北京楼板开洞洞加固,北京楼板开洞洞加固需要注意什么

查看: 16148|回复: 35
声望3 精华3帖子八豆6077 积分6966注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton13-5-14 13:16
本帖最后由 江宁知府 于
13:18 编辑
咨询内部人士:框架结构,想在楼板开个孔上顶楼,如何搞
& &上次问了坛内的,就是整地下室的强人,我家是楼顶,现在房子有问题,楼下整的太阳能老漏水,同时楼顶防水层也不行了,房子下雨天容易渗水,墙面起皮得一塌糊涂,楼上的住户联合起来申请物业维修基金,申请了一年了,人家不睬,当时收钱不含糊,等我们来要钱了,就个吊样,无语了,求人不如求已,准备干脆在楼顶整个阳光房,铺几条太阳能电池,搞个中水处理。
房龄有8年了,怎么搞?还是找个路边的小工直接敲,老爹是搞建筑的,本人外行,早知道当年也搞建筑就好了,求达人指导:
& &&&整一个简单示意图!准备开孔的三个位置,哪个位置比较安全,或是在其它位置开孔比较科学,房顶不要考虑,顶上是空的,房子是框架结构,紫色的为承重
13:15 上传
声望5 精华0帖子八豆7214 积分9120注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-5-14 13:57
连续钻孔切割
声望20 精华20帖子八豆9870 积分17238注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton13-5-14 14:14
这个,你找路边开孔专业人士,他们有办法带你搞!你这个只要开个600*600左右的孔就可以了。比较好的方法是用开孔钻挨个布,预计要打25个孔左右,大约500块左右!
总评分:&八豆 + 3&
声望20 精华20帖子八豆9870 积分17238注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton13-5-14 14:14
你这个最好就是做成爬梯的。不占地方,比较好
声望20 精华20帖子八豆9870 积分17238注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton13-5-14 14:15
这个毫无疑问在1的位置!
声望0 精华0帖子八豆1940 积分2639注册时间最后登录
珠江路上卖盒饭的
<em id="authorposton13-5-14 14:25
我也想搞,担心有二:
1,挖空后楼板强度会不会大大降低
2,做哪种楼梯?楼梯占地太大了,总不能用简易的梯子吧?用升缩的那种?
声望5 精华0帖子八豆11592 积分12064注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton13-5-14 14:27
推荐问这位8080网友ID: ydg& &专业人士。
声望5 精华0帖子八豆41970 积分42255注册时间最后登录
<em id="authorposton13-5-14 14:47
你确定是框架结构啊
框架结构谈什么承重墙呢
万一是砖混结构+预制板的,你开洞小心楼板掉下来
声望0 精华0帖子八豆8622 积分10169注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-5-14 14:54
本帖最后由 系统补丁 于
14:56 编辑
想开就开,任何位置都可以,无论是否框架都可以,关键是开完孔后要做加固,最好咨询专业的人事要计算一下的
还要考虑你未来楼顶的用途来计算一下原楼顶的承重
声望5 精华0帖子八豆10784 积分18824注册时间最后登录
电脑公司总经理
<em id="authorposton13-5-14 14:58
害怕的话下面做好支撑
声望3 精华3帖子八豆6077 积分6966注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton13-5-14 14:58
laik 发表于
这个,你找路边开孔专业人士,他们有办法带你搞!你这个只要开个600*600左右的孔就可以了。比较好的方法是 ...
谢谢,非常有用
声望3 精华3帖子八豆6077 积分6966注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton13-5-14 15:01
chywu 发表于
你确定是框架结构啊
框架结构谈什么承重墙呢
万一是砖混结构+预制板的,你开洞小心楼板掉下来 ...
不好意思,自己不专业,不是预制板,当时建房时看过现场,反正右侧是一道梁,墙体比梁窄,很明显
声望3 精华3帖子八豆6077 积分6966注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton13-5-14 15:03
系统补丁 发表于
想开就开,任何位置都可以,无论是否框架都可以,关键是开完孔后要做加固,最好咨询专业的人事要计算一下的 ...
预制楼板的也能开?不怕掉下来啊!
声望5 精华0帖子八豆41970 积分42255注册时间最后登录
<em id="authorposton13-5-14 15:04
就安全来说,开在小开间房间的角部或边侧比较好
你这个开在厨房和卫生间都是比较好的
声望0 精华0帖子八豆8622 积分10169注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-5-14 15:15
原则上开孔和加固是分不开的两件事,楼主不要光想着开洞而忘了加固
声望8 精华4帖子八豆12188 积分13284注册时间最后登录
柜台小老板
<em id="authorposton13-5-14 15:20
非上人屋面承载力50kg每平米,上人屋面承载力350KG每平米
LZ自己算吧
孟加拉倒掉的楼就是楼主自己加层的,我要是楼下住户,绝对起诉楼主的,屋顶的承载力肯定是低于标准楼层的,你现在等于要加一层,楼下的肯定睡不安稳
我滴积分呢?
声望0 精华0帖子八豆1940 积分2639注册时间最后登录
珠江路上卖盒饭的
<em id="authorposton13-5-14 15:40
开阳台呢?
声望3 精华3帖子八豆6077 积分6966注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton13-5-14 16:05
本帖最后由 江宁知府 于
16:08 编辑
疯韵尤存 发表于
非上人屋面承载力50kg每平米,上人屋面承载力350KG每平米
LZ自己算吧
这话说的,我只是加装一个斜面轻质阳光房,重量最多一两百KG,另外基角放在柱子上又不是放在屋顶,主要是安装太阳能电池板,又不是在上面再建一层,如同楼顶放个太阳能啥的,关楼下鸟事,又不是在上面加盖,那楼下在我屋顶放几个太阳能,我现在渗水了就不是楼下的事啦
声望3 精华3帖子八豆6077 积分6966注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton13-5-14 16:06
chywu 发表于
就安全来说,开在小开间房间的角部或边侧比较好
你这个开在厨房和卫生间都是比较好的 ...
你说的感觉也有一定道理,犹豫是在1号位还是2 3号位
声望5 精华0帖子八豆35668 积分38533注册时间最后登录
<em id="authorposton13-5-14 16:07
chywu 发表于
你确定是框架结构啊
框架结构谈什么承重墙呢
万一是砖混结构+预制板的,你开洞小心楼板掉下来 ...
8年的房子,在南京应该没有预制板的房子。至于是不是框架,难说。
开个小孔问题不大,要是开打孔的话,需要做加固处理。不然角部会开裂。
声望5 精华0帖子八豆41970 积分42255注册时间最后登录
<em id="authorposton13-5-14 16:47
楼上说的对
05年左右的房子,南京的,正常手续的,没有预制板的了。
关键是LZ想怎么排,看你布置的要求了,3个位置理论上都能开,开孔要是大,要简单加固一下。粘钢或者贴点纤维布。
不过一旦找正规加固公司价格就贵了。
总评分:&八豆 + 3&
声望5 精华0帖子八豆6700 积分8116注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton13-5-14 16:47
开2相对安全些,洞口四周要加固的,具体看《11G101-1》P101~102
总评分:&八豆 + 3&
声望3 精华3帖子八豆6077 积分6966注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton13-5-14 16:52
zhizunbaofei 发表于
开2相对安全些,洞口四周要加固的,具体看《11G101-1》P101~102
顶强人,正在研读11G101-1
声望5 精华0帖子八豆6700 积分8116注册时间最后登录
电脑公司销售员
<em id="authorposton13-5-14 16:52
江宁知府 发表于
顶强人,正在研读11G101-1
声望0 精华0帖子八豆6988 积分9960注册时间最后登录
电脑公司部门经理
<em id="authorposton13-5-14 17:29
给楼主建议一个投资大的方案,但是绝对安全,
1、开孔位置四个角下面设计四根钢柱,钢柱与开孔的暴露出来的钢筋连接或植筋连为一体。或者有能力开成圆孔更好,应力分散的更好。
2、关于说非标准楼层承重可能达不到要求也很好解决,在楼顶加几道纵横的梁,梁中配钢筋,然后再做一层整体浇筑楼面。
整体投资稍微有点大,但是开拓出来的面积和未来的享受,相对于现在的房价,还是值得的。我也住顶楼,如果城管不管我一定会这么搞的,我自己出钱把自家平改坡都不行。
总评分:&八豆 + 3&
代办注册公司,代帐,增资。代办设计资质、施工资质QQ: tel:180-
声望5 精华0帖子八豆3125 积分3751注册时间最后登录
卖盗版光盘的
<em id="authorposton13-5-14 20:14
平改坡??
声望6 精华1帖子八豆20375 积分33937注册时间最后登录
<em id="authorposton13-5-14 22:54
如果房子当时是经过正规设计院设计的,那么屋面板厚肯定大于100,一般都是120,钢筋肯定是双层双向8@100的,最少也得双层双向8@200
这样,开个800X800以内的洞口,直接找路边那种专业开洞的,帮你弄得妥妥的
800X800以内的洞口对于现浇楼板来说,没什么问题
我们很多工程做好后发现设备管道未预留,都是直接开洞,开过最大的,吊事没有
楼主不放心的话,也可以用角钢或者碳纤维给洞口周边加固下,没几个钱的
22:54 上传
总评分:&八豆 + 5&
我家有个猪宝宝
声望6 精华1帖子八豆20375 积分33937注册时间最后登录
<em id="authorposton13-5-14 22:56
键盘精比 发表于
我也想搞,担心有二:
1,挖空后楼板强度会不会大大降低
2,做哪种楼梯?楼梯占地太大了,总不能用简易的梯 ...
轻钢结构楼梯,完全OK
我家有个猪宝宝
声望6 精华1帖子八豆20375 积分33937注册时间最后登录
<em id="authorposton13-5-14 23:07
疯韵尤存 发表于
非上人屋面承载力50kg每平米,上人屋面承载力350KG每平米
LZ自己算吧
上人屋面设计承载力是200公斤
但是我们的保险系数是1.26X1.3=1.638倍
这还是弹性设计,算出来的配筋都是构造配
构造配的钢筋,反算承载力,弹性设计可以有450公斤,塑性设计(塑性指数1.4)可以有600公斤以上
我遇到过屋面后期加冷却设备,还有水箱的,吊事没有
我家有个猪宝宝
声望3 精华3帖子八豆6077 积分6966注册时间最后登录
电脑装机工
<em id="authorposton13-5-15 00:37
本帖最后由 江宁知府 于
12:20 编辑
ydg 发表于
如果房子当时是经过正规设计院设计的,那么屋面板厚肯定大于100,一般都是120,钢筋肯定是双层双向8@100的 ...
跟我想的一样,谢谢兄弟!这下心里有谱啦,我看看有没有分,散分,顺便搭个200W的太阳能电池
亚洲工业典范
日系车主,用户在指定帖子中申请获得
论坛元老,论坛创始到2004年间注册且发帖数大于200的论坛用户。
累计在线时长超过1000小时
十二生肖o马
参加神秘活动获得
论坛老用户在新版论坛发贴数量达到10个
老用户发帖300个,在线300小时
在世界末日前积累一定精华帖
十二生肖o蛇
参加神秘活动获得
别逼我变形
美系车主,用户在指定帖子中申请获得
江苏电信翼友会会员
Powered by【广州加固公司 既有楼板如何开洞】 - 天河旧房翻新 - 小百姓网
小百姓网提醒您:让您提前汇款或者不见面交易的都是骗子!
联系人:dpjg020
信息详细内容:
对于既有楼板在改建过程当中因为业主的要求对楼板进行开洞,这就得切断原有的钢筋,对于整体结构楼板的影响是相当的大。如何加固处理进行分析,就要根据该楼是什么样楼板,还是连续板,单向板,双向板,开洞的方法是不一样的。这个洞开到什么地方,是开楼板的中间,其是边缘这些地方也是不一样的;另外洞口的大小,当然洞越大开起来就越困难。再一个方向垂直的方向还是平直的方向,这些问题应该有不同的处理方法。我们使用楼板开洞后的一些方法,一个是原板补偿加固法,还有支撑梁法,还有预定楼板存在钢筋分析的问题。
1、看补偿加固法
对于一般钢筋混凝土楼板,楼板开洞后的内力增大和承载力降低与洞口大小直接相关,简化处理:
当处置于板受力方向的洞宽度小于30公分的时候,且阶段的钢筋数量大于5%时,内力增大和承载力降低很少,可不做处理。另外,当开洞比较大,大于30公分,小于1米的时候,而切断钢筋的数量比较多,大于5%了,在20%以下的情况下,一般说来可以采用补偿加固法,所谓补偿加固法就是将被切断的钢筋按受拉承担能力SFY等效,补设于洞口的周边。一般采用粘贴办法补设。可以充当粘贴补偿用的材料有各种纤维符合片材、薄钢板等,补偿的总量应大于1.24SFY。
单向简支板开洞,应该将补偿纤维片或钢板粘贴于受力方向的洞口底边,且应满足锚固长度要求;垂直于受力方向的洞口底边,则按构造要求进行补偿,但不应少于被切断的构造钢筋4SFY值。多层或高层建筑现浇楼板多属双向板,补偿纤维片或钢板应双向配置,非受力面应按构造配置。对于承担负弯矩的板面补偿纤维片或钢板,往往因墙体障碍,无法满足锚固长度和传力要求,此时可采用螺栓穿墙并以短角钢锚固传递拉力。
对于无墙情况,则可直接将补偿片材或钢板弯折粘贴锚固于边梁外侧。对于这些变化,这张图是一个开洞,开到中间宽度在1米以下,这样一种情况碳纤维来进行加固,主要是把碳纤维贴到地面,洞口周边就行了,两边满足锚固长度的要求。
对于边缘还要进行一些附加的锚固,我们建议采用压结钢片来进行。对于角部开洞,因为这属于负弯矩,这是单钢,他要延伸到边缘,而且要到边角特点进行锚固,他的锚固长度对于碳纤维比较大于20%,对于这个钢板要大于这样一个锚固长度。
2、增设支撑梁法
楼板开洞较大,当洞大于1米的情况,或切断的拉钢筋数量大于20%,或洞口边存在较大集中荷在时,以及预制板切断主肋时,均应于洞口边儿另设支撑梁传力,制成梁一般采用型钢组合梁,即由工字钢或槽钢与混凝土楼板,通过锚拴及后灌环氧组合而成的整体性大梁。组合梁的跨高比一般取14-22,为组合梁总高。支撑梁梁段采用后锚固技术锚固于相应的剪力墙、框架柱或拖梁。
这个图就是楼板开洞,当开洞比较大的时候,这分成两种情况,一个是洞开在左部的时候,中间是开在楼板的中间,这都设型钢支撑梁来支撑。这有两种情况,不管采用什么样子都要和原来的通过锚拴给锚固到楼板上面,而且与结合点之间必须结为一体,只有这样才能实现综合梁的断面不会太大。
3、无黏结预应力楼板开洞
无黏结预应力楼板开洞切断预应力筋后,该预应力筋就完全丧失功能。对通胀整体张拉的楼盖而言,影响范围很大,有时会危机整个楼盖的安全。故应在对洞口加固的同时,尚应对被切断的预应力筋进行预应力恢复处理。
当开洞一个是小洞就是这个洞小于1米的情况。可采用封闭钢板框方案,即于洞穴四周增设组合钢板框,将切断的预应力筋重新张拉,并锚固于组合钢板框,组合钢板框兼起补偿配筋作用。
开洞部位,当预应力筋越密集,预应力恢复的难度就越大,为减轻无黏结预应力楼板开洞加固处理难度,就要注意问题,要注意开洞的位置和方向,因此这不是均匀的布置,有的是属于单向预应力,有的是属于双向预应力,你开洞的方式要尽量避免预留钢筋太多,把开洞的方向和预留的方向最好平衡,这样来切断预留筋相对要少。是一个楼板开洞,与预留楼板开洞开的角度的时候,他加固的一个方法。首先在洞口两个短边和长边设置一个封闭的钢板框,然后通过补偿钢板,组合成为一个承载预应力的组合钢板框,然后将预应力筋切断,经过张拉,主要是这样用的办法。
第二种情况,当开洞比较大的时候,大于1米,或切断预应力筋较多,或洞口边存在较大集中荷载,或切断梁肋时,则应另设支撑型钢组合框梁,将全部被切断的预应力钢筋经张拉锚固于型钢组合框梁。型钢组合梁的构造要求同。
4、无黏结预应力无梁楼盖开洞
无黏结预应力
联系我时,请说是在小百姓网上看到的,谢谢。
温馨提示:“广州加固公司 既有楼板如何开洞”由用户自行发布,信息内容的真实性、准确性和合法性由发布人负责。虽然部分网友认证了账号,但是并不代表没有风险。小百姓网不提供任何保证,亦不承担任何法律责任。
更多相同分类的信息
如果您对这个信息不满意,您可以:  
信息管理(编号:)
赞助商广告
您可能还关注的信息
赞助商广告
相关链接:楼板开洞如何加固来自:
日分享至 :
想在楼板上开个洞安装一部楼梯,请问怎么开洞,怎么加固?推荐回答:红线部分开洞吧?用水钻钻孔逐渐连成线,破成块,噪音小这样你开洞必须加固,在楼梯拐角处加钢柱,再缉攻光纪叱慌癸苇含俩沿楼梯开洞红线处加钢梁,支撑在钢柱及原有结构梁上钢柱下面还要加基础或进行加固这样做,开洞的楼板受力情况严重改变,对抗震及结构耐久性极其不利楼板开洞是否需要加固依据推荐回答:800mm左右以下的洞口是在施工过程中采取附加钢筋等加强措施,更大的洞口一般需要在洞口周边加设梁,也有其他的处理方法。一般是不允许在施工完成后凿洞的,如果洞口较大,具体可以看看洞口的大小位置以及楼板的受力情况加以判断,可以采用板底或板顶粘贴钢板或碳纤维加固,需要具体情况具体分析问题太粗略混凝土楼板开洞如何加固推荐回答:计院的说法是正确的,楼板动静荷载蛮大的呀,所以采用碳纤维或者粘钢都可能打不到设计要求,还是按照设计院方法施工吧,按你的配筋说法求教,现浇楼板开洞后这样加固是否可行?推荐回答:才能实施,混凝土是脆性的,原设计人认同,占了客厅面积的一多半!工字钢是延性的,应该请加固公司出方案。这是一个“大手术”,强度高挠度大,挠度大了就裂口客厅里有2600长的板横向没有支承楼板开洞后如何加固推荐回答:第三步:把新老混凝土接触部位用清水冲洗干净再刷一层界面剂.6cm=24cm)深(注意,浇筑混凝土梁;第四步,注意后期混凝土养护,在现代建筑结构改造中很常见,加固处理也很简单,待界面剂干燥后浇筑混凝土即可:第一步,新增梁筋要植入(即植筋加固法)原梁15d(即15×1,卸荷、水钻切割机等)沿梁边缘和楼板画红线方向切割;混凝土养护10-15天拆掉模板做楼梯即可:拆除楼板时为保证安全先卸掉楼板上的活荷载,做到人工能搬动或是用倒链等吊装工具把分割好的楼板块安全放下为止你好,保持充足水份,在钢筋20cm处打弯90度:新增梁与原梁接触部位一定要凿毛处理,再把弯折好的40cm原楼板筋插入新的梁内支好模板,注意切割楼板时一定要分块切割,梁上下铁各4根二级国标螺纹16号钢筋,梁两端1/3处为箍筋加密区间距10cm:没楼板红线方向新增一道250cm×220cm的现浇混凝土梁,梁箍筋为一级国标圆钢8号钢筋间距15cm布置,把原梁抹灰层和钢筋保护层剔掉),切割楼板,这40cm的混凝土要用电动工具破碎拆除保留剩下的40cm原楼板钢筋,新增梁,沿红线方向切割楼板时要向红线左边少切割40cm:用专业拆除切割工具(墙锯;第二步,像这样的情况,我来回答你的问题现浇楼板开洞300*300后怎么加固推荐回答:然后标明在图纸上一般不用加固,给你推荐一本规范吧,设计院得验算!国家建筑标准设计图集(现浇混凝土空心楼盖05SG343)定价28元,因为300*300洞口很小,但是一般情况国家规范上有相关的构造措施,如果洞口大。祝你学有所成楼板后期(已浇注完毕)开洞怎么处理,最好有加固节点图推荐回答:在板顶增设叠合层的加固方法在板顶增设叠合层也是解决板的承载能力和刚度不足的一种好方法。这实际上也是一种将板顶的找平层改为结构层的一种方法。采用这种方法的技术关键是要保证新老混凝土能够共同工作。我们的具体做法如下:(1)当为现浇板时:a、凿去板面的浮碴和劣质砼,并作凿毛处理;b、用水将板面粉尘冲洗干净;c、设置Ф8铁膨胀作为拉接筋,间距一般取双向@600,为了增强拉接能力,在铁膨胀端头增设一个螺帽(钻孔产生的粉尘应随时用抹布揩干净);d、设置双向Φb4@150钢筋网,在板的连续支座处,再另设负钢筋;e、浇捣不小于50mm厚的细石砼(浇捣砼之前必须保持原板面砼潮湿),随捣随抹平;f、浇水养护一星期。(2)当为预制板时:a、将板的面层和找平层凿除,并用水冲洗干净;b、将预制板重新排列,板间留出不小于50mm的空隙,下部吊设模板;c、在板缝下部根据计算配置通长的钢筋,在板顶配置双向Φb4@150钢筋网,在板的纵向接头处根据计算配置负钢筋;d、浇捣叠合层和板缝的混凝土(浇捣之前预制板面要保持潮湿);e、浇水养护一个星期。楼板开洞多大需要加梁推荐回答:矩形洞口长边大于1000,圆形洞口直径大于1000时,一般在洞口周边设梁处理。部分设计院为稳妥起见(因为现在的工程质量很难说),内部控制为800。但也不是绝对的,个别的工程,需要开设较大的洞口,又不能设梁时,需做特殊处理,只要能保证安全,也是可行的。分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章相关帖子---楼板开洞如何加固

我要回帖

更多关于 广州楼板开洞 的文章

 

随机推荐