电气到DCS的点必须加继电器隔离电路么

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 2257|回复: 8
请问电磁阀和启停等电气信号为什么要经过继电器?
阅读权限30
主题帖子积分
该用户从未签到
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
继电器就是利用电源产生磁力,输出干节点,可是电气信号已经在电气那边用继电器隔离了呀,为什么到仪表这还要隔离
上一篇:下一篇:& &
已有&0&人打赏作者
阅读权限60
主题帖子积分
签到天数: 277 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II
电磁阀跟电气有什么关系啊,不明白LZ说的什么意思
阅读权限70
主题帖子积分
签到天数: 586 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
本帖最后由 mlxx2008 于
14:21 编辑
猜测楼主的意思来表述
& & 电磁阀的启停,需要较大的功率来驱动,单凭小功率信号电路或卡件来驱动无法做到,这时就需要加继电器来过渡一下,用较小功率的信号去驱动继电器的线圈,由此来使继电器的接点动作,由于继电器的接点可以做的比较大,通过的电流比较大,所以在一定电压条件下,可以带动较大功率的负荷,比如电磁阀。
& &再者,是卡件或其他电路不能接触高电压,比如有些电磁阀用220伏交流电压,而用继电器进行隔离,防止交流220伏窜进这些电路而将其烧坏。
阅读权限70
主题帖子积分
签到天数: 599 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日20时30分获得了这枚徽章。 []
主要是怕设计的遗漏或者操作的失误将220V AC串入控制系统卡件上
阅读权限75
主题帖子积分
签到天数: 691 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时14分获得了这枚徽章。 []
电气的继电器离强电回路很近,隔离能力不是很强,在仪表这边增加继电器更保险!
LZ的标题与内容不符。
阅读权限30
主题帖子积分
该用户从未签到
举例说明,仪表控制电机开停。仪表从一个继电器输出到电气 该继电器一头到电气 一头到DCS里面的DO点
用DO点输出的状态来控制继电器的得失电 进而到电气一个干湿信号
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 31 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
电磁阀有继电器控制,由此电磁阀失电得电完成动作
阅读权限40
主题帖子积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天
& & 因为从电气MCC过来的信号是从强电区过来的,MCC那边的电磁阀不一定是隔离的作用,可能是一个DO接点,启动大功率马达等用电设备等用的。MCC中的强磁场可能会在电缆上附加较高的感应电动势,如果仪表这边不加继电器隔离,会烧坏卡件或者仪表的,这就是原因。
阅读权限40
主题帖子积分
签到天数: 143 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
继电器的作用一是隔离,保护DCS或SIS系统卡件;二是增加驱动能力,保护卡件不过载。
如果是你到了中年,是否有转行的冲动。如果真的要转行,你打算怎么作。
4月21日 猜设备,赢财富看图猜电影名20【海鑫化工杯☆海川化工春天来了】192偶遇【奇葩安全隐患第二季】095超过一万点的伤看看图中标的这个部件是什么
楼下看到的各色花
联系电话:0
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
微信扫一扫
关注海川订阅号:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3您好,欢迎来到捷配电子市场网
您现在的位置: &
咨询热线:020-6/020-9/020-9
在线询价:
型号/规格:KFD2品牌/商标:P+F
3000多家会员为您找货报价,SO EASY!
类型:经销商
联系人:张兵
地址:上海上海市上海市泾惠路91弄4号403室
(2)N (1)N (1) (4) (4) (1) (1)
常用产品型号及功能&一、常用有源隔离栅(隔离栅需外用电),模拟量输入输出。现场信& 号类型 型号 系统侧应用说明 AI,4-20 mA,2线制智能(或非智能) KFD2-STC4-Ex2 双通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。 KFD2-STV4-Ex2-1 双通道。1-5V信号输入DCS/PLC。&&&&&& 智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。 KFD2-STC4-Ex2-Y72195 双通道。无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。 KFD2-STC3-Ex1 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-40kHz,支持DE、Foxcom。 KFD2-STC3-Ex1-86C 单通道。无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC(即DCS的AI卡须能够给4-20mA回路供电)。智能通信频率0-40kHz,支持DE、Foxcom。 AI,4-20 mA,2或3线制智能(或非智能)变送器; 有源4-20mA信号 KFD2-STC4-Ex1 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART、Brain。 KFD2-STC4-Ex1-1 单通道。1-5V信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART、Brain。 KFD2-STC4-Ex1-2 单通道。2-10V信号输入DCS/PLC。&&&& 智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。 KFD2-STC4-Ex1- Y112669 单通道。无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。 KFD2-STC4-Ex1.2O 单通道。一进二出,即两路有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。 KFD2-STC4-Ex1.2O-1 单通道。一进二出,即两路1-5V信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。 KFD2-STC4-Ex1.2O-2 单通道。一进二出,即两路2-10V信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。 KFD2-STC4-Ex1.2O- Y72211 单通道。一进二出,即两路无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。 AI,4-20 mA,2线制非智能变送器 KFD2-CR-Ex1.30200 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。对变送器的驱动电压达17.6VDC。 AI,0/1- 5V、0/2- 10V信号 KFD2-VR-Ex1.18 单通道。0/1-5V、0/2-10V信号输入DCS/PLC。 AO,4-20 mA,HART智能型电气转换器或电气阀门定位器 KFD2-SCD2-Ex2.LK 双通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。兼容非智能仪表。LED显示线路故障,并通过电源轨道输出故障信息。 KFD2-SCD2-Ex1.LK 单通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。兼容非智能仪表。LED显示线路故障,并通过电源轨道输出故障信息。 AO,4-20 mA,电气转换器或电气阀门定位器 KFD2-SCD-Ex1.LK 单通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。兼容非智能仪表。LED显示线路故障。 KFD2-CD2-Ex2 双通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。 KFD2-CD2-Ex1 单通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。 KFD2-CD-Ex1.32 单通道。DCS/PLC输出4-20mA信号。 KFD2-CD-Ex1.32-3 单通道。DCS/PLC输出1-5V信号。 KFD2-CD-Ex1.32-8 单通道。DCS/PLC输出0-10V信号。 T/C,各种型号的热电偶 KFD2-VR-Ex1.50m& 单通道。mV信号输入DCS/PLC。±50mV。& KFD2-VR-Ex1.500m& 单通道。mV信号输入DCS/PLC。±500mV。& RTD,2/3/ 4/5线制热电阻 KFD2-RR-Ex1 单通道。2/3/4线制电阻信号输入DCS/PLC。 热电偶:B、E、J、K、L、N、R、S、T型。热电阻:、Ni100,2或3或4线制。其他用户指定特殊型热电偶和热电阻。& & &单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。热电偶应用时请订购冷端补偿器K-CJC。PC机组态。可选PW-PK-KE组态软件包。&& KFD2-UT-Ex1-1 有源1-5V信号输入DCS/PLC。&&&&&&&&& 其他同KFD2-UT-Ex1。 电阻,≥800Ω KFD2-PT2-Ex1-5& 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。& KFD2-PT2-Ex1-3& 单通道。1-5V信号输入DCS/PLC。&
二、常用有源隔离栅(隔离栅需外用电),频率量输入、数字量输入输出。现场信&& 号类型 型号 系统侧应用说明 PI,NAMUR型频率信号或干接点频率信号。转速传感器、流量计等。 KFD2-ST2-Ex1.LB 单通道。0-24V/5kHz频率信号输入DCS/PLC。现场线路监测。 KFD2-UFC-Ex1.D 单通道。0.001kHz-5kHz频率。送1个0-24V无源频率信号、1个可设定量程的有源4-20mA信号、2个报警信号输入DCS/PLC。线路监测。 PI,0-12V有源电压频率 KFD2-VR-Ex1.18 单通道。4kHz/0-12V有源电压输入DCS/PLC。 PI,Bentley Nevada频率量传感器 KFD2-VR4-Ex1.26 单通道。Pick-up振动频率信号输入Bentley Nevada系统。 DI,NAMUR型开关信号或干接点信号。(本栏隔离栅均有现场线路监测,并经电源模块实现故障报警。) KFD2-SR2-Ex2.W 双通道。继电器干接点信号输入DCS/PLC。 KFD2-SR2-Ex1.W 单通道。继电器干接点信号输入DCS/PLC。 KFD2-SR2-Ex1.W.LB 单通道。一进二出。2路继电器干接点信号输入DCS/PLC。 KFD2-SR2-Ex2.2S 双通道。一进二出。2路继电器干接点信号输入DCS/PLC。 KFD2-ST2-Ex2 双通道。有源0-24V电平信号输入DCS/PLC。 KFD2-SOT2-Ex2 双通道。无源0-24V电平信号输入DCS/PLC。 KFD2-DU- Ex1.D 单通道。一进二出延时开关功能。1个继电器干接点和1个无电源0-24V电平信号输入DCS/PLC。 DI,NAMUR型开关信号 KFD2-SRA-Ex4 4通道。继电器干接点信号输入DCS/PLC。可解码二合一DI。现场线路监测。 DI,NAMUR型开关信号 KFD2-SR-Ex1.4S.LK 单通道。一进四出。四路继电器干接点信号输入DCS/PLC。现场线路监测。 DI,P+F公司SN型接近开关
单通道。故障安全型。TUV故障安全认证(VDE )继电器输入EDS系统。独立的线路故障报警。 KFD2-SH-Ex1.T.OP 单通道。故障安全型。TUV故障安全认证(VDE 0660 Part 209)0-24V电平信号输入EDS系统。独立的线路故障报警。 DO。多数ASCO、Burkert、、Parker Lucifer、KV AutomationSamson电磁阀、Herion 、2050电磁阀 KFD2-SL2-Ex2 双通道。DCS/PLC输出24V/≥3mA逻辑信号或干接点信号。现场线路监测。 KFD2-SL2-Ex2.B 双通道。DCS/PLC输出24V/≥3mA逻辑信号或干接点信号。无现场线路监测。 KFD2-SL2-Ex1 单通道。DCS/PLC输出24V/≥3mA逻辑信号或干接点信号。现场线路监测。 KFD2-SL2-Ex1.LK 单通道。DCS/PLC输出24V/≥3mA逻辑信号或干接点信号。独立的线路故障报警。 KFD2-SL2-Ex1.B 单通道。DCS/PLC输出24V/≥3mA逻辑信号或干接点信号。无现场线路监测。 DO。Herion 电磁阀& DO。多数Sam son电磁阀 KFD2-VD-Ex1.1560 单通道。DCS/PLC输出24V/≥5mA逻辑信号或干接点信号。 KFD2-VD-Ex1.35 单通道。DCS/PLC输出24V/≥5mA逻辑信号或干接点信号
三、常用无源隔离栅(隔离栅依靠DCS/PLC回路供电,无须外供电)现场信&& 号类型 型号 系统侧应用说明 AI/AO,4-20 mA。2线制HART变送器和HART阀门定位器 KFD0-SCS-Ex1.55 单通道。用作AI,2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。隔离栅回路压降≤5V。用作AO,DCS/PLC输出4-20mA。 AI,0/4-20 mA、0/1-5V、0/2- 10V AO,4-20 mA。内阻≤300Ω的电气转换器和电气阀门定位器 KFD0-CC-Ex1 单通道。2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。 KFD0-CS-Ex1.51P 单通道。DCS/PLC输出4-20mA。隔离栅等效内阻约400Ω。 KFD0-CS-Ex2.51P 双通道。DCS/PLC输出4-20mA。隔离栅等效内阻约400Ω。 RTD,3线制Pt100。 KFD0-TR-Ex1 单通道。2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。-30℃-375℃范围内,4-20mA输出对温度线性;-200℃-800℃范围内,4-20mA输出对电阻线性。 AI,500Ω至11KΩ,2或3线制电阻 KFD0-RC-Ex1 单通道。2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。 DO。&&&&& 多数ASCO、Burkert、Herion 电磁阀 KFD2-SD-Ex1.48-90A 单通道。DCS/PLC输出24V/85mA有源DO信号。或DCS/PLC输出干接点,回路中外供电24V/85mA。
四、常用报警设定器现场信&& 号类型 型号 系统侧应用说明 AI,有源0/4-20mA、0/1-5V、0/2-10V信号;B、E、J、K、L、N、R、S、T型热电偶;2/3/4线制Pt100或Ni100热电阻。 KFD2-GU-EX1 单通道。含隔离栅功能。两组单刀双掷继电器报警信号输入DCS/ESD/PLC。用PC机组态。两组继电器可进行高报或低报的任意组合。 KFD2-GU-1 不含安全栅功能。其他同KFD2-GU-EX1。 AI,4-20 mA,2或3线制变送器。 有源4-20mA信号 KFD2-CRG-EX1.D 单通道。含隔离栅功能。1个有源4-20 mA信号输入DCS/PLC。两组单刀双掷继电器报警信号输入DCS/ESD/PLC。面板按键组态或PC机组态。两组继电器可进行高报或低报的任意组合。带显示。 KFD2-CRG-1.D 不含安全栅功能。其他同KFD2-CRG-EX1.D。 KFU8-CRG-EX1.D 供电:AC48-253V;DC20-90V。其他同KFD2-CRG-EX1.D。 KFU8-CRG-1.D 不含隔离栅功能。其他同KFU8-CRG-EX1.D。 AI,有源0/4-20mA、0/1-5V、0/2-10V信号; KFD2-GS-1.2W 单通道。不带安全栅功能。两组单刀双掷继电器报警信号输入DCS/ESD/PLC。面板上的开关和旋钮组态。两组继电器可进行高报或低报的任意组合。 热电偶:B、E、J、K、L、N、R、S、T型。可冗余;热电阻:Pt100、Ni100等;电压信号0-1V、0-10V、-100mV~+ 100mV;电位器800Ω-20KΩ KFD2-GUT-EX1.D 单通道。含隔离栅功能。1个有源4-20 mA信号输入DCS/PLC。两组单刀双掷继电器报警信号输入DCS/ESD/PLC。面板按键组态或PC机组态。两组继电器可进行高报或低报的任意组合。带显示。 KFD2-GUT-1.D 不含安全栅功能。其他同KFD2-GUT-EX1.D KFU8-GUT-EX1.D 供电:AC48-253V;DC20-90V。其他同KFD2-GUT-EX1.D。 KFU8-GUT-1.D 不含隔离栅功能。其他同KFU8-GUT-EX1.D PI,NAMUR型频率信号或干接点频率信号。转速传感器、流量计等。 KFD2-DWB-EX1.D 单通道。含隔离栅功能。两组单刀双掷继电器报警信号输入DCS/ESD/PLC。面板上的开关和旋钮组态。两组继电器可进行高报或低报的任意组合。带启始延时功能。带显示。 KFA6-DWB-EX1.D 供电:230VAC。其他同KFD2-DWB-EX1.D
五、常用信号隔离器、变送器配电器(不带安全栅功能)现场信&& 号类型 型号 系统侧应用说明 AI,4-20 mA,2线制智能变送器AI,4-20 mA,2或3线制智能变送器; 有源4-20mA信号 KFD2-STC4-2 双通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz。 KFD2-STC4-1 单通道。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz。 KFD2-STC4-1.2O 单通道。一进二出,有源隔离。2组有源4-20mA信号输入DCS/PLC。&&&&& 智能通信频率0-7.5kHz。 AI,4-20 mA,2或3线制非智能变送器; 有源4-20mA信号 KFD2-CR-1.300 单通道。有源隔离配电器。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。 KFD2-CR4-1.2O 单通道。一进二出,有源隔离配电器。2组有源4-20mA信号输入DCS/PLC。 AI/AO,有源4-20mA信号 KFD0-CS-1.50 单通道无源隔离器。4-20mA信号隔离。 KFD0-CS-2.50 单通道无源隔离器。4-20mA信号隔离。 AI,有源0/4-20mA、0/1-5V、0/2 -10V信号 KFD0-CC-1 单通道无源隔离变送器。2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。 AI,有源-10V~+10V信号 KFD0-VC-1.10 单通道无源隔离变送器。2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。 AO,4-20mA KFD2-CD-1.32 单通道有源隔离器。DCS/PLC输出4-20mA。多种信号转换品种,如下两款。 KFD2-CD-1.32-2 单通道有源隔离器。DCS/PLC输出0-20mA。 KFD2-CD-1.32-8 单通道有源隔离器。DCS/PLC输出0-10V。 热电偶:B、E、J、K、L、N、R、S、T型。热电阻:Pt100、Ni100& ,2/3/4线制 KFD2-UT-1 单通道有源隔离变送器。有源4-20mA信号输入DCS/PLC。电阻订购时请订购冷端补偿器K-CJC。PC机组态。可选K-PK1组态软件包。 KFD2-UT-1-1 有源1-5V信号输入DCS/PLC。其他同KFD2-UT-1 RTD,3线制Pt100 KFD0-TR-1 单通道无源隔离变送器。2线制无源4-20mA信号输入DCS/PLC。-30℃-375℃范围内,4-20mA输出对温度线性;-200℃-800℃范围内,4-20mA输出对电阻线性。 AI,有源 C50 mV~+50mV信号 KFD0-VC-1.50m 单通道无源隔离变送器。2线制无源4-20mA信号输入DCS/PLC。 DO,继电器输出,容量230VAC/2A KFD0-RO-EX2 双通道。DCS/PLC输出0-24V数字信号。驱动能力≥21mA。
&六、有源隔离栅轨道供电可选附件现场信&& 号类型 型号 系统侧应用说明 电源轨道 PR-03 可嵌装在标准DIN轨道中。长500mm。设25个隔离栅安装位置。可传递线路故障报警信息。 电源轨道联接器 VE-PR& 用于联接两根PR-03。& &电源轨道 VE-PR& 用于联接两根PR-03。& UPR-03 与DIN轨道一体化的电源轨道。长2m,可按需截裁。带盖。可传递线路故障报警信息。 电源模块 KFD2-EBR 基本型,24VDC/4A。每根PR-03和24台隔离栅配1台。或每2根PR-03加1只VE-PR和49台隔离栅配1台。或配适当截裁的UPR-03。 KFD2-EB.R4A.B-Y44151 冗余配置型,24VDC/4A。两台电源模块配两台独立稳压电源。每根PR-03和23台隔离栅配2台。或配适当截裁的UPR-03。 P+F安全栅及现场总线产品
类型:经销商
联系人:张兵
地址:上海上海市上海市泾惠路91弄4号403室
你可能感兴趣的产品
电子元器件产品索引: &B&&&&F&&&&J&&&&N&&&&R&&&&V&&&&Z&&&&3&&&&7&&论文发表期刊
职称论文范文
欢迎关注微信公众服务号:dolunwen
机械论文范文相关文章
<a href=""
<a href=""
<a href=""
<a href=""
<a href=""
<a href=""
<a href=""
<a href=""
<a href=""
<a href=""
机械论文范文热门文章
步步高论文发表网,10年专业级职称论文发表机构,最受欢迎的核心期刊论文发表网站
&#169; 版权所有
备案号:津ICP备号-1.
【合作】站长QQ:145177后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 10051|回复: 23
关于DI、DO信号点,干触点、继电器隔离以及电磁阀的问题
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 305 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
注册海川吧,与350万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
1、对于DI点信号来说,干触点与继电器隔离的点,两者之间的区别是什么?是不是继电器隔离的点是从电气过来的?请具体指教下!
2、对于DO点信号来说,在归类DO点类型时候,MCC和电磁阀分开统计的原因是什么?就是说MCC和电磁阀给出的DO点信号之间有什么区别?
谢谢大家能给出宝贵的意见和看法!
上一篇:下一篇:& &
发起有意义的议题
已有&0&人打赏作者
阅读权限150
主题帖子积分
&成长值: 5854已抛锚,成长值以每日30点的速度减少签到天数: 1113 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III
已提交版主身份信息登记
TA在日21时25分获得了这枚徽章。 []
2013年海川十佳会员 及 十佳版主
最佳技术参与者 均可佩戴本徽章。
TA在日21时24分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日21时17分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日21时16分获得了这枚徽章。 []
干触点的定义:
具-有:“闭-合”和“断-开”的2种状态,2个接点可以互换;
常见的干接点信号有:
1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
2、各种按键;
3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
4、继电器、干簧管的输出;(也就是你所说的继电器隔离的点),继电器的点不一定完全是电气过来的,也有其他需要隔离的现场信号!
帮助他人解决问题
同意你的观点
系统自动给于沙发加分~~
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 305 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
zlky2005 发表于
干触点的定义:
具-有:“闭-合”和“断-开”的2种状态,2个接点可以互换;
常见的干接点信号有:
那对于DI点来说,湿触点呢?还有DO信号的一些问题!就是MCC与电磁阀...谢谢啊
阅读权限150
主题帖子积分
&成长值: 5854已抛锚,成长值以每日30点的速度减少签到天数: 1113 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III
已提交版主身份信息登记
TA在日21时25分获得了这枚徽章。 []
2013年海川十佳会员 及 十佳版主
最佳技术参与者 均可佩戴本徽章。
TA在日21时24分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日21时17分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日21时16分获得了这枚徽章。 []
college234 发表于
那对于DI点来说,湿触点呢?还有DO信号的一些问题!就是MCC与电磁阀...谢谢啊
对于干、湿触点论坛已经有大量讨论,你可以看看:
..............................
帮助他人解决问题
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 112 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
DO点中MCC和电磁阀为什么需要分开统计,是因为电磁阀需要提供电源,而MCC则不需要。
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 305 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
xuchangfu11 发表于
DO点中MCC和电磁阀为什么需要分开统计,是因为电磁阀需要提供电源,而MCC则不需要。
&&那继电器使用的时候不也是需要供电的吗?
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 112 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
这个DO最终靠的是继电器的辅助触点对外输出。MCC的话,直接接在电机的启停回路中;电磁阀的话,需要在继电器的辅助触点上加24V或者220V电源。至于继电器,肯定需要提供电源,但是跟辅助触点没有关系。
欢迎积极参与交流
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 2 天连续签到: 1 天
college234 发表于
那继电器使用的时候不也是需要供电的吗?
继电器使用的时候基本是在MCC控制回路里,回路自带了控制电源,DCS只用给开关量点就行了。电磁阀使用时设备是不带电源的,不管是阀台统一还是分装,基本做法是要在DCS输出端统一串入电源正,然后把电磁阀的一端统一并接到负上去
帮助他人解决问题
阅读权限30
主题帖子积分
签到天数: 117 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
关于干触点版主已经说的很详细了,我认为干触点本质上就是一个机械触点,可以靠外力闭合断开,自己本身不供电,可以适应多种电压等级,一般采用继电器触点方式居多。
MCC和电磁阀类型的DO点,楼上已经讲了供电方式的问题,习惯上电磁阀由DCS供电,MCC由电气柜供电,这是一种情况,但是没有绝对的,具体项目要具体分析,不是所有项目控制电磁阀和控制MCC的DO点都要分别统计,你的项目分别统计了,估计是电气和仪表专业分别统计DO的结果,因为MCC是电气专业,电磁阀是仪表专业。
[]: 海川达人提示鱼飞草舞 幸运的赚了 2 点 参与值. 可用于积分夺宝
阅读权限85
主题帖子积分
签到天数: 757 天连续签到: 1 天[LV.8]以坛为家II
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时45分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日09时44分获得了这枚徽章。 []
1、对于DI点信号来说,干触点与继电器隔离的点,两者之间的区别是什么?是不是继电器隔离的点是从电气过来的?请具体指教下。
回答:没有区别,主要考虑继电器隔离是为了保护卡件!
2、对于DO点信号来说,在归类DO点类型时候,MCC和电磁阀分开统计的原因是什么?就是说MCC和电磁阀给出的DO点信号之间有什么区别?
回答:不必分开,但是到DO一般也加继电器予以隔离。
总之呢,加继电器是为了保护卡件,隔离现场的干扰和强电流!
帮助他人解决问题
如果是你到了中年,是否有转行的冲动。如果真的要转行,你打算怎么作。
4月21日 猜设备,赢财富看图猜电影名20【海鑫化工杯☆海川化工春天来了】192偶遇【奇葩安全隐患第二季】095超过一万点的伤看看图中标的这个部件是什么
楼下看到的各色花
联系电话:0
周一至周五:
9:00-17:00
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
微信扫一扫
关注海川订阅号:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
工作日均访客10万人 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3

我要回帖

更多关于 光耦隔离继电器原理图 的文章

 

随机推荐