变压器200KVA 电机75kw1台 距离500米 请问需要用多大的铜线 铝线?
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
变压器200KVA 电机75kw1台 距离500米 请问需要用多大的铜线 铝线?&&电压降有多少?
阅读权限101
在线时间 小时
如果你只想看一下电机的牌铭,只需要手电筒,不需要铜线和铝线。
阅读权限20
在线时间 小时
用三根130平方的铜线电压降20v,用三根75平方的铜线电压降30几伏,用多大电缆你自己安实际情况考虑。
阅读权限10
在线时间 小时
用三根130平方的铜线电压降20v,用三根75平方的铜线电压降30几伏,用多大电缆你自己安实际情况考虑。
130是铝线吧& &&&谢谢你
阅读权限50
在线时间 小时
为何要用这么长电缆,损耗很大,将变压器移近电机应该效果更好。
阅读权限55
在线时间 小时
用120的铜线压降是21v 用180的铝线压降是23v,都是刚刚大于5% 电压
阅读权限20
在线时间 小时
郭阿虎 发表于
<font color="#0是铝线吧& &&&谢谢你
是铜线。。
在线时间 小时
120铝线........95铜线