丹佛斯变频器说明书5000变频器,远程开关控制,电流模拟量调频,想要取消模拟量调

变频器频率给定中的模拟量给定方式
添加时间:
来源: | 阅读量:2155
a.基本概念 通过变频器的模拟量输入端子从外部输入模拟量信号(电流或电压)进行给定,即为模拟量给定方式,该方式下可通过调节模拟量的大小来改变变频器的输出频率。 模拟量给定中通常采用电流或电压信号,常见于电位器、仪表、PLC和DCS等控制回路。电流信号一般指0~20mA或4~20mA,电压给定信号的范围有:0~10V、2~1
&&& a.基本概念
&&& 通过变频器的模拟量输入端子从外部输入模拟量信号(电流或电压)进行给定,即为模拟量给定方式,该方式下可通过调节模拟量的大小来改变变频器的输出频率。
&&& 模拟量给定中通常采用电流或电压信号,常见于电位器、仪表、PLC和DCS等控制回路。电流信号一般指0~20mA或4~20mA,电压给定信号的范围有:0~10V、2~10V、0~&10V、0~5V、1~5V、0~&5V等。
&&& 一般情况下,变频器含有两个及以上的模拟量端子(或扩展模拟量端子),有些端子可以同时输入电压和电流信号,但必须通过跳线或短路模块进行区分,因此变频器在已经选择好模拟量给定方式后,还必须按照以下步骤进行参数设置:
&&& &选择模拟量给定的输入通道;
&&& &选择模拟量给定的电压或者电流方式及其调节范围,同时设置电流、电压跳线,务必在断电时进行此操作;
&&& &选择模拟量端子多个通道之间的组合方式(叠加或者切换);
&&& &选择模拟量端子通道的滤波参数、增益参数线性调整参数。
&&& b.频率给定曲线
&&& 所谓频率给定曲线,就是在模拟量给定方式下,变频器的给定信号X与对应的变频器输出频率厂(x)之间的曲线关系。这里的给定信号X,既可以是电压信号,也可以是电流信号,其取值范围保持在10V或20mA之内。
&&& 一般的电动机调速都是线性关系,因此频率给定曲线可以简单地通过定义首尾两点的坐标(模拟量,频率)即可确定该曲线。如图3-19(a)所示,定义首坐标为(Xmin,fmin)和尾坐标(Xmax,fmax),可以得到设定频率与模拟量给定值之间的正比关系。如果在某些变频器运行工况需要频率与模拟量给定成反比关系的话,也可以是定义首坐标为(Xmin,fmax)和尾坐标(Xmax,fmin),如图3-19 (b)所示。
&&& 图3-19&&& 频率给定曲线
&&& (a)频率与给定值成正比;(b)频率与给定值成反比
&&& 这里必须注意以下几点:
&&& &如果根据频率给定曲线计算出来的设定频率超出频率上下限范围,那么就只能取频率上下限值,因此,应优先考虑频率上下限值;
&&& &在一些变频器参数定义中,模拟量给定信号X或设定频率厂采用百分比赋值,其百分比定义为模拟量给定频率百分比f%= f/fmax&100%;
&&& &在一些变频器参数定义中,频率给定曲线不是直接描述出来,而是通过最大频率、偏置频率和频率增益表达。
&&& 以西门子440系列变频器为例,就是通过预置任意两点的坐标来决定频率给定线,具体参数设置如下:
&&& 参数P0757预置Xl值,数据码范围是Xmin~Xmax(可以是10V,也可以是20mA);
&&& 参数P0758预置Y1值,数据码范围是-99999.9%~99999. 9%;
&&& 图3-20&&& 440系列变频器的频率给定曲线
&&& (a)给定信号为单极性;(b)给定信号为双极性
&&& 参数P0757预置X2值,数据码范围是-Xmax~Xmax(可以是10V,也可以是20mA);
&&& 参数P0758预置Y2值,数据码范围是-99999. 9%~99999. 9%。
&&& 当给定信号为单极性时,如图3-20(a)所示;给定信号为双极性时,如图3-20(b)所示。
&&& c.模拟量给定的滤波和增益参数
&&& 变频器在接收模拟量信号时,首先要进行滤波,以此保证变频器获得的电压或电流信号能真实地反映实际值,消除干扰信号对频率给定信号的影响。滤波的工作原理是数字信号处理,即数字滤波。在图3-21中,纵坐标表示的是给定信号的百分数X%,而滤波时间常数就是特指模拟量给定信号上升至稳定值的63%所需要的时间(单位为s)。
&&& 滤波时间的长短必须根据不同的数学模型和工况进行设置,如果滤波时间太短,当变频器显示&给定频率&时有可能不够稳定而呈闪烁状;但是若滤波时间太长,当调节给定信号时,给定频率跟随给定信号的响应速度会降低。一般而言,出于对抗干扰能力的考虑,需要增加滤波时间常数;而出于对响应速度快的考虑,需要降低滤波时间常数。所以实际应用中应权衡选择。
&&& 图3-21&&& 给定信号的滤波
&&& 模拟量通道的增益参数则是在频率给定曲线既定的前提下,降低或者提高模拟量通道的电压值或者电流值。
&&& d.模拟量给定的正反转控制及死区功能
&&& 一般情况下,变频器的正反转功能都可以通过正转命令端子或反转命令端子来实现。在模拟量给定方式下,可以通过模拟量的正负值来控制电动机的正反转,亦可以用给定信号的中间任意值作为正反转的分界点,如图3-22所示。
&&& 图3-22&&& 模拟量给定的正、反转控制
&&& (a)以原点为零输出;(b)以中间值为零输出
&&& 在用模拟量控制正反转时,0V时应当对应0Hz,但实际应用中,真正的0Hz很难做到,且频率值极不稳定。在频率0Hz附近时,常常出现正转命令和反转命令共存的现象,并呈&循环往复&状。为了克服这个问题,预防反复切换现象,就定义零速附近为死区,如图3-23所示。由图3-23可以看出,正信号(0~+10V)时电动机正转、负信号(-10V~0)时电动机反转,10V对应的频率值为fmax,-10V对应的频率值为-fmax。
&&& 图3-23&&& 模拟量的正反转控制及死区功能
&&& 对于死区,不同类型的变频器定义都会有所不同。一般有以下两种:
&&& &线段型:如图3-23中所示,如定义(-1V,+1V)为死区,则模拟量信号在(-1V,+1V)范围时按零输入处理,(+1V,+10V)对应(0Hz,fmax),(-1V,-10V)对应(0Hz,-fmax)。
&&& &滞环回线型:在变频器的输出频率定义一个频率死区(- fdead,+fdead),这样一来配合着电压死区(-Udead,+Udead)就围成了滞环回线。
&&& 西门子440系列变频器的死区形状如图3-24所示,但其过零点不一定在坐标原点。图3-24(a)所示是给定信号为单极性时的死区设置;图3-24 (b)所示是给定信号为双极性时的死区设置;功能码P0761预置&死区宽度△X&,数据码的范围是0~20V。
&&& 图3-24&&& 440变频器的死区功能
&&& (a)给定信号为单极性;(b)给定信号为双极性
&&& 如图3-24(a)所示,模拟量的正反转控制功能在给定不为负的单极性模拟量时也可以实现,即定义在给定信号中间的任意值作为正转和反转的零点(相当于原点),高于原点以上则正转,低于原点以下则反转。同理,也可以相应设置死区,实现死区跳跃功能。但是,在这种情况下却存在一个特殊的问题,即万一给定信号因电路接触问题或其他原因而丢失,则变频器的输入端得到的信号为0V,其输出频率将跳变为反转的最大频率,电动机将从正常工作状态转入高速反转状态。显而易见,在生产过程中,出现此类状况将是十分有害的,甚至有可能损坏生产机械。对此,变频器设置了一个有效&0&功能,就是让变频器的实际最小给定信号不等于0(Xmin&0),而当给定信号X=0时,变频器将输出频率降至0Hz,如图3-25所示。
&&& 例如,将有效&0&预置为0.5V或更高,则:
&&& 图3-25&&& 有效零功能
&&& 当给定信号X=0.5V时,变频器的输出频率为fmin;
&&& 当给定信号X&0.5V时,变频器的输出频率降为0Hz。
(责任编辑: 佚名 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
氟化氢铵是丝纹预蚀刻的必要...
在我公司承印的众多种类的柔...
基体是本文介绍的高纯度的对...
1.范围 ①主题内容 本规范规...
新闻热点排行丹佛斯变频器可以带同步电机吗-公司动态-福建菱瑞自动化科技有限公司
<img id="zhantai_logo" src=/1/576328.jpg alt=福建菱瑞自动化科技有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
福建菱瑞自动化科技有限公司
德国费斯托FESTO代理商,供应日本SMC气缸,供应日本CKD
&您所在位置:首页 & & 丹佛斯变频器可以带同步电机吗
请输入产品关键字:
福建菱瑞自动化科技有限公
地址:福建省福州市仓山区六一南路三号中庚红鼎天下1#14楼
邮编:350000
联系人:林艺斌
电话:8-809传真:1-809手机:留言:个性化:手机站:
丹佛斯变频器可以带同步电机吗
◎ 丹佛斯变频器能带同步电机吗? 可以。VLT5000,VLT2800的参数101应设为"特殊电机特性",通过设置参数422到432的电压/频率曲线来满足电机调速性能。电机电压 / 频率特性可从电动机生产商处获得或通过经验调整。 ◎ 一台变频器可带多台电机吗? 可以。对于VLT5000,VLT2800,参数101- 转矩特性应设为"特殊电机特性"。对于VLT6000,参数101应设为" 并联电机"。应注意所有电机的额定电流之和不能超过变频器额定输出电流。另外变频器将不能对单个电机进行过载保护。为防止电动机过载而损坏,应在电机侧安装热保护继电器。 ◎ 在电机自适配时VLT2880;VLT2881;VLT2882的AMT功能不起作用。 原因:VLT2880;VLT2881;VLT2882无此功能。 ◎ 怎样设置PID? 如:过程控制,压力调节。VLT6000 PID调试参数,供参考。 1. 100 选择 --- 闭环 closed loop 2. 415 选择 --- 单位--- 根据客户的要求 例如-Bar。根据传感器的量程----如0-16Bar 选择 3. 413 0 4. 414 16 5. 204 0 6. 205 16 7. 416 选择 --- 线性 liner 8. 417 选择 --- 最大 maximum 9. 418 选择 --- 3Bar 根据实际要求 10. 422 选择起动频率 45Hz 11. 423 选择 --- 0.5 12. 424 选择 --- 10. 13. 425 选择 --- Off. ◎ 本机操作使变频器运转步骤(VLT2800, VLT5000) 1.将P002改成本机操作LOCAL 2.将P013改成本机控制与开环(LOC CTRL/OPEN LOOP) 3.将P003设定所需频率 4.按起动键START ◎ 在远程控制方式下如何用面板调速? 在远程控制方式下可通过预置给定值进行调速。VLT5000,VLT2800 为参数215到218。VLT6000为参数211到214。该值为参数205-最大给定值的百分比。 ◎ 怎样从端子启动变频器? 首先将变频器设为远程控制。VLT5000和VLT2800的参数002设为 0 。VLT6000从面板按下 AUTO START 。将端子12和27短接(因端子27出厂设置的功能为 惯性停机 )。然后可通过短接端子18和12启动。端子18的出厂功能为 启动 。调速可通过模拟量输入端子53,54或60进行。在按过操作面板上的 STOP 后,操作面板上的频率显示值将闪烁。此时端子启动将不起作用。需要按操作面板上的"START"来取消启动封锁。 ◎ 怎样实现速度同步? 精确的同步可使用丹佛斯的同步同位选件。一般的同步功能可使用变频器的模拟输入/输出功能来实现。 ◎ VLT2800, VLT5000, VLT6000, VLT8000 在接通电源后,漏电保护开关动作。检查整流桥及接正常。 原因:漏点保护开关选型不正确。 选型:-必须使用能够保护带直流分量的故障电流的部件(3相整流桥)。在上电时能够承受瞬间峰值电流的冲击。能够接受300mA漏地电流的存在。 ◎ 我在使用 同步与定位卡(SyncPos)时, 经常出现告警号 O.EER 13 ,请问是什么问题。 答:同步与定位控制卡使用了与VLT5000系列变频器不同的故障代码。O.EER 13是同步与定位卡(SyncPos)专用的告警提示信息。该信息的基本含义是综合运行条件不足。通常是VLT5000系列的停车端子27处于有效状态而导致VLT 不能运行。可能的原因主要有:1)LCP的STOP键处于有效状态。处理办法:检查LCP 的显示是否闪动。如果是,则按下LCP 的START键后,再通过SyncPos的控制端子,或者其编译环境下的Esc键即可消除告警提示。2)VLT的停车端子27的外部接线不良导致告警。检查办法:检查并纠正外部接线故障。 ◎ VLT2800 变频器有时在刚起动电时(0Hz),就有很高电流,很容易引起过流跳闸。 原因:变频器内部预先设置值过高。 改变P108 , P109 参数到与电机匹配。 &:一、气动元件:德国FESTO、日本SMC、日本CKD、宁波亿太诺EMC、台湾金器、PISCO、台湾气立可、日本小金井、日本近藤二、传感器:美国邦纳BANNER、德国SICK、日本欧姆龙、德国P+F、德国图尔克、德国IFM、日本神视、日本基恩士三、液压元件:日本太阳铁工TAIYO、日本油研、 英国诺冠、美国MAC、美国ASCO、德国力士乐、美国派克、德国宝得四、安全产品:德国施迈赛、德国皮尔兹PILZ五、低压电器:SIEMENS、ABB、伊顿穆勒、富士、A-B、LS、丹佛斯、台达六、减& 速& 机:台湾经锐、SEW七、伺服驱动: 东方马达、松下、三菱、安川THK/上银/NSK导轨、明纬电源、威纶通触摸屏、魏德米勒/菲尼克斯端子工程范围:承接自动化流水线改造及机械控制系统设计、安装调试、加工
中国化工仪器网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 2141|回复: 5
变频器有哪些模拟量,开关量输入输出?
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 1211 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
变频器的模拟量:
4-20mADC信号给变频器,控制电机转速;
变频器4-20mADC输出显示频率,或者可以显示电机电流,是不是这样。
变频器的开关量有哪些,有报警信号和开停信号吗?
想了解下变频器端子有哪些输入输出,望大家不吝赐教!
上一篇:下一篇:& &
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 0 天
AI:电流显示,频率反馈& && & AO:频率调节
DI:运行状态,准备好,故障& &DO:启停&&
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 438 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
同意2楼的,DI:远程,就地,启动,故障
阅读权限30
签到天数: 438 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
呀,错了&&没启动啊&&呵呵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 121 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I
启动停止、正反转、故障
电流频率显示、频率调节
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 858 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II
AI:模拟量输入
AO:模拟量输出
DI:开关量输入
DO:开关量输出
为什么安全阀的旁路加了两片法兰大家见过这样的阀门么,谁有资料大家猜猜锅炉鳍片上刷的什么东东,有啥作用?已成型设备,信号孔位置不符合标准,影响严重不,要不要整改?现场管件摆放
山川草木皆入诗(猜四字职业安全术语)
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
客服电话:0
周一至周五:9:00-17:00
24h客服信箱:
官方微信扫一扫
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3

我要回帖

更多关于 丹佛斯变频器参数设置 的文章

 

随机推荐