电流互感器和电流表、电流表配比

互感器,电流表接线图
电话:021-
传真:021-
公司的电工知识频道已经很久没有更新了,现在开始继续分享一些工程师提供的一些基础知识。看到很多客户老是提到一些电器的接线图,这里也陆续分享一些,本文的主要内容是电流互感器接电流表,电压表时的接线方式。
首先,实物接线图如下:
相关产品说明:3台,电流表三只,三只,电压表一只,一个。
基本的接线方式如上,附一些相关说明:
2 5 7接电源,3、6接电压表
A,B,C相线,A接5,B接7,C接2。知识图中所示接线,一般情况下,任意接,通过旋转开关转换供电压表显示相应两相的电压值即可。
以上就是文章的主要内容,以后会多多一些一些产品的接线图等资料。级别: 略有小成
发帖数量: 444 个
工控威望: 427 点
下载积分: 30274 分
在线时间: 1113(小时)
注册时间: 最后登录:
今天碰上这样一个问题:&&&&公司原来使用DT862-4三相四线有功电能表,参考电压:3×220/380,电流规格Ib(A)为3×1.5(6)A,采用电流互感器30/5。电机总功率为30KW,电流约为60A,如果穿过互感器的线为1匝,会出现问题吗?&&&&我的理解为:电流互感器30/5,即30A的电流经过电流互感器,则经过电能表的电流为5A,如果匝数为1,当电流超过30A,则二次侧的电流也会相应增大,如一次侧为60A,则二次侧为10A,此时如果不改变匝数,会损坏仪表。另外电能表的电流规格Ib值最大为6A,电能表也会损坏。不知理解是否有错?&& 请大家多多指教!
级别: 略有小成
工控威望: 417 点
下载积分: -302 分
在线时间: 58(小时)
注册时间: 最后登录:
电流互感器上的匝数是不是2匝,另外你抄表时变比是多少啊?是不是12倍?
级别: 探索解密
发帖数量: 122 个
工控威望: 183 点
下载积分: 63 分
在线时间: 143(小时)
注册时间: 最后登录:
你应选项100:5的.或者说150:5的互感器.抄表时*20或是30.
级别: 略有小成
发帖数量: 1069 个
工控威望: 353 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 56(小时)
注册时间: 最后登录:
若不明白原理,还是按说明书做,建议:1、电机电流为功率的2倍左右,选互感器时大些为佳。在这里选100比5,但匝数可能多些。2、线过互感器时,注意走向,以防多绕1圈。3、电表输入使用电流在2-4A最好。
┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓ ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*┃ ╲╱& 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨& ╲╱ ┃* ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*┗^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ^★★*^ǒ┛
级别: 略有小成
发帖数量: 444 个
工控威望: 427 点
下载积分: 30274 分
在线时间: 1113(小时)
注册时间: 最后登录:
公司原来是那样配置给用户设备的,不过我认为这样有问题,不知大家对此有何看法!
hkwangxghs
级别: 略有小成
发帖数量: 118 个
工控威望: 207 点
下载积分: 466 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用楼主yangliu于 16:14发表的 电能表如何配置电流互感器? :今天碰上这样一个问题:&&&&公司原来使用DT862-4三相四线有功电能表,参考电压:3×220/380,电流规格Ib(A)为3×1.5(6)A,采用电流互感器30/5。电机总功率为30KW,电流约为60A,如果穿过互感器的线为1匝,会出现问题吗?&&&&我的理解为:电流互感器30/5,即30A的电流经过电流互感器,则经过电能表的电流为5A,如果匝数为1,当电流超过30A,则二次侧的电流也会相应增大,如一次侧为60A,则二次侧为10A,此时如果不改变匝数,会损坏仪表。另外电能表的电流规格Ib值最大为6A,电能表也会损坏。不知理解是否有错?&& 请大家多多指教!电流互感器30/5说的是一次侧最大电流为30A,二次电流最大为5A,变比为6.一次电流再大的话(大过30A时)二次电流也是5A,一次电流很大的话电流互感器会烧坏,而不是一次侧60A时二次侧为10A.
级别: 家园常客
发帖数量: 788 个
工控威望: 620 点
下载积分: 870 分
在线时间: 461(小时)
注册时间: 最后登录:
引用引用第5楼hkwangxghs于 19:53发表的&&:电流互感器30/5说的是一次侧最大电流为30A,二次电流最大为5A,变比为6.一次电流再大的话(大过30A时)二次电流也是5A,一次电流很大的话电流互感器会烧坏,而不是一次侧60A时二次侧为10A.你这样会误人子弟,还是自己学好才教别人吧!!!
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
朋友,你们好,我个人认为,电流互感器是跟负载来配置的,比如:我的负载是30KW他的电流是60A左右,配置的互感器和负载刚刚好,略大一点也可以。太大了,计量的度数就不准了。
级别: 探索解密
发帖数量: 303 个
工控威望: 175 点
下载积分: 755 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 最后登录:
电流互感器小了,要配100/5才合适
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *最后登录: *
电流表和电流互感器的量程和比列应该相匹配