菜鸟请教:室外消火栓稳压泵用消防泵是否必须要有消防联动控制

消防水泵联动控制相关
消防水泵联动控制设计专题简介
本专题为土木在线消防水泵联动控制专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
消防水泵联动控制
一类高层 小区 消防水泵房 多线控制线的回路 线根数 是多少??? 看了很多人的观点 都不相同 请高人答复 谢谢
所属版块:
图纸简介:消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友:cx_hfta 上传时间:
图纸省份: 安徽
所属版块:
如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮
所属版块:
一般来说,消防泵联入联动系统,需要有消火栓控制线(直接起泵),报警控制线(联入区域或集中报警器),还需要其他的吗? 有个公安局的消防意见.要求系统安装显示器,能够显示消防水池和水箱的水位.那该怎么办? 一般来说,消防泵房的联动需要多少线?消火栓一般4跟把,其他的呢?(别说看样本...)举例子,最好能
所属版块:
今天刚刚将两台消防水泵控制柜与上一级双电源控制柜接好,还没有与水泵连接。电工按控制柜上的启动按扭让电柜空运转,这种做法对吗?还有其中一台柜正常,一台总是跳闸,是柜的原因,还是说不能这样空运转?
所属版块:
不明白 1.给消防水池供水是不是一定要消防水泵? 2.如果不设远程启泵按钮,是不是可选潜水泵作为给消防水池补水? 3.消防水池只要保证两小时消防用水量,火灾时,不再补水可否?
所属版块:
办公楼四层,体积&10000M2,市政供水压力足够最不利点的要求,但只有一条市政管网,规范要求设消防水池,但屋顶水箱需要吗,消防水池是否要用消防水泵与管网连接
所属版块:
所做消防设计,建筑最高三层,15米高,室外最大消防水量30l/s,室内消防水量10l/s,按照规范我设计了室外和室内消火栓,500立方消防水池和消防泵,但是现在甲方想把消防水池做成水景,为了美观,不想设消防泵房。我想能不能做成供消防车取水的消防水池,此工程在江苏,冬天不冻。规范说供消防车取水的消防水
所属版块:
如题,请各位讲解下此图中消防联动的控制原理
所属版块:
请教:消防联动控制 我是个新手,刚从事建筑行业不久,许多都不懂,有谁介绍些关于消防联动控制等的弱电书籍,标准图集来看看呀?谢谢了!
所属版块:
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2704430',
container: s,
display: 'inlay-fix'
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5谈消防联动控制系统设计
&随着建筑业的发展,高层建筑如雨后春笋般出现,高层建筑因其自身特点,火灾的隐患较大,一旦发生火灾,火灾蔓延迅速,人员疏散困难,救援难度大,极易造成人员伤亡和财物损失。在紧急情况下,如果仅靠消防人员人工灭火,显然是不够及时和迅速的。高层建筑火灾自动报警和消防联动控制系统是人们早期发现、通报并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾的有效手段。如何使消防联动控制系统的设计更加科学呢?这需要工程设计人员在设计中更好地理解和执行规范,下面就消防联动控制系统的设计中应注意的问题,着重谈论一下。
一、与给排水系统设计的配合
&&&&&&&& 1.用消火栓按钮直接启动消防水泵。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)GBJ.4.6.7条规定:临时高压供水系统的每个消火栓应设直接启动消防水泵的按钮。有些工程设计人员认为,通过手动报警按钮一样可以启动消防水泵,因此在设计时用手动报警按钮取代消防栓按钮。实际上,手动报警按钮和消防栓按钮两者的作用是不同的,消火栓按钮的作用是直接启动消防水泵,并返回信号至消防中心,而手动报警按钮的作用是通知消防中心发生火警。并由消防中心根据实际情况联动相关消防设备。在工程设计中应注意消防栓按钮不能直接采用AC220V或AC380V电源,因为《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)JGJ/T16&92第24.6.2.1条规定:消火栓按钮控制回路应采用50V以下安全电压,在实际应用中一般采用DC24V及DC36V电源。另外,在消防控制室应能用手动按钮直接启动消防水泵,因为《民规》和《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《火规》)GB50116&98均规定:在消防控制室应设有&控制消防水泵的启、停&功能,同时,《火规》还规定当采用总线制通过模块控制消防水泵,喷淋水泵时应另设专线进行直接启动。&&&&&&& 2.自动喷淋系统与湿式、于式喷水灭火系统的配合。湿式和干式喷水灭火系统由于工作原理不同,与火灾自动报警系统的配合也有所不同,《火规》6.3.3.3条规定:消防控制设备对自动喷水灭火系统应有&显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态&的功能,当前工程设计时一般采用总线制火灾自动报警系统,因此火灾自动报警系统设计时应在报警总线上通过信号模块接受水流指示器、安全信号阀上发出的信号,并传送至自动报警控制器上显示其工作状态。设计时应注意水流指示器与安全信号阀应由不同的信号模块连接,因为他们的作用不同,传输信号不能混淆;对于湿式喷淋系统《火规》第5.3.2条及《自动喷水灭火系统设计规范》(GB)11.0.1条均规定:湿式报警阀压力开关的接点和消防控制室手动按钮应能直接延时起泵。在工程设计无消防自动控制系统时,应把湿式报警阀压力开关的接点线路直接引至湿式喷水灭火系统喷淋泵的控制箱内,实现延时起泵和显示信号功能。&&&&&&&& 3.与雨淋灭火系统、水幕灭火系统的配合。雨淋灭火系统为开式系统。其工作过程为:当火灾自动报警系统发出报警信号、控制开启雨淋报警阀,由火灾自动报警控制器将自动控制信号传输至联动控制台,在联动控制台实现自动和手动启动供水泵。开启雨淋报警阀有两种控制方式:①由灭火系统保护区内的感烟、感温探测器组成&与&门,当两者均动作后,开启雨淋报警阀,并返回动作信号。②由灭火系统保护区内任意火灾探测器报警,并确认火灾后,由火灾自动报警控制器发出控制信号,至输入、输出模块,开启雨淋报警阀,并返回信号,一般因在火灾确认后才能开启雨淋报警阀,因此,从可靠性考虑,宜采用第二种控制方式。
二、与防火卷帘的配合
&&&&&&&& 火
分享这篇日志的人也喜欢
是时候劳动了
我是新人~谢谢大家支持~
一只假熊猫
第五天,求破两万!很认真那种
热门日志推荐
人人最热标签
北京千橡网景科技发展有限公司:
文网文[号··京公网安备号·甲测资字
文化部监督电子邮箱:wlwh@··
文明办网文明上网举报电话: 举报邮箱:&&&&&&&&&&&&
请输入手机号,完成注册
请输入验证码
密码必须由6-20个字符组成
下载人人客户端
品评校花校草,体验校园广场消火栓用消防泵的电气控制原理
查看: 5749|
摘要: 一、消火栓灭火系统简介采用消火栓灭火是最常用的移动式灭火方式,它由蓄水池、加压送水装置(水泵)及室内消火栓等主要设备构成。室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓、消防管道等组成。常用的加压设备有两种:消 ...
一、消火栓灭火系统简介采用消火栓灭火是最常用的移动式灭火方式,它由蓄水池、加压送水装置(水泵)及室内消火栓等主要设备构成。室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓、消防管道等组成。常用的加压设备有两种:消防水泵和气压给水装置。采用消防水泵时,在每个消火栓内设置消防按钮,灭火时用小锤击碎按钮上的玻璃小窗,按钮不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵。采用气压给水装置时,可采用电接点压力表,通过测量供水压力来控制水泵的启动。二、消火栓用消防水泵的控制要求消火栓灭火系统由消火栓、消防水泵、管网、压力及控制电路组成。消火栓灭火系统属于闭环控制系统。当发生火灾时,控制电路接到消火栓泵启动指令发出消防水泵启动的主令信号后,消防水泵启动,向室内管网提供消防用水,压力传感器用来监视管网水压,并将监测水压信号送至消防控制电路,形成反馈的闭环控制。
消火栓灭火系统框图
1.对消防水泵控制的三种方法有(1)由消防按钮控制消防水泵的启停:当火灾发生时,用小锤击碎消防按钮的玻璃罩,按钮盒中按钮自动弹出,接通消防泵电路。(2)由水流报警启动器,控制消防水泵的启停:当发生火灾时,高位水箱向管网供水时,水流冲击水流报警启动器,于是即可发出火灾报警,又可快速发出控制消防泵启动信号。(3)由消防中心发出主令信号控制消防泵启停:当发生火灾时,灾区探测器将所测信号送至消防中心的报警控制器,再由报警控制器发出启动消防水泵的联动信号。2.控制要求(1)消火栓用消防泵多数是两台一组,一备一用,互为备用。(2)互为备用的另一种形式为水压不足时,备用泵自动投入运行。另外,当水源无水时,水泵能自动停止运转,并设水泵故障指示灯。(3)消火栓消防泵由消火栓箱内消防专用控制按钮及消防中心控制。(4)设有工作状态选择开关:消火栓消防泵有手动、自动两种操作方式。(5)消防按钮启动后,消火栓泵应自动投入运行,同时应在建筑物内部发出声光报警,通告住户。(6)为了防止消防泵误启动使管网水压过高而导致管网爆裂,需加设管网压力监视保护。(7)消防泵属于一级供电负荷,需双供电,末端互投。三、两台消火栓用消防泵一用一备的电气控制
两台消火栓用消防泵一用一泵的电气控制线路(一)两台消火栓用消防泵一用一泵的电气控制线路(二)
1.电动机配置情况及其控制该电路共配置两台电动机M1和M2,采用直接启动方式,由KM1、KM2控制。QF1、QF2分别作M1、M2的短路保护,FR1、FR2分别作M1、M2的长期过载保护。2.主要电气元件的作用(1)消防泵专用按钮的作用1SB—NSB[6]为设在消火箱内的消防泵专用控制按钮,按钮上带有消防泵运行指示灯1HL~NHL[7]。消防泵专用控制按钮平时由玻璃片压着,其动合触头闭合,使KA4[6]得电吸合。当发生火灾时,打碎消火栓箱内消防专用控制按钮的玻璃片,该消防专用控制按钮的动合触头复位断开,使KA4失电释放,从而启动消防泵。(2)万能转换开关的作用万能转换开关SA为消防泵工作状态选择开关,可使两台泵分别处在1#泵用2#泵备、2#泵用1#泵备或两台泵均为手动的工作状态,其触头工作状态见下表。万能转换开关SA触头工作状态
1#泵用2#泵备
2#泵用1#泵备
(3)水源水池液位器SL的作用水源水池液位器SL用于监视水源水池的水位,当水池水位过低时,液位器SL的动合触头SL(1a—19)[8]闭合,使中间继电器KA3[8]得电吸合,其动断触头KA3(41-43)[17]、KA3(61-63)[25]断开,使两台水泵的接触器均不能得电,使水泵无法运行。(4)中间继电器KA5的作用电动机M1、M2的控制电路中都有KA5的动合触头,只有KA5得电吸合,其动合触头闭合,M1、M2才能得电。KA5由通电延时KT3[9]和KA4[6]控制,而KT3又由KA4控制,KA4由消防专用按钮1SB~NSB[6]控制。3.线路工作原理分析(1)手动控制按下启动按钮SB2[13]或SB4[21]),接触器KM1[13](或KM2[21])得电吸合并自锁,其主触头[2或3]闭合,使电动机M1(或M2)得电启动运转,1#泵(或2#泵)运行。KM1(或KM2)的辅助动合触头KM1(37—39)[14](或KM2(59—69)[22])闭合,使中间继电器KA1[14](或KA2[22])得电吸合和运行指示灯HL4(或HL7)亮。KA1(或KA2)的动断触头KA1(1b-27)[11]和KA1(33-35)[12](或KA2(1c-49)[19]、KA2(55-57)[20])断开,使停泵指示灯HL2(或HL5)和故障指示灯HL3(或HL6)熄灭。当电动机过载时,热继电器FR1(或FR2)的动断触头FR1(33-37)[13](或FR2(55-59)[21])断开,KM1(或KM2)失电释放,M1(或M2)失电停转,使1#泵(或2#泵)停止工作。按下停止按钮SB1(或SB3),KM1(或KM2)失电释放,使1#泵(或2#泵)停止工作。(2)自动控制将万能转换开关SA旋转至“1号泵工作,2号泵备用”档,其触点9–10、11–12闭合。①未发生火灾时的控制消防专用控制按钮1SB~NSB[6]由玻璃片压着,其动合触头闭合,使中间继电器KA4[6]得电吸合,其动合触头KA4(1a-21)[8]断开,使通电延时时间继电器KT3[8]不能得电,其延时闭合的动合触头KT3(1a-25)[10]未闭合,KA5[9]不能得电,其动合触头KA5(1b-41)[17]、KA5(1c-61)[25]未闭合,KM1或KM2不工作,1#泵、2#泵均停止工作。由于KA1[14]、KA2[22]未得电,其动断触头闭合,使停泵指示灯HL2、HL5亮。②发生火灾而1#泵正常工作时的控制当发生火灾时,打碎消防栓箱内消防专用按钮的玻璃片,该按钮的动合触头复位断开,使KA4[6]失电释放,引起各电器的动作顺序为:
③当发生火灾且1#泵出现故障时的控制由于1#泵出现故障,接触器KM1[13]跳闸,引起各电器元件的动作顺序为:
④在两台泵的控制电路中,与KA5的常开触头并联的引出线,接在消防控制模块上,由消防中心集中控制消防泵的启停。
(a)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& (b)手动控制电路
(a)1号泵工作,2号泵备用的控制电路
(b)2号泵工作,1号泵备用的控制电路工作泵和备用泵的控制电路(a)1号泵工作,2号泵备用的控制电路(b)2号泵工作,1号泵备用的控制电路
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:浅析新规中消防泵启动方式的变化
我的图书馆
浅析新规中消防泵启动方式的变化
点击上方“泰和安消防”关注安全!
浅析新规中消防泵启动方式的变化
《消防给水及消火栓系统技术规范》对消防给水及消火栓系统的设计、安装、施工、调试、验收和维护管理作出了全面的规定,不仅是与《建规》配套的专业性规范,在水源保障、消防给水系统供水方式、消防给水系统设计参数指标等方面也是统领各类水灭火系统的基础性和通用性规范。对于从事给排水专业的技术人员来说,《消防给水及消火栓系统技术规范》GB应该是比较重要的规范,对最基本的消火栓灭火系统来讲,提到新消规的变化莫属消火栓系统的启动方式。
原有规范的弊端
原有规范要求临时高压给水系统消火栓系统必须在消火栓处设消防启泵按钮,这种情况会出现消防水泵已经启动,但未来得及启动用水枪灭火,会导致整个消防管网在没有投入运行前(无水枪出水灭火)消防水泵已经启动,这必然会造成管网压力剧增,产生严重的超压现象,极有可能引起管网爆裂,火灾时若发生爆裂,整个消火栓系统就会瘫痪,后果不堪设想。由于任何一个消火栓启泵按钮都要启动消防主泵,放一组主线把所有消火栓按钮并在主线上,此方式独立于火灾报警控制器,按钮在误摁下后,必须采用专用工具复位,这样就对火灾后一些大体量的综合体少则成百多则成千的消火栓系统寻找需要复位的按钮带来了困难。
新规范对设有火灾自动报警系统的消火栓系统的控制要求
最新消防规范要求设有火灾自动报警系统的临时高压消火栓系统,可不设消火栓启泵按钮,而只需设报警按钮。第一种联锁控制方式,高位消防水箱出水管的流量开关或水泵出口的低压压力开关信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵;第二种联动控制方式,消火栓按钮的动作信号作为联动触发信号,连到消防控制室的联动控制器上,将消火栓按钮的动作信号发送至消防联动控制器,联动控制确认按钮的动作后按设定的控制逻辑发出联动开启消火栓泵信号,消防泵的动作信号反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示,联动控制原理如图1所示。
新规范对未有火灾自动报警系统的消火栓系统的控制要求
对未设置火灾自动报警系统的临时高压消火栓系统考虑消火栓数量相对较少,消火栓处依然设置消火栓泵启泵按钮,现场人员打开消火栓的阀门后按下消火栓按钮,消火栓按钮直接启动消火栓泵,消火栓泵的动作信号通过消防联动控制器反馈至消火栓按钮上显示,这样为复位带来了便利,控制原理如图2所示。
对于系统的低压压力开关的设定,低压压力开关的初始值就是压力开关的标高和高位消防水箱最高水位标高的高差,高位水箱水位下降,低压压力开关感受的静压降低,转换成电信号,启动消防主泵;规范给出压力开关可采用电接点压力表、压力传感器,这使得设计更具可操作性。
新规范对流量开关、压力开关的设置要求
高位水箱水位下降时,水箱出水管上的流量开关感受到水的流动,并转换为电信号,启动消防主泵,流量开关的初始值应该为零,至于流量达到多少就报警,个人认为应在平时管网漏损流量与5L/S之间选择一个合适的值。
设有高位消防水箱的喷淋系统是否需要在水箱出水管处设置流量开关呢?《新消规》第11.0.4条是这样叙述的:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关灯开关信号直接自动启动消防泵,从字面上讲应该是不需要,该研究认为因为喷淋系统上在分层或分区域的自动喷淋系统的水平干管上,楼层或分区设置了水流指示器,并且均与消防控制中心按地址编码编入程序。一旦某区或某层的房间发生火情,喷头开始喷水,当系统水通过指示器时,接通指示器内的触点电路,并在控制台上显示出该区(或层)所控制的某处发生火情,并发出报警。同时,自动接通喷淋主泵进行连续供水灭火,故认为不再设置流量开关是有道理的。
《消防给水及消火栓系统技术规范》和《火灾自动报警系统设计规范》的推出使得各类消防设备调动更加及时,火灾控制更加有效。从消防启动方式上讲系统的控制更人性化,可操作性更强,维护更方便。压力开关、流量开关的设置使得系统的设计、运行与国际上发达国家更接近,避免了误动作,解决了误动作后的复位困难的问题,各种水源水位信号的强制检测使得消防给水的可靠性更高