机房防雷接地的做法?
求这块的施工方案,拜托各位师傅了
提问者:夏绍钧|
浏览:490|
时间: 11:15:00
回答数:8337|被采纳数:99
北京杰美装饰设计有限公司
所有回答:&8337
具体做法比较繁杂
简单给你列几个方面:
1、屏蔽:可以利用建筑物本身钢筋网 && &&也可以使用钢丝网包裹机房 && &&或者简单点金属门窗都连接好做好接地
2、等电位:一般在机房用扁钢做一圈等电位,并多做几个接地点,机房内设备都需要连接到等电位上。
3、接地:这个简单,利用建筑物本身接地就好。
4、SPD:在电源和信号线路上安装相应的电源SPD和信号SPD.
6条其他回答
回答数:7132|被采纳数:296
深圳市华艺美装饰设计工程有限公司
所有回答:&7132
<p class="ask_one_p edit_、机房采取全屏蔽方式建设
2、防静电地板下面的金属骨架进行可靠的等电位连接后与防雷接地系统可靠连接。
3、电源部分的铠装电缆在入口处进行外科接地。
4、所有电源、信号线路都套金属管埋地接入机房,金属管进行可靠接地。
5、电源、信号部分分别安装3级以上的SPD
6、最后,根据经验提一个个人小小建议:电源线路最好安装一个“隔离变压器”,效果可能好过SPD。
回答数:5358|被采纳数:88
福建祥云装修装饰工程有限公司
所有回答:&5358
机房一般都是有强电和弱点,即使是弱点机房也是一样。
首先根据实际情况,在你的电源总进线处安装浪涌保护器(避雷器),有插板的地方安装电源精密保护器;其次在你的信号传输线路上安装相对应的浪涌保护器(避雷器),如果信号传输时光纤传输的哲理就不用考虑;最后,一般机房都是比较重要,而其弱点设备应该会较多,有弱点设备和信号传输就存在电磁干扰的情况,还应该在机房里面做相应的均压保护设施(防电磁干扰)。
大体的思路就是这样,但如果真的要做此工程的话,还是建议找有资质的相关专业部门来处理,结合你单位的实际情况,说直接就是看你的经济允许的范围,而做出相应的设计处理方案。
回答数:11099|被采纳数:150
合肥星欣装饰工程有限公司
所有回答:&11099
采用法拉第接地网(全部焊接),接地极不允许有接头全部采用焊接工艺,接地极最少在三个以上,每一个接地极的接地电阻小于5欧姆。
回答数:40570|被采纳数:329
合肥张杨空间装饰设计工程有限公司
所有回答:&40570
机房防雷是一个系统的工程,机房防雷接地最好是做好等电位连接,一般在机房用扁钢做一圈等电位,并多做几个接地点,机房内设备都需要连接到等电位上。同时,您也可以利用建筑物本身钢筋网,也可以使用钢丝网包裹机房,或者简单点金属门窗都连接好做好接地。。
回答数:15584|被采纳数:262
上海渊匠建筑工程有限公司
所有回答:&15584
回答数:33890|被采纳数:3064
深圳市中深鸿装饰工程有限公司
所有回答:&33890
6根据经验提一个个人小小建议:电源线路最好安装一个“隔离变压器”,效果可能好过SPD。
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网检测接地电阻值
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
检测接地电阻值相关专题推荐机房防雷与接地_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
机房防雷与接地
上传于||文档简介
&&机房防雷接地规范
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩11页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
机房接地方式有哪几种
机房接地方式有哪几种
机房应采用下列几种接地方式: (1)交流工作接地,接地电阻应小于1欧姆; (2)计算机系统安全保护接地电阻以及静电接地电阻小于4欧姆; (3)直流接地电阻小于或等于1欧姆; (4)防雷保护接地系统接地电阻小于10欧姆; (5)零地电压应小于1V。
所有电气设备、金属门、窗及其金属构件、电缆外皮均应与专用接地保护线可靠连接。机房专用地线(防雷、防静电、保护接地)从接地端引至机房,并分别标明各类接地。在UPS电源输出配电柜的地线与大楼的地线相连接,即重复接地。
机房防雷应采用下列几种方式: (1)在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器; (2)在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器; (3)在计算机设备电源处使用带有防雷功能的插座板。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&299元
节省59.8元
&#165&45元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&296元
节省59.2元通信机房防雷接地方案
您当前的位置: &
& 通信机房防雷接地方案
点击图片查看大图
通信机房防雷接地方案&
1.00元/套&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 1 天内发货
发布时间:
14:38:07&&有效期至:长期有效
更新时间:
&  通信机房防雷接地方案
  通信机房防雷接地方案由郑州雷地电子工程有限公司技术人员结合实际施工项目总结而得,分享给需要的人。现在通信机房内外部通信设备的电子化、集成化、智能化,特别是数字通信技术的发展,使得这些通信设备对雷电特别敏感,因雷电冲击而损坏设备的事件时有发生,并造成了非常巨大的损失,通信机房雷电防护的问题显得日益突出。因此,通信机房防雷接地显得尤其重要。
  首先我们来说一下设计原则,通信线路和通信机械接地,是为防雷、防强电、防电磁感应,防电腐蚀,防通信干扰,以及作为通信正常工作和保护人身安全而设。
  通信机械室的各种接地系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式。
  引入电源室的交流电源线,在室外应装置相应的低压避雷器及防护横向电压的设备。
  接地体(包括防雷、交流零线的重复接地,保护接地、联合接地、电缆金属外护套,以及各种自然接地体等),地下引接线及地上裸导体的连接等,应采取以下减少电化学腐蚀的措施:①接地体(包括地下的引接线)应采用镀锌钢材、铸钢材、铜材或石墨电极;②减少联合接地系统的直流工作电流;③保护接地系统应没有直流或交流电流;④引入电缆应采用有绝缘外护套的电缆或将电缆金属外护套与室内接地系统加绝缘措施;⑤两种不同的金属线(或金属排)连接时,应尽量采用熔接,保证无假焊、虚焊,当采用紧固件连接时,其连接处应镀锡。
  接地体的引线不允许采用钢管保护,应采取绝缘措施。
  采用分设接地方式时应作到:①各种地下接地体、地下裸引线之间的距离应&20m,接地装置埋设地点应设地线桩。②在电源室内应分别装设保护接地排和联合接地排。③接地系统的室外引接导线与房屋避雷泄流线的空间距离:当房屋高度在30m及以下时,一般应&2m。
  联合接地系统应按机械室分类接入联合接地排,连接处所如下:①各种直流电源母线需接地的一极;②引入架,试验架,引入试验架,测量台、试验台的测试用地,以及测试仪表的接地; ③各机械室不接入交流电源的金属机架(电源室的直流配电屏机架不应接地);④电报机械和自动电话中继器的工作接地;⑤引入电缆的绝缘金属护套,配线电缆的金属屏蔽层;⑥各通信机械室的保安避雷器(包括放电间隙,避雷器等);⑦容易产生噪声干扰的盘架单独接地。 ?
  保护接地系统按设备分别接入保护接地排,连接处所如下:①交流配电盘、整流器、其他交流电源设备以及接入交流电源的机架、机壳;②交流电源线的金属外皮;③交流三相四线制配电系统的中性线重复接地。不准用交流三相四线制的中性线代替保护接地。
  采用合设接地系统时应作到下列要求:①联合接地体、保护接地体、房屋防雷接地体、地下电缆金属外护套、混凝土电极以及金属水管等应接成一个接地系统,并采取熔焊和防腐蚀措施;②所有通信线路均应采用地下电缆引入方式,并应装设避雷设备;③不得利用室内通信设备的金属部分构成雷电流的泄流通路。
  通信站内设备至回流排的连接导线。
  铜芯不应&35mm2(总配线架至接地排);铜芯不应&16mm2(要求接地电阻&10欧时通信设备用);铜芯不应&10mm?2(要求接地电阻&10&O的通信设备用);铝芯不应&25mm2(工频交流设备用)。?
  接下来我们谈一下通信机房防雷施工方法
  雷电进入通信机房有三种方式:第一种是直击雷直接击中金属导线,让高压雷电以波的形式沿着导线两边传播而引入室内;第二种是来自感应雷的高电压脉冲,即由于雷雨云对大地放电;第三种是雷雨云之间迅速放电形成的静电感应和电磁感应,这种反击会沿着电力系统的零线,保护接地线和各种形式的接地线,以波的形式传入室内。
  大楼通过建筑物主钢筋,上端与接闪器,下端与地网连接,中间与各层均压网或环形均压带连接,对进入建筑物的各种金属管线实施均压等电位连接,具有特殊要求的各种不同地线进行等电位处理。?
  对通信网络系统在建筑物楼内的布线和接地方式要求:通信电缆以及地线的布放应尽量集中在建筑物的中部。通信电缆线槽以及地线线槽的布放应尽量避免紧靠建筑物立柱或横梁,并与之保持较长的距离,通信电缆线槽以及地线线槽的设计应尽可能位于距离建筑物立柱或横梁较远的位置。
  根据雷电保护区的划分要求,建筑物大楼外部是直接雷击区域;建筑物内部及计算机房所处的位置为非暴露区,越往内部,危险程度越低。雷电过电压对内部电子设备的损害主要是沿线路引入。保护区的界面由外部的防雷系统、建筑物的钢筋混凝土及金属外壳等构成的屏蔽层形成。电气通道以及金属管等金属构件,穿过各级雷电保护区时必须在每一穿过点做等电位连接。
  进入建筑物大楼的电源线和通讯线应在LPZ0与LPZ1、 LPZ1与LPZ2区交界处、以及终端设备的前端,根据IEC1312&&雷电电磁脉冲防护标准,安装上电源类SPD,以及通讯网络类SPD(瞬态过电压保护器)。SPD是用以防护电子设备因受雷电闪击及其他干扰造成传导电涌过电压危害的有效手段。
  接下来分享一下 通信机房接地装置施工方法
  通信机房接地电阻标准,共用一组接地装置,接地电阻值应&1&O。
  安全保护接地、直流工作接地、防雷接地分设时,接地电阻值应符合以下规定:①安全保护接地,接地电阻不应&10&O;②直流工作接地,接地电阻不应&4&O;③防雷接地,接地电阻不应&10&O。?
  采用角钢50&50&5mm,长1.5m~2.5m;角钢与角钢的连接用扁钢,间隔&4~5m,角钢&40&4引线采用50mm2多股铜芯绝缘线或按设计规定;引线与扁钢连接采用焊接,焊接点需进行防腐处理;接地体离通信机房的距离为15m~50m;接地体埋深1m;在腐蚀地带接地极需有防腐措施。
  通信机房应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。?
  通信机房地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网等组成,地网的组成如下图所示。基站地网应充分利用机房建筑物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。
  机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物滴水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内2根以上主钢筋共同组成机房地网。当机房建筑物基础有地桩时,应将地桩内2根以上主钢筋与机房地网焊接连通。
  当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合的环形接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面积应&50mm2,并从接地汇集线上引出不少于2根截面积为50mm2的铜质接地线与引线排连通。?
  铁塔地网的组成:当通信铁塔位于机房旁边时,铁塔地网应延伸到塔基四脚处1.5m远的范围,网格尺寸不应&3m&3m,其周边为封闭式,同时还要利用塔基地桩内2根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体,铁塔地网与机房地网之间应每隔3~5m相互焊接连通一次,连接点不应&二点。当通信铁塔位于机房屋顶时,铁塔四脚应与楼顶避雷带就近不少于二处焊接连通,同时宜在机房地网四角设置辐射式接地体,以利雷电流散流。?
  变压器地网的组成:当电力变压器设置在通信机房内时,其地网可合用机房及铁塔地网组成的联合地网;当电力变压器设置在机房外,且距机房地网边缘30m以内时,变压器地网与机房地网或铁塔之间,应每隔3~5m相互焊接连通一次(至少有2处连通),以相互组成一个周边封闭的地网。
  以上通信机房防雷接地方案由郑州雷地电子工程有限公司技术人员发布,有不懂或者想了解更多,可以已联系郑州雷地技术人员。本产品网址:/b2b/ziqingdianqi/sell/itemid-.html