高压软起动柜输出线距离90米,为何启动时母线压降下降80v,是何原因

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
现在常用的电机启动控制方式有星三角启动.doc 12页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
现在常用的电机启动控制方式有星三角启动
你可能关注的文档:
··········
··········
现在常用的电机启动控制方式有星三角启动、自藕降压启动、软启动器启动、变频启动,四种启动器从投资上的成本是依次增高,但现行用在大功率电机的启动控制主要采用自藕降压启动、软启动器启动。自藕降压启动要用多个大功率接触器,而且动力电缆接线麻烦、控制回路线路也比软启动多。软启动采用大功率IGBT功率元件,本身带有各种电机保护功能:如:欠压、缺相、相序、过载等保护,主回路、控制回路的联线简单,所用的元器件少,投资成本和自藕降压启动相差不是很大,因而,现用于大功率电机启动多采用软启动。
变频器的功能比软启动的功能强的多,不但有软启动的功能,还有变频功能,对一功能多的变频器,还有自带模拟量输入(速度控制或反馈信号用),PID控制,泵却换控制(用于恒压),通信功能,宏功能(针对不同场合有不同的参数设定),多段速等等。
自耦变压器本身启动时间不能过长,可调节时间不能超过自耦变压器标称的最长时间。降压启动时间可根据负载情况酌情调节,风机或重负载类应适当延长启动时间,轻负载类可将启动时间调短一些。短时间可在5~10秒之间,重负载可在10~15秒之间。其实你可以换装一台软启动器,自动根据负载启动,是自耦启动的换代产品。
降压启动为什么电流反而大
浏览次数:1373次悬赏分:15 | 解决时间: 21:25 | 提问者:gxyjjk
单位一台水泵电机(90KW)采用自藕降压启动,额定电流160A,降压启动时用钳型表测得如下数据:电源端290A,电机端400A。启动时间13S,切换过来马上显示160A。自藕变压器接60%处。书上不是说这种启动能降压降电流,为什么反而电流大了呢?谁能详细说说原理和原因。
问题补充:
顺便问1楼:通过有功功率计算电流要不要考虑电机COS?钳型表显示的电流包含无功电流吗?无功电流原理就是在线路里穿来穿去不消耗能量吗,计算线直径要考虑无功吗?谢谢!
回答2楼:电源端测量是在空气开关处,远离变压器。
是这样的,水泵电机(90KW)采用自藕降压启动,自藕变压器接60%处,此时的电压是230V,90KW的电动机在230V的电压下的电流是I=P/U=90KW/230=391A,钳型表测
星三角启动是依靠改变电机绕组的接线,从而改变电机启动时的电压,启动时的电压被降低,使启动电流变小,启动时对母线的冲击减小,达到电机启动时母线电压的压降在允许的范围内(要求母线压降不超过额定电压的10%),自耦减压启动也是可以使电机启动时的电流减小,是通过自耦变压器电压抽头的改变而使电机启动时得到的电压降低,从而电流减小,减小对母线的冲击。
自耦启动与星三角启动的最大区别是,他们输出的启动转矩不同,如果你的电机需要较大的启动转矩,恐怕星三角起不来,而自耦减压启动会好一些,提供的启动转矩相对会大一些。负荷是离心泵的话,星三角一般能起来。
至于软起,他的启动原理与上述两个方法截然不同,他是利用电子元器件,电子线路,使启动的电机得到一个逐渐的升高的电压,启动电流可从一倍往上调,一般设置在额定电流的3到4倍,而启动转矩又不会向星三角降低那么多。
你可以75千瓦的使用星三角或自耦,200千瓦的使用软启动比较合宜。
我有一台1000KW变压器,想同时启动俩台200KW的电动机,想用自藕减压启动行吗?不行有什么好办法?
浏览次数:172次悬赏分:0 | 提问时间: 15:07 | 提问者:6236773
其他回答 共4条
变压器的容量单位不是KW而是KVA,请你说明白变压器容量多大,然后帮你算一算。
我有一台1000Kva变压器,想同时启动俩台200KW的电动机,想用俩台260KW自藕减压启动柜同时启动行吗?不行有什么好办法
可以。1000KVA的变压器额定电流1443A,而你两台电动机的电流不到1000A,再说你会不会两个人同时启动两台机器,如果是这样可能会跳闸,如果一台一台启动的话,没问题。
启动间隔5秒行不行?
串自藕变压器降压启动分手动控制和时间继电器自动控制两种形式,手动控制基本构造包括自藕变压器、保护装置、触头系统和手柄操作机构等。自藕变压器的抽头电压有两种,分别是电源电压的65%和80%,可根据电动机启动时负载的大小选择不同的启动电压。根据您的电动机功率,可选择XJ01的自动控制,它的控制范围14~300KW,启动时间小于120秒,机械寿命10000次。
间隔5秒时间太短。
回答者: 江汉老怪 | 五级 |
必须降压启动
而且分别启动
你变压器容量小
电机启动电流比较大
对系统冲击大
同时启动会导致超过变压器容量
系统压降会很明显
这样会进一步增加启动电流
正在加载中,请稍后...同母线多台电机之间的影响问题,1台启动时另1台的运行电流会下降
同一条低压母线上接了好几台皮带电机,有90kW,110kW, 160kW的,都是安装了施耐得的软启动,从去年开始那台90kW的电机在运行时经常偷停(就是运行时电机突然停一下,立即又恢复运行了,PLC运行信号是常给的),通过观察,该电机在偷停时间一般是另外几台电机启动时间相符,但是又不是每次启动别的电机时都会偷停,有时一天有几次,有时1星期也没有,后来我就试验了几次,在该电机运行时,启动另外的电机,当另外的电机启动时该电机的电流会降低(如该皮带空载时电流从60A降到40A),当另外电机启动完毕后该电机电流又恢复正常,母线电压从407V降到405V,这是什么原因呢?肯定是期间出现什么问题,要么软启动出现了瞬时故障,要么是PLC遭到了干扰,想不明白啊?大家帮忙分析下吧
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
降补固态软起动装置说明书(V)资料.doc 38页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
TCS系列降补固态软起动装置
使 用 说 明 书
结构特征与工作原理
外形尺寸及重量
安装与调试
故障分析与排除
开箱及检查
1.1 主要用途及适用范围
TCS系列降补固态软起动装置适用于大中型高压鼠笼交流异步电动机或异步起动的高压同步电动机,作电机降压起动之用。使用该软起动装置起动电机具有起动电流小且恒定、转矩大且逐步增加的软起动特性,不受环境温度变化的影响,起动时对电网影响小,无电磁干扰是起动的理想替代产品 , 相对于高压变频软起动器而言,又具有明显的操作简单、免维护、无谐波污染等优势。
该装置采用项专利技术,技术水平国内领先。
系列广泛用于电压等级6kV 、10kV ,功率000kW以下电机的降压软起动。
1、起动时标准系列回路电流小于1.5倍电机额定电流,最小可达到额定电流,且恒定;
2、起动时电网的压降一般在5%-12%之间可任意选择;
3、对电网容量要求低,显著减小变压器安装容量,大幅降低一次设备投资;
4、起动转矩大,可满足不同负载的要求;
5、可连续起动,重复精度高;
6、无谐波,母线压降很低,基本不影响电能质量;无附加有功损耗;
7、全密封,不受环境限制,安全可靠寿命
8、体积较小,安装使用方便。
1.3型号的组成及意义
降补固态软起动装置型号说明
1.4 型号及规格
TCS系列降补固态软起动装置共分为2、3、62系列适用8000kW以下,3系列适用8000kW-40000kW,6系列适用10000kW-50000kW,并且同一功率下6系列控制精度要比3系列高。
号 降 压 器 降压控制柜 无功发生器 无功控制柜
TCS2-) TV2-5000 TC2-5000 CG2-5000 CC2-2
TCS2-) TV2-8000 TC2-8000 CG2-8000 CC2-2
TCS3-) TV3-5000 TC3-5000 CG3-5000 CC3-2
TCS3-) TV3-8000 TC3-8000 CG3-8000 CC3-2
TCS3-) TV3-10000 TC3-10000 CG3-10000 CC3-2
TCS3-) TV3-12000 TC3-12000 CG3-12000 CC3-2
TCS3-) TV3-15000 TC3-15000 CG3-15000 CC3-2
TCS3-) TV3-18000 TC3-18000 CG3-18000 CC3-2
TCS3-) TV3-20000 TC3-20000 CG3-20000 CC3-2
TCS3-25000/10 TV3-25000 TC3-25000 CG3-25000 CC3-2
TCS3-32000/10 TV3-32000 TC3-32000 CG3-32000 CC3-3
TCS3-40000/10 TV3-40000 TC3-40000 CG3-40000 CC3-3
TCS6-) TV6-10000 TC6-10000 CG6-10000 CC6-2
TCS6-) TV6-12000 TC6-12000 CG6-12000 CC6-2
TCS6-) TV6-15000 TC6-15000 CG6-15000 CC6-2
TCS6-) TV6-18000 TC6-18000 CG6-18000 CC6-2
TCS6-20000/10 TV6-20000 TC6-20000 CG6-20000 CC6-2
TCS6-25000/10 TV6-25000 TC6-25000 CG6-25000 CC6-3
TCS6-32000/10 TV6-32000 TC6-32000 CG6-32000 CC6-3
TCS6-40000/10 TV6-40000 TC6-40000 CG6-40000 CC6-4
TCS6-50000/10 TV6-50000 TC6-50000 CG6-50000 CC6-4
注:1、型号中10(6)表示电压等级为10kV(或6kV)。
2、无功控制柜型号跟无功发生器设计组数有关,以最终设计型号为准,可能会与表
正在加载中,请稍后...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
【摘要】 低压配电设备中的风机、水泵等变负载电机多采用直接起动、自耦变压器降压起动、星-角变换或软起动器等方式起动。根据地铁供配电相关规范,结合实际地铁工程设计,通过对低压电机起动时母线电压值、端子电压相对值、电动机运行时线路电压损失值计算分析,对地铁区间低压电机全压直接起动与采用软起动方式做比较,特别对区间供电距离较远设备如:射流风机负荷力矩大于10.0 kW.km,废水泵负荷力矩大于6.0 kW.km..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
地铁区间较远距离电机起动方式比较
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口三相异步电动机的启动电压问题,启动电压范围是多少?+-95%吗?360-400V都行吗,最低是多少伏?_百度知道
三相异步电动机的启动电压问题,启动电压范围是多少?+-95%吗?360-400V都行吗,最低是多少伏?
有人说是电源电压的85%,即是360伏,那电源电压是多少423伏?实际问题是这样的,比如:变压器低压端输出电压是400V,用一条3*185+1的铜芯电缆带一台160KW的电机,电缆长度是650米,可以启动吗?电机额定电流290A,启动瞬间的电流是5-7倍,压降是290A*(5-7)*...
但没有依据电机重载启动电压的85%,是哪个的,是电机额定电压的380V吗?还有轻载的75%,就是不清楚最低电压是多少,这方面的帖子没找到。他们说的85%,75%不知道怎么来的?我的实际经验是320伏电机是很难启动的,350伏可以启动。所以我觉得是三相异步电机的启动电压最低是350V。电压降我也算的出来,期盼高手给个计算方法,看一下电压多少?因为电缆长度过长是比较常见的问题
我有更好的答案
负载转矩。2. 电机在启动过程中不过热。160KW电机不知是几极的,最小转矩&gt,水泵等转矩随转速上升而上升的负载,这个电压肯定是没问题的,但如果是恒转矩的负载.56倍。 电机的启动转矩与电压的平方成正比电机能否正常启动有两个基本条件:1. 电机的启动转矩?一般启动转矩/额定转矩倍数&2,这样75%电压启动时启动转矩是额定转矩的1.12倍。如果电机的负载是风机,而且负载转动惯量比较大,这样虽然启动转矩大于负载转矩,但电机启动时间会比较长,容易造成电机过热,如果启动时电压为额定电压的75%,启动转矩就是就是全压启动的0
采纳率:73%
且电动机不频繁起动时,不应低于额定电压的80%:一,配电母线上的电压应符合下列规定、配电母线上未接其他用电设备时,可按保证电动机起动转矩的条件决定.3。二这个是通用电气设计规范2,不宜低于额定电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于额定电压的85%、配电母线上未接照明或其他对电压波动较敏感的负荷.2电动机的启动电压分为三种不同的情况:交流电动机起动时、在一般情况下,电动机频繁起动时。三;对于低压电动机
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
三相异步电动机的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 母线相间距离 的文章

 

随机推荐