建排18层高层综合楼超高层消防栓布置原则 还有防火等级是几啊

GB建筑设计防火规范解读_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
GB建筑设计防火规范解读
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢2、排水体制分合流制和分流制两大类;3、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系;4.我国建筑中多采用速度式水表,速度式水表可分为;5.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有;6.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热;7.我国建筑防火规范规定,消防水箱应贮存5min;8.高层建筑物的室内消火栓系统是指10层以上的住;9.水箱上的配管有进水管
2、排水体制分 合流制 和 分流制 两大类 。
3、给水系统按用途可分为 生活给水 系统、生产给水 系统和 消防给水 系统 。
4. 我国建筑中多采用速度式水表,速度式水表可分为 旋翼式和 旋翼 两类。
5. 按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有 下分式 、 上分式 、 中分式 和 环状式 。
6. 热水供应系统,按热水供应范围大小可分为 集中热水供应系统 、 局部热水供应系统 、区域性热水供应系统 。
7. 我国建筑防火规范规定,消防水箱应贮存 5 min的室内消防用水总量,以供扑救初期火灾之用。
8 . 高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层 以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和公共建筑的室内消火栓系统。
9 . 水箱上的配管有 进水管 、 出水管 、 溢流管 、 排污管 、 信号管 。
10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为 外排水 、 内排水 、 混合排水 。
三、问答题
1. 室内给水有哪几种给水方式?各自适用什么条件?
答:直接给水方式适用于室外管网水量和水压充足,能够保证市内用户全
天用水要求的地区。设水箱的给水方式适用于室外管网水量和水压周期性不足及室内用水水压稳定,并且允许设置水箱的建筑物,能够保证市内用户全天用水要求的地区。设水泵的给水方式适用于室外管网水压不足时,利用水泵进行加压后室向内给水系统供水。设贮水池、水泵河水箱的给水方式适用于室外管网水压经常不足,而且不允许水泵直接从室外管网吸水和室内用水不均匀时。设气压给水装置的给水方式适用于室外管网水压经常不足,不宜设置高位水箱的建筑。分区给水方式是用于层数较多的建筑物中,当时外给水管网的压力只能满足建筑物下面几层供水要求时。
2.排水管道布置的原则?
答:排水畅通,水力条件好;使用安全可靠,防止污染,不影响室内环境
卫生;管线简单,工程造价低;施工安装方便,易于维护管理;占地面积少、美观;同时兼顾到给水管道、热水管道、供热通风管道、燃气管道、电力照明线路、通信线路和共用天线等的布置和敷设要求。
3.什么是直接加热方式?什么是间接加热方式?及其适用条件。
答:直接加热方式是利用燃气、燃油、燃煤巍然料的热水锅炉,把冷水直
接加热到所需热水温度。适用于有高质量的热煤,对噪声要求不严格,或定时供应热水的公共浴室、洗衣房、工矿企业等用户。
间接加热方式是利用热煤通过水加热器把热量传给冷水,把冷水加热到
所需热水温度,而热煤在整个过程中与被加热水不直接接触。适用于要求供水安全稳定噪声低的旅馆、住宅、医院、办公室等建筑。
4.通气管的类型有那些?至少举出7种类型。
答:伸顶通气管、专用通气立管、主通气立管、副通气立管、结合通气管、环形通气管、器具通气管、汇合通气管。
1.某工厂生活间设有4个高水箱蹲式大便器,15个洗手盆,10个淋浴器,1个洗涤盆,1个3M长的小便槽。计算总的排水设计秒流量。
已知:高水箱蹲式大便器的同时排水百分数b1=12%,排水流量q1=1.5L/S
洗手盆的同时排水百分数b2=50%,排水流量q2=0.1L/S
淋浴器的同时排水百分数b3=100%,排水流量q3=0.15L/S
洗涤盆的同时排水百分数b4,排水流量q4=0.67L/S
小便槽的同时排水百分数b5,排水流量q5=0.05L/S
解:qu=∑qp*no*b(5分)
=qp1*n01*b1+ qp2*n02*b2+ qp3*n03*b3+ qp4*n04*b4+ qp5*n05*b5
=0.1×4×12%+0.1×15×50%+0.15×10×100%+0.2×1×100%+0.05×3×100%
=0.048+0.75+1.5+0.2+0.15
=2.648(l/s) 。
2.某旅馆共有40套客房,每套客房均设有卫生间,其中卫生器具计有浴盆1,洗脸盆1,坐便器1,有集中热水供应,试确定每套客房给水总管和全楼给水总进户管中的设计秒流量。 解:qg=0.2〃U〃Ng
U=(1+αcvNg-1w0.49)/Ng1/2
αc根据Uo确定,U0=vq0×m×Khw/0.;代入数据:U0=v250×2×2.5w/0.2×;qg=0.2?U?Ng=0.292L/s;同法全楼总进户管设计秒流量q总=2.096L/s;3.一幢建筑的给水系统,总进水管安装有一水表;水平螺翼式水表技术参数;按最大小时流量选用水表时的允许水头损失值(kPa;解:总进水管上的设计流量为50m3/h,从表中查
αc根据Uo确定,U0=vq0×m×Khw/0.2×Ng×T×3600 ×100%
代入数据:U0=v250×2×2.5w/0.2×2×24×3600 ×100%≈3.6% αc=0.01939 U=0.73%
qg=0.2?U?Ng=0.292L/s
同法 全楼总进户管设计秒流量q总=2.096 L/s 。
3.一幢建筑的给水系统,总进水管安装有一水表。经计算总水表通过的设计流量为50m3/h,试确定水表口径并计算水头损失。
水平螺翼式水表技术参数
按最大小时流量选用水表时的允许水头损失值(kPa)
解:总进水管上的设计流量为50m3/h,从表中查得:DN80的水平螺翼式水表,其额定流量为60 m3/h
流通能力为65 m3/h,按公式 22QBQL
HB = KB 及 KB = 10
QB22502?10QL
2 计算水表的水头损失 HB = 10 = 65 = 5.29kPa<13 kPa
满足要求,故总水表口径为DN80。
建筑给水排水试题9(安徽工程大学)
一、填空题(每空 1 分,共 10 分)
1.给水系统按用途可分为_______、_______、_______
2.室外消防系统是由_______、_______、_______
3.热水供应系统的组成_______、_______、_______
4.水泵结合器的作用_______
二、选择题(每题 2 分,共 10 分)
1.度锌钢管应采用( )连接方法
A 焊接 B 承插 C 螺纹 D 法兰
2.进户管与出乎管应保证( )距离
A 1m B 1.5m C 2m D 2.5m
3.上行下给式管网水平干管应有大于( )的坡度
A 0.003 B 0.001 C 0.5 D 0.005
4.排水立管最小管径可采用( )
A DN50 B DN100 C DN150 D DN200
5.排出管距室外第一个检查井的距离不要小于( )
A 1m B 2m C 3m D 4m
三、问答题(每题 5 分,共 50 分)
1、给水系统的组成部分。
2、水表口径如何确定?
3、 某建筑屋面雨水汇水面积为 410m , 采用单斗内排水系统,雨水经过连接管、 悬吊管 (L=8m) , 立管、出户管至室外雨水检查井, 当地 5min 小时降雨厚度 h5=110mm/h, 试配管。
4、医院污水处理与普通生活污水处理的区别是什么?
5、火警控制阀的工作原理,如何防止误报?
6、室内排水系统可供采用的管材有哪些
7、什么样的建筑物宜于采用自动喷洒和水幕消防系统?
8、室内给水系统引入管一般应设于什么位置?
9、室内消防系统的分类
四、计算题(每题 10 分,共 30 分)
1、拟建 6 层住宅,层高 2.9 米,首层地面标高为± 0.00,室外地面标高为 -0.3m,室外市 政给水管中心标高为-1.4m,所能提供的最小压力为 180kPa,试选用合理的给水方式,并绘 出给水系统示意图。
2、某城市拟建一座 8 层宾馆,地下 1 层,地上 7 层,其中一层为大厅,层高 5m,2~3 层为 客房,层高 2.8m,地下室层高 3m,一层与室外地面高差 1m,城市供水保证压力为 200KPa, 试选用合理的给水方式。
3、某建筑拟选用隔膜式气压给水设备供水方式,已知水泵出水量为 3.5L/s,设计最小工作 压力为 250kpa(表压) ,最大工作压力为 400kpa(表压)。试求气压水罐总容积。 , 建筑给水排水试题10
(安徽工程大学)
一、填空题(每空 1 分,共 20 分)
1.热水供应方式按加热方法分有______法和_______法;前者利用_______烧制热水,后者利 用热媒经_______制备热水;按管网布置形式分为_______式与
_______式管网;按有无循环 管分,可分为_______、_______、无循环热水系统。?
2、铸铁管的连接方法_______、_______
3.给水系统由_______、_____________、_______、_______、_______、_______、________ 组成
4、雨水管到按布置位置可分为_______、_______、_______
二、选择题(每小题 2 分,共 10 分)
1、 当资料不全时, 建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的? ()
A 按最高日用水量的 20%~25%确定
B 按最高日用水量的 35%~40%确定
C 按平均日用水量确定
D 按平均日用水量的 60%确定
2、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统 的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。 ()
A 1.2 MPa 火灾报警信号
B 1.2 MPa 压力开关
C 0.4 MPa 火灾报警信号
D 0.4 MPa 压力开关
3、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。 ()
A 吸水管设在虹吸管段
B 吸水管向下坡向水泵
C 异径偏心大小头D 同心异径管
4、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?()
A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍) ,或法兰连接。
B 配水管道应采用内壁热镀锌钢管。
C 报警阀前采用内壁不防腐管事,可焊接连接。
D 报警阀后采用内壁不防腐钢管,但应在该关段的末端设过滤器。
5、以下报警阀组设置中,哪条是不正确的?()
A 水幕系统应设独立的报警阀组或感烟雨淋阀组。
B 保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。
C 安装报警的部位应设有排水系统,水力警铃的工作压力不应小于 0.05MPa。
D 串联接入湿式系统配水干管的其它自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组。
三、问答题(每题 5 分,共 40 分)
1、 房间卫生设备包括哪些内容?
2、 室内给水系统是如何进行分类的?
3、 室内消防给水系统的设置范围。
4、 室内普通消防系统的消火栓应如何布置?
5、 室内排水系统有几个部分组成?
6、 通气管设置的条件是什么?
7、 室内热水供应系统是如何进行分类的?
8、 屋面雨水内排水系统是有几个部分组成的?
四、计算体(每题 15 分,共 30 分)
1、某办公楼建筑给水系统,水泵的吸水管和压水管总长为 40m,自 ± 0.00 最低水位压水到 水箱+32.00 最高水位,已知该管路水头损失为 4.16mH2O,试求:水泵所应具有的总扬程。若 水泵不从储水池吸水而从室外给水管网吸水,若室外自来水管网最小的水压为 20mH2O 时, 则此种工况水泵扬程为多少?
2、某工厂住宅小区,居住人口共 12000 人,用水量标准 140 L /人?d,该小区由市政管网 供水,应选何种型号水表?并计算其水头损失。
建筑给水排水试题11
(安徽工程大学)―选择题
(1)按供水用途的不同,建筑给水系统可分为三大系统(D)
A生活饮用水系统、杂用水系统和直饮水系统
B消防栓给水系统、生活给水系统和商业用水系统
C消防给水系统、生活饮用水系统和生产工艺用水系统
D消防给水系统、生活给水系统和生产给水系统
(2)某五层住宅,层高为3.0m,用经验法估算从室外地面算起该给水系统所需的压力为(B) A28kpaB240kpaC200kpaD260kpa
(3)给水管材中钢管的连接方式有(A)
A螺纹连接、焊接连接、法兰连接
B铆接连接、螺纹连接、法兰连接
C螺纹连接、承插连接、法兰连接
D套环式连接、螺纹连接、焊接连接
(4)存水弯道作用是其内形成一定高度的水封,通常高度为(D),阻止排水系统中的有毒气体进入室内。
A50~80 B60~80 C60~100 D50~100
(5)检查口是一个带盖板的开口短管,拆开盖板便可以进行管道清通,检查口一般设置在(A)上。
A立管 B横管 C 立管或横管 D 卫生器具下水口
(6)( D)指水表长期正常运转的流量上限值。
A 最小流量 B特性流量 C最大流量 D额定流量
(7)当消防栓口压力超过(C)m时,因射流的反作用力使消防人员无法把握水枪灭火。 A5 B10 C15 D20
(8)天沟外排水中为了保证排水顺畅的同时又不过度增加屋面结构的负荷,天沟的坡度一般为(D)
A0.001~0.003 B0.001~0.004 C0.003~0.005 D0.003~0.006
(9)生产用热水水质应根据生产工艺要求确定,一般情况下,65℃计算的日用水量小于(C)方时其原水可不进行软化处理。
A20 B30 C10 D25
(10)下列建筑中,考虑集中热水供应较为合适的是(D)
A住宅 B小型旅馆 C食堂 D集体宿舍
二名称解释和简答题
1给水当量:污水盆用的一个截止阀或配水龙头在流出水压为20Kp时全开的流量为0.2L/s作为一个给水当量。
2充实水柱:水枪的射流不但要射及火焰,而且应有一定的喷射密度,即需要有一股密集不分散水柱以确保灭火效果,这就要求水枪喷嘴处应能形成一定长度、且密集不分散的水柱,该水柱即充实水柱。
3建筑给水系统的给水方式有哪几种(写出五种)
(1)室外管网直接给水方式(2)单设水箱的给水方式(3)单设水泵的给水方式(4)设水箱和水泵的给水方式(5)设储水池、水泵和水箱的给水方式(6)设气压给水装置的给水方式(7)分区给水方式(8)分质给水方式
4消火栓布置要求有哪些?
(1)设有消防给水建筑物,其各层均应设置消火栓
(2)室内消火栓栓口距楼地面安装高度为1.1m,栓口方向宜向下或与墙面垂直
(3)消火栓应设在使用方便的走道内,宜靠近疏散方便的通道口处、楼梯间内
(4)为保证及时灭火,每个灭火栓处应设置直接启动消防水泵钮或报警信号装置,并应有保护措施
5闭式系统(热水供应方式)
管网不与大气相通,冷水直接进入水加热器的热水管网系统。系统中需设安全阀、隔膜式压力膨胀管、自动排气阀的附件,以确保系统安全运行。
6简述水质污染的现象及原因
(1)与水接触的管材、管道接口的材料、附件、水池的材料选择不当,材料中有毒有害物质溶解于水,造成水质污染
(2)由于水在水池等储水设备中停留时间过长,水中余氯已耗尽,水中的有害微生物繁殖,
包含各类专业文献、中学教育、行业资料、外语学习资料、应用写作文书、生活休闲娱乐、高等教育、16建排练习题等内容。 
 建排习题2014新_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。建排习题集简答题 1、高层建筑给水系统为何要进行竖向分区供水?分区供水的形式有哪几种? 2、试述高层建筑...  排列组合练习题及答案_图片/文字技巧_PPT制作技巧_实用文档。高中排雷组合练习题...9. 排成一排的 9 个空位上,坐 3 人,使三处有连续二个空位,有多少种不...  排​列​练​习​题 暂无评价|0人阅读|0次下载|举报文档高二数学《排列》 练习 题一 3 2 2 1.解方程:3 Ax ? 2 Ax ?1 ? 6 Ax . x 2.解...  排列练习题(学生用)_其它课程_高中教育_教育专区。排列练习题 3 2 2 1.解方程...(2)甲、乙不能站在排头和排尾的排法共有多少种? (3)甲、乙两同学必须相...  排列与组合习题 1.6 个人分乘两辆不同的汽车,每辆车最多坐 4 人,则不同的乘车方法数为( A.40 B.50 C.60 D.70 ) ) 2.有 6 个座位连成一排,现有...  20建​排​考​试​试​题​A 暂无评价|0人...2009 年月日 题号 得分 得分 阅卷人 一、填空题: (共 4 题,共 12 分)...  建筑给排水试题排试题_工学_高等教育_教育专区。建筑给排水试题排试题 ...适用于热水用水量较小且较分散的建筑,如单元式住宅、医院等建 筑。 集中热水...  排列组合练习题 1.现有 8 个人排成一排照相,其中甲、乙、丙三人两两不相邻的排法的种数为……( C ) 3 3 (A) P 5 ?P 3 8 6 3 (B) P 8 ?P ...  其中甲工程队不能承 建 1 号子项目,则不同的承建方案共有 1 4 A. C4C4 ...现从中选出 3 名队员排成 1、 2、3 号参加团体比赛,则入选的 3 名队员...2015 公共建筑消防规范整理_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
2015 公共建筑消防规范整理
上传于|0|0|文档简介
&&2015版建筑设计防火规范 公共建筑部分整理
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 消防栓暗门防火要求 的文章

 

随机推荐