厕所冷凝水排水管坡度度是多少

装修知识装修文章化粪池前的污水管长度、坡度等参数怎样设计合理?
问题:工厂或社区的室外排水设计中,经常会遇到多个建筑单体都有生活污水排放,这时污水需要接入化粪池,经处理后再排入市政管道(少量地区规定可以直排市政管网)。
因为建筑物之间有一定距离,果每个建筑设一个化粪池,整个厂区或社区化粪池数量有时会太多,经济造价偏高;如果几个建筑物共用一座化粪池,那就要涉及到化粪池前的管道长度、坡度、管径的问题。有如下疑问:
①化粪池前管道长度有没有一个合理的取值范围,太长会不会引起堵塞或臭气外溢等问题?有些地方规定不用设化粪池,污水直接排入市政管道,这样可行吗?
②化粪池前管道坡度取多少合适?设计手册上有一个不宜小于1%的说法,但规范没有规定。
1.化粪池前的管道坡度不小于0.006
至于池前管道长度,根据重庆这边的经验,对于小区来说是不存在问题的,环保局规定在污水处理厂5公里以内的建筑可以不用设计化粪池,直接排入市政管网,其实也是限制了化粪池前的管道长度。请问楼主这是哪里的项目,如有细节问题加我QQ
2.这个问题问得很好。没有固定的答案,按照标准坡度以上做就可以了。
如果按照居住小区设计规范做成7%的坡度,实在太大了。根据工程现状来,有条件就做大点。
3.化粪池前排管长度规范没定死,但要考虑:
总的原则,能流到化粪池即可,不考虑臭气!
4.以前做过一个三个建筑物用一个化粪池的,不过当时也没有考虑这么多问题,我当时最远的一个应该有200米吧。坡度都是按标准的坡度做的
5.我做的主要是宁波的工程。手头这个我也是采用的0.6%的坡度,化粪池前管道长度控制在50m以内了。以前池前管道短的情况下都是采用的1%的坡度,所以这次不是很确定。
6.在条件允许的前提下取3%比较合适,既保证了管道流速较大,又不是坡度太大,导致流速过快,对管道有冲刷。
7.通常情况下,在没有其他排水流量,室内外排水管管径应一样,室内排水出户管的坡度应和进化粪池的排水管坡度一样,都应采用通用坡度,保证排水管的自净流速。由于管道的埋深不宜太深,所以采用放大排水管管径,减小排水管的坡度,但也要保证排水管的自净流速,避免污水沉积。如Q=3.72L/s,DN100,i=0.02,v=0.87m/s,放大排水管管径至
&DN150,i=0.01,v=0.68m/s;再放大排水管管径至DN200,i=0.008,v=0.60m/s。
当然不能无限放大下去,还存在最小充满度的问题。
8.我们重庆这边是不允许污水直接排入市政管道的;直管道的检查井一般在三十米左右设置一个;
9.我个人认为:
管道长度和坡度都根据现场情况而定。
管线距离长的话,坡度可适当放大些(如果条件允许的话,可尽量放大些),使管道内的流速偏大些,防止淤积,同时还应设置检查井,便于疏通。
化粪池前管道不长的话,也可将坡度放大些(如果条件允许的话,比普通污水管或雨水管的坡度大些),这样有利于排水。
总之,根据具体情况而定,适当放大些,有利于排水。
10.原则上HC前的污水管长度应尽可能短,因此HC的位置确定很关键,应综合考虑地势高差和总平条件等因素后,争取各支线的长度尽可能平衡。必要时可拆分HC容量,尽管造价会有所增加,但可避免HC前的污水管过长可能导致的固液离析,造成堵塞。一般情况下,使用塑料等水力特性较好的管材,HC前的污水管长度控制在100m以内为宜。
11.设计经验,进化粪池的污水管道,管径和坡度都可适当放大一点,原因是为经任何处理的原污水,ss值很高,且大块悬浮物很多,很易堵塞.建议管径和坡度适当放大,管径de200~300为宜,尽可能选用de300,坡度宜0.005~0.01.如有不当之处,尽请谅解.
12.我是这样考虑的:HC前管道短的时候1%的坡度对出口管道埋深影响不是很大,所以就这样设计了。如果管道很长,还是按照1%的坡度设计,那埋深将会增大很多,可能会超过市政管道的埋深,只好考虑减小坡度了。
13.化粪池前面污水管道坡度0.1%是指化粪池前最后一个井到化粪池的管道坡度,不是泛指化粪池前所有污水管道的坡度,我们这里就可以所有污水处理厂服务范围内均可以不设置化粪池。
14.坡度一般俺用0。6%,但管径不能放得太大,最好是DN200的,管径太大就成了一条长长的管子化粪池了。至于化粪池前管长最好不要大于200米。&
化粪池的工作原理:
新鲜粪便由进粪口进入第一池,池内粪便开始发酵分解、因比重不同粪液可自然分为三层,上层为糊状粪皮,下层为块状或颗状粪渣,中层为比较澄清的粪液。在上层粪皮和下层粪渣中含细菌和寄生虫卵最多,中层含虫卵最少,初步发酵的中层粪液经过粪管溢流至第二池,而将大部分未经充分发酵的粪皮和粪渣阻留在第一池内继续发酵。流入第二他的粪液进一步发酵分解,虫卵继续下沉,病原体逐渐死亡,粪液得到进一步无害化,产生的粪皮和粪
厚度比第一池显著减少。流人第三他的粪液一般已经腐熟,其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭。第三池功能主要起储存已基本无害化的粪液作用。第3池粪液成为优质化肥。
(本文参考网络信息 更多交流QQ:)
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。卫生间排水坡度多少合适来自:
日分享至 :
请问家里卫生间排水的坡度多少是比较合理的呢?知道的请说说分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关文章相关帖子--卫生间排水坡度多少合适君,已阅读到文档的结尾了呢~~
卫生间排水坡度规范
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
卫生间排水坡度规范
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口给排水工程分区
查看: 4478|回复: 31
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分920帖子
三星工程师, 积分 920, 距离下一级还需 30 积分
比如公共厕所10个蹲位,起端蹲位的排水管的最低埋深规范是怎么要求的呢?坡度一般设多少呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分61帖子
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
最低埋深视乎没要求吧,坡度一般0.026吧,静待高手
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分809帖子
三星工程师, 积分 809, 距离下一级还需 141 积分
参09s304卫生器具安装图
(101.93 KB, 下载次数: 6)
11:16 上传
点击文件名下载附件
大便器安装
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分988帖子
最低埋深,起点最少0.5m
听众数收听数自我介绍务实求真,性格内敛,求知若渴,诚待每一位朋友!最后登录注册时间主题精华0积分89帖子
一星助理工程师, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
不低于50CM
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
不是很明白
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
不是很明白
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分3130帖子
二星高级工程师, 积分 3130, 距离下一级还需 870 积分
你看图集就明白了。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分173帖子
三星助理工程师, 积分 173, 距离下一级还需 27 积分
详见09S304
优秀版主-铜