三相电能表在三相负荷不平衡衡的计量是否还一样准确

广东电网梅州平远供电局& 514600
&&&&&&& 摘要:我国农村地域广阔、电力用户众多且较分散,存在大量的时空分布不平衡的单相负荷,导致多数配电台区存在不同程度的三相负荷不平衡问题。本文提出一种配电台区三相负荷不平衡实时在线治理方法。
&&&&&&& 关键词:三相负荷不平衡;优化算法;线治理控制策略
&&&&&&& 以前农村家庭用电量较小,三相负荷即使不平衡电网损耗也不会太大,但近年来随着经济飞速发展,农村生活水平迅速提高,加上电能环保、方便快捷的特点,大量的大功率单相电器开始进入农村百姓家,使得供电线路中单相功率增长较快。如不注意三相负荷的平衡,极可能导致农村低压电网的三相负荷不平衡度加大,从而影响到农村供电的可靠性和稳定性,加大低压线路的线损,因此低压台区三相负荷不平衡的问题必须引起农电企业重视。
&&&&&&& 一、现状
&&&&&&& 台区三相负荷不平衡的情况比较普遍,将直接导致低压线路相间电压不平衡,严重影响受电端的电压质量,给设备的安全运行带来较大的隐患,还将增加线路和变压器的电能损耗,导致台区线损升高。
&&&&&&& 从计量自动化系统导出的数据来看,2月份梅州局三相不平衡率合格的台区数量有34个,合格率为0.31%,其中平远局0个台区合格。取单日数据(3月24日)来看,梅州局三相不平衡率合格的台区数量为99个,合格率为0.9%,其中平远局6个台区合格。
&&&&&&& 这里说明下计量自动化系统统计的方法。我们取的不平衡类型是以电流数据作为参考的,假设某一时间点取得的三相电流值分别为Ia,Ib和Ic,则这个时间点的电流不平衡率=(MAX(Ia,Ib,Ic)-MIN(Ia,Ib,Ic))/MAX(Ia,Ib,Ic),系统每隔15分钟取一次数据,即一天会取95次数据,若当天有一个时间点的电流不平衡率超过了40%,则认定该台区当天负荷三相不平衡,若当月有一天的三相负荷不平衡,则认定该台区当月负荷三相不平衡。
&&&&&&& 二、整治思路
&&&&&&& (一)选取整治台区
&&&&&&& 从系统的统计数据可以看出,因为山区的用电量小,且负荷变化比较没有规律,加上计量自动化系统的判定比较&苛刻&,所以要想每个台区通过整治后都达到系统的合格是不现实的。所以,整治的目标并不是要消灭所有台区的负荷三相不平衡,而是需要选取一些比较有针对性的台区作为试点,力求达到实效,然后以点带面去推广,将负荷三相不平衡的影响降低到最小,因此选取哪些台区作为整治的目标显得尤为重要。
&&&&&&& 建议选取一个月有20天以上出现三相不平衡(系统可查)、线损较高、用电量较大且有低电压现象的台区作为整治目标,若不能同时满足,至少需要满足两到三个条件,整治的效果才会比较明显。
&&&&&&& (二)整治步骤
&&&&&&& 1.建立台区三相负荷分布表
&&&&&&& 在确定了整治的台区目标后,我们需要建立台区的三相负荷分布表,结合抄表、用检、低压巡视等工作,将台区所有用户的三相负荷分布记录起来,为后续的负荷调整做准备。
&&&&&&& 2.初步调整负荷
&&&&&&& 统计台区三相负荷分布表中用户(剔除三相用户)近半年的用电量(可从营销系统导出用电量后用VLOOKUP函数匹配),得出A,B,C三相的用电量分别是多少,根据差值进行负荷的初步调整。假设A相总用电量为400度,B相总用电量为600度,C相总用电量为500度,则需要从B相中找一个或几个电量和为100度的用户割接到A相,在电量数据上初步调整负荷。
&&&&&&& 3.再次调整负荷
&&&&&&& 在初步调整负荷后,从计量自动化系统导出日数据,对比三相不平衡超过40%的数据是否比调整前有明显的下降,对比负荷图是否有明显的变化。
&&&&&&& 若未达到预期的效果,可能是有几种原因造成的,一是三相负荷分布表记录不准确;二是三相负荷分布表用户对应电量不准确;三是部分特殊用电用户造成的,比如A相中统计的电量大部分是路灯电量,在晚上到凌晨这段时间才有持续用电,而白天却没有用电,即使ABC三相电量大体一致,也有可能会造成A相白天轻载、晚上重载的情况出现,则需要进一步根据实际情况去分析进行微调。
&&&&&&& 下图为负荷调整后预期的效果:
&&&&&&& 4.做好后续工作保持整治效果
&&&&&&& (1)根据三相负荷分布表,制作A,B,C三相的标签纸,分别粘贴到对应的用户表箱上,为以后的业扩勘察和负荷调整提供方便。
&&&&&&& (2)每月根据低压业扩报装情况,不断完善台区三相负荷分布表,并跟踪新报装用户接火送电后台区三相不平衡的变化情况,及时进行负荷调整。
&&&&&&& (3)配网运维时不要轻易改变用户的电源点位置,如需改变,需及时更新台区三相负荷分布表。
&&&&&&& 三、调整负荷的细节工作
&&&&&&& 要彻底改变低压台区三相负荷不平衡现象,还应该在负荷测试和调整过程中特别注意以下几项细节工作。
&&&&&&& (1)负荷测试工作要细化,特别是各相电流的测试更要细化,各相电流的测试要选择在用电高峰时段进行。应测&量变压器出口电流、各支路出口电流、各干线电流,观察其三相电流的不平衡程度是否超过规定要求。特殊情况(如用电高峰负荷期间,负荷变化较大时等)可增加测量次数,当新增负荷或者负荷变化较大时可随时进行测量,不要仅凭各相电能表显示的数字来判断负荷情况,必须实地测试后进行分析比较。
&&&&&&& (2)三相负荷调整要做到&四平衡&,即计量点平衡、各支路平衡、主干线平衡和变压器低压出口侧平衡。在这4 个平衡当中,重点是计量点和各支路平衡,可将用户平均用电量作为调整依据,把用电量大致相同的作为一类,分别均匀调整到各相上去。
&&&&&&& (3)负荷平衡调整要选准时间。不论是电流测试,还是负荷调整,都要选准时间段。一般情况下,电流测试要选在用电高峰时进行,负荷调整则选在用电低谷时进行,为了安全最好不要在夜间进行测试和调整。
[1] 林海雪.电力系统的三相不平衡[M].北京:中国电力出版社,1998.
[2] 盛万兴,王金丽,王金宇,等.农村电网电压质量治理技术与应用[M].北京:中国电力出版社,2012.
[3] 张五一,张言滨,刘华伟.配电网三相负荷不对称的线损分析[J].继电器,):24-27.
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:& 三相四线制电能表失流判断方法改进及应用
三相四线制电能表失流判断方法改进及应用
摘 要:在计量0.4kV系统用电负荷中,普遍采用的是通过写入到电能表中的计算表达式来判断三相负荷电流不平衡及其电流回路是否有失流或接线错误等情况,该方法不准确,多数情况下电能表报警均属误报。针对这一问题,通过
【题 名】三相四线制电能表失流判断方法改进及应用
【作 者】张文霞
【机 构】内蒙古电力科学研究院 内蒙古呼和浩特010020
【刊 名】《内蒙古电力技术》2013年 第4期 83-85页 共3页
【关键词】0 4 kV系统 三相四线制电能表 电能计量 失流判断 零序电流
【文 摘】在计量0.4kV系统用电负荷中,普遍采用的是通过写入到电能表中的计算表达式来判断三相负荷电流不平衡及其电流回路是否有失流或接线错误等情况,该方法不准确,多数情况下电能表报警均属误报。针对这一问题,通过改变三相四线制电能表结构,增加中性线电流采集模块,将采集到的中性线电流输入到电能表中,并设定与三相负荷电流向量和的模数差值,利用差值可以准确判断电能表电流回路的运行情况。改进后的失流判断方法在具体应用中能够保证电能计量的准确性。
【下载地址】
本文导航:
0,4,kV系统,三相四线制电能表,电能计量,失流判断,零序电流
上一篇:暂无下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
家里用三相电当单相电用 如果三相负荷不平衡电力局如何收费家里相接三相电,回来后分成三个单相电用,但是有不懂如果三个单相如果用电量不同的话,电力局要怎么收费,如果按用电量少的那一相收费我当然无所谓了,但是如果是按用的多的哪相收费的话我可就亏大了.如果三相负荷不平衡是不是也会造成计量不准确呀?那些把网上没用的资料发上来的大侠就别来丢人显眼了,尽快帮我的忙吧。实在是手里分了,
Lure丶尘尘8C
交流电不影响计量,但电价好像不一样,三相好像是商业用电.
为您推荐:
其他类似问题
由于家庭用电的三相四线制系统(380V/220V)中,三相电表的计量原理是由三个独立的电流电压线圈组成三个独立的计量驱动系统来记录电量,所以,每一相的用电量均能被正确计量到电表中,三相电表总的显示电度数就是三个A、B、C三个单相用电量的相加代数和,也就是说,你如果只有一相用电的话,电表就记录一相的电量,用两相就记录两相的电量,三相都用,三个计量驱动元件都工作就记录三相电量,很公平也很科学,即使是三...
一楼回答,已经无可挑剔啦,
家里如果装的三相电度表,那么电业局或电力公司只能按表收费,如果你单相用电,也就是说非动力用电,三相负荷不平衡,会造成计量不准。往往电力公司会亏损,如果是三个单相电度表就不会造成这些原因,把三个电度表每月度数相加减去上月度数就是你本月实际用电,一般情况下,动力用电属于生产用电或商业用电比民用电收费要高些,一般根据地区差异,但都不大。...
扫描下载二维码君,已阅读到文档的结尾了呢~~
三相电能表在线运行异常情况的判断,三相电能表现场校验仪,三相电能表,三相复费率电能表,三相多费率电能表,三相三线电能表,三相四线有功电能表,三相四线电能表接线图,三相多功能电能表,三相电能表接线图
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
三相电能表在线运行异常情况的判断
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 三相负荷不平衡度 的文章

 

随机推荐