labview modbus例子通信中的FC15的例子怎么理解

查看: 345|回复: 8
Modbus通信中的FC15的例子怎么理解?
手册中其他的FC块的地址都是直接用高低字节写出来,但是这个FC15的例子上怎么地址为58H,而例子给出的是低地址:50H?&br&如下图红标所见。&br&
原来的应用只用到读bool和register,后来需要写,当时只试了FC05,现在准备改用FC15,结果发现了这个问题,不知作何解释,哪位大侠做过,麻烦解释一下,谢谢
没看明白什么问题啊!
我的意思是起始地址为58H,下面的bitaddresslow为什么不是58而是50?Statuscoil为什么不是从58H开始然后59H,数16个bit,而把58H放置在中间,最小的却是50H?
&br&我的意思是起始地址为58H,下面的bitaddresslow为什么不是58而是50?Statuscoil为什么不是从58H开始然后59H,数16个bit,而把58H放置在中间,最小的却是50H?
&br&&br&我的意思是起始地址为58H,下面的bitaddresslow为什么不是58而是50?Statuscoil为什么不是从58H开始然后59H,数16个bit,而把58H放置在中间,最小的却是50H?
试好了,应该是PDF的错误。&br&现场试验结束,FC15应该和其他的FC功能一样,地址都是高低位相反的。FC15功能介绍中的SENDSourceDB中的&br&+2.0bit_startadr应该为W#16#0050,这样才能和下面的Example中的数据以及SoureDB中的Status对应起来,而不是手册上的W#16#0058!&br&举例说:我用FC15写Modbus仪表的ModbusID这32个bits,我通讯中的参数应该是FunctionCode=B#16#0F,&br&AmountofBits=32,BitStartAddress=W#16#0000.
同样是PDF问题,Modma_e.pdfP.49&br&&br&&br&&br&点击此处查看附件
看来依然是个高手!顶下
天天自动化最新推荐 /1
想了解最新的PLC培训开课信息吗?想把握最前沿的工控资讯吗? 扫描天天微信二维码 关注 天天PLC培训,为您推荐最新PLC课程及资讯,随时随地掌握行业动态
Powered by| Copyright &
. All Rights Reserved .每日登录:+1西币&+1积分
&下次自动登录
绑定第三方账号登录 & & &
扫描二维码登录支持中心移动端
获取动态密码
售前文档售后文档热门视频系列热门版区售后服务概述自助服务帮助信息
You are here:
正确的Modbus通信字节序列例子
热点活动:
正确的Modbus通信字节序列例子 - 已解决问题
我想做一个C#的200PLC的Modbus从站上位机通信,PLC程序是用从站库写的,我照资料上的格式发送字节序列过去,但是PLC没有应答,不知是不是格式不对还是别的原因?请高手教我正确的字节序列例子,多谢!!
产品版区:
悬赏西币:5 | 解决时间: 18:32:33 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:142770
请看这个文库资料。我已经用串口与200PLC验证过了&。自己去下载一个CRC计算器。需要注意的是,计算出来的CRC校验码在modbusRTU报文里是需要高低字节互换的。要通信成功,不光是指令格式要对,还有通讯参数的设置,硬件配置到位等。
高级技术员&nbsp&nbsp第7级&
以下网友赞了您的问题:
愿我能,fJR,hbttkj
填写您的评论...
提问者对于答案的评价:文档看不到哦!
最佳答案作者回复:
西门子有标准modbus&rtu指令库建议使用调试软件跟自己开发的软件进行通信测试,排除是开发程序有问题还是线路有问题
置评专家:西门子自动化产品支持& 10:12:58
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
扫描打开手机版
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!

我要回帖

更多关于 modbus ascii通讯例子 的文章

 

随机推荐