的电表零线不走电表 220V用电时电表会转吗三相四线的电子表 零线不走电表 用220V的电时电表会走吗 还是只用380V的电表才走是走的慢了 还是快了
不用零线照样计量准确,基本没有误差.我这是实际经验,因为工作的需要,我自己做过测试.而且现在我很多地方现在使用.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码三相四线电表不接零线会转吗?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:265,187贴子:
三相四线电表不接零线会转吗?
还是有人不清楚,总以为...
4天前交了100然后今天发...
恒卓电力--专业生产高压接地线,安全围栏,智能工具柜,绝缘胶垫,绝缘梯,电工安全带等,电工绝缘梯「规格齐全+检测完善+快速发货」,绝缘梯--咨询:5
要看线圈构造,一般不会转!
不会吧 电压线圈没电
会转,计量精度没什么区别,记得没错的话,那三相四线电表有三个电压线圈,那三个线圈是星接的,所以有没有接零线没关系,不过要求是要接的这个观点不确定。有不同意见吗?
电表家互感器的不在此列
可转,但用220的电时可能不转!试试看!!!!
当然会转的啦,照明同样也转,有电流通过就转的,
计量会受损失!
上千款名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
同意4楼的说法``我在我师傅工地上试过...他们那里的电表是互感的
会转,但在电压不平衡时计量不准。
哈哈,12楼错了,不论三相平不平衡,只要电表的那三个线圈是同一个规格,计量就是准的,不同的是线圈的星接点与零线之间电压的不同,理想的话这个点与零线是等电位的,三相不平衡时,这个点对地电压会升高,退一步讲,在一只三相表里,三个电压线圈的规格会不同吗?(不包括人为原因)如果三个电压线圈数据真的有误差,那么你接上零线计量也是不精确的我说的规格是指感抗相同.阻抗相同,圈数相同
会转的,如果是直通表负荷失衡不大时可以,如果失衡太大要烧电压线圈。
会的,我知道的电表好像跟零线没有关系,不接零线没有关系的
15楼的如果是直通表负荷失衡不大时可以,如果失衡太大要烧电压线圈。 这句话是对的,三相表接零线的目的就是这个目的
会转的我以前专计量表的
那怎么可以叫他不转啊。
理论上零线必须进电表,
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴三相四线电表零线不接,是会转快呢还是慢呢?在线等答案_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:265,187贴子:
三相四线电表零线不接,是会转快呢还是慢呢?在线等答案
我们公司是租的厂房只一栋三层,我检查总电表的时候发现没有接。(电表是租厂的装的)这事我和老板打了招呼。我老板的意思是先搞清楚是会快还是会慢(做生意的都这个鸟 样)你们懂得的……我们公司共有三块电表,两块生产用的都没接,办公室的那块却接了零线。求教各位大侠会快还是会慢?谢谢
4天前交了100然后今天发...
还是有人不清楚,总以为...
恒卓电力--专业生产高压接地线,安全围栏,智能工具柜,绝缘胶垫,绝缘梯,电工安全带等,电工绝缘梯「规格齐全+检测完善+快速发货」,绝缘梯--咨询:5
要是三相用电没什么影响.单相用电没计量
3块三相4线电表(10线的)2块生产车间的电表没接。办公室的电表却接了零线。我也知道不带零线肯定不准。但是是快还是慢我也不敢确定。
应该不会快吧,这个真说不准。
有互减器不,如果没互减器.就会很慢,或不转的可能.因电表有个电压线圈没电压,所 以工作就不正常.
不过我想人家才没那傻.十条线中可能有一条是地线的.工作电压是380V的,看是不是,
电表接零主要是给电压线圈一个稳定的电压,三相电表就是防止它的零点漂移。没有了零线,三组线圈就会因为各种参数的差异和电网电压的变化产生零点漂移。如果现在用的是A相线,而线圈电压比相电压低,那么计量就比实际的少。相反则多。
三相四线表是三只单相表组合而成的,专业叫三相三元件表,是专测三相四线不平衡负荷。
如果是几台三相电机我也就无所谓了。一天公司4000度电上下。自己又不用算功率因素,直接打包1.1元一度电。如果能省肯定想省。现在的问题我也知道会不准。但是慢快说不好。看见这样的电表接法。我也不满意。但是如果我加了线电费还多了。我真适得其反了。比较纠结……
还是接零的好,该多少是多少。如果是自己用电造成的漂移肯定亏的多。
上千款名师主讲的技术讲座,工控技术问答,电工视频,免费注册下载学习!以全国低价为广大工控学习者提供电工课程,并配套答疑服务
做老板的心思要是也这样就好了。这两天老板天天问我是快还是慢……我打算先接上零线试试。不行就再拆掉……纠结啊
本人所在公司3楼的电表是三相4线的。我也没肯定过会怎么样,没在意过。但老总付电费的时候发现公司用电不准差20000多度电?求解
亏电度数有以下原因:
1、三相电度表计量出现误差,也就是总表或者分表出现问题导致。一般电力的计费表基本准确(正误差居多,但不至于差如此悬殊),分表因为现在市场上电度表产品良莠不齐鱼龙混杂,如果买的电度表非正规厂家产品,有可能会造成计量误差大。
2、分表用户有的私自开启分表的封印,伪造封印,故意采取手段招致自己的分表不走或走慢,实际上就是从总表中窃电。
3、如果是带互感器的电度表,选择额定电流很重要。一般电流互感器无论其初级电流是多少,次级一般按照标准规定都是5安。应该配5安(老式单量程表)或3(6)安,1.5(6)安的电度表。如果配用的电度表电流规格过大,就有可能造成用户用电,电度表不走或走慢,误差较大。
4、总表到分表之间使用地埋线,应当注意是不是线路有接地现象,如有的话就会造成这一部分漏电损耗电力在总表上计量,而分表上亏损的现象。
三相四线电度表不接零线,表内的三组电压线圈肯定要产生零点漂移,就会产生附加误差。但是电度表还会计量,只是电压低的一相,计量成负误差。零线必须入表,这是电力计量规程中规定的。由于零线只是提供给电度表电压线圈中性点不平衡电流的回路,电流较小(一般不会超过数十毫安级),可以采用较细的铜导线(1.5平方毫米~2.5平方毫米都可以),接至零干线上。
我认为不接进零电表不会转吧~~
如果是三相四线电能表零线不接,那转速一般会转的缓慢。
要偷电 也不要这样啊 这样可能会损坏仪表
偷电的方法很多
不管有没有计量都正常!记得当时给用户计量改造,以前是有零线进表,后来改造说不需表进零线了,可还有几个师傅接了零,结果被骂了,原因可结省电线电缆
三相四线用功电表必须接零线,不然用单相设备是表是不会转的这就是电费与供电局的合部起的原因
老大赐教一二,如何?
最常用的就是在TA上并一小电压 3到4伏的
要注意表的速度
表转的越快的话换个方向就是变慢的
电磁阀断油……油泵有一个断油阀门,改成电磁/电动断油
这个贴子可以顶一下的喔.
用互感器严重误差,我厂也是在三个厂里的工业区,装三相四线用电每月9千度,用了几年,工业区每月亏很多,后换成三个一百的单相,每月变成二万度,厂搬迁到一个大厂内,又误差几千度,
一个园区内共用一个电力用户表;那么几个分户表肯定对不起来。要知道电力部门装的表是正度稂高的。它的误差只有0.03那么你自己装的表有多高正度你应该明白了。一般市场上买的表在0.3-0.7左右这还算好的。