3秒自动关闭窗口钢筋搭接长度的规范要求及计算方法来自: iny397hvm 日分享至 :
钢筋绑扎搭接长度怎么计算推荐回答:钢筋绑扎搭接长度需要根据以下5各方面综合计算:(1)后浇带,如果采用搭接构造,必须是搭接区段100%,也就是后浇带宽度且不小于800mm(2)板搭接,取一个ll,抗裂板筋取150mm,(3)剪力墙水平筋通常不搭接,竖向钢筋错位搭接一个ll,同部位搭接1.2ll(4)条基底板钢筋网搭接取150mm(5)主梁一般不采用绑扎搭接链接,主梁通长钢筋不可避免采用绑扎接头时,按ll搭接,且注意钢筋错开(错开两个目的,1按混凝土规范省钢筋,或者钢筋整根排放容易满足规范,2浇筑振捣混凝土方便),架立筋按150mm搭接。(注:新规范8米净跨,主梁采用绑扎搭接时,9米计算后通长整根不满足规范搭接锚固要求,还请注意)钢筋搭接长度规范推荐回答:11G101图集11G101钢筋搭接长度计算过程推荐回答:11G101钢筋搭接长度计算过程1、纵向受拉钢筋绑扎搭接长度LlE的计算公式:LlE=ζl LaE。2、要计算纵向受拉钢筋绑扎搭接长度LlE,必须要求出 LaE。3、LaE的公式:LaE=ζaE La。要解LaE,还必须要求出 La。4、La的公式:La=ζa Lab。因已知条件中钢筋种类:HRB400 ,混凝土强度等级:C30 。不出现受拉钢筋锚固长度修正系数ζa,所以La= Lab。查表受拉钢筋基本锚固长度Lab得35d。(若利用已知抗震等级:二级,可查LabE得40d。)5、又已知抗震等级:二级,ζaE取1.15。用Lab=35d代入LaE=ζaE La=1.15×35d=40d。6、用LaE=ζaE La=1.15×35d=40d。代入LlE=ζl LaE。因已知纵向钢筋搭接接头面积百分率(50%)ζl=1.4。所以LlE=ζl LaE=1.4×40d=56d。若比较熟悉,融会贯通了,可用下列方法二步就能到位?。1、用已知条件中钢筋种类:HRB400 ,抗震等级:二级,混凝土强度等级:C30 。不出现受拉钢筋锚固长度修正系数ζa,直接查表受拉钢筋基本锚固长度LabE得40d或求出LaE=ζaE(La= Lab)=1.15×35d=40d。2、用已知条件,纵向钢筋搭接接头面积百分率(50%)ζl=1.4。LlE=ζl LaE=1.4×40d=56d。钢筋搭接长度规范要求是多少要精确的推荐回答:钢筋平法图集03G101上有钢筋搭接长度规范要求。钢筋搭接长度规定推荐回答:受力钢筋的搭接长度=受拉钢筋的锚固长度X搭接长度修正系数。(注意是“锚固长度”而非“基本锚固长度”)。锚固长度=基本锚固长度X锚固长度修正系数错误。正确的是钢筋绑扎搭接长度是怎么计算的?推荐回答:25普通钢筋,2级抗震,50%搭接LιE=ζιLaE=1.4LaE=1.4ζaELa=1.4x1.15xLab=1.4X1.15X35d=1.4x1.15x35x25=1408.75也可以说是1.4x40d=1.4x40x25=1400钢筋绑扎搭接长度规范要求推荐回答:标准图集03G101-1有明确规定,最底绑扎搭接长度250。分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章---钢筋搭接长度的规范要求及计算方法钢筋搭接长度要求一览表
来源:网络
作者:佚名
简介:转自筑龙路桥
(底部附说明,点击图片可放大)
1、钢筋搭接接头面积百分率全部按大于25%,但不大于50%考虑。
2、表中按GB规定,搭接长度的计算公式为lle=1.2&t
转自筑龙路桥
(底部附说明,点击图片可放大)
1、钢筋搭接接头面积百分率全部按大于25%,但不大于50%考虑。
2、表中按GB规定,搭接长度的计算公式为lle=1.2&1.15&纵向受拉钢筋最小搭接长度。其中1.2为钢筋搭接接头面积百分率修正系数,1.15为抗震系数;纵向受拉钢筋最小搭接长度可查阅GB 附录B 表B.0.1。
3、表中按03G101-1规定,搭接长度的计算公式为:lle=1.4&lae。 其中1.4为纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率修正系数,lae为纵向受拉钢筋抗震锚固长度,可查阅03G101-1。
4、普通工程的搭接长度按照设计指定的做法,可以依据图集,也可以依据规范。
5、参加结构长城杯评比的工程,按照&就高不就低&的原则,取搭接长度较大值。另按长城杯检查要求,墙体竖向钢筋搭接长度范围内必须保证有三根水平筋通过,若水平筋间距20cm,水平起步筋5cm,搭接区内必须保证有三个绑扣,因此搭接长度应至少满足48cm。因此对于创杯的工程,应综合考虑各方面的要求,按最大值取值。
6、两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算。
7、表中搭接长度(cm)的取值计算后,按&四舍五入&原则保留一位小数