160KW的电要160kw用多大电缆的铜心线

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
这个数为16
3.6*2.5+7.2*0.5
=9*0.4*2.5+0.36*2*0.5
=9*(0.4*2.5)+0.36*(2*0.5)
=9*1+0.36*1
不能,2套1.5匹空调最好用两条4平方铜线分开供电,其它家用设备供电与空调分开。
大家还关注下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
160kw电机 线路长70米需要配多大的铜电缆~`能不能用星三角启动
风飘飘at11
用120平方毫米的铜芯电缆.如果配电变压器容量足够(500kVA或以上)的话,轻载启动用星三角启动应该没有问题,带负荷启动建议还是应该装变频器或软启动器.
为您推荐:
其他类似问题
不用说肯定是用四芯电缆喽!那么四芯的情况下:普通聚乙烯绝缘电缆(VV22)的话,150个平方和185个平方的铜芯电缆常温下(25摄氏度)的安全载流量分别是290A和330A左右;交联聚乙烯绝缘电缆(VJV22)的话,150个平方和185个平方的铜芯电缆常温下(25摄氏度)的安全载流量分别是360A和415A左右。160KW的交流异步电机额定电流应该在320A...
你的用185的铜电缆了,用形三角也能了。那还的看你的变压器了多大了。
铜线用150是可以。启动就要看你是什么负荷。和电源变压器的容量
扫描下载二维码按最大来算是不安全的.依我1500W比较保险.总不能将最大载流量作为安全载流量吧?
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
家装常见线路荷栽额:
1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,
2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,
4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,
按照电工行业用的铜芯绝缘电缆、电线的通常选用方法(考虑一定的安全系数),传输电流为10安以下时每平方毫米的导线只能长期通过5A;传输电流为10-50安时,每平方...
国标铜芯的电线每个平方标准承受电流6A,所以2.5平方的铜线就是2.5*6=15A,
你用2*2.5的那负载就是用220V的电吧,1千瓦负载的额定电流I=100...
现提供一些常见的铜芯导线(或电缆)在线芯最高工作温度65°C、周围环境温度为25°C时,长期允许载流量供你参考: