压力变送器常见故障故障检测方法有哪几种

下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
压力变送器的精度都有哪几种?
压力变送器应该如何选型,以下几点供参考 1、变送器要测量什么样的压力 先3、变送器需要多大的精度 决定精度的有,非线性,迟滞性,非重复性,温度
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码& & & &3051压力变送器,广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业,下面就简单介绍一些常用变送器的常见故障及排除方法。
压力变送器的常见故障及排除
1、压力上去,变送器输出上不去加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。
这种情况应检查压力接口是否漏气或者被堵住,在检查接线方式和电源,如果正常再察看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否变化,有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器即已经损坏。最后在考虑还可能是仪表损坏,或者整个系统的其他环节的问题。
2、3051压力变送器输出信号不稳
出现这种情况应考虑:压力源本身是一个不稳定的压力;仪表或压力传感器抗干扰能力不强;传感器接线不牢;传感器本身振动很厉害E.传感器故障
3、加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去,检查传感器器密封圈,一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去。
但是压力很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因方法是将传感器卸下看零位是否正常,如果正常更换密封圈再试。
4、3051压力变送器接电无输出
a)接错线(仪表和传感器都要检查)
b)导线本身的断路或短路
c)电源无输出或电源不匹配
d)仪表损坏或仪表不匹配
e)传感器损坏
5、3051压力变送器的误差
确认正常误差范围的方法:计算出压力表的误差值例如:压力表量程为30bar,精度1.5%,最小刻度为0.2bar 正常的误差为:30bar*1.5%+ 0.2*0.5(视觉误差)=0. 55bar 压力变送器的误差值。
总体来说对3051压力变送器在使用过程中出现的一些故障分析和处理主要由以下几种方法。
a)替换法:准备一块正常使用的3051压力变送器直接替换怀疑有故障的这样可以简单快捷的判定是3051压力变送器本身的故障还是管路或其他设备的故障。
b)断路法:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进行下一步查找,如:智能差压变送器不能正常Hart远程通讯,可将电源从仪表本体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
c)短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到差压变送器双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。
收录时间:日 11:14:29 来源:中国传感器交易网 作者:cuiwei0918
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
压力变送器常见故障
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
压力变送器常见故障
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 压力变送器接线方法 的文章

 

随机推荐