第 g卷 第 1期
山 东 建 筑 工 程 学 院 学报
Vo[.9 No1
JOURN.&LOFSHANDONGARcHITBcTuRALANDCIVILENGINEERINGINsTⅡuTE Mar. 1g94
谈限制断零引起负荷 电压不对称的措施
青青岛岛市房产经营蛰司
青青岛市建筑设计院院 ,丁J/77/t6.三2一/
摘要 从中点电压法蕊回路 压定律出发,通过计算分析认为:在三相四线中性点直接接地供电
系统中,采用重复接地装置 ,对于限制零线断线 引起的各相 电压不对称及消除故障危害,有较大的
局限性 。提 出解决断零故障危害的建议 。
关键j司 零线 重复接地装置 虹戡故障 不对称负荷 中点位移电压;等效容量f复导纳
1 问题的提出与分析条件
目前 ,有人提出采用重复接地装置可以在三相负荷不对称的线路上发生零线断线时 ,保持
三相相电压大致平衡。地区供电部门也发文,把重复接地装置主要用来作为限制零 线断线后
引起相电压升高的措麓 文件规定 ,每一建筑物的进户处
不论单相或三相 都要做小于 1On
的重复接地装置 。一般来说低压 电网中零 线阻抗小于 1n,大多零点几欧,那么零线断线后用
远大于零线阻抗的大地电阻来代替零线 ,以保持三相负荷电压大致平衡究竟有多大作用呢?是
否经济合理?下面就此予以讨论。
分析的条件是城市TN系统供电干线上所有的接户线于进户处都设重复接地装置 ,零线
断线点可发生在零线上任一位置,假设三相负荷不对称 比例为 P : 。
l 2:3,并推
广到极端不对称 ,而一根相线与零线同时断开
正在加载中,请稍后...以下试题来自: