一个变电站不同直流母线电压的电压 频率都一样吗

推荐这篇日记的豆列
&&&&&&&&&&&&电气工程分区
查看: 13988|回复: 32
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
合闸母线和控制母线的电压为什么不一样? 合母电压要比控母电压高,是不是因为合闸母线上带了 合闸线圈之类的元件??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分33帖子
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
合闸线圈、跳闸线圈的电压是不同的 矣VD4开关合闸线圈动作的电压比较高 一般150V以下都算合格 容量也需要较大 控制回路没有这些问题 普通直流就OK
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分146帖子
二星助理工程师, 积分 146, 距离下一级还需 4 积分
合闸母线一般240V,控制母线220V。
& & 主要是老式断路器的电磁式操作机构需要较大的合闸电流,所以弄出一个合闸母线来。简单来说就是合闸母线带着一个大合闸线圈,靠磁力把吸开关机构来达到合闸的目的。因为需要的吸力特别大,所以线圈中的电流特别大,就导致了在合闸的时候,合母电压降的比较低(简单的欧姆定律),为了解决电压过低的问题,变电站专门设置了控制母线(带操作回路、信号回路、保护装置等等负荷,电压220-230v)和合闸母线(专门带开关的合闸回路,电压240v-245v)。所以合闸母线比控制母线电压高20v左右是正确的。
& &但是现在随着科技的发展,电磁操作机构已经逐渐被淘汰,取代它的是气动机构、弹簧机构、液压机构等等新机构,这些开关的跳合闸是靠储能电机提前储好能量,在开关有操作(保护或手跳合)时把能量释放出来来完成的。所以不需要很大的合闸电流,更不需要合闸母线了。现在新建的变电站基本上都没有什么合闸母线了。但是这个传统却有所保留,有些设计者设计控制母线带保护装置,所谓的合闸母线带储能电机,其实这个控母和合母电压已经统一了,现在合母和控母的概念已经淡化了,却可以用保护母线和控制母线更恰当些,我们这保护母线提供保护装置和其它自动化装置的电源,控制母线提供开关的操作电源等。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
回复 2# 的帖子
谢谢,有所了解了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
原帖由 an_day 于
15:34 发表
合闸母线一般240V,控制母线220V。
& & 主要是老式断路器的电磁式操作机构需要较大的合闸电流,所以弄出一个合闸母线来。简单来说就是合闸母线带着一个大合闸线圈,靠磁力把吸开关机构来达到合闸的目的。因为需要的 ...
谢谢,说的很清楚 ,了解了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
说的很明了,学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
听众数收听数自我介绍运行、维修最后登录注册时间主题精华0积分554帖子
一星工程师, 积分 554, 距离下一级还需 96 积分
学习了,说的很清楚。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分164帖子
三星助理工程师, 积分 164, 距离下一级还需 36 积分
谢谢,说的很清楚 ,了解了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分506帖子
一星工程师, 积分 506, 距离下一级还需 144 积分
弹跳机构一般为保护母线和控制母线。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
变电高级工---判断1.doc 26页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
1.为实时调节母线电压在合格范围以内,220kV及以上的变电站,一般宜优先采用变压器带负荷调压方式调压。(B)
2.两只电容器的电容不等,而它们两端的电压一样,则电容大的电容器带的电荷量多,电容小的电容器带的电荷量少( A)。
3.在感性负载两端并联容性设备是可以提高整个电路的功率因数。(A)
4.电气设备的绝缘在交流电压作用下表现为容性,其有功功率损失部分统称为绝缘的介质损失。(A)
5.变压器的净油器的工作原理是利用运行中的变压器上层油温与下层油温的温差,使油在净油器内循环,油中的有害物质被净油器内的硅胶吸收,使油净化而保持良好的电气及化学性能,起到对变压器油再生的作用。(A)
6.同步调相机的同步是当调相机运行时,定子和转子以相同的方向同时旋转。(B)
7.任意电路中支路数一定大于节点数。(B)
8.硬磁材料的剩磁、矫顽磁力以及磁滞损失都较小。(B)
9.互感系数与两互感绕组相对位置及其结构尺寸有关。(A)
10.电源电压一定的同一负载按星形连接与按三角形连接所获得的功率是一样的。(B)
11.。(A)
12.瓦斯保护装设于容量为1000KVA及以上的变压器。(B)
13.安装在变电站内的表用互感器的准确级为1.0~3.0级。(B)
14.在接地故障线路上,零序功率方向与正序功率反向。(A)
15.进行熔断器更换时,应换型号和容量相同的熔断器。(A)
16.蓄电池极板短路时充电或放电时电压比较低。(A)
17.蓄电池极板短路时充电过程中电解液比重不能升高。(A)
18.FZ型避雷器在非雷雨季节可以退出运行。(A)
19.通畅气道即将手放在伤员后脑将其头部抬起。(B)
20.防误装置万能钥匙使用时必须经工区主任和监护人批准。(B)
21.设备缺陷处理率每季统计应在70%以上,每年应达85%以上。(B)
22.零序电流保护的最大特点是:只反应单相接地故障。因为系统中的其他非接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障的干扰。(B )
23.全部停电的工作指室内、室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。(B )
24.停电拉闸操作必须按照断路器—负荷侧隔离开关—母线侧隔离开关的顺序依次操作。( A)
25.工作地点保留带电部分应由工作许可人填写。 ( A)
26.铁磁电动系仪表的特点是:在较小的功率下可以获得较大的转矩,受外磁场的影响小。( A)
27.直流系统发生负极接地时,其负极对地电压降低,而正极对地电压升高。(B )
28.停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。(B )
备注:先退装置出口压板,再退直流电源,最后退交流电源。
29.方向高频保护是根据比较被保护线路两侧的功率方向这一原理构成。( A)
30.在系统变压器中,无功功率损耗较有功功率损耗小得多。(B )
31.感性无功功率的电流相量超前电压相量90°,容性无功功率的电流相量滞后电压相量90°。( B)
32.距离保护失压时易误动。(A )
33.三相星形接线电流保护能反映各种类型故障。(A )
34.变比不相同的变压器不能并列运行。(A )
35.零序电流保护在线路两侧都有变压器中性点接地时,加不加装功率方向元件都不影响保护的正确动作。(B )
36.在直接接地系统正常运行时,电压互感器二次侧辅助绕组的开口三角处有100V电压。(B )
37.采用自动重合闸装置不能够提高电力系统动态稳定。( B)
38.直流环路隔离开关要根据网络的长短,电流的大小和电压降的大小确定运行方式。(A )
39.对室内电容器的安装,应安装在通风良好,无腐蚀性气体以及没有剧烈振动,冲击,易燃,易爆物品的室内。( A)
40.高频保护的范围是本线路全长及下一段线路的一部分。(B )
41.电流互感器的不完全星形接线,在运行中也能反映各种类型的接地故障。( B)
42.对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器空载时进行。(B )
43.220KV主变的差动和瓦斯保护同时停用,可以由单位总工程师批准。(B)
44.对线路空载充电时高频保护严禁由充电侧单独投入使用,作为线路的快速保护。(B)
45.消弧线圈可以同时连接在两个主变中性点上运行。(B )
46.在双母线接线方式下,利用电压闭锁元件来防止差动继电器误动或误碰出口中间继电器造成母线保护误动。(A )
47.自耦变压器高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压。(A)
48.隔离开关在运行时发生烧红、异响等情况,可采用合另一把母线隔离开关的方式措施降低通过该隔离开关的潮流。(B)
49.电阻负载并联时功率与电阻的大小成反比。(A)
50.电压互感器和电流互感器的二次侧接地因为一、二次