10kv高压计量柜 详解计如何检测

计量系统,什么是高供高计,如何选择?
高供高计概念:
高供高计是指高压供电同时在高压装置PT,CT进行计量,高供低计是指高压供电,在低压侧装置CT进行计量,"高供低计""高供高计" 均是供给用户的电力是高压,比如10kV,
一般指专变用户.高供高计计量方式的优点是减少计量管理工作量,最大限度满足计量要求,
可控性大;可以有效的防止用户窃电。因用电性质和用电类别存在着电价差别,为计费便利,应将不同类别的负荷分别装表。PT二次负载不得超过其额定容量,二次压降不得大于0.25的允许值。第二种凡是装在线路上或用户侧室外高压计量箱中的计量装置(特别线路长、截面小的线路),因受系统电压波动和外界自然温度的影响,都将会造成计量的准确性的误差。
高供高计是指高压供电同时在高压装置PT,CT进行计量,高供低计是指高压供电,在低压侧装置CT进行计量,"高供低计""高供高计" 均是供给用户的电力是高压,比如10kV,一般指专变用户.
利弊分析:
高供高计计量方式的优点是减少计量管理工作量,最大限度满足计量要求,可控性大;可以有效的防止用户窃电。但是这种方式也存在一些弊端:
(1) 不能满足电价分类的要求。因用电性质和用电类别存在着电价差别,为计费便利,应将不同类别的负荷分别装表。
请点击此处输入图片描述
(2) CT与实际用电负荷匹配难以满足计量要求(CT的一次电流应满足额定电流的20%~110%)。第一是农村高压线路上接着若干用户,用电类别各不相同,加上农村季节性负荷(抗旱防汛排灌用电),一天24h峰谷差很大,用电同时率很低。第二是经济不发达地区,非连续性生产企业昼夜负荷波动大,用电负荷很不均衡。因此,CT匹配很难满足计量要求。若CT倍率大了,必然会导致在小负荷时(22:00~8:00)电能计量表计停走或失真;反之,CT倍率小了,易烧坏CT,同时也会影响计量准确性。故对农村用电和非连续性生产的工矿企业用户,不宜选用高供高计的计量方式。
请点击此处输入图片描述
(3)PT二次压降在某些情况下难达到允许值。PT二次负载不得超过其额定容量,二次压降不得大于0.25的允许值。有两种高供高计的计量点难达到要求。一种是电能表集中装置在控制室内的(特别是在控制室与开关室距离远的情况),PT二次压降往往超标。其原因是电线过长、截面小、中间接头多、接触电阻大等,都会造成PT二次压降大。第二种凡是装在线路上或用户侧室外高压计量箱中的计量装置(特别线路长、截面小的线路),因受系统电压波动和外界自然温度的影响,都将会造成计量的准确性的误差。
计量方式 /高供高计
(1) 高供高计的计量方式适用于负荷变动不大、负荷率高、负荷均衡的三班制流水性生产的工矿企业。选用计量表计及互感器应满足精确度要求。
请点击此处输入图片描述
(2) 做好用户负荷预测,掌握用户生产性质、生产流程、用电负荷与变化,满足CT与负载电流的最佳匹配。
(3) 测试PT二次压降,满足PT二次压降不大于允许值。
(4) 表计与互感器要做综合误差测试,不得超标。
(5) 装设在计量点的CT、PT必须专用,不得与保护、测试仪表共用。
(6) 计量点有功表串接JSY系列电压失压(断流)计时仪,以便监测供电计量二次回路是否存在失压、断流现象。当发生此现象时,它能自动记录失压、断流时间,使供电部门可根据各相记录时间来计算追补少计电量。
请点击此处输入图片描述
关于高供高计的问题:
采用高供高计还是高供低计,是怎么约定的?用户,还是供电局,还是有什么惯例,规定?
高供高计,就是高压供电,计量的电流、电压采样也在高压侧,一般需要有高压开关柜;高供低计,就高压供电,但通常比较简单,没有高压开关柜,计量采样在变压器之后的低压侧,由于没有测量变压器的变损,所以,每个月要收取变压器的变损。
我们这儿是以630为界,变压器容量超过630KVA就要进行高供高计,当然如果你上两台变压器,一般情况下也是高供高计哟
630以上的才叫,一般单台315的,如果是杆上变,高压侧我就是隔离开关加熔断器,低压侧ct,看是负荷开关,还是配电箱;箱变,若是环网柜出来的,就是负荷开关加熔断器,加pt我只在开关站才加,作用一般是测量母线电压和给保护用,别人还说过有给计量用的作用,我们一般在低压侧计量,每个地方都有标注和说明,去找供电局的设计单位要。
【欢迎关注电力工程技术微信公众号】
《技术咨询本人微信:dainli936》
《电力工程技术QQ二群:》
《电力工程技术公众号:china-dianli》
【欢迎关注电力工程技术微信公众号】
《技术咨询本人微信:dainli936》
《电力工程技术QQ二群:》
《电力工程技术公众号:china-dianli》
电力工程技术—每天分享一篇原创电力专业问题,欢迎关注!
请点击此处输入图片描述
电力实事—每天分享电力实事刊物,实时报道,欢迎关注!
万众久合—初级电力从业者的智慧平台,欢迎关注!
请点击此处输入图片描述
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
新装高压计量正确接线的验测
因高压计量都是一些大中用户使用,用电量非常大,如果因安装过程中发生接线错误,会对供电公司造成很大损失,追补电费时因用户不能直接看到,或多或少地产生一些麻烦。为了避勉发生不必要的麻烦,提高优质服务,减少损失,建议在安装好高压计量后,对计量进行检测。
作者单位:
江西省瑞昌市供电有限责任公司,江西九江,332200
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社查看: 7955|回复: 14
请问10kV高压用计量、测量、保护用互感器的选择原则!
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
最近,审图的提出PT柜内的电压互感器要用三线圈的,低压总进线柜要加计量用互感器。关于高低压互感器的选择设计,请同行给出指点!谢谢
为“裸蹦”+积极参与
本帖最后由 尺短寸长 于
18:02 编辑
最近,审图的提出PT柜内的电压互感器要用三线圈的,低压总进线柜要加计量用互感器。关于高低压互感器的选择 ...
chenfei996128 发表于
10kV变电所必须分清小电流接地和大电流(小电阻)接地系统:
大电流(小电阻)接地系统——计量应采用3PT、3CT;
小电流接地系统——计量可采用2PT、2CT。
涉及计量精度问题。
“PT柜内的电压互感器要用三线圈”?
是不是写错了?
应该是高压计量柜内的PT要装三线圈吧?
“裸蹦”+热心
10kV变电所必须分清小电流接地和大电流(小电阻)接地系统————怎么分,同一城市还会有两种吗?
10kV变电所必须分清小电流接地和大电流(小电阻)接地系统————怎么分,同一城市还会有两种吗?
冷若冰 发表于
上海就是共存的,看系统大小而定。
上海就是共存的————上海这样的大城市可能是特别一些吧。。。
对了,尺兄啊,你别老是回帖敲我的门。。。。。你回帖就回了,我都会看过去的好不好。。。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
本帖最后由 尺短寸长 于
18:45 编辑
你知道俺是一菜鸟,暂未养成习惯。哈哈!
想加E币鼓励你提问,没权限了。
以后知道了,不再敲门了。
我有。。。
大电流(小电阻)接地系统——计量应采用3PT、3CT;
小电流接地系统——计量可采用2PT、2CT。
能进一步解释一下吗?
头像不错。。。
10kV变电所必须分清小电流接地和大电流(小电阻)接地系统:
大电流(小电阻)接地系统——计量应采用 ...
尺短寸长 发表于
有人敲门,要求继续说说。。。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
是啊,继续说说呗。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
上海就是共存的,看系统大小而定。
尺短寸长 发表于
有人要求继续说说,我是不会了,看你的了。。
谢谢大家的跟帖,共同进步
35KV量电柜采用3CT、3PT,3PT接线为Y/Y/Y。
高压PT要三线圈的 三线圈 YY接线 带开口三角保护 装三只电压互感器 每个互感器上2个接线柱子 AN AN AN
A A A 接电源 NNN短接接地或者不接地或者接一次消谐器接地 这个可以测量对地电压
两只互感器 接线没个互感器上 2个接线柱 A N AN& & A 接电源 NA接电源B A接电源C 这个只能输出100V
低压计量 如果是电力公司专用计量 互感器必须0.2S级 计量室全封闭 或者是作为用户 低压作为计量考核来用&&这个一般情况器都要装起来 如图纸没画上去最终很有可能要在现场增加,你设计时候可以 把计量互感器画上去 计量接线盒&&如电流线选用单芯硬导线 4平方分色导线 电压线单芯硬导线 2。5平方 计量是全封闭 计量表有电力公司提供 这样标上去&&应该问题不大。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
[img][/img]
未命名.jpg (39.73 KB, 下载次数: 0)
19:38 上传
未命名.jpg (27.19 KB, 下载次数: 5)
19:40 上传
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
Powered by

我要回帖

更多关于 10kv高压电表计量方法 的文章

 

随机推荐