气体灭火灭火剂储存容器器出流管是什么意思

气体灭火系统设计规范条款释义与实践(三)/8:37来源:作者:朱劲武
&&&&慧聪消防网讯
&&&&4 系统组件
&&&&4.1 一般规定
&&&&4.1.1 储存装置应符合下列规定:
&&&&1 管网系统的储存装置应由储存容器、容器阀和集流管等组成;七氟丙烷和IG541预制的储存装置,应由储存容器、容器阀等组成;热气溶胶预制灭火系统的储存装置应由发生剂罐、引发器和保护箱(壳)体等组成。
&&&&2 容器阀和集流管之间应采用挠性连接。储存容器和集流管应采用支架固定。
&&&&解释与实践应用:挠性连接管也叫高压连接软管一端连接储存容器阀(瓶头阀)出口,另一端与集流管上的液流单向阀相连,起转向连接,输送灭火剂及减少气体释放时引起震动、冲击的作用。高压连接软管有两种结构:一种是软管两端是钢结构接头,其中一个接头是90b,挠性软管部分在中间直管部分,该结构高压连接软管高度方向调节量很小,连接密封性能差。另一种高压连接软管两端是短距离的钢接头,挠性软管长度可在x、y轴两方向任意调节,连接密封性能较好。
&&&&3 储存装置上应设耐久的固定铭牌,并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等。
&&&&4 管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内。储瓶间宜靠近防护区,并应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10℃~50℃。
&&&&5 储存装置的布置,应便于操作、维修及避免阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应小于储存容器外径的1.5倍。
&&&&解释与实践应用:本条主要指有管网灭火系统瓶组间和预置灭火系统(柜式灭火装置)对灭火剂储存装置操作距离的要求,一般不宜小于1m,最小不应小于0.6m,目前国内灭火系统使用量较多,但直径最大的七氟丙烷储存钢瓶,150L、180L时直径为φ400mm。
&&&&4.1.2 储存容器、驱动气体储瓶的设计与使用应符合国家现行《气瓶安全监察规程》及《压力容器安全技术监察规程》的规定。
&&&&4.1.3 储存装置的储存容器与其它组件的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
&&&&解释与实践应用:受压零部件的公称工作压力应等于或大于该零部件的最高工作压力。该零部件的水压强度试验压力为最大工作压力的1.5倍,密封性能试验压力值一般为最大工作压力的1~1.1倍。水压强度试验压力是保证零部件安全性能,密封性能试验压力是确保产品密封性能和质量的。
&&&&4.1.4 在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表。组合分配系统的集流管,应设安全泄压装置。安全泄压装置的动作压力,应符合相应系统的设计规定。[1]&&&&&&&相关阅读: