什么叫短路短延时整定电流器的长延时电流整定值

 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
开关整定电流值和短延时电流值关系
下载积分:500
内容提示:整定电流值:相当于过电流保护值,当电流大于这个值时,空开跳..
文档格式:PDF|
浏览次数:189|
上传日期: 08:53:11|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
开关整定电流值和短延时电流值关系
官方公共微信下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
过载长延时整定电流值 .短路短延时整定电流值 .短路瞬动整定电流值 .具体表示什么
过载长延时,主要是过负载保护的,动作的时间较长,一般是定时限的.短路短延时和短咱瞬动两者应该是互相搭配的,避免保护的盲区一般短延时用的是反时限.瞬动保护是不需要延时的,只要达到瞬动值,马上跳闸.后两者一般用于,接地、短路等重故障的保护.比如当某一相短路时,电流很大,这就需要快速的将故障点切除,这时就需要短路瞬动保护动作.不知道说的合不合适
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码> 问题详情
低压断路器若其长延时动作电流整定值大于被保护线路的载流量则可能会发生()。A.误动B.假性跳闸C.
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
低压断路器若其长延时动作电流整定值大于被保护线路的载流量则可能会发生()。A.误动B.假性跳闸C.切断能力不足D.拒动请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
论文写作技巧
您可能感兴趣的试题
1低压断路器若其长延时动作电流整定值小于系统计算电流则可能会发生(&&)。A.误动B.假性跳闸C.切断能力不足D.拒动2低压断路器切断能力小于三相短路电流有效值,则会发生(&&)。A.误动B.假性跳闸C.切断能力足够大D.拒动
我有更好的答案
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
请问 断路器的长延时电流整定值和约定动作电流是什么关系?如果是固定式(不可调)断路器哪?电流超过断路器的长延时电流整定值就会跳闸吗?
你去翻你所用断路器的样本,都能找到这么一条曲线,横坐标为额定电流倍数,纵坐标为动作时间.在到达瞬动电流前都是过载长延时,是一条反时限的曲线(电流越大,动作时间越短),在刚过额定电流的时候约为2小时动作,而到8倍额定电流的时间只需要几秒钟就要动作了.容许有一定的误差,误差控制在俩条曲线之内. 另外由于断路器所处环境温度的不同,一般都会有一条降容曲线,如上图,比如额定电流为100A的断路器,如果此时环境温度为0度,则此时断路器的额定电流可以认为是122A左右,当电流在122A以下不应该跳闸.你的问题:长延时的整定值其实就是改变的额定电流,如果你的断路器为100,你想让他超过80A就要长延时跳闸,那你就把Ir设定为0.8In.不可调的长延时电流整定值默认为额定电流.电流超过断路器长延时电流整定值的时间如果超过上图的曲线,就会跳闸.
麻烦请教 断路器 规范规定1.05In为约定不动作电流(2小时内不跳闸),1.3In为约定动作电流,1.3In在两小时内跳闸,是否与在接近断路器额定电流2小时动作矛盾?这个地方一直迷糊,谢谢大神指教
1.05倍是肯定不动作,1.3倍2小时内必须动作。由于热磁式的断路器很难实现精确的脱扣电流控制,所以一般满足你说的那两个要求就合格了。不过一般生产单位会给出两条曲线,一条是上限,另一条是下限,就像上面的图那样,比如在2In时40s到300s动作都是合格的。
选择电缆时启不是(固定式)断路器额定电流x|.3倍才能起到保护。整定电流的意思是不是在整定电流附近一定时间内会跳闸?我球球叁捌贰贰肆肆零玖壹感谢交流
选择电缆时启不是(固定式)断路器额定电流x|.3倍才能起到保护。整定电流的意思是不是在到达整定电流时在一定时间内会跳闸?我球球叁捌贰贰肆肆零玖壹感谢交流
选电缆就按额定电流选,可以的话稍微留点余量。不可调式的话断路器在1.3倍额定电流是肯定跳,但也有可能1.1倍,1.2倍。总之只能保证在1.05到1.3之间。
假如可调式断路器额定电流630A,整定到630A,则在1.05X630A不跳闸对吗?假如整定到400A,它是在大于400A还是在大于1.05X400A以后跳闸哪?
要是断路器合格的话不会跳。400A的脱扣电流就是在1.05*400以上。