求助:高效过滤器压差问题,如果解决缺陷问题

无尘车间洁净室的空调箱初中效压差问题讨论--净化工程,洁净棚,洁净厂房,净化车间,无尘车间,洁净室,无尘室
联系人:林经理
传真:020-
无尘车间洁净室的空调箱初中效压差问题讨论
&&&& ,,初中效压差--无尘车间洁净室的空调箱初中效压差问题,公司新装的组合空调箱,初效初始压差4pa,中效10pa,以前接触的初效初始50~100pa,中效100~150pa,因此有疑问,施工单位说没问题,讲新型的都是这样。初效一般都在50pa以下,4pa也属正常。中效初始压差一般小于80pa,如果不存在大的漏风量,也应属正常的。影响压差的因素主要是滤材级别和风量,个人认为太低了,或者是不是压差表有问题或装错了。而且房间里洁净度合不合格主要是高效在起作用,初、中效是起到保护高效的目的。
第一:考虑风量问题,初中效过滤器压差与风量有着很大的关系,当高效发生堵塞的情况下,送风送不进去,导致通过初中效的风量也少,从而引起初中效压差(包括初中效初始值)第二:考虑过滤器安全的正确性,是否发生内漏的情况,考虑到新过滤袋,一般不存在破损的问题,有可能是压边没有压好等情况。第三:考虑过滤面积是否过大,压差与风速有关,而风速为风量/面积,当通过过滤面积过大,引起风速过低,从而引响初中效压差。第四:考虑过滤袋的材质,选择是否合理。
我们的一般也是初效初始压差50pa以下,中效80pa以下初效4pa我觉得没什么问题,中效的话,我个人认为太低了,你可以从几方面考虑下:1: 检查滤袋的材质、规格型号是否正确,是否有合格证。2:检查滤袋的袋数也会影响滤袋的压差。3:检查压差表了。&&&& 每个厂的都不一样的,检查的官员不同要求也有很大的区别的,我们也遇到了这个问题,初效的初始压差几乎为0 中效的也才10pa不低,我公司也是刚上的空调机组,中效压差6帕,初效只有2帕。厂家来人检修过,就是这样,10万级净化空间内尘埃粒子检测,5um的基本是0,0.5um的一般在90左右!达到百级了!我们的回风口是在初效的后面 所以初效的压差比较小,我们洁净室空气检测也合格,就是怕高效负担大.这是厂家给的解释请问各位高人实际情况初始压差有可能这么小吗,初效0帕,那是多大的窟窿啊请问初、中效正常多少,我们一般是初效50左右,中效80左右,有时太小,认证官员认为不合格,我们公司也是初效在5PA左右,中效在10PA左右,我认为太低了,但没找出问题所在。这归结是GMP的教条,按现在大多设计院的习惯,将新风设计在初效前端,而安装了袋式过滤器,滤料风速极低,阻力自然小,装板式过滤器可能好些。
目前国内没有对初效过滤器和中效过滤器制定相关的国家标准,但是欧盟好象有,应该符合G4和F7。回风在初效过滤器的后面,有可能会造成压差很小。中效过滤器压差小估计有问题,请检查吧。1、风阀开启状态;2、袋子有漏洞或洗的次数太多了;3、压差表坏啦;4、袋子质量不合格;"公司新装的组合空调箱,初效初始压差4pa,中效10pa"虽然比较低,但由于是新的初中效应该是正常的,运行1-2月后将其终阻力值(会上升一些)进行比较。我们的初效一般<10Pa、中效<20Pa。《验证指南》――常用过滤器的参考数据:&& 性能指标&&&&&&&&&&&&& 额定风量下的效率E/%&&&& 额定风量下的初阻力/Pa初效过滤器G3(EU3)&&&&&&& 粒径≥5.0μm& 80>E≥20&&&&&&&&&&&&&& ≤50中效过滤器F5(EU5)&&&&&&& 粒径≥1.0μm& 70>E≥20&&&&&&&&&&&&&&& ≤80高中效过滤器FT(EUT)&&&&& 粒径≥1.0μm& 99>E≤70&&&&&&&&&&&&&& ≤100亚高效过滤器H10(EUl0)& 粒径≥0.5μm& 99.9>E≥95&&&&&&&&&&& ≤120高效过滤器H13(EUl3)&&&& 粒径≥0.3μm&& A 级≥99.9&&&&&&&&&&&&& ≤190&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B 级≥99.99& &&&&&&&& ≤220
&&& 我们公司的空调初效采用德国进口的G4和F8初中效后,刚检测尘埃粒子的洁净度达到了一万级(设计为10万)GMP专家看了说我们造假也造的太假了,我郁闷啊,明明是真做的.这是什么世道啊&&&&& 原文来源:,转载请注明出处:
相关文章:您是不是在找:
买家还在看:
当前位置:&&&
高效过滤器(图)
detail3e周边优质供应商江苏省常州市江苏省南通市广东省东莞市湖北省武汉市
品牌:得胜
性能:高效过滤
适用对象:过滤器
产品单价:13.00
有效物质≥:100
规格尺寸:10
剪切强度:0.5
执行标准:Q/1-2007
发货期限:2
慧聪网厂家吴江市得胜化工有限公司为您提供高效过滤器(图)的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取高效过滤器(图)的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
detail3e相关商品推荐¥¥40.00¥4000.00¥6300.00¥460.00¥240.00¥10.00¥18000.00热门商品推荐 ¥ ¥40.00 ¥4000.00 ¥6300.00 ¥460.00 ¥240.00 ¥10.00 ¥18000.00
detail3e店内热门商品¥13.00¥13.00¥13.00¥13.00
detail3e过滤器相关资源过滤器热门产品搜索过滤器相关热门专题更多&热门商机最新商机
提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
detail3e达人选购¥¥40.00¥4000.00¥6300.00
detail3e关于过滤器
所在地:江苏省&&
联系人:谢东平 & 先生
051 ******
请供应商联系我
手机号不能为空
姓名不能为空
请供应商联系我
您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。
detail3e同类其他品牌
detail3e您是不是在找
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
提交成功!
联系方式:010 ******(专属客服:慧慧)
联系人:谢东平&经理室 总经理
公司名称:吴江市得胜化工有限公司
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
按字母分类 :关注今日:2 | 主题:154922
微信扫一扫
扫一扫,下载丁香园 App
即送15丁当
【讨论】洁净工作台高效过滤器前后的压差
页码直达:
这个帖子发布于4年零4天前,其中的信息可能已发生改变或有所发展。
有些洁净工作台高效过滤器前后按有压差表,用来检测高效前后压差,有必要吗?
不知道邀请谁?试试他们
微信扫一扫
广告宣传推广
政治敏感、违法虚假信息
恶意灌水、重复发帖
违规侵权、站友争执
附件异常、链接失效
minzhengli 有些洁净工作台高效过滤器前后按有压差表,用来检测高效前后压差,有必要吗?是很有必要的一个参数。根据GB《高效过滤器》,不同类型高效过滤器必须符合下面的要求:如果使用一段时间以后,高效过滤器终阻力大于等于初阻力的2倍时(也可以咨询供应商意见),应该更换过滤器,说明过滤器已经严重阻塞了。同样,如果过滤器突然失去压差数值,说明过滤器漏了,不再具有过滤器的性能。
微信扫一扫
广告宣传推广
政治敏感、违法虚假信息
恶意灌水、重复发帖
违规侵权、站友争执
附件异常、链接失效
这个国标能给我一份吗?
微信扫一扫
广告宣传推广
政治敏感、违法虚假信息
恶意灌水、重复发帖
违规侵权、站友争执
附件异常、链接失效
minzhengli 这个国标能给我一份吗?可以,看附件。
(1677.49k)
微信扫一扫
广告宣传推广
政治敏感、违法虚假信息
恶意灌水、重复发帖
违规侵权、站友争执
附件异常、链接失效
zhu版的东东,一定多看看
微信扫一扫
广告宣传推广
政治敏感、违法虚假信息
恶意灌水、重复发帖
违规侵权、站友争执
附件异常、链接失效
关于丁香园查看: 2165|回复: 14
空调机组初中效过滤器初始压差
请问,初效初始压差(60Pa)大于中效初始压差(20Pa),是不是不正常?新换的过滤器,仪表没有问题,正负压接管也没问题)
该如何跟检察官解释
石头哥能否帮忙讲解,谢谢
&看铭牌上的额定初始压差值,符合要求即可。
初效初始压差大于中效初始压差,如果都没问题,那就是初效太厚了,阻力太大。&
新买的过滤,没有说明书的吗?
初效初始压差和中效初始压差有关系吗?一毛钱关系也没有
不正常,,,,,,,,,,,,,,,,,& && && && && && && && &&&
gyliukun 发表于
@石头968 石头哥能否帮忙讲解,谢谢
看铭牌上的额定初始压差值,符合要求即可。
初效初始压差大于中效初始压差,如果都没问题,那就是初效太厚了,阻力太大。
<font color="# 发表于
初效初始压差和中效初始压差有关系吗?一毛钱关系也没有
一般中效压差大于初效,但是初效过滤器太脏,过滤阻力大,压差大于中效也可能,压差一般大于初始压差2时,要清洗过滤器或更换过滤器。
我怀疑中效的漏了
因为一般中效都在100左右,按你说的只有40了,还能达到中效过滤的作用吗?
我见的一般都是初效10~20,中效50~100的。很少见这种情况的?你们不是给安反了啊???叫工程部的查查?不过初中效压差确实没啥关系。
你们这里是新进的空调还是以前的空调,查看一下历史数据最好,如果以前不是这样的,先检查一下初效和中效的过滤精度,看是否装反,检查一下初效的压差选取点及管路是否有问题,也可能是压差计连接管有问题,有堵塞,你的中效压差太低了!
学习了!!!!!!!!!!
它们两个完全没关系,就像王小明和陈小明一样。
学习了,谢谢
初效一般情况下都要比中效低蛮多的啊,我们公司的初效40~50,中效90~100左右,考虑是否装反了吧。
通知公告:
Powered by安装有初中高效过滤器的空调系统是怎样控制无尘室内压差-仪表展览网
您好,欢迎来到仪表展览网!
微信扫一扫收获行业前沿信息
&&&&& 洁净厂房净化车间内必须保持一定的正压使外界未经净化的空气不会进人净化区域,除了安装高品质的风淋室和货淋室对净化车间入口处按制外,安装有初中高效过滤器的空调系统是怎样控制无尘室内压差,保证洁净级别的呢?并且通过对各净化区域的不同的压差控制,达到净化分区的作用,在GMP 中就要求不同净化级别区域的压差应得到控制不小于+5Pa。在生物安全洁净室中,压差控制更是保证安全防护屏障的关键指标,在《生物安全实验室建筑技术规范》中指出必须使实验室的负压梯度得到稳定可靠的控制。&&&&& 压差控制在净化空调系统中是一个非常重要的环节。只有通过对净化区域的压差进行控制,保证合理的气流组织,才能达到净化和工艺的要求。例如因此对于净化空调系统来说,压差控制是非常重要的。压差控制在实现中是比较困难,特别是在生物安全实验室中,要得到并保持精确、稳定的压差对于控制工程师而言绝对是一件具有挑战性的任务。因此在设计压差控制系统时,安装有初中 高效过滤器 的空调系统是怎样控制无尘室内压差必须要根据实际情况从以下几个方面进行分析和确定:①风险分析评估;②定风量系统和变风量系统选择;③压差控制和余风量控制方法;④控制信号与噪声的影响;⑤制稳定性及响应速度;⑥建筑结构对压差控制的影响;风管泄漏对压力控制的影响。压差控制方法&&& 目前,通过在送风管和排风管上采用压力无关型的定风量控制装置(如文丘里阀)的定风量系统,在一定程度上可以主动的、动态的调节流量,消除系统静压波动造成的对流量的影响,从而保证流量的恒定和控制的稳定。&&&&&对于压差控制系统来说,其所达到的结果实质上是对渗人或渗出空气由 空气过滤器 进行的控制,就其控制策略而言可分为被动式和主动式控制。变风量系统(VAV)是一种主动式的压力控制策略,它通过电动风量调节阀连续不断的对送风量或排风量进行调节,以保持希望的压力。主动式的VAV 压力控制方法可以分为两种:纯压差控制(OP)和余风量(又称为流量追踪)控制(AV).&&&& 定风量(CAV)是一种被动式的控制方法,它使用手动风量调节阀,通过简单的送风和排风平衡,送风比排风少(或多)一定的量(余风量),来达到所期望的压差。在选择定风量这样的控制策略时必须认真的考虑,因为定风量系统有突出的局限性。主要有以下几点:(1) 所有时间,设备必须保持恒定的送风量和排风量。(2) 不能有任何排风设备(如生物安全柜等)增加或减少,灵活性差。未来的扩展会由于系统容量限制而受限。(3) 必须按全负荷设计,要有较大的余量来弥补由于过滤器等造成的送风和排风系统性能的下降,连续的全负荷运行使能耗极大,因此运行成本非常高。(4) 由于风机系统、过滤器系统等性能下降或风阀位置改变等情况下,系统经常要重新进行风平衡调试,需要大量的维护。(5) 由于在所有时间都是大风量运行,噪音会过高。因此如果不能接受以上的局限性时,就不应选取这样的控制策略。纯压差控制方法&&& 纯压差控制方法相对而言简单明了,其控制原理为:压差传感器测量室内与参照区域的压差(OP),与设定点(即期望的压差)比较后,控制器根据偏差按PID 调节算法对送风量(或排风量)进行控制,从而达到要求的压差。可以看出,空气过滤器送风量(或排风量)是压差(&Dp)、设定点以及PID 常数(&,&)的函数。另外一种相似的压差控制方法则是根据伯努利原理,利用一个装在小管内的风速探头,将小管置于洁净室与参照区之间的开孔中,由于洁净室风淋室内与参照区的压力差将使空气从此小管中流过,管中的风速探头就可传感洁净室内与参照区之间的空气流速,从而根据伯努利原理利用风速计算出洁净室与参照区的压差,根据此压差信号,按照上述的方法,控制器对洁净室的送风或排风量进行控制,达到所期望的压差值,这样的方法称为&伪压差&控制方法。&余风量(气流追踪)控制方法&&&& 洁净室的送风量与排风量之间保持一定的风量差(称为余风量),必然会导致洁净室产生一定的压差。余风量(气流追踪)控制即控制系统实时测量风量(送风和排风量)变化,通过调节高效空气过滤器的送风量或高效过滤器排风量,动态的达到相应的风量平衡,使送风量和排风量之间保持恒定的风量差,从而维持恒定的压差。其基本原理见图2,控制系统利用气流测量装置实时测量送风量和排风量,排风量可以在排风主管上测量,或如图中在各个单独的排风上进行测量并求和,控制器据此调节送风量,使其追踪排风量的变化,保持一定的余风量,从而达到所希望的压差值。可以看出余风量控制是一个开环控制系统。在这里余风量就是达到所希望压差时渗人或渗出洁净室的空气流量(单位为CFM )。负的余风量即总排风量大于总送风量,它将导致负压的产生,而正的余风量则是总送风量大于总排风量,它将导致正压产生。在图2 中的风量等式中,余风量是定值。但在实际情况下,它是变化的,例如当流量传感器发生偏移时,实际的余风量也将发生变化。因此,应该考虑选择足够大的余风量来弥补由于围护结构气密程度、风管泄漏以及流量测量装置精度误差等造成的影响。&混合控制系统&&&& 实验室的压差控制以及气流方向控制更加重要,必须确保压差和气流方向得到稳定可靠的控制。对于这样压差控制非常关键的地方,采用纯压差控制和余风量控制两种方法混合的控制系统是很好的选择,它可以确保对实验室压差稳定可靠的控制,详细高效过滤器参数请参考[http://www.]。&&& 通常的做法是采用余风量控制作为基本控制方法,同时加人压差传感器和控制器对余风量控制系统的余风量进行设定。当房间特性发生变化时,如风管的泄漏以及围护结构的气密性等发生变化,余风量也会发生变化(通常是变大),此时压差控制系统可以动态的计算出一个合适的余风量,以保持稳定的压差控制。同时,一旦余风量增加到一个预定值时,系统将发出报警,此时可能需要对流量测量装置进行校正,或者对风管和围护结构的泄漏进行处理,使系统状态回到正常范围内。因此这样的系统可以通过对余风量的监视实现对整个实验室的控制系统、风管系统、围护结构完整性的监视。稳定性与响应速度&&& 对于纯压差控制系统,响应时间一般要求在数分钟以内。因此,很多这样的控制系统都是牺牲稳定性来达到响应时间的要求,它在达到稳定控制之前需要在设定点附近波动相当长的时间。不幸的是,系统达到稳定控制的时间往往比扰动发生的频率长,因此系统可能整天都在波动,直到人员下班、工作结束,不再有扰动发生,系统才能够达到稳定状态。对于&伪压差&控制系统,其测量对象是空气流速,它相对于纯压差控制更稳定、更快速一些,因为流速信号和噪音信号是与动压的开平方成比例关系,它大约能够把信号与噪声比提高到1:3。可以看出,测量对象的简单改变就可以大大改善系统的J 性能。然而,即便如此,噪音依然达到了信号的3 倍,当扰动发生后,控制统仍需要超过60 秒以上的时间达到稳定输出。需要注意的是,由于测量气流速度需要在房间与参照区域开孔,因此这样的控制系统对于很多场合的应用是不允许的,例如对洁净度有较高要求的场合,或高等级的生物安全实验室也不应使用。&&&& 对于压差和&伪压差&系统来说,在某些条件下会造成严重的压力问题,安装有初中高效过滤器的空调系统是怎样控制无尘室内压差,如在进行负压控制时,当洁净室门打开时,所有的测量信号如压差和流速都会消失。虽然一些控制器有按照预定时间锁定输出的功能来弥补这样的问题。然而,当门长时间打开时,压力控制系统就会关闭送风,以便使房间回到负压的设定点。此时,空气将会从过道(或相邻区域)被吸人打开的房间,过道(或相邻区域)的压力必然下降。而如果其他洁净室也是使用过道(或相邻区域)作为压差参照点,那么其他洁净室的压差控制器也将关闭送风,由此发生连锁反应,更多的空气被从过道(或相邻区域)吸入洁净室排走,测量压差值一直不能达到设定,而实际压力却在不断下降。同样对于正压控制也会产生类似的问题。可以想像,这将会造成整个洁净室严重的压力问题。当然,对于那些不要求严格房间压差控制,或风险评影响压差控制的其他因素&&&& 建筑技术对压差控制的性能和效果有很大的影响,不密闭的围护结构很难建立起稳定的压力梯度。它需要有很大的余风量才能弥补很多的泄漏,当使用很大的余风量时,将向相邻空间中抽取(或排出)大量的二次空气,因此可能会造成温度、湿度控制的问题。因此必须使洁净室有一个密闭的围护结构,才能保证相应的压差和合理的气流方向。&&& 风管的泄漏也会对余风量控制的精度和性能造成影响。如果在流量测量装置和洁净室围护结构之间,有空气泄漏出风管或进人风管,将会造成流量测量的误差从而引起压力控制显著的偏差。如果是在定压系统中,这个误差相对恒定;但如果系统的静压是波动的,这个误差也将会波动,因此控制系统非常难以采取技术措施消除这样的误差,从而造成控制性能的恶化。因此,必须要求对送风和排风管道进行泄漏检测,允许的最大泄漏率最大不应超过0.5%(具体见空调专业设计要求)。&&&& 一般建筑技术构成的房间,它能够达到的控制压差约为2. 5Pa,安装有初中高效过滤器的空调系统是怎样控制无尘室内压差对于测量来说这是一个非常小的压差(信号),同样对于测量传感器的校正来说也是非常困难的。由于门的开关、生物安全柜调节门的移动、人员的运动等很多因素造成的扰动(噪声)约可达到25Pa。因此对于纯压差控制而言,其测量信号与噪声之比为1:10。这样的情形就如同测量一个湖泊的液位,要求精度在1 厘米,而湖泊的波浪却有10 厘米高,如果希望得到精确的测量值,就需要很长的时间来平均波峰和波谷。在这样的情况下,如果希望快速的响应就不可能保证精度,精度与速度(或响应时间)是矛盾的。原文资料由空气过滤器与 净化设备 生产专家编写整理,转载请注明出处:http://www.&&& 技术咨询电话: 林先生

我要回帖

 