小弟想在店里装两台5p的中央空调。可以公用一个380v的380v空开规格吗? 走一根

查看: 1929|回复: 0
5p空调用多大的线和空开
TA的每日心情奋斗 20:26签到天数: 42 天[LV.5]常住居民I
& & 5P空调的输入功率在4800W、电辅助加热的功率在3000W、
对称三相交流电路功率公式:I=P/1.732×U×cosφ
(功率因数cosφ阻性为1,感性约0.7~0.85之间,取平均值0.78计算)
I=X380X0.72=10A
I=X380X0.72=6.3A
10+6.3=16.3A
根据每平方铜线可以带动6A的电流计算:
建议你使用4平方铜线、32A的!
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:求算下三相电源5P格力空调要用多少安的电要配多大三相空开
发表于&&4条回复&&8449次阅读&&&&&&&&
照明线路220V的用电量一楼的8000W,二楼的为8000W。空调格力的5P三相电8台。请问下配陪的为三相四线制的电源,要用多少安的电?三相空开要用多大?电线要有多大?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
& &&发表于&&|& && &&
8k+8k+5*0.735=20KW,需要系数可以选择0.8;电缆选择5*16的就够了,断路器可以选择50A
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 11:07:16
良 &&&&神马都是浮云
& &&发表于&&|& && &&
空调格力的5P三相电8台,楼上计算有误。
& &&发表于&&|& && &&
计算值及计算式已发至楼主空间回复!
& &&发表于&&|& && &&
楼上的斑竹,能不能把你的结果计算式也让大家看看,也好学习学习
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066

我要回帖

更多关于 380v30kw用多大空开 的文章

 

随机推荐