混凝土结构设计原理工程观感质量检查包括哪些

C.要核查分部工程验收质量控制资料;D.不需要组织人员到现场进行总体工程观感质量的查;103.工程竣工验收备案表一式两份,一份由(A);A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量;104.下述对质量缺陷的描述中,最妥当的是(A);A.质量缺陷是指产品质量没有满足某个预期的使用要;B.质量缺陷是不可以修复的质量问题;C.质量缺陷是专指造成较大经济损失的质
C.要核查分部工程验收质量控制资料
D.不需要组织人员到现场进行总体工程观感质量的查看
103.工程竣工验收备案表一式两份,一份由(A)保存.一份留备案机关存档。
A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.工程质量监督机构
104.下述对质量缺陷的描述中,最妥当的是(A)。
A.质量缺陷是指产品质量没有满足某个预期的使用要求
B.质量缺陷是不可以修复的质量问题
C.质量缺陷是专指造成较大经济损失的质量问题
D.质量缺陷是常见的、普遍存在的质量问题
105.混凝土施工时,现场施工人员必须进行(C)。
A.水泥安定性检验B.砂石质量检验
C.混凝土坍落度测试D.水灰比测试
106.关于混凝土养护,下列说法错误的是(B)。
A.自然养护适于室外平均气温高于+5℃的条件下
B.无论气温过高或过低,都要浇水养护
C.浇水养护日期与水泥品种有关,火山灰质硅酸盐水泥比普通硅酸盐水泥要长些
D.养护的目的就是为混凝土硬化创造必要湿度和温度条件
107.水泥混凝土搅拌设备应优先选用(A)
A.间歇式拌和机B.连续式拌和机
C.滚筒式搅拌机D.单立轴式搅拌机
108.沉入混凝土桩时,要求混凝土达到100%设计强度并具有(C)龄期。
A.14dB.21dC.28dD.36d
109.用于城市高架桥或不通航道以及桥墩不高的小跨径桥梁施工的支架类型是(A
A.立柱式支架B.梁式支架
C.梁柱结合式支架D.门洞支架
二、多选题(共37题)
1.下列水泥品种中属于通用水泥的是(BC)
A.道路水泥B.普通水泥C.复合水泥D.快硬水泥
2.沥青混合料水稳定性检验方法有(ABC)等三种。
A.浸水马歇尔试验B.真空饱水马歇尔试验
C.冻融劈裂试验D.水煮法
3.用试饼法进行水泥安定性试验,沸煮后判别水泥是否安定的依据是目测试件是否有(ABD)。
A.翘曲;B.剥落;C.膨胀;D.裂缝
4.水泥试验检测中的标准方法有(BC)。
A.试锥法测定标准稠度;B.雷氏夹法检测安定性;
C.维卡仪法测定标准稠度;D.试饼法检测安定性
5.影响混凝土耐久性的因素是(CD
A.砂率;B.浆集比;
C.混凝土密实度;D.混凝土强度)。
6.可用于计算最终沉降土的压缩性指标有(ABCD
A.压缩系数;B.压缩模量;C.压缩指数;)。D.体积压缩系数。
)。7.桥墩各部分一般均为钢筋混凝土结构,都应绘出钢筋结构图,包括(ABCD
A.桥墩盖梁钢筋结构图B.系梁钢筋结构图
C.桥墩桩柱钢筋结构图D.桥墩挡块钢筋结构图
8.施工测量中B级控制点由(AB)共同确认。
A监理方B施工方代表C业主方D设计部门
AA)级控制点的质量控制内容需经业主、监理单位审查同意及备案。BBCCD所有
)三个阶段.10.热拌沥青混合料配合比设计应通过(ABC
A目标配合比设计B生产配合比设计
C生产配合比验证D试验配合比设计
11.季节性冻土路基常见的病害主要防治方法包括(ABD)
A做好路基原地面处理工作
B做好路基排水、提高路基,保证路基填土高度和压实度
C施工时要严格分层填筑,控制分层的厚度,并充分压实
D采取综合排水措施降低路基附近的地下水位,隔断毛细水上升。
12.混凝土板裂缝修补方法有(ABCD
A直接灌浆法B压注灌浆法
C扩缝灌注法D全深度补块法)
13.混凝土板块产生横向裂缝的主要原因有(
A养生时间不足B振捣不实
C切缝过迟D开放交通后基层下沉
14.实验室检验混凝土拌和物的工作性,主要通过检验(ACD)方面来综合评价。A流动性B可塑性C黏聚性D保水性
15.沉测试车的主要技术参数为(AB)
A后轴轴载B后轴一侧双轮组
C前轴轴载D前轴一侧双轮组
16.关于平整度的下列说法中,正确的是(ABCD)
A平整度反映了行车的舒适性
B最大间隙h越小,平整性越好
C标准偏差σ越小,平整性越好
D国际平整度指标IRI越小,平整性越好
17.(BC)为级配碎石基层交工验收时需检测的项目。
A固体体积率B弯沉C平整度D中线偏位
18.可以测定路面与轮胎之间摩阻系数的方法是(BCD)
A铺砂法B制动距离法
C摩擦系数测试车D摆式仪
19.关于摆式仪测试的说法中,正确的有(ABCD)
A评定路面在潮湿状态下的抗滑能力
B橡胶片的有效使用期为1年
C新橡胶片应先在干燥路面上测试10次后再用于测试
D校核滑动长度时,应以橡胶片长边刚刚接触路面为准
20.公路工程中应用的粉煤灰要求控制的指标有(ABC)
A氧化硅、氧化铝、三氧化二铁总含量
B烧失量C比表面积
D有效氧化钙、氧化镁含量
21.用连续式平整度仪测定时,应注意的问题有(ACD)
A测试速度不能过快,以5km/h为宜
B不能测定水泥混凝土路面
C测试时应保持匀速,并不得左右摆动
D不能用于路面有较多坑槽、破坏的情况
22.有关标准密度(最大干密度)确定的下列说法,正确的有(BCD
A路基土标准密度的确定采用击实试验方法
B击实试验根据击实功的不同,可分为轻型和重型
C沥青混合料标准密度以马歇尔击实法确定
D无黏聚性自由排水土采用振动台法和表面振动压实仪法测定的结果基本一致
23.质量记录应(BC)。
A.包括质量管理的组织机构和质量职责
B.具有可追溯性
C.有实施、验证和审核等签署意见
D.如实反映质量偏差.但不必反映纠正措施和纠正效果
24.施工图报请审查时,应同时提供的资料包括(
A.批准的立项文件
B.建筑施工图预算资料
C.工程勘察成果报告
D.结构计算书及计算软件的名称ACD)。
25.以下关于施工质量计划的说法。正确的是(ACD)。
A.必须全面体现和落实企业质量管理体系文件的要求
B.总包与分包的施工按计划是独立的,彼此没有联系
C.结合具体工程特点。编写专项管理要求
D.质量计划包括施工质量控制点的设置
26.关于施工质量交底,下列说法妥当的是(BC)。
A.施工质量交底是设计单位、建设单位等对施工单位的一种质量要求的交底
B.施工质量交底是施工单位内部确保工程质量的一种自我管理措施
C.施工质量交底应在图纸会审.编制施工组织设计方案之后进行
D.施工质量交底的情况不必单独形成交底文件
27.对施工现场劳动组织及作业人员上岗资格的控制主要是指(ABC)。
A.检查从事作业活动的操作者数量是否满足需要、丁种配置是否合理
B.检查作业活动的直接负责人、专职质检人员是否在岗和紧急情况的应急处理规定
C.检查和核实从事特殊作业的人员是否持证上岗
D.检查其是否遵守劳动纪律等工作状态
28.进行质量控制的有效方法是设置工序质量控制点,其目的是(AB
A.加强重点部位和重点工序质量控制
B.贯彻预防为主的基本要求
C.及时掌握施工质量总体状况
D.动态合理安排劳动力,提高作业效率
29.检验批质量验收的合格标准是(AC
A.主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格
B.使用功能合格
C.具有完整的操作依据、质量检查记录
D.工程使用的材料、构配件和设备的检验均合格
30.分项工程质量验收合格的规定妥当的理解为(ACD)。
A.要核对所含检验批的部位、区段是否全部覆盖该分项工程的范围,确定没有缺漏
B.要查验所含的检验批90%o以上要符合合格质量的规定,其余100ff00也要基本符合
C.要查验该分项工程所含的检验批质量验收记录及相关资料是否正确、齐全
D.不强制到现场进行实物观感质量验收
31.关于单位工程质量验收,下列说法妥当的是(ABD)。
A.是建筑工程投入使用之前的最后一次验收
B.总体上讲是一个统计性的审核和综合性的评价
C.若其所含的少量分部(子分部)工程的质量验收不合格,必须由建设单位同意后才能进行该单位工程质量验收
D.按规定必须到现场进行观感质量验收
32.工程施工质量验收层次划分的目的是实施对工程施工质量的(AB
工质量达到工程项目决策阶段所确定的质量目标和水平。
A.过程控制B.终端把关C.竣工验收D.强化验收
33.构件交接处的钢筋位置关系正确的有(ABC)。
A.应优先保证主要受力方向的钢筋位置
B.框架节点处梁纵向受力钢筋宜置于柱纵向钢筋内侧
C.次梁钢筋宜放在主梁钢筋内侧
D.剪力墙中水平分布钢筋宜放在内部
34.关于检验批及其划分,下列说法合理的包括(AD)。
A.检验批是施工质量验收层次划分中的最小单元
B.检验批的划分只能按楼层进行
C.检验批的划分只能按施工段进行
D.检验批的划分可以根据需要按路段长度、施工段部位等为单元进行
35.工程质量事故技术处理完成后,在施工单位自检合格报验的基础上,应(ABD行验收。
A.严格按施工验收标准及有关规范
B.结合监理人员的旁站、巡视、平行检验结果
C.依据质量事故调查报告的结果
D.依据质量事故技术处理方案的要求
15),确保工程施)进
包含各类专业文献、文学作品欣赏、专业论文、高等教育、应用写作文书、行业资料、中学教育、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、市政工程质量员题库(带答案)03等内容。 
 市政工程质量员题库(带答案) (1)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。质量员(市政工程)专业技能练习题了解类一、单选题(共 109 题)( 1. 没有满足某个...  2015年质量员题库及答案_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。2015年建筑工程...A、4 B、5 C、6 D、7 362、建筑工程和市政工程按(B)的规定,应接受建设...  质量员(市政工程)专业知识练习题_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。八大员...以上答案都不对 82.圆截面悬臂梁,若其它条件不变,而直径增加一倍,则其最大正...  2015 年土建质量员题库及答案一、单选题: 1、质量监督是指根据国家法律、法规规定,对产品、工程、服务质量和企业保证质量所具 备的条件进行( A )的活动。 A、...  市政工程质量员专业知识练习题一_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。市政工程...以上答案都不对 82.圆截面悬臂梁,若其它条件不变,而直径增加一倍,则其最大正...  天津市市政质量员考试题库及答案,附案例_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。...施工前由 项目技术负责人 组织项目全体技术管理人员学习阅读图纸, 了解设计意图和...  土建质量员题库(带答案)_建筑/土木_工程科技_专业资料。质量员(土建施工)专业技能练习题了解类一、单选题(共 115 题) 1.一栋 3 层楼的框架结构的住宅工程,...  建设工程质量员岗位知识考试题库(含正确答案)_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。建设工程质量员岗位知识考试题库 (含正确答案) ――中国建筑工业出版社 一、...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
分部工程观感质量检查记录
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
分部工程观感质量检查记录
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口施工技术分区
查看: 1981|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
1.工程概况和特点:(略)
2.工程质量管理要求
2.1工程施工规定
(1)施工方法与工程划分
混凝土子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构分类,还可以分为钢筋混凝土结构子分部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。
混凝土结构子分部工程可划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。
各分项工程可根据与施工方法相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。
(2)施工技术要求
混凝土结构施工现场质量管理应有相应的施工技术标准、健全的质量管理体系、施工质量控制和质量检验制度。
混凝土结构施工项目应有和,并经审查批准。
(3)结构实体检验
1)对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验。结构实体检验应在(建设单位项目专业技术负责人)见证下,由施工项目技术负责人组织实施。承担结构实体检验的实验室应具有相应的资质。
2)结构实体检验的内容应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度以及工程合同约定的项目;必要时可检验其他项目。
3)对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合规范GB附录D的规定。
对混凝土强度的检验,也可根据合同的约定,采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定进行。
4)当同条件养护试件强度的检验结构符合现行国家标准«混凝土强度检验评定标准»(GBJ107)的有关规定时,混凝土强度应判为合格。
5)对钢筋保护层厚度的检验,抽样数量、检验方法、允许偏差和合格条件应符合规范GB附录E的规定。
6)当未能取得同条件养护试件强度、同条件养护试件强度被判为不合格或钢筋保护层厚度不满足要求时,应委托具有相应资质等级的检测机构按国家有关标准的规定进行检测。
2.2工程质量验收程序
2.2.1检验批、分项工程、混凝土结构子分部工程的质量验收可按规范GB附录A记录,质量验收程序和组织应符合国家标准«施工质量验收统一标准»(GB)的规定。
2.2.2对混凝土结构子分部工程的质量验收,应在钢筋、预应力、混凝土、现浇结构或装配式结构等相关分项工程验收合格的上,进行质量控制资料检查及观感质量验收,并应对涉及结构安全的材料、试件、施工工艺和结构的重要部位进行见证检测或结构实体检验。
2.2.3分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上,进行质量验收记录检查。
2.3混凝土结构工程材料质量管理
(1)钢筋进场时,应按现行国家标准«钢筋混凝土用热轧带肋钢筋»(GB1499)等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
检验数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检验产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
(2)对有抗震设防要求的,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:
1)钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。
2)钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查进场复验报告。
3)当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。
检验方法:检查化学成分等专项检验报告。
4)钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
检查数量:进场时间和使用前全数检查。
检验方法:观察。
2.3.2预应力筋
(1)预应力筋进场时,应按现行国家标准«预应力混凝土用钢绞线»(GB/T5224)等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
(2)无粘结预应力筋的涂包质量应符合无粘结预应力钢绞线标准的规定。
检查数量:每60t为一批,每批抽取一组试件。
检验方法:观察,检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
注:当有工程经验,非经观察认为质量有保证时,可不做油脂用量和护套厚度的进场复验。
(3)预应力筋用锚具、夹具和连接器应按设计要求采用,其性能应符合现行国家标准«预应力筋用锚具、夹具和连接器»(GB/T14370)等的规定。
检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
注:对锚具用量较少的一般工程,如供货方提供有效的试验报告,可不做静载锚固性能试验。
(4)孔道灌浆用水泥应采用普通硅酸盐水泥,其质量应符合规范GB第7.2.1条的规定。孔道灌浆用外加剂的质量应符合规范GB第7.2.2条的规定。
检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
注:对孔道灌浆用水泥和外加剂用量较少的一般工程,当有可靠依据时,可不做材料性能的进场复验。
(5)预应力筋使用前应进行外观检查,其质量应符合下列要求:
1)有粘结预应力筋展开后应平顺,不得有弯折,表面不应有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油污等。
2)无粘结预应力筋护套应光滑、无裂缝,无明显褶皱。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
(6)预应力混凝土用金属螺旋管的尺寸和性能应符合国家现行标准«预应力混凝土用金属螺旋管»(JG/T3013)的规定。
检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
注:对金属螺旋管用量较少的一般工程,当有可靠依据时,可不做径向刚度、抗渗漏性能的进场复验。
(7)预应力混凝土用金属螺旋管在使用前应进行外观检查,其内外表面应清洁,无锈蚀,不应有油污、孔洞和不规则的褶皱,咬口不应有开裂和脱扣。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
2.3.3混凝土原材料
(1)水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量必须符合现行国家标准«硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥»(GB175)等的规定。
当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过3个月(快硬硅酸盐水泥超过1个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。
检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
(2)混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准«混凝土外加剂»(GB8076)、«混凝土外加剂应用技术规范»(GB50119)等和有关环境保护的规定。
预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准«混凝土质量控制标准»(GB50164)的规定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。
(3)混凝土中氯化物和碱的总含量应符合现行国家标准«»(GB50010)和设计要求。
检验方法:检查原材料试验报告和氯化物、碱的总含量计算书。
(4)混凝土中掺用矿物掺合料的质量应符合现行国家标准«用于水泥和混凝土中的粉煤灰»(GB1596)等的规定。矿物掺合料的掺量应通过实验确定。
检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查出厂合格证和进场复验报告。
(5)普通混凝土所用的粗、细骨料的质量应符合国家现行标准«普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法»(JGJ53)、«普通混凝土用砂质量标准及检验方法»(JGJ52)的规定。检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
检验方法:检查进场复验报告。
注:1.混凝土用的粗骨科,其最大颗粒粒径不得超过构建截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4。
2.对混凝土实心板,骨料的最大粒径不宜超过扳厚的1/3,且不得超过40mm。
(6)拌制混凝土宜采用饮用水;当采用其他水源时,水质应符合国家现行标准«混凝土拌合用水标准»(JGJ63)的规定。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
回复混凝土结构工程施工质量控制要点(续2)
检查数量:同一水源检查不应少于一次。
检验方法:检查水质试验报告。
2.3.4预制构件
(1)预制构件应在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志。构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量应符合标准图或设计的要求。
&&检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
(2)预制构件的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查技术处理方案。
(3)预制构件不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差且影响结构性能和安装、使用功能的部位,应按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:量测,检查技术处理方案。
(4)预制构件的外观质量不宜有一般缺陷。对已经出现的一般缺陷,应按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察,检查技术处理方案。
(5)预制构件的尺寸偏差应符合表-1的规定。
预制构件尺寸的允许偏差及检验方法表& && && && && & 表-1
项& &目& & & & 允许偏差(mm)& & & & 检验方法
长度& & & & 板、梁& & & & +10,-5& & & &
& & & & 柱& & & & +5,-10& & & &
& & & & 墙板& & & & ±5& & & &
& & & & 薄腹梁、桁架& & & & +15,-10& & & &
宽度、高(厚)度& & & & 板、梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架& & & & ±5& & & & 钢尺量一端及中部,取其中较大值
侧向弯曲& & & & 梁、柱、板& & & & L/750且≤20& & & & 拉线、钢尺量最大侧向弯曲处
& & & & 墙板、薄腹梁、桁架& & & & L/1000且≤20& & & &
预埋件& & & & 中心线位置& & & & 10& & & &
& & & & 螺栓位置& & & & 5& & & &
& & & & 螺栓外露长度& & & & +10,-5& & & &
预留孔& & & & 中心线位置& & & & 5& & & & 钢尺检查
预留洞& & & & 中心线位置& & & & 15& & & & 钢尺检查
层厚度& & & & 板& & & & +5,-3& & & & 钢尺或保护层厚度测定仪量测
& & & & 梁、柱、墙板、薄腹梁、桁架& & & & +10,-5& & & &
对角线差& & & & 板、墙板& & & & 10& & & & 钢尺量两个对角线
表面平整度& & & & 板、墙板、柱、梁& & & & 5& & & & 2m靠尺和塞尺检查
预应力构件预留孔道位置& & & & 梁、墙板、薄腹梁、桁架& & & & 3& & & & 钢尺检查
翘曲& & & & 板& & & & L/750& & & & 调平尺在两端量测
& & & & 墙板& & & & L/1000& & & &
注:1.L为构件长度(mm);
2.检查中心线、螺栓和孔道位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值;
3.对形状复杂或有特殊要求的构件,其尺寸偏差应符合标准图或设计的要求。
检查数量:同一工作班生产的同类型构件,抽查5%且不少于3件。
2.4模板工程
2.4.1基本规定
(1)模板及其支架应根据工程结构式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
(2)在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。
模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。
(3)模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。
2.4.2管理要点
(1)模板安装
1)模板工程应依据设计图纸编制施工方案,进行模板设计,并用根据施工条件确定的荷载对模板及支撑体系进行验算,必要时应进行有关试验。在浇筑混凝土之前,监理人员应对模板工程进行验收。
2)模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。
3)对模板工程所用的材料必须认真检查选取,不得使用不符合质量要求的材料。模板工程施工应具备制作简单、操作方便、牢固耐用、运输整修容易等特点。
4)组合钢模板、大模板、爬升模板及滑升模板的设计、制作和施工尚应符合国家现行标准的有关规定。
(2)模板安装偏差
1)木工翻样应考虑建筑装饰装修工程的厚度尺寸,留出装饰厚度。
2)模板轴线放线后,应有专人进行技术复核,无损后方可支模。
3)模板安装的根部及顶部应设标高标记,并设限位措施,确保标高尺寸准确。
4)支模时应拉水平通线,设竖向垂直度控制线,确保横平竖直,位置正确。
5)基础的杯芯模板应刨光直拼,并钻有排气孔,减少浮力,杯口模板中心线应准确,模板钉牢,防止浇筑混凝土时芯模上浮。
6)柱子支模前必须先校正钢筋位置。成排柱支模时应先立两端柱模,在底部弹出通线,定出位置并兜方找中,校正与复核位置无误后,顶部拉通线,再立中间柱模。柱箍间距按柱截面大小及高度决定,一般控制在500cm~1000cm,根据柱距选用剪力撑、水平撑及四面斜撑撑牢,保证柱模板位置准确。
7)梁模板上口应设临时撑头,侧模下口应贴紧底模或墙面,斜撑与上口钉牢,保持上口呈直线;深梁应根据梁的高度及核算的荷载及侧压力适当加设横档。
8)梁柱节点连接处一般下料尺寸略缩短,采用边摸包底模,拼缝应严密,支撑牢靠,发生错位及时纠正。
9)模板厚度应一致,搁栅面应平整,搁栅木料要有足够强度和刚度。
10)墙模板的穿墙螺栓直径、间距和垫块规格应符合设计要求。
(3)模板变形
1)严格控制木模板含水率,制作时拼缝要严密,木模板安装周期不宜过长,浇混凝土前模板应提前浇水湿润,使其胀开密缝。
2)脚手板不得搁置在模板上,以防模板变形。
3)采用钢管卡具组装模板时,发现有钢管卡具滑扣的应立即调换。
4)超过3m高度的大型模板的侧模应留门子板;模板应留清扫口。
5)浇筑混凝土高度应控制在允许范围内,浇筑时应均匀、对称下料,避免局部侧压力过大造成胀模。
6)控制模板起拱高度,消除在施工中因结构自重、施工荷载作用引起的挠度。对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1‰~3‰。
(4)模板支撑
1)模板支撑系统应根据不同的结构类型和模板类型来选配,以便相协调配套。使用时,应对支承系统进行必要的验算和复核,尤其是支柱间距应经计算确定,确保其可靠稳固、不变形。
2)木质支撑体系一般与木模板相配合,所用牵红、搁栅、横档、支撑宜采用不小于50×100mm的方材,木支柱一般用100×100mm方材或梢径为80mm~120mm圆木,木支撑必须钉紧楔紧,支柱之间必须加强拉接连系,木支柱脚下用对对拔木楔调整标高并固定。荷载过大的木模板支撑体系可以采用枕木堆搭方式操作,用扒钉固定好。
3)钢质支撑体系一般可与各种模板体系相配合,其钢楞和支撑的布置形式应满足模板设计要求,并能保证安全承受施工荷载,钢楞材料有圆钢管、矩形钢管和内卷边槽钢等形式。钢管支撑体系一般宜扣成整体排架式,其立柱纵横间距要按模板设计所确定尺寸设置,同时应加设斜撑和剪刀撑。
4)独立体形模板体系(如柱子),可采用夹箍和拉撑相结合的方法来支承和夹紧模板,其形式根据模板尺寸、侧压力大小等因素来选择。拉撑可采用钢木支撑、直径6.5mm钢筋或链条连接花篮螺栓的方法加以固定。
5)支撑体系的基底必须坚实可靠,竖向支撑基地如为土层时,应在支撑底铺垫型钢或脚手板等材料,或硬化地面。在多层或高层施工中,应注意逐层加设支撑,分层分散施工荷载。侧向支撑必须支顶牢固,拉结和加固应可靠,必要时应采用打入地锚或在混凝土中预埋铁件和短钢筋头做撑脚。
6)施工中宜采用工具式支撑,以利调节、装拆、周转和减少消耗。
7)对超大结构或大荷载结构(如转换层梁、深梁及厚板等)以及特殊结构形式的模板支撑体系,应进行专门的设计、计算选用。
8)一般模板体系应与操作平台体系断开,严禁以模板支撑架作为脚手架。模板支撑、斜拉杆、剪刀撑、链条或拉筋的花篮螺栓,严禁松动或改变位置。
(5)模板上的预埋件及模板清理
1)固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞,应按图纸逐个核对其质量、数量、位置,不得遗漏,并应安装牢固。
2)模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,严禁隔离剂沾污钢筋和混凝土槎处。
3)浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。
(6)模板及其支架拆除时混凝土应达到的程度。
模板及其支架拆除时,同条件养护混凝土试件的抗压强度应符合设计要求,当设计无具体要求时,应符合下列规定:
①& & & & 侧模拆除时的混凝土强度,应能保证其表面及棱角不受损伤。
②& & & & 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合表-2的规定。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分20473帖子
回复混凝土结构工程施工质量控制要点(续3)
底模拆除时的混凝土强度要求& && && && && & 表-2
序号& & & & 构件类型& & & & 构件跨度
(m)& & & & 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
1& & & & 板& & & & ≤2& & & & ≥50
& & & & & & & & &2,≤8& & & & ≥75
& & & & & & & & &8& & & & ≥100
2& & & & 梁、拱、壳& & & & ≤8& & & & ≥75
& & & & & & & & &8& & & & ≥100
3& & & & 悬臂构件& & & & —& & & & ≥100
1)& & & & 预制构件
①& & & & 侧模拆除时的混凝土强度,应能保证构件不变形、棱角完整不受损伤。
②& & & & 芯模和预留孔洞内膜拆除时的混凝土强度,应保证构件和孔洞表面不发生塌陷和裂缝。
③& & & & 底模拆除时的混凝土强度:
当构件跨度不大于4m时,混凝土强度达到设计强度标准值的50%以上。
当构件跨度大于4m时,混凝土强度达到设计强度标准值的75%以上。
(7)模板及其支架的拆除
模板及其支架的拆除时间和顺序应事先在施工技术方案中确定,拆模必须按拆模顺序进行,一般是后支的先拆,先支的后拆;先拆非承重部分,后拆承重部分。重大复杂的模板拆除,按专门制定的拆模方案执行。
1)& & & & 现浇楼板采用早拆模施工时,经理论计算复核后将大跨度楼板改成支模形式为小
跨度楼板(≤2m),当浇筑的楼板混凝土实际强度达到50%的设计强度标准值,可拆除模板,保留支架,严禁调换支架。
2)& & & & 多层建筑施工,当上层楼板正在浇筑混凝土时,下一层楼板的模板支架不得拆除,
再下一层楼板的支架,仅可拆除一部分;跨度4m及4m以上的梁下均应保留支架,其间距不得大于3m。
3)& & & & 高层建筑梁、板模板,完成一层结构,其底模及其支架的拆除时间控制,应对所
用混凝土的强度发展情况,分层进行核算,确保下层梁及楼板混凝土能承受上层全部荷载。
4)& & & & 爬升模板的拆除,应按拆除的施工技术方案进行,一般拆除的顺序是:爬升设备
——大模板——爬升设备。
拆除时应先清理脚手架上的垃圾杂物,再拆除连接杆件,经检查安全可靠后方可按顺
序拆除。拆除时要有统一指挥,专人监护,设置警戒区,防止交叉作业,拆下物品及时清运、整修、保养。
5)& & & & 后张法预应力结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模及支架的拆除应按施
工技术方案,当无具体要求时,应在结构构件建立预应力之后拆除。
6)& & & & 后浇带模板的拆除和支顶方法应按施工技术方案执行。
7)& & & & 拆除模板时不应乱敲硬撬,不要用力过猛,不要损伤混凝土,高处模板拆除后逐
块传递下来,不得抛掷,不应对楼层形成冲击荷载,注意保护定型模板及组合式钢模板不变形。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运,不应集中堆放在楼层上,不应对楼层形成集中荷载损伤楼板。将模板清理干净,板面涂刷隔离剂,分类堆放整齐,以利重复使用。
(1)模板安装工程
1)主控项目
①安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。
检查数量:全数检查。
检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。
②在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
2)& & & & 一般项目
①& & & & 模板安装应满足下列要求:
a.& & & & 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积
b.& & & & 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨
碍装饰工程施工的隔离剂。
c.& & & & 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净。
d.& & & & 对清水混凝土工程及装饰混凝土工程,应使用能达到设计效果的模板。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
②& & & & 用作模板的地坪、胎膜等应平整光洁,不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、起
砂或起鼓。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
③& & & & 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计
无具体要求时,起拱高度宜为跨度的1‰~3‰。
检查数量:在同一检验批内,对梁,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对板,
应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,板可按纵,横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。
检验方法:水准仪或拉线、钢尺检查。
④& & & & 固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应
符合表-3的规定。
预埋件和预留孔洞的允许偏差表& && && && && && & 表-3
项目& & & & 允许偏差(mm)
预埋钢板中心线位置& & & & 3
预埋管、预留孔中心线位置& & & & 3
插筋& & & & 中心线位置& & & & 5
& & & & 外露长度& & & & +10,0
预埋螺栓& & & & 中心线位置& & & & 2
& & & & 外露长度& & & & +10,0
预留洞& & & & 中心线位置& & & & 10
& & & & 尺寸& & & & +10,0
注:检查中心线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少
于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
检验方法:钢尺检查。
⑤& & & & 现浇结构模板安装的偏差应符合表-4的规定。
& && && && && && && && & 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法& && && && &表-4
项目& & & & 允许偏差& & & & 检验方法
轴线位置& & & & 5& & & & 钢尺检查
底模上表面标高& & & & ±5& & & & 水准仪或拉线、钢尺检查
截面内部尺寸& & & & 基础& & & & ±10& & & & 钢尺检查
& & & & 柱、墙、梁& & & & +4,-5& & & & 钢尺检查
层高垂直度& & & & 不大于5m& & & & 6& & & & 经纬仪或吊线、钢尺检查
& & & & 大于5m& & & & 8& & & & 经纬仪或吊线、钢尺检查
相邻两板表面高低差& & & & 2& & & & 钢尺检查
表面平整度& & & & 5& & & & 2m靠尺和塞尺检查
注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。
& & 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检验面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
⑥& & & & 预制构件模板安装的偏差应符合表-5的规定。
检查数量:首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应定期检查,并根
据使用情况不定期抽查。
(2)模板拆除工程
1)主控项目
①底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝
土强度应符合表3-21的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。
③& & & & 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除
应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。
& && && && && && && &&&预制构件模板安装的允许偏差及检验方法& && && && && &表-5
项目& & & & 允许偏差(mm)& & & & 检验方法
长度& & & & 板、梁& & & & ±5& & & & 钢尺量两角边,取其中较大值
& & & & 薄腹梁、桁架& & & & ±10& & & &
& & & & 柱& & & & 0,-10& & & &
& & & & 墙板& & & & 0,-5& & & &
宽度& & & & 板、墙板& & & & 0,-5& & & & 钢尺量一端及中部,取其中较大值
& & & & 梁、薄腹梁、桁架、柱& & & & +2,-5& & & &
高(厚)度& & & & 板& & & & +2,-3& & & & 钢尺量一端及中部,取其中较大值
& & & & 墙板& & & & 0,-5& & & &
& & & & 梁、薄腹梁、桁架、柱& & & & +2,-5& & & &
侧向弯曲& & & & 梁、板、柱& & & & L/1000且≤15& & & & 拉线、钢尺量最大弯曲处
& & & & 墙板、薄腹梁、桁架& & & & L/1500且≤15& & & &
板的表面平整度& & & & 3& & & & 2m靠尺和塞尺检查
相邻两版表面高低差& & & & 1& & & & 钢尺检查
对角线差& & & & 板& & & & 7& & & & 钢尺量两个对角线
& & & & 墙板& & & & 5& & & &
翘曲& & & & 板、墙板& & & & L/1500& & & & 调平尺在两端测量
设计起拱& & & & 薄腹梁、桁架、梁& & & & ±3& & & & 拉线、钢尺量跨中
注:L为构件长度(mm)。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
③后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。