隔离开关,使用范围
1、拉、合无故障的电压互感器和避雷器;
2、拉、合无故障的母线和直接联接在母线上设备的电容电流;
3、在系统无接地故障的情况下,拉合变压器中性点接地刀闸;
4、倒母线操作时,拉合等电位刀闸,操作前应检查母联开关处于良好合闸状态,并取下其控制保险,以防突然跳闸。
5、拉、合10KV及以下系统不超过70A的环路电流。
6、拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的无负荷线路。