威伦通TK6070iH触摸屏与三菱FX2NPLC通过485BD通讯这样设置为什么不能通讯,具体接法如图,接线端子采用四线接法,大家帮我看看有什么问题,为什么样还是通讯不上,谢谢了!
文章数:36690
年度积分:315
历史总积分:60624
注册时间:
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
线是怎么接的?
文章数:333
年度积分:71
历史总积分:2382
注册时间:
串口1RX-接SDB,2RX+接SDA,3TX-接RDB,4TX+接RDA,就这样,谢谢
文章数:333
年度积分:71
历史总积分:2382
注册时间:
下面是实物图片
fumz78 版主
文章数:13617
年度积分:159
历史总积分:27014
注册时间:
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
选无协议通讯试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
文章数:9026
年度积分:50
历史总积分:11121
注册时间:
楼主的线是自己做的吗?
文章数:333
年度积分:71
历史总积分:2382
注册时间:
是我自己做的啊
文章数:333
年度积分:71
历史总积分:2382
注册时间:
终于发现问题了,原车是PLC设置里的奇偶检验里弄错了,应该是偶校验的,我原来按默认的奇检验了,所以不行。
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:359
注册时间:
楼主的系统设备参数和设备属性图片是在哪调出来的呢?还是貌似用的电脑和我的一样啊!呵呵。
tanmuzi033274
文章数:22
年度积分:50
历史总积分:423
注册时间:
回复 #7楼 yrq0000
你好,请问你通讯成功了吗?