农村住宅设计效果图电气设计安装应注意啥

农村住宅房屋保护接地的基本情况和解决办法 - 防雷接地 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
农村住宅房屋保护接地的基本情况和解决办法
时间: 09:59
作者:编辑部
【摘要】农村供电系统一般采用TT系统,该系统的优点主要是容易实现用电器的保护接地。采用TN-S系统的农村供电网络大多是在入户时将一火、一零引入建筑物内,而没有将PE线引入。因此看来,当线路经过漏电保护器后形成了典型的局部TT系统。 采用TT系统或局部TT系统供电......
农村供电系统一般采用TT系统,该系统的优点主要是容易实现用电器的保护。采用TN-S系统的农村供电网络大多是在入户时将一火、一零引入建筑物内,而没有将PE线引入。因此看来,当线路经过漏电保护器后形成了典型的局部TT系统。
采用TT系统或局部TT系统供电的用电器均需做保护接地。但由于的意识达不到、房屋建造(装饰)时的安装不规范、供电部门没有进行监督检查等原因,造成应有的用电器接地系统(接地极、接地线)都没有安装。而农村的房屋结构是由砖砌成,没有钢筋混凝土基础。所以室内用电器的外露可导电部分都是处于悬空状态或经高电阻(用电器与地面的接触电阻)接地状态。当用电器发生漏电故障时,漏电保护器无法进行保护动作,从而使漏电故障持续存在,当人体接触到该用电器时就会产生触电事故。
上图是人体接触漏电用电器时的情况。很多人也许会问:&不是安装了漏电保护器了吗?人体碰到漏电用电器时不会有危险的。&这么说是错的,虽然安装了漏电保护器,但是只有当人体接触到了才会有保护动作,这时人体已经有了麻木、针刺等不适感。又如漏电接触电流较大、漏电选型不正确、漏电断路器产品问题不能工作等原因,这对人体是极其危险的。另外,近些年来漏电保护器虽然广泛普及应用,但是仍有极个别居民仍然没有安装此类保护装置。这就更加危险了。
既然如此,就必须安装保护接地装置了,下面就几个方面说明一下未能安装保护接地装置的原因。
首当其冲的就是安全意识问题,又分下面几点:
1. 过于相信漏电保护器本身,上面已介绍了具体原因。
2. 用电器本身绝缘性能的提升,现在的家庭用电器大多采用双绝缘防护,降低了漏电机率,同时降低了触电危险。例如原来的冰箱、洗衣机等铁质外壳全都采用了高性能塑料外壳。
也就是说,使用漏电断路器降低了严重触电事故的发生,双绝缘防护又给用电器多了一层防护衣,使得大的触电事故很少发生。居民听不到此类的触电事故,也就渐渐忽略了保护接地的作用。
其次,建筑、装修队伍安装不规范。在农村,建筑、装修队伍都是由村民自己组织成立的,缺乏专业知识,仅能安装室内照明灯、插座等线路,对保护接地系统忽视或不知道。
最后,没有供电管理部门的监督、检查,目前没有相关规定要求供电管理部门对这方面进行监督、检查,而只是呼吁、要求各户安装漏电保护器。
另外,安装保护接地系统是要加大房屋建设费用的(这部分费用是可以承受的),当前农村房屋建设的费用不易承受。居民本着能省就省的态度不愿去再花这个钱(当然这也算是安全意识问题,认为:哪有那么多危险,哪有那么倒霉又轮到自己家头上!)。
从上面几点看出,农村房屋的保护接地系统是基本没有实施的。
保护接地的基本作用就是保护(保护人身安全、避免用电器进一步损坏),换句话说就是&防&,它并不是经常处于工作状态的(总是处于工作状态还怎么用电啊!),但它仍然有存在的必要。不能等到真的发生了危险,才想到去实施,那样不仅发生了事故,而且还要增加改造费用。
接地系统的具体实施如下:
一、在房屋开始建设之初,夯实屋面后,在建筑面范围外打好接地极。接地极设置图如下(须严格按照要求执行):
接地极的布置可以参照下图:
上图中,蓝色线为保护接地干线,并在各室内设置等电位联结器,等电位联结器接于保护接地线干线上,并通过保护接地支线与室内的金属门窗、金属管道、三极插座的接地端、灯具的金属外壳相连接。等电位联结器根据需要设置,如有必要单间室内可设置多个,但不宜不设。
等电位联结器如下图所示:
等电位联结器的设置并不影响室内的美观,其和普通暗装插座相似,为美观起见,可与普通暗装插座并列一起安装。
单房间内保护接地线与等电位联结器和插座、灯具、金属管道等的连接图示:
等电位的联结非专业人士可能不太清楚,它的作用就是把室内所有的外露金属部分(金属门窗、金属管道等) 与电气插座、灯具上的接地线通过等电位联结器连在一起,使故障时不产生电位差,也就防止了触电。换句话说,就像小鸟站在高压线上一样,因为它的两条腿之间不存在电位差,所以小鸟不会触电。
接地线的安装并不麻烦,电气上的接地线和火线、零线一同接入插座或灯具内,金属门窗、金属管道部分单独敷设一根接地支线与等电位联结器相连接即可。
厨房、卫浴间 保护接地(等电位联结)的安装,如下:
厨房、卫浴间水特别多,属于特别注意场所。像这种地方除金属管道、金属门窗接地外,卫浴设备、金属炉灶也需要进行等电位联结。等电位联结器需要根据房屋的具体布置进行安排,多者须装两个或三个。
关于建设费用来说这点是可以承受的,按照北方农村的住房面积(16m&5m)及房屋布局(如上)来计算。需要2.5m接地极两根、住房保护接地干线50m、保护接地分支线(也就是等电位联结线)120m、PVC敷线管30m、等电位联结器4-6个。合计价格基本在600-800元之间。(也就是在原来的基础上多花费600-800元即可完成,以上均按高标准住房计算,大多数的室内插座较少,门窗也多是木制的,不需要进行等电位联结,这样看来费用更少。)
附一张接地系统图:
另外多说一下室内线路、插座、灯具的选择与安装
线路:主线路采用BVR6mm?电线(尽可能避免用BV电线),分支插座线路根据用电器密集度(有时可能采用排插座进行多用电器用电)和功率确定,最小不得低于2.5mm?。照明灯线不需要太粗,BVR1.5mm?即可。线路安装倒是能够做到PVC电气管安装,但是仅仅是墙壁内。在屋顶上面的线做的像蜘蛛网一样乱乱的。屋顶上的线路也应采用PVC电气管沿墙敷设,避免多年后线路老化、老鼠对线路的损坏引起短路,现在的建筑装修材料多是易燃物,这样极易引起火灾。中国农村小康住宅建筑电气工程浅谈--《吉林省土木建筑学会2011年学术年会论文集》2011年
中国农村小康住宅建筑电气工程浅谈
【摘要】:农村小康住宅的类型、特点与电气工程小康住宅电气化基本功能设置设计,插座、开关、线管的敷设施工及人身与设备的保护装置。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU85【正文快照】:
随着生活水平的提高、生活方式的变化及家庭形式多样化。中国农村小康住宅电气化近十年来有了很大进展。农村小康住宅中的电气工程是一个涉及中国数十亿农民生活中不可缺少的物质。大量的家用电器成了小康家庭财富中的支柱的财产之一。从以前的白炽灯到发光柔和的日光灯、节
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
赖维铁;[J];南方建筑;1995年01期
;[J];城市开发;1997年01期
;[J];中国建设信息;1998年27期
刘孝娟;[J];铁道标准设计;1995年09期
;[J];建筑砌块与砌块建筑;1995年05期
朱昌廉;[J];住宅科技;1996年06期
刘亚东;[J];当代建设;2000年06期
郭向阳;[J];中外建筑;2000年02期
;[J];工程建设与设计;2003年02期
;[J];四川建筑;1995年02期
中国重要会议论文全文数据库
陈涛;;[A];吉林省土木建筑学会2011年学术年会论文集[C];2011年
尚新兵;孟继涛;;[A];土木建筑学术文库(第14卷)[C];2010年
赵文选;;[A];河南省土木建筑学会2010年学术大会论文集[C];2010年
王喜玲;邱训和;;[A];土木建筑学术文库(第11卷)[C];2009年
胡晋伟;;[A];土木建筑学术文库(第15卷)[C];2011年
叶选;刘玮;;[A];人—机—环境系统工程创立20周年纪念大会暨第五届全国人—机—环境系统工程学术会议论文集[C];2001年
杨家骥;;[A];全面建设小康社会:中国科技工作者的历史责任——中国科协2003年学术年会论文集(下)[C];2003年
朱起;;[A];哈尔滨工业大学首届“老有所为”论坛论文集[C];2006年
穆莉;;[A];住宅建设的创新/发展(二)[C];2006年
刘晖;张丰;张利;;[A];新世纪 新机遇 新挑战——知识创新和高新技术产业发展(下册)[C];2001年
中国重要报纸全文数据库
王鹏;[N];甘肃日报;2006年
何天雷;[N];酒泉日报;2006年
高飞贤;[N];张掖日报;2006年
本报见习记者
杜丹丹;[N];中山日报;2007年
赵宏声;[N];张掖日报;2008年
蒋萍 李荣华;[N];华兴时报;2009年
张志勇;[N];江西日报;2005年
朱兴忠;[N];甘肃日报;2006年
靳晓惠?通讯员
于成哉;[N];酒泉日报;2008年
张永忠;[N];农民日报;2003年
中国博士学位论文全文数据库
路红;[D];天津大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库
丁昭涵;[D];北京交通大学;2011年
贺嵘;[D];西安建筑科技大学;2003年
高飞;[D];山西财经大学;2008年
裴贻敏;[D];长安大学;2006年
许晋;[D];重庆大学;2004年
潘少峰;[D];内蒙古工业大学;2007年
郑鑫;[D];西安建筑科技大学;2008年
王金迪;[D];天津商业大学;2008年
黄辉玲;[D];东北农业大学;2003年
王旭东;[D];长安大学;2006年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
谈一般家庭住宅的电气设计
谈一般家庭住宅的电气设计
吕步麟  山西省运城地区电业局(044000)   电自19世纪发明以来,对人类社会的发展,产生了极其广泛和深刻的影响。近几年随着城乡居民生活水平的提高,每户家庭住宅面积的扩大,特别是耗电量大的家用电器,如空调器、微波炉、电水壶、电饭煲,以及电加热淋浴器、电暖气,甚至做饭用的电炉等,随着用电量限制的放开,已迅速地普及到城镇每一户家庭,不少家庭用电负荷已达4kW及以上。过去的每户一台电视机、一个电冰箱、一台洗衣机及每室一个灯、用一只5A电能表混合供电的设计标准,已不能满足要求,必须要提高设计的要求和档次。目前应当按照新的住户等级标准,普通住宅4kW/户;中等住宅6kW/户;高等住宅10kW/户的负荷要求,进行供电设计。本文就一般家庭住宅的电气设计谈点看法,供这类家庭新建住宅电气安装或旧宅的电气改造时参考。高等住宅用电负荷达10kW及以上,宜采用三相五线制供电,这里未涉及。
  1 进户电源回路电气选择
  一般家庭供电负荷按4~6kW计算,入户电源仍可选用单相三线制供电,电能表选10(40)A规格。《住宅设计规范》要求:&电气线路应采用符合安全和防水要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2。&据此,进户电源及宅内配线,宜选用BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线,并穿暗管敷设。进户电源线从楼层主干线引至本户电能表箱,再至宅内住户配电箱,其截面按规定选3&10mm2,或选2&10mm2+1&6mm2均可。这样选择,已充分考虑到家庭用电负荷的增加和发展,可承载57A的电流量,在设计和安装时,不宜低于此标准。   住户配电箱内的入户电源总开关,宜选用HY122-63A/2P型的模数化双极隔离开关。它具有明显的断开点,便于维护检修。箱内其他回路出线开关,如照明、壁桂式空调器插座回路,应选用具有过载脱扣功能的双极自动空气开关;其余普通插座回路和柜式空调器回路,也应采用具有过载脱扣功能的漏电开关。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&299元
节省59.8元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&6.9元
&#165&28.2元
&#165&318元
节省63.6元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&38元
&#165&10.9元
&#165&19元

我要回帖

更多关于 住宅电气设计规范2015 的文章

 

随机推荐