灯泡亮后,零线电笔亮有电吗

扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
电灯泡亮着用手去接触零线会触电吗
豆包哥丶TA64
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
不一定,有的时候特别是三相四线零线接地系统,一旦零线段开出现故障,就会使零线也带电,而且对地电压还很高
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1332
注册时间:
我车间是缝纫车间,上次在配电房里面维修线路的时候,切断了一个车间的电源,包括零线,但当时没有发现还有一个车间的零线也连在我切断的这条线上面的。(我的零线比较乱,难怪我把零线切断的时候零线还打火了)
& 后来过了一个小时发现车间里的电容桂很臭很臭了,马上找原因,原来发现我另一个车间的零线被我切断了而几百只日光灯还正常的亮着。 &怕怕啊~~~~~~
& & & & 麻烦各位师傅帮我分析下是怎么会事?
文章数:794
年度积分:50
历史总积分:2383
注册时间:
零线断了还会亮?岂不成"灵异"事件了!
新手报道,受教必顶!
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:588
注册时间:
零线短开,日光灯与火线串联所以灯还在亮,而且时间过长电容发臭,
仔细检查你们配设备的零火接地情况,
jczwfy 版主
文章数:2317
年度积分:-128
历史总积分:4802
注册时间:
09工控人生征文
幸亏接的灯,要是接到人身上那可就麻烦了
哥们,建议你把线路重新整理一下,零线全拆掉,重新做一条从配电室出来的
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网
年度积分:50
历史总积分:556
注册时间:
零线的作用就是保证相电压保持在220V,零线断开并不意味着负载没有回路,此时该相负载与其他相负载形成回路,由于每相负载不可能完全相同,某相回路的电压高于220V,某相回路的电压低于220V,电压高的相用电设备可能损坏,电压低的相用电设备可能不能正常运行。所以零线是不允许安装熔丝的,更不允许剪断了。
年度积分:50
历史总积分:564
注册时间:
查一下两个车间的相线是不是同相,两个车间是否共用一个回路,
具体操作可以恢复当时状态,检查线路工作时电压,(220?或380?)
建议检查接地线是否完好,零线是否有接地现象,应用单独回路。
文章数:358
年度积分:50
历史总积分:1332
注册时间:
谢谢各位师傅
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:580
注册时间:
你已经很幸运了,零线断了,还没有烧设备,你肯定有好几个相进入照明回路,380V电压里串两个220V电压的设备,正常的话,设备较多,流过部分设备的电流会很大,这样的话就会超过允许值烧毁.建议早点整理一下你的线路,以免在更大的问题出现.
文章数:54
年度积分:53
历史总积分:804
注册时间:
断零线很危险,赶快真理一下.
文章数:4718
年度积分:54
历史总积分:11937
注册时间:
2015春节活动
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
零线断开并不意味着负载没有回路,你肯定有好几个相进入照明回路,此时该相负载与其他相负载形成回路,由于每相负载不可能完全相同,电压高的相用电设备可能损坏,电压低的相用电设备可能不能正常运行,断零线很危险,你已经很幸运了!
&活到老,学到老!感受生活,也享受生活!