冷库高低压多少才正常机压力不平衡,高压过高保护,不制冷,是什么问题?

制冷半封闭式压缩机高压过高是什么原因?该如何处理?来自: 潘多拉的殉道 日分享至 :
制冷半封闭式压缩机高压过高怎么办?分享至 :
下一篇:上一篇:其它类似问题相关帖子相关文章--制冷半封闭式压缩机高压过高是什么原因?该如何处理?详解:如何排解冷库不制冷问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
详解:如何排解冷库不制冷问题
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢关键词: |
版权所有 山东合力冷冻设备有限公司& & 公司电话:&& 传 真:
手 机:&&& 邮 编:252000&& E-mail:
地 址:聊城市嘉明开发区嘉明路15号暖通空调分区
查看: 4505|回复: 20
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分110帖子
二星助理工程师, 积分 110, 距离下一级还需 40 积分
各位高人,大家都知道风冷式冷库机组在炎热的夏天由于散热不好导致冷凝器压力过高使压缩机高压停机保护,我想用自来水加管道给冷凝器降温来达到制冷量,不知道这个办法可行吗?还请各位高人说说自己的看法讨论一、二。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1050帖子
想法不错,不过干嘛当初不用水冷冷凝器呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
这样做理论上是可行的,但也只能够作为一时之需,解燃眉之急,从长远来看此举是不明智的。
1、水质差的话会导致翅片结垢,影响散热,
2、长时间水浸导致机组部件生锈,缩短设备寿命。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分86帖子
一星助理工程师, 积分 86, 距离下一级还需 14 积分
你这个想法是绝对可行的,不过需要改装一下制冷管路,在排气口加两圈双层管,中间管走冷媒,外层管走水(这种管路是有卖的,双层管路),需要有蓄水罐,水泵,水泵随压缩机电路运行,冷凝风扇的马达要加装一个温控器,温控的探头位置定于冷凝器末端出口位置贴于铜管上,以控制排气温度经过水冷管部位再经过冷凝器不会过冷,如果温控高于设置冷凝马达转动散热,如果低于设定则不转动,理论就是这样,具体改动你可以根据你的条件确定方案。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分86帖子
一星助理工程师, 积分 86, 距离下一级还需 14 积分
双城管路其实就是大管套小管,小管走冷媒,大管走水。这种机组我做过也修过,冬天基本上冷凝马达不需转动。反正有利有弊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
淋水冷却,铝翅很快氧化霉坏的,铁也容易生锈
高压出口串加个套管冷凝器,配水泵。。。保温水箱。。,冷凝压力控风机转停,,,哈哈,做个热回收,一举两得,试试。。。
[ 本帖最后由 ws93074qiu 于
22:37 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分20帖子
技术员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
冷库机组制冷高压保护
环境温度高一般不会影响正常工作,应考虑其他原因产生高压保护。淋水绝不可取,除非你三个月后准备设备报废。自己认真检查和维护才是唯一的办法哟。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分121帖子
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
回复(各位高人,大家都知道风冷式冷库机组在炎热的夏天由于散热不好导致冷凝器压力过高使压缩机高压停机保护,我想用自来水加管道给冷凝器降温来达到制冷量,不知道这个办法可行吗?还请各位高人说说自己的看法讨论一、二。)可以注意方法加冷凝压力开关
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分194帖子
三星助理工程师, 积分 194, 距离下一级还需 6 积分
淋水式冷凝器和蒸发式冷凝器和你说的这个类似
不过就是造价高不好修
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
可行的,像约克,都有踩用,不过水要经过处理
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)【冷库制冷机组高低压油表 耐震制冷表充油压力空调表雪种表 冷媒】价格_厂家_图片 -Hc360慧聪网
您是不是在找:
买家还在看:
商品数量:
广东省&广州市
手机访问店铺
冷库制冷机组高低压油表 耐震制冷表充油压力空调表雪种表 冷媒
买家正在看
相关商品推荐
&15.00/支
&65.00/桶
&500.00/桶
&30.00/桶
&25.50/千克
&14.00/公斤
商家等级:
所在地区:
广东省 广州市
认证信息:
同参数产品
颜色分类:
同参数产品
装修及施工内容:
同参数产品
同参数产品
正在加载中........
慧聪网厂家广州齐心仪表电气有限公司为您提供冷库制冷机组高低压油表 耐震制冷表充油压力空调表雪种表 冷媒的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取冷库制冷机组高低压油表 耐震制冷表充油压力空调表雪种表 冷媒的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。
热门商品推荐
我的浏览记录
冷媒相关资源
冷媒热门产品搜索
冷媒相关热门专题
您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!
按字母分类 :
让慧聪网撮合专家为您解决采购难题
您采购的产品:
请输入采购产品
您的手机号码:
请输入手机号码
*采购产品:
请输入采购产品
*采购数量:
请输入采购数量
*采购截止日期:
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
<input id="valid_Code1" maxlength="6" placeholder="请输入验证码" name="VALIDCODE" class="codeInput" onkeyup="this.value=this.value.replace(/\D/g,'')" onkeypress="if(event.keyCode
57) event.returnValue =" type="text">
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
发送成功!
慧聪已收到您的需求,我们会尽快通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待!
电话:020- &&
联系人:林泽冠&总经理
公司名称:广州齐心仪表电气有限公司
请输入正确的手机号码
请输入验证码
*短信验证码:
免费获取验证码
为了安全,请输入验证码,我们将优先处理您的需求!
请输入验证码
每一份需求都会在24小时内得到行业多家优质供应商报价。
每一份需求的报价供应商工商信用资质都会经过专业人员检验,交易安全有保障。
免费咨询行业专家
免费咨询行业专家
服务主题:
筛选发货地
验证供应商真伪
提供其他优质供应商
采购数量:
用途描述:
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
成功加入采购单!
当前采购单共3种货品
不能购买自己发布的产品!
选中货品中含失效货品,无法完成下单,可能是:
1.货品库存不足
2.货品已过期,或被卖家删除
3.货品不支持在线交易
卖家暂时不在线,留下联系方式,卖家会主动联系您
*我要采购:
我的姓名:
留言内容:

我要回帖

更多关于 冷热水压力不平衡 的文章

 

随机推荐