,脚手板上的垃部分施工完后,
方回填工程,要拆除基础部分外脚手架,所以影响了上圾要随时清理。
需待地下防水工程及土方回填工程⑹脚手架的拆除,要在脚手架上的施工均已完毕,部主体框架的施工,
施工完毕后,方可搭设外脚手架施工上部主体;采用型并经工地负责人认为不再需要时方可拆除。
钢悬挑外脚手架,不影响主体框架的正常施工,拆除下
5结语部落地式脚手架后,即可交叉施工裙楼、主楼地下防水
型钢悬挑外脚手架,是在常规落地式双排外脚手架工程及土方回填工程,加快了施工进度,提高了功效和的基础上增加了型钢支架,其构造主要由工字钢支架、劳动生产率。型钢支架卸荷拉杆、外脚手架卸荷拉杆、拉结筋及预埋⑶实现了文明施工。采用型钢悬挑外脚手架立面平锚固筋吊环等组成,与常规落地式脚手架相比有以下特整,搭设简单,满挂密目式安全网后,脚手架整齐美观,点:同时保证了高空作业人员的安全。●
⑴增加了经济效益。实践证明,这种外脚手架悬挑搭设,投入相对减少,由于周转材料和劳动力的投入减【参考文献】少,明显减少了施工堆场和大型临时设施,减少了高空[1]《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-垂直运输和场外运输,可反复周转使用,成本低,搭设方2001)
[2]杜荣军.建筑施工脚手架实用手册.北京:中国建筑工业出
便,装拆灵活,稳定可靠,经济实用。经计算,与常规落地
版社,1994
式脚手架相比,降低费用30%以上。[3]《建筑施工手册》编写组.建筑施工手册.第四版.北京:中
⑵提高功效、缩短工期。按常规施工方法,基础框架国建筑工业出版社,2004
-152-
100550
φ-14@1200×1200
预留钢筋焊接长度砼收口网
30×50止水条
Word文档免费下载: (下载1-2页,共2页)
地下室底板与塔吊基础衔接施工方案一、基础基本情况: 本工程因塔吊基础顶标高与地下室底板面同高,在塔吊基础施工 时有预留底板钢筋及地梁钢筋, 在预留时有部分钢筋...龙源期刊网 .cn 地下室底板内嵌塔吊基础承台施工技术 作者:汪慧 等 来源:《价值工程》2013 年第 08 期 摘要: 现阶段高层建筑塔吊基础承台...我单 位使用 35 栋楼塔吊定位在 人防区域, (即...2、应在塔吊基础上做一个 200×300 的集水井,...4、在绑扎地下室底板、负一层地下室底板至塔吊基础...龙源期刊网 .cn 先铺防水法的地下室底板下塔吊基础施工要 点 作者:马恒勇 来源:《城市建设理论研究》2013 年第 10 期 摘要:当塔吊基础...2、应在塔吊基础上做一个 200×300 的集水井,深度为 300mm。 3、塔吊基础...底板塔吊四周预留止水带; 地下室顶板施工时, 塔吊四周钢筋应满足预留锚固长度, ...(2)钢筋表面清洁无油污,锈蚀的钢筋禁止使用,对弯曲...(2)专业工人须持证上岗,并做好现场焊接钢筋的随机...同地下室底板顶标高,施工浇筑塔吊基础 时,塔吊基础...〖塔吊基础设计、安装施工方案〗 塔吊基础设计、安装...主楼范围外地下室的底板 梁下为锚杆抗拔桩,混凝土...〖塔吊基础设计、安装施工方案〗 说明书的要求做。 ...◆塔吊基础专项方案◆ 二、施工技术 施工中为了保证...塔机基础部位防水处理 由于设计中地下室底板考虑了 ...因此塔吊基础砼可与筏板砼浇筑时应做好 两种砼的...1.2塔基与地下室底板做在一起 塔吊计划在上部结构施工开始时才投入使用,则 将塔吊基础与地下室底板合做在一起,是一种可行的 选择,但必须事先征得设计方同意,...建筑周边的施工用地十分狭窄,考虑塔吊有效使用范围的 ...QTZ-80塔吊基础做法 底板后浇部位 3000 级配砂石 ...塔基防水作为工 程地下室防水的一部分,对该部位防水...6 5.1 地下室底板处理措施... 6 5.2 地下室顶板处理措施 ......也是建筑物基础所在土层,以 该土层作塔吊基础的持力层,既能满足塔吊使用要求,也不会有基坑...底板需浇筑在一起,在承台施工时应按塔吊基础施工图和工程施工图纸先预留出通过塔吊基础承台的底板钢筋,同时在地下室底板厚度范围上用300宽钢板止水带设置施工缝,以保证基础承台和底板施工缝处的防水质量。塔吊基础承台上部比底板低的100mm区域,等塔吊拆除后用比地下室底板混凝土强度高一级的细石微膨胀混凝土浇注。
2、塔式起重机基础的施工及塔机安装拆除(塔机安装详专项方案)
2.1钢筋混凝土承台待桩基完成后进行施工,同时将塔式起重机固定支腿预埋在基础上。在承台基础混凝土强度达到70%设计强度后,开始安装塔式起重机。塔吊基础混凝土强度达到100%设计强度后,塔式起重机方可以使用。
2.2塔吊基础承台施工工艺同普通钢筋混凝土施工工艺,其施工工序如下:
(1)塔式起重机桩基施工;
(2)钢筋混凝土承台基坑开挖混凝土垫层浇筑;
(3)砍桩、安装桩芯钢筋茏、灌桩芯细砼;
(4)承台立模、扎筋,高强螺栓预埋,混凝土浇筑,混凝土养护;
(5)塔式起重机安装调试。
2.3、塔式起重机基础施工前的准备
(1)、技术准备
施工前组织施工技术人员编制详细的施工方案,施工技术人员和具体操作人员应充分熟悉方案,对重点分部分项工程应编制详细的书面交底。
(2)、现场准备
施工用水:采用¢50的镀锌钢管引至施工现场。施工用电:现场根据提供的动力箱配备施工电缆及施工用电箱。
(3)、临时道路:施工现场原有消防道路作为施工主道路,当运输车辆不能直接进入施工区域,需铺垫16L钢板。
(4)、场地平整:对施工现场垃圾、废土集中清理运至业主指定场地集中堆放;做好测量放样的准备工作。
(5)、材料准备:根据结合现场实际情况,按照工程进度编制材料计划,组织各施工阶段所需材料进场。
(6)、测量放样:测量员依图纸设计放出桩位中点。以桩位中点拉十字线引出护桩。经现场技术员检验无误后用混凝土对护加以保护。
2.4、塔基施工注意事项
(1)塔吊基础必须根据本方案塔吊定位图定位、配筋,混凝土强度等级为C35。
(2)地下室塔吊基础比地下室底板顶标高低100mm,在承台施工时不影响塔吊基础的稳定性。在地下室顶板上需要预留出塔吊标准节孔洞,顶板上孔洞大小,沿预留洞口在底板及顶板中间用300宽钢板止水带设置施工缝,以保证施工缝处的防水质量。
(3)地下室区域的塔吊,地下室土方开挖前施工塔吊基础,要做好现场排水,防止塔基积水。要做好基础坑内的降排水,在开挖基坑时在基坑外边上开挖800x800x600的集水坑。
(5)塔吊开挖时要严格按本方案塔吊定位图要求放线,开挖。
(6)严禁在塔基附近堆弃重物。
(7)在地下室区域塔吊塔基施工的过程中,随时监控其基坑土方位移情况。
(8)人工修边清底后,封垫层,及时灌桩芯,安装模板,绑扎钢筋和浇筑混凝土。
(9)按塔吊说明书准确预埋地脚螺栓预埋件,塔吊基础一次浇筑成型。
(10)塔基混凝土面要抄平。
3、塔式起重机的拆除(塔机拆除详专项方案)
在施工任务完成后,即着手拆除塔式起重机。在降到可拆面以上时,汽车吊将起重臂、平衡重、平衡臂、塔尖依次拆除。然后将对工程有影响的塔吊基础拆除。
4、塔式起重机基础施工的技术措施及方案
4.1桩身垂直度偏差不大于1/200,桩位偏差小于50 mm。
4.2塔机基础土方开挖不做破坏基桩,地下室区域不得扰动承台底原土,承台底预留300mm厚土采用人工挖除。
4.3施工修整到位后,应及时进行垫层施工和承台施工,防止基坑土质积水、软化。桩基钢筋及桩芯接桩钢筋应锚入承台达到钢筋锚固长度。
4.4塔吊基础承台施工中应焊接好避雷接地,并预留今后塔身接地接头。
4.5承台施工中应配合进行塔式起重机固定支腿预埋,预埋支腿时应将固定支腿与标准节用螺栓连接后再浇筑混凝土,以确保混凝土浇筑后支腿位置准确。支腿埋入后应在支腿边加设钢筋网,以增强支腿抗拔力。
4.6质量要求:混凝土承台面要求表面平整,水平度不大于1/500。混凝土承台养护应到位,并用塑料薄膜和麻袋双重保温。
4.7留置混凝土同条件养护试块两组,一组为7天强度70%试块,一组为100%强度同条件试块,确保承台混凝土强度达设计强度70%后,才能进行塔式起重机安装。确保承台混凝土强度达设计强度100%后,才能进行塔式起重机安装,28天标准养护试块时间未到时,可用
同条件试块确定塔吊基础承台混凝土强度。
4.8沉降观测
(1)沉降观测水准点的埋设
为了准确反映塔吊的实际沉降量,必须在塔吊基础影响范围外埋设沉降观测水准点,沉降观测水准点应埋设在地质条件良好的地方,尽可能埋设在建筑物附近便于引测的地方,基准点宜不少于3个,要求通视条件较好。
(2)沉降观测点的埋设
A.沉降观测点按设计要求设置
B.为了高质量的反映塔吊沉降观测工作,必须达到规范要求的测量精度,观测标志在施工期间不被破坏是关键所在,为此观测点标志采用在塔吊基础上预埋角钢,角钢长度为120L。标志埋设时,采用周围由环氧树脂填充使牢固。
(3)观测方案及技术要求
沉降观测《按国家一、二等水准测量规范》规定的二等水准测量要求作业。观测仪器采用DS2精密水准仪。采用相同观测路线和观测方法,使用同一仪器和设备,并要固定观测人员、在基本相同的环境和条件工作。针对本工程的实际情况,在塔吊安装完毕后应进行一次测量,并做好记录,以后每隔一周观测一次,防止基础因塔吊在使用过程中发生意外。
4.9塔吊基础施工完成后的排水措施:1#塔基因在地下室且基础顶标高比地下室底板顶标高低100mm,很容易造成塔吊基础积水,须用120厚的水泥砖在塔吊基础四周沿着凹槽砌200L高,阻止外围的雨水及施工用水流入,并专人每天观察若发现塔吊基础内有水及时清理;2#塔基是在4#楼的室外自然地面,且比自然地面高100L,可直接在塔基顶面用水泥砂浆做一个5%的散水坡。
五、塔式起重机基础验算
本工程塔式起重机基础的设计和验算均已委托福建汇筑工程设计有限公司,福建汇筑工程设计有限公司根据本工程使用QTZ5810塔吊参数和国家地方相关规定设计出图,施工单位严格按照福建汇筑工程设计有限公司设计的塔吊基础施工图施工。
1、塔吊平面布置图
2、1#塔吊基础施工图(对应塔吊平面布置图中1#塔吊5810)
3、4#塔吊基础施工图(对应塔吊平面布置图中2#塔吊5810)
审批意见:1、无编制依据;
2、设计院的基础图应为方案的内容之一,应附图方案后;
3、塔吊基础的沉降观测具体措施内容缺(沉降观测点的设置附图说明、观测
4、基础的排水措施;
5、塔吊基础定位尺寸应明确,轴线尺寸关系。
时间、间隔应作简要说明)一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置制造方法
一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置制造方法
【专利摘要】本实用新型提供了一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,包括钢格构柱,四根钢格构柱的上端分别与塔吊塔身标准节的四根角柱连接,四根钢格构柱的下端穿过所述地下室且锚固于所述地下室底板下方的四根钢筋砼灌注桩内;相邻钢格构柱之间设有缀条,对角设置的两根钢格构柱之间设有水平剪刀撑。本实用新型提供的装置克服了现有技术的不足,采取一体浇筑不留后患,不仅安全、稳定、可靠,而且施工方便,通用性好,节约了钢筋及砼材料,钢格构柱还可以回收再利用,同时还有利于确保施工工期。
【专利说明】—种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,用于有效解决塔吊穿越地下室底板、楼板及顶板的技术问题,属于建筑施工【技术领域】。
【背景技术】
[0002]建筑施工的前期需要设计和布置施工现场平面布置图,而大型机械的布置是施工现场平面布置中最重要的一个内容,塔吊作为施工现场常用的水平垂直运输机械,在平面布置时尤为关键,塔吊的合理布置需要考虑的因素很多,比如:塔吊的覆盖范围、周边的环境、拟建建筑物的形状和结构类型、塔吊离建筑物的距离以及与材料堆场的距离、塔吊的安装与拆除条件等因素。故经常会碰到为了满足上述因素所制约的条件,而不得不将塔吊安排在室外地下室范围内。
[0003]如果需要将塔吊安排在室外地下室范围内时,塔吊基础通常有三种做法,分别如下:
[0004]第一种做法是:将塔吊基础砼承台置于地下室底板以下,在地下室底板、楼板及顶板上留洞,以后等塔吊拆除后再补洞。这种做法土方开挖深度较大,需要做临时围护和降水,工期也比较长,将来还要二次补洞,底板和顶板在此处容易产生渗漏。
[0005]第二种做法是:将塔吊基础砼承台作为地下室底板的一部分,即塔吊基础顶标高与地下室底板结构面顶标高一样平。地下室底板上不需要留洞,只需在地下室楼板和顶板上留洞,但是底板在此处的钢筋应在浇筑塔吊承台砼之前预留出来,并且不能以塔吊基础承台的钢筋来代替,底板的钢筋也不能代替塔吊基础承台的钢筋。这种做法同样土方开挖深度较大,工期长,顶板需二次补洞,容易产生渗漏,另外底板钢筋预留的难度大,预留的钢筋还需采取保护措施。虽然能节省一部分底板砼,但是塔吊基础承台四周须做止水钢板,并且将来容易产生渗漏。
[0006]第三种做法是:采取组合式塔吊基础,组合式塔吊基础由钻孔灌注桩、钢格构柱及砼承台组成,一般来说砼承台设置在地下室顶板以上。这种做法虽然无需开挖土方就可以施工塔吊的砼承台,比起前面两种做法缩短了一定的工期,但是由于承台的体积较大,占用空间也比较大,给后续的施工带来了不便,并且这个承台以后还须拆除,拆除后将产生大量的建筑垃圾。
[0007]当塔吊必须布置在室外地下车库内时,以上三种塔吊基础的做法均存在不同程度的缺陷,因此有必要设计一种新型的塔吊基础以弥补上述缺陷,解决穿越地下室底板、楼板及顶板的技术问题。
实用新型内容
[0008]本实用新型要解决的技术问题是提供一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,既能有效解决塔吊穿越地下室底板、楼板及顶板的技术问题,而且工期短、造价也比较低,地下室底板、楼板及顶板上无需留洞,采取一体浇筑不留后患,塔吊基础拆除时也不会产生建筑垃圾。
[0009]为了解决上述技术问题,本实用新型的技术方案是提供一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,其特征在于:包括钢格构柱,四根钢格构柱的上端分别与塔吊塔身标准节的四根角柱连接,四根钢格构柱的下端穿过所述地下室且锚固于所述地下室底板下方的四根钢筋砼灌注桩内;相邻钢格构柱之间设有缀条,对角设置的两根钢格构柱之间设有水平剪刀撑。
[0010]优选地,所述钢格构柱为缀板式格构柱,每根钢格构柱由四根等边角钢通过四面的缀板焊接而成。
[0011]优选地,所述钢格构柱的上端通过格构柱顶钢平台与所述塔吊塔身标准节的角柱连接。
[0012]优选地,所述格构柱顶钢平台包括柱顶水平钢板,柱顶水平钢板通过三角加劲肋板与所述钢格构柱焊接,柱顶水平钢板通过螺栓与所述塔吊塔身标准节的角柱连接。
[0013]优选地,所述钢格构柱在所述钢筋砼灌注桩内的有效锚固长度不小于3m。
[0014]优选地,所述钢格构柱的顶标高高出所述地下室顶板顶标高500?600mm。
[0015]优选地,所述钢格构柱与地下室有防水要求的板层交汇处,所述钢格构柱的角钢外周满焊钢板止水片。
[0016]优选地,所述缀条、水平剪刀撑为槽钢或角钢。
[0017]优选地,所述缀条由设于相邻两根所述钢格构柱之间的水平缀条和斜向缀条组成。
[0018]本实用新型提供的可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置采用四根钢筋砼灌注桩作为塔吊的桩基础,四根钢格构柱通过缀条及水平剪刀撑组成一个整体作为塔吊的非标准节直接与桩基础连接,中间不再设置砼承台,塔吊的各种荷载通过这四根钢格构柱组成的非标准节直接传递到桩基础上,通过理论计算与实际应用,均证实了这种钢格构柱式塔吊基础完全能满足塔吊的使用荷载要求,安全系数可达3倍以上。其次,在有防水要求的地下室底板及顶板处,每根钢格构柱的角钢周围满焊钢板止水片,浇筑地下室结构砼时将钢格构柱埋入砼内,将来塔吊拆除后再把钢格构柱割除。由于无需开挖塔吊基础及无需等待塔吊承台砼的强度达到要求,故塔吊可以提前安装与投入使用,有利于确保施工工期。
[0019]本实用新型提供的装置克服了现有技术的不足,采取一体浇筑不留后患,不仅安全、稳定、可靠,而且施工方便,通用性好,节约了钢筋及砼材料,钢格构柱还可以回收再利用,同时还有利于确保施工工期。
【专利附图】
【附图说明】
[0020]图1为可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置立面示意图;
[0021]图2为图1中节点A处的放大图;
[0022]图3为图1中B-B剖面图;
[0023]图4为图1中C-C剖面图;
[0024]图5为图1中D-D剖面图。【具体实施方式】
[0025]为使本实用新型更明显易懂,兹以QTZ63型塔吊穿越两层地下室的情形为例,并配合附图作详细说明如下。
[0026]图1为可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置立面示意图,图4为图1中C-C剖面图,所述的无承台格构式塔吊基础由四根钢格构柱I (截面尺寸460mmX460mm)和四根钢筋砼灌注桩3 (桩径为800mm)构成。四根钢格构柱I之间设置有缀条4及水平剪刀撑5,使之形成一个稳定可靠的整体。
[0027]缀条4包括设于相邻两根钢格构柱I之间的水平缀条4.1和斜向缀条4.2。水平剪刀撑5位于对角两根钢格构柱I之间。缀条4、水平剪刀撑5采用12#槽钢或125mmX 125mmX 12mm角钢。并要求缀条4及水平剪刀撑5在基坑土方开挖时,做到随挖随焊接,确保土方开挖面以上未焊接好缀条4及水平剪刀撑5的钢格构柱I独立高度不大于
[0028]结合图3,四根钢格构柱I为缀板式格构柱,每根钢格构柱I由四根等边125mmX125mmX12mm 角钢 1.1 通过四面的缀板 1.2 (370mmX 200mmX IOmm)焊接而成。
[0029]结合图2,每根钢格构柱I穿越地下室底板6、楼板7及顶板8,上端通过格构柱顶钢平台9采用螺栓10与塔吊塔身标准节2的角柱连接,为了便于地下室结构施工及塔吊安装,要求钢格构柱I的顶标高高出地下室顶板8顶标高500?600mm。下端锚固在钢筋砼灌注桩3内,其有效锚固长度不小于3m。
[0030]格构柱顶钢平台9包括柱顶水平钢板9.1 (750mmX 750mmX40mm),柱顶水平钢板
9.1通过三角加劲肋板9.2 (120mmX 120mmX 10mm)与钢格构柱I焊接。
[0031]结合图5,钢格构柱I在穿越地下室底板6、楼板7及顶板8时,在有防水要求的底板6及顶板8处,每根钢格构柱I的角钢1.1周围满焊钢板止水片11。
[0032]本实用新型采用四根钢筋砼灌注桩作为塔吊的桩基础,四根钢格构柱通过缀条及水平剪刀撑组成一个整体作为塔吊的非标准节直接与桩基础连接,中间不再设置砼承台,塔吊的各种荷载通过这四根钢格构柱组成的非标准节直接传递到桩基础上,通过理论计算与实际应用,均证实了这种钢格构柱式塔吊基础完全能满足塔吊的使用荷载要求,安全系数可达3倍以上。其次,在有防水要求的地下室底板及顶板处,每根钢格构柱的角钢周围满焊钢板止水片,浇筑地下室结构砼时将钢格构柱埋入砼内,将来塔吊拆除后再把钢格构柱割除。不仅安全稳定可靠,而且施工方便,通用性好,节约了钢筋及砼材料,钢格构柱还可以回收再利用。由于无需开挖塔吊基础及无需等待塔吊承台砼的强度达到要求,故塔吊可以提前安装与投入使用,有利于确保施工工期。
【权利要求】
1.一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,其特征在于:包括钢格构柱(1),四根钢格构柱⑴的上端分别与塔吊塔身标准节⑵的四根角柱连接,四根钢格构柱(I)的下端穿过所述地下室且锚固于所述地下室底板下方的四根钢筋砼灌注桩(3)内;相邻钢格构柱(I)之间设有缀条(4),对角设置的两根钢格构柱(I)之间设有水平剪刀撑(5)。
2.如权利要求1所述的一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,其特征在于:所述钢格构柱⑴为缀板式格构柱,每根钢格构柱⑴由四根等边角钢(1.D通过四面的缀板(1.2)焊接而成。
3.如权利要求1或2所述的一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,其特征在于:所述钢格构柱(I)的上端通过格构柱顶钢平台(9)与所述塔吊塔身标准节(2)的角柱连接。
4.如权利要求3所述的一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,其特征在于:所述格构柱顶钢平台(9)包括柱顶水平钢板(9.1),柱顶水平钢板(9.1)通过三角加劲肋板(9.2)与所述钢格构柱(I)焊接,柱顶水平钢板(9.1)通过螺栓(10)与所述塔吊塔身标准节(2)的角柱连接。
5.如权利要求1或2所述的一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,其特征在于:所述钢格构柱(I)在所述钢筋砼灌注桩(3)内的有效锚固长度不小于3m。
6.如权利要求1或2所述的一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,其特征在于:所述钢格构柱(I)的顶标高高出所述地下室顶板顶标高500?600mm。
7.如权利要求1或2所述的一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,其特征在于:所述钢格构柱(I)与地下室有防水要求的板层交汇处,所述钢格构柱(I)的角钢(1.1)外周满焊钢板止水片(11)。
8.如权利要求1所述的一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,其特征在于:所述缀条(4)、水平剪刀撑(5)为槽钢或角钢。
9.如权利要求1或8所述的一种可以穿越地下室的无承台格构式塔吊基础装置,其特征在于:所述缀条(4)由设于相邻两根所述钢格构柱(I)之间的水平缀条(4.1)和斜向缀条(4.2)组成。
【文档编号】E02D27/44GKSQ
【公开日】日
申请日期:日
优先权日:日
【发明者】赵仿贤, 刘玉, 董徐奋, 朱冉, 肖之跃
申请人:上海绿地建设(集团)有限公司

我要回帖

更多关于 地下室底板后浇带图集 的文章

 

随机推荐