交流接触器,的扁平疣激光治疗反作用用弹簧,的作用是。

接触器的作用 【范文十篇】
接触器的作用
范文一:交流接触器工作原理
收藏此信息 打印该信息 添加:用户发布 来源:未知
--------------------------------------------------------------------------------
交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。
主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。
另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。 20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。
交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。
熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统喝控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。工作时,熔断器串连在被保护的电路中。当电路发生短路或严重过载时,熔断器中的熔断体将自动熔断,起到保护作用,最常见的就是保险丝。另外还有断路器,俗称"空气开关",也是一种短路保护器,当过流时,它会自动跳闸,起到保护作用;熔断器、断路器都是保护电器。但它们不是一样.断路器是总称,它分为两种——框架式断路器和塑料外壳式断路器。框架式断路器俗称万能断路器;塑料外壳式断路器俗称空气开头。他们具有短路和过载保护,可重复使用。寿命一般在几千次到几万次。熔断器是靠熔体熔化保护线路的一种电器,不可重复使用。保护以后需要更换熔体。如有需要可咨询北京低压电器厂.
熔断器与断路器的区别:
他们相同点是都能实现短路保护,熔断器的原理是利用电流流经导体会使导体发热,达到导体的熔点后导体融化所以断开电路保护用电器和线路不被烧坏。它是热量的一个累积,所以也可以实现过载保护。一旦熔体烧毁就要更换熔体。断路器也可以实现线路的短路和过载保护,不过原理不一样,它是通过电流底磁效应(电磁脱扣器)实现断路保护,通过电流的热效应实现过载保护(不是熔断,多疑不用更换器件)。具体到实际中,当电路中的用电负荷长时间接近于所用熔断器的负荷时,熔断器会逐渐加
热,直至熔断。像上面贴子说的,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果起到对线路进行保护的作用,它是一次性的。而断路器是电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时,会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护,例如当漏电很大时,或短路时,或瞬间电流很大时的保护。当查明原因,可以合闸继续使用。像上面贴子说的,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果,而断路器,只要电流一过其设定值就会跳闸,时间作用几乎可以不用考虑。断路器是现在低压配电常用的元件。也有一部分地方适合用熔断器,这里不再深入讨论了。
范文二:接触器工作原理
接触器是电力拖动与自动控制系统中重要的一种低压电器, 也是有触点 电磁式电器的典型代表。 接触器按主触头通过电流的种类, 可分为交流接触器和直流接触器两种。 电磁接触器是利用电磁铁对铁片的吸引力来完成触点开闭功能的器件。 1.电磁铁的构造
电磁铁的构造图
2.电磁接触器的原理结构
用于接触器的 E 形铁心的功能
4.接触器的工作原理 交流接触器工作原理:当电磁线圈接受指令信号得电后,铁心被磁化为 电磁铁,产生电磁吸力,当克服弹簧的反弹力时使动铁心吸合,带动触 头动作(触头系统是与动铁芯联动的),即常闭触头分开、常开触头闭 合;当线圈失电后,电磁铁失磁,电磁吸力消失,在弹簧的作用下触头
复位。 交流接触器线圈的工作电压, 应为其额定电压的 85%-105%, 这样才能保 证接触器可靠吸合。如电压过高,交流接触器磁路趋于饱和,线圈电流 将显著增大,有烧毁线圈的危险。反之,电压过低,电磁吸力不足,动 铁心吸合不上,线圈电流达到额定电流的十几倍,线圈可能过热烧毁。
接触器的原理结构图 3.电磁接触器的实际结
交流接触器 (a)CJ10 系列接触器 (b)CJX1 系列接触器 (c)CJX1N 系列机械联 锁接触 (d)交流接触器的外形结构说明 (e)(f)接触器内部结构
接触器结构:由电磁系统、触头系统、灭弧装置、复位弹簧等几部分构 成。 电磁系统:包括可动铁心(衔铁)、静铁心、电磁线圈; 触头系统:包括用于接通、切断主电路的大电流容量的主触头和用于控 制电路的小电流容量的辅助触头; 灭弧装置: 用于迅速切断主触头断开时产生的电弧, 以免使主触头烧毛、 熔焊,对于容量较大的交流接触器,常采用灭弧栅灭弧。
接触器的图形符号和文字符号
5. 常用接触器 (1)空气电磁式交流接触器
在接触器中, 空气电磁式交流接触器应用最广泛, 产品系列和品种最多, 但其结构和工作原理相同, 目前常用国产空气电磁式接触器有 CJ0、 CJl0、 CJl2、CJ20、CJ21、CJ26、CJ29、CJ35、CJ40 等系列交流接触器。 (2)机械连锁交流接触器 机械连锁交流接触器实际上是由两个相同规格的交流接触器再加上机 械连锁机构和电气连锁机构所组成, 保证在任何情况下不能两台接触器 同时吸合。常用的机械连锁接触器有 CJX2-N、CJX4-N 等。 (3)切换电容接触器 切换电容接触器专用于低压无功补偿设备中,投入或切除电容器组,以 调整电力系统功率因数, 切换电容接触器在空气电磁式接触器的基础上 加入了抑制浪涌的装置, 使合闸时的浪涌电流对电容的冲击和分闸时的 过电压得到抑制。常用的
产品有 CJl6、CJl9、CJ41、CJX4、CJX2A 等。 (4)真空交流接触器 真空交流接触器以真空为灭弧介质,其主触头密封在真空开关管内。真 空开关管以真空作为绝缘和灭弧介质,当触点分离时,电弧只能由触头 上蒸发出来的金属蒸气来维持, 因为真空具有很高的绝缘强度且介质恢 复速度很快,真空电弧的等离子体很快向四周打散,在第一次电压过零 时电弧就能熄灭。常用的国产真空接触器有 CKJ、NC9 系列等。 (5)直流接触器
直流接触器结构上有立体布置和平面布置两种结构, 电磁系统多采用绕 棱角转动的拍合式结构, 主触点采用双断点桥式结构或单断点转动式结 构。常用的直流接触器有 CZ18、CZ21、CZ22、CZ0。 (6)智能化接触器 智能化接触器内装有智能化电磁系统, 并具有与数据总线和其他设备通 信的功能,其本身还具有对运行工况自动识别、控制和执行的能力。智 能化接触器由电磁接触器、 智能控制模块、 辅助触头组、 机械联锁机构、 报警模块、测量显示模块、通信接口模块等组成,它的核心是微处理器 或单片机。 6. 接触器的型号意义
8.接触器的选用 选择接触器时应注意以下几点。 (1)接触器主触头的额定电压≥负载额定电压。 (2)接触器主触头的额定电流≥1.3 倍负载额定电流。 (3)接触器线圈额定电压。当线路简单、使用电器较少时,可选用 220V 或 380V;当线路复杂、使用电器较多或不太安全的场所,可选用 36V、
110V 或 127V。 (4)接触器的触头数量、种类应满足控制线路要求。 (5)操作频率(每小时触头通断次数)。当通断电流较大及通断频率超过 规定数值时,应选用额定电流大一级的接触器型号。否则会使触头严重 发热,甚至熔焊在一起,造成电动机等负载缺相运行。
范文三:接触器工作原理
接触器是电力拖动与自动控制系统中重要的一种低压电器, 也是有触点 电磁式电器的典型代表。 接触器按主触头通过电流的种类,可分为交流接触器和直流接触器两 种。 电磁接触器是利用电磁铁对铁片的吸引力来完成触点开闭功能的器 件。 1.电磁铁的构造
电磁铁的构造图
在接触器中, 空气电磁式交流接触器应用最广泛, 产品系列和品种最多, 但其结构和工作原理相同,目前常用国产空气电磁式接触器有 CJ0、 CJl0、CJl2、CJ20、CJ21、CJ26、CJ29、CJ35、CJ40 等系列交流接触器。品有 CJl6、CJl9、CJ41、CJX4、CJX2A 等。范文四:交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 从而起到远程控制或弱电控制强电的功能.
交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器又分永磁式交流接触器和电磁式交流接触器.
交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。 另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。
永磁式接触器是用永式驱动机构取代了传统的电磁驱动机构而形成的一各新型微功耗接触器.
其工作原理就是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理。因安装在接触器联动机构上的永磁铁的极性是固定不变的,而固定在接触器底座上的软铁在外来控制信号作用下,与其固化在一起的电子模块产生十几至二十几毫秒的正反向脉冲电流,使软铁产生不同的极性,从而使接触器的主触头达到吸合、保持与释放的目的。
永磁式接触器的几大优点:(1)工作可靠性好,丝毫不受网电压干扰。(2)动作速度快,为0.12-0.15s,传统的为0.35-0.38s。(3)运行安静,无交流噪音,不受灰尘、油污影响。(4)模块无温升,而且耐老化,抗腐蚀,超长使用寿命是传统的三倍。(5)免维护,超节能环保,节电率99%。
20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。
交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,交流接触器还是有其重要的地位。
范文五:电梯封芯接触器的作用原理
是永磁同步曳引机专用的一种接触器,当电梯采用永磁同步曳引机时,使用封星 接触器是时可以代替上行超速保护装置, 原理是此接触器在释放状态会短接电机 的输入三根引线,当轿厢空载或轻载,输出接触器处于释放状态时松开抱闸,这 时电梯对重较重以自由落体状态向下坠落轿厢向上,带动一曳引机旋转,永磁同 步曳引机在受外力作用旋转时相当于发电机, 我们知道当发电机输出短路时转子 阻力很大,封星接触器就是介于这一原理作为上行超速保护装置应用于电梯的。 山东三洋电梯电器工程师 李佑宗
11:33 热心网友
应是做制动用的,使电机快速停止运转。
范文六:交流接触器作用是什么?
交流接触器的承载电流很大,一般是内部的吸合线圈来控制它的动作与否,而控制线圈又由与它串接的各种类型的继电器来操作,打雷之后会跳闸的是因为交流接触器的继电器带有过流或接地保护功能,当线路上落有雷电,它会控制交流接触器动作,切断负荷电源,来保护设备,以免被高电压,大电流损坏或是接地发生安全危险
1 用途的分类
接触器是一种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。
接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。这里主要介绍常用的交流接触器。交流接触器又可分为电磁式和真空式两种。
2 型号说明
(1)以上型号为标准型号,近年来,新开发了B系列交流接触器,其型号为BXX。
(2)电磁式交流接触器型号为CJ。真空式交流接触器型号为CZ。
3 电磁式交流接触器的结构和工作原理
接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。
①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
②触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
③灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。
④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。
(2)工作原理:
当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。
4 交流接触器的选用与运行维护
①主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的接触器还应考虑电动机的起动电流。为了防止频繁操作的接触器主触点烧蚀,频繁动作的接触器额定电流可降低使用。
②接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。
(2)运行维护:①运行中检查项目:1)通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;
2)接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;
3)运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;
4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。
5)灭弧罩有无松动和损伤情况;
6)辅助触点有无烧损情况;
7)传动部分有无损伤;
8)周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。
在电气设备进行维护工作时,应一并对接触器进行维护工作。
1)外部维护:
a.清扫外部灰尘;
b.检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;
2)触点系统维护:
a.检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;
b.检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;
c.测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;
d.检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。
3)铁芯部分维护:
a.清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;
b.检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;
c.铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。
4)电磁线圈维护:
a.测量线圈绝缘电阻;
b.线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;
c.检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。5)灭弧罩部分维护:
a.检查灭弧罩是否破损;
b.灭弧罩位置有无松脱和位置变化;
c.清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。
5 真空交流接触器工作原理
真空接触器以真空为灭弧介质,其主触点密封在特制的真空灭弧管内。当操作线圈通电时,衔铁吸合,在触点弹簧和真空管自闭力的作用下触点闭合;操作线圈断电时,反力弹簧克服真空管自闭力使衔铁释放,触点断开。接触器分断电流时,触点间隙中会形成由金属蒸
范文七:接触器 科技名词定义 中文名称: 接触器 英文名称: contactor 定义: 能频繁关合、承载和开断正常电流及规定的过载电流的开断和关合装置。 所属学科: 电力(一级学科);配电与用电(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布
接触器(Contactor)是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。接触器由电磁系统(铁心,静铁心,电磁线圈)触头系统(常开触头和常闭触头)和灭弧装置组成。其原理是当接触器的电磁线圈通电后,会产生很强的磁场,使静铁心产生电磁吸力吸引衔铁,并带动触头动作:常闭触头断开;常开触头闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触头复原:常闭触头闭合;常开触头断开。
? 按动作方式分
结构说明 接触器与继电器的区别 技术发展
? 接触器的触头接触不牢靠的原因及处理方法直流接触器型号的含义
在电工学上,因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象﹐也可用作控制工厂设备﹑电热器﹑工作母机和各样电力机组等电力负载,接触器不仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用。接触器控制容量大,适用于频繁操作和远距离控制。是自动控制系统中的重要元件之一。
在工业电气中,接触器的型号很多,电流在5A-1000A的不等,其用处相当广泛。
海关HS编码:
通用接触器可大致分以下两类。
1交流接触器。主要有电磁机构。触头系统。灭弧装置等组成。。常用的是CJ10。CJ12。CJ12B等系列。。。
2直流接触器,一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。
按主触点连接回路的形式分
直流接触器
交流接触器
按操作机构分
电磁式接触器
永磁式接触器
永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器。
永磁接触器-松峰
国内成熟的产品型号:CJ20J、NSFC1、NSFC2、NSFC3、NSFC4、NSFC5、NSFC12、NSFC19、CJ40J、NSFMR。
安装在接触器联动机构上极性固定不变的永磁铁,
与固化在接触器底座上的可变极性软磁铁相互作用,从而达到吸合、保持与释放的目的。软磁铁的可变极性是通过与其固化在一起的电子模块产生十几到二十几毫秒的正反向脉冲电流,而使其产生不同的极性。根据现场需要,用控制电子模块来控制设定的释放电压值,也可延迟一段时间再发出反向脉冲电流,以达到低电压延时释放或断电延时释放的目的,使其控制的电机免受电网晃电而跳停,从而保持生产系统的稳定。
按驱动方式分
液压式接触器
气动式接触器
电磁式接触器
按动作方式分
直动式接触器
转动式接触器
德力西接触器
交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来导通控制回路。
主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。
交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个「山」字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。
另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的闭合断开。
20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用电路断开时产生的电磁力,快速拉断电弧,保护接点。
接触器具可高频率操作,做为电源开启与切断控制时﹐最高操作频率可达每小时1200次。
接触器的使用寿命很高﹐机械寿命通常为数百万次至一千万次,电寿命一般则为数十万次至数百万次。
空气式电磁接触器
电磁接触器(英文:Magnetic Contactor)主要由接点系统、电磁操动系统、支架、辅助接点和外壳(或底架)组成。
因为交流电磁接触器的线圈一般采用交流电源供电,在接触器激磁之后,通常会有一声高分贝的"咯"的噪音,这也是电磁式接触器的特色。
80年代后,各国研究交流接触器电磁铁的无声和节电,基本的可行方案之一是将交流电源用变压器降压后﹐再经内部整流器转变成直流电源后供电,但此复杂控制方式并不多见。
真空接触器
真空接触器是接点系统采用真空消磁室的接触器。
半导体接触器
半导体接触器是一种通过改变电路回路的导通状态和断路状
态而完成电流操作的接触器。
永磁接触器
永磁交流接触器是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理,用永磁驱动机构取代传统的电磁铁驱动机构而形成的一种微功耗接触器。
接触器与继电器的区别
接触器原理与电压继电器相同,只是接触器控制的负载功率较大,故体积也较大。 交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。
继电器是一种小信号控制电器,它用于电机保护或各种生产机械自动控制。
西门子接触器
西门子继电器
交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什麼程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。
接触器的触头接触不牢靠的原因及处理方法
触头接触不牢靠会使动静触头间接触电阻增大,导致接触面温度过高,使面接触变成点接触,甚至出现不导通现象。造成此故障的原因有:
(1)触头上有油污、
花毛、异物。
(2)长期使用,触头表面氧化。
(3)电弧烧蚀造成缺陷、毛刺或形成金属屑颗粒等。
(4)运动部分有卡阻现象。
处理方法有:
(1)对于触头上的油污、花毛或异物,可以用棉布蘸酒精或汽油擦洗即可。
(2)如果是银或银基合金触头,其接触表面生成氧化层或在电弧作用下形成轻微烧伤及发黑时,一般不影响工作,.可用酒精和汽油或四氯化碳溶液擦洗。即使触头表面被烧
得凸凹不平,也只能用细锉清除四周溅珠或毛刺,切勿锉修过多,以免影响触头寿命。
对于铜质触头,若烧伤程度较轻,只需用细锉把凸凹不平处修理平整即可,但不允许用细砂布打磨,以免石英砂粒留在触头间,而不能保持良好的接触;若烧伤严重,接触面低落,则必须更换新触头。
(3)运动部分有卡阻现象,可拆开检修。
直流接触器型号的含义
交流接触器的型号含义
交流接触器使用中注意的事项
1、励磁线圈电压应为85%~105%Un。
2、铁芯上短路环应完好。
3、铁芯、触点支持件等活动部件动作应灵活。
4、铁芯、衔铁端面接触良好、无异物。
5、触点表面接触良好,有一定的超程和耐压力。
6、操作频率应在允许范围内。
台安CN-180接触器可加装热过载保护继电器、机械连锁模块、辅助触点模块、线圈驱动装置、浪涌抑制器…等,扩充产品功能。
●安装简单,安装方式采螺丝固定、导轨安装两种。
●接触器端子具有IP20安全防护盖设计,可保护人身安全。
●辅助触点采双触点设计,动作可靠。
●接触器外壳采工程塑料可抗外来的冲击。
●整体外型密闭度高,可避免外部异物影响接触器的动作。
●线圈绝缘等级高可避免线圈层间断路。
一:一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加
二: 首先应该知道交流接触器的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
在电工学上。接触器是一种用来接通或断开带负载的交直流
仅能接通和切断电路,而且还具有低电压释放保护作用/。接触器控
元件之一。通用接触器可大致分以下两类。
1交流接触器。主要由电磁机构、触头系统、灭弧装置等组成。常用的是CJ10、CJ12、CJ12B等系列。
2直流接触器,一般用于控制直流电器设备,线圈中通以直流电,直流接触器的动作原理和结构基本上与交流接触器是相同的。
但现在接触器的 型号都重新划分了。都是AC系列的了。。。
1;AC-1类接触器是用来控制无感或微感电路的.
2;AC--2类接触器是用来控制绕线式异步电动机的启动和分断的.
3;AC-3和AC--4接触器可用于频繁控制异步电动机的启动和分断
编辑本段基本分类
交流接触器又可分为电磁式,永磁式和真空式三种。
常用的交流接触器CJ10,CJ40,CJ12,CJ20和引进的CJX,3TB,B等系列。
电磁式交流接触器
①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。
②触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助
触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。
CU/CN系列交流接触器
CN-A系列交流接触器
范文九:家用接触器CJX2-接触器380V 一、适用范围
CJX2-(cjx2-k、LC1-)系列交流接触器(以下简称接触器)适用于交流50Hz或60Hz,电压至660V、电流95A的电路中,供远距离接通与分断电路及频繁起动、控制交流电动机,接触器还可组装积木式辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件,组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器,并且可以和热继电器直接插接安装组成电磁起动器。
本产品按 IEC、GB14048.4及JB/T7435 等标准设计、制造与检验。 二、型号及其含义
注:3P:三对常开主触头,NO:一对常开辅助触头,NC:一对常闭辅助触头。 辅助触头的含
空气延时头的型号含义
三、主要技术参数表2
接触器可与表3、表4中任一个附件组装 辅助触头组
额定工作电压额 定工作电流控制容量 约定发热电流
使用类别 寿命
(V) (A) A
AC-15 380 0.95 3600VA 360VA
220 0.15 33W 33W
10 同主触头
空气延时头 表4
三、主要技术参数
3.1电寿命曲线(见图1)
3.2主电路技术参数(见表5)
四、外形尺寸与安装尺寸
为了更方便用户对现有设备电器维修及更新,本公司特别设计了用CJX2系列交流接触器替代CJ10系列交流接触器的过渡安装板。具体替代的规格型号及性能见表8
六、工作条件和安装条件 △ 周围空气温度-5℃~+40℃; △ 安装地点海拔不超过2000m;
△ 最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度下允许有较高的相对湿度,例如20℃时达到90%;对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施; △ 污染等级为“污染等级3”; △ 安装类别为“安装类别Ⅲ”;
△ 除用螺钉安装外,还可采用35mm、75mm标准卡轨安装。
七、结构特点
△ 动作机构为直动式,触头为双断点;
△ 组合功能,除安装面外,其余各面均能加装附件;
△ 两侧可加装辅助触头组或联锁机构;
△ 上方可加装辅助触头组或空气延时头;
△ 线圈接线端可加装时间延时器等各种功能模块。
七、安装使用及维护
1、安装前应检查有关的技术数据(如额定电压、电流、操作频率等是否符合要求)。
2、安装时,应该按规定条件安装,接触器线圈的接线端子A1符合应朝上方,符合人的视觉习惯。
3、对有金属安装底板的接触器要妥善接地。
4、接线端螺钉应拧紧,检查接线正确无误后,应在主触头不带电情况下,先使吸引线圈通电分合数次,试验动作可靠后,才能投入使用。
5、使用时如发现有不正常噪音,可能是铁芯极面上有污物,请擦净极面。
6、使用中,应定期检查产品各部件,要求可动部位不卡住,紧固件无松脱,零部件如有损坏,应及时更换。 接触器完整的名称型号;
线圈的额定工作电压、频率等;
例:交流接触器CJX2、CJX4-0610K 交流220V 50Hz 300台;
直流操作接触器CJX2、CJX4-0601KZ 直流220V 300台;辅助触头组 F3、F4-11K 300台。
接触器参数里的AC1、AC2、 AC3是什么意思
AC-1类接触器是用来控制无感或微感负载、电阻炉
AC-2类接触器是用来控制绕线式感应电动机的起动、分断
AC-3类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、运转中分断
AC-4类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
AC-5a类接触器是用来控制放电灯的通断
AC-5b类接触器是用来控制白炽灯的通断
AC-6a类接触器是用来控制变压器的通断
AC-6b类接触器是用来控制电容器组的通断
AC-7a类接触器是用来控制家用电器和类似用途的低感负载
AC-7b类接触器是用来控制家用的电动机负载
AC-8a类接触器是用来控制具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
AC-8b类接触器是用来控制具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机一 交流接触器的选用方法
接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。
选择接触器时应从其工作条件出发,主要考虑下列因素: 1、控制交流负载应选用交流接触器; 2、接触器的使用类别应与负载性质相一致。 3、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电流;还要注意的是接触器主触头的额定工作电流是在规定的条件下(额定工作电压、使用类别、操作频率等)能够正常工作的电流值,当实际使用条件不同时,这个电流值也将随之改变。 4、主触头的额定工作电流应大于或等于负载电路的电压。 5、吸引线圈的额定电压应与控制回路电压相一致,接触器在线圈额定电压85%及以上时应能可靠地吸合交流接触器的选用,应根据负荷的类型和工作参数合理选用。具体分为以下步骤:
1.选择接触器的类型
交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 。一类交流接触器对应的控制对象是无感或微感负荷,如白炽灯、电阻炉等;二类交流接触器用于绕线式异步电动机的起动和停止;三类交流接触器的典型用途是鼠笼型异步电动机的运转和运行中分断;四类交流接触器用于笼型异步电动机的起动、反接制动、反转和点动。
2.选择接触器的额定参数
根据被控对象和工作参数如电压、电流、功率、频率及工作制等确定接触器的额定参数。
1)接触器的线圈电压,一般应低一些为好,这样对接触器的绝缘要求可以降低,使用时也较安全。但为了方便和减少设备,常按实际电网电压选取。
2)电动机的操作频率不高,如压缩机、水泵、风机、空调、冲床等,接触器额定电流大于负荷额定电流即可。接触器类型可选用CJl0、CJ20等。
3)对重任务型电机,如机床主电机、升降设备、绞盘、破碎机等,其平均操作频率超过100次/min,运行于起动、点动、正反向制动、反接制动等状态,可选用CJl0Z、CJl2型的接触器。为了保证电寿命,可使接触器降容使用。选用时,接触器额定电流大于电机额定电流。
4)对特重任务电机,如印刷机、镗床等,操作频率很高,可达600~12000次/h,经常运行于起动、反接制动、反向等状态,接触器大致可按电寿命及起动电流选用,接触器型号选CJl0Z、CJl2等。
5)交流回路中的电容器投入电网或从电网中切除时,接触器选择应考虑电容器的合闸冲击电流。一般地,接触器的额定电流可按电容器的额定电流的1.5倍选取,型号选CJ10、CJ20等。
6)用接触器对变压器进行控制时,应考虑浪涌电流的大小。例如交流电弧焊机、电阻焊机等,一般可按变压器额定电流的2倍选取接触器,型号选CJl0、CJ20等。
7)对于电热设备,如电阻炉、电热器等,负荷的冷态电阻较小,因此起动电流相应要大一些。选用接触器时可不用考虑(起动电流),直接按负荷额定电流选取。型号可选用CJl0、CJ20等。
8)由于气体放电灯起动电流大、起动时间长,对于照明设备的控制,可按额定电流1.1~
1.4倍选取交流接触器,型号可选CJl0、CJ20等。
9)接触器额定电流是指接触器在长期工作下的最大允许电流,持续时间≤8h,且安装于敞开的控制板上,如果冷却条件较差,选用接触器时,接触器的额定电流按负荷额定电流的110%~120%选取。对于长时间工作的电机,由于其氧化膜没有机会得到清除,使接触电阻增大,导致触点发热超过允许温升。实际选用时,可将接触器的额定电流减小30%使用。
范文十:低压家用接触器CJX2-0901 CJX2-0910 LC1-0910
LC1-0901 LC1-D0910 LC1-D0901交流接触器380V 220V 一、适用范围 CJX2-(LC1-)系列交流接触器(以下简称接触器)适用于交流50Hz或60Hz,电压至660V、电流95A的电路中,供远距离接通与分断电路及频繁起动、控制交流电动机,接触器还可组装积木式辅助触头组、空气延时头、机械联锁机构等附件,组成延时接触器、可逆接触器、星三角起动器,并且可以和热继电器直接插接安装组成电磁起动器。