10kV双绕组电流互感器60秒钟泄漏电流标准是多少

电机耐压试验1760V,泄漏电流应该设定多少?
潜水电机绕组线耐压3000V,泄露电流设定多少?
在问题中的电机耐压试验,泄漏电流所指应该为直流耐压试验项目。
在《电力设备预防性试验规程》中,对交流电动机的试验项目、周期和要求;
大修时、更换绕组后:定子绕组泄漏电流和直流耐压试验:有条件时可分相进行。
1) 试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un。
2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的100%,泄漏电流为20μA以下者不作规定。
3)500kW以下的电动机自行规定。
在试验前泄漏电流的设定,只能凭试验经验的积累进行估算。以下方式可共参考:
按照经验估算可根据测试的绝缘电阻值换算出大概的泄漏电流值。
绝缘电阻值R(MΩ)=(直流耐压)加在被试品上的电压U (伏)除以被试品的泄漏电流值I(μA)。即:泄漏电流值I(μA)=用(直流耐压)加在被试品上的电压U (伏)除以被试品的绝缘电阻值R(MΩ)。
您好:交流电动机定子绕组泄漏电流和直流耐压试验:1) 试验电压:全部更换绕组时为3Un;大修或局部更换绕组时为2.5Un2)泄漏电流相间差别一般不大于最小值的1...
电机在做工频耐压前,要做绝缘电阻测试;直流泄漏测试和吸收比测试.由于绝缘材料有吸收现象,所以绝缘电阻值一般测试时间在10-15秒,这时绝缘电阻值才稳定,而受潮和...
您好!依据现行国家标准《旋转电机 定额和性能》(GB755-2000)中的表14及相关说明,即对10000kW(或kVA)及以上容量的旋转电机,设备出厂的定子绕...
交流耐压和直流耐压都是耐压试验,是鉴定电力设备绝缘强度的方法。绝缘预防性试验电气设备绝缘预防性试验是保证设备安全运行的重要措施,通过试验,掌握设备绝缘状况,及时...
答: 居住区配套公共服务设施有哪些?
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:什么是子宫颈息肉子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或梭形,...
答: li660912同学:您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父母...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415Q/DTSM;××大唐石门发电有限责任公司企业标准;Q/×××××××××―××××;检修作业指导书;作业项目:主变压器预试作业日期:批准:审核:编制;发布实施;大唐石门发电有限责任公司发布;主变压器预试作业指导书;1目的;1.1规范试验行为,确保变压器试验后能安全稳定运;1.2本作业指导书为所有参加本项目的工作人员所
×× 大唐石门发电有限责任公司企业标准
Q/×× ××× ××××―××××
检修作业指导书
作业项目: 主变压器预试
作业日期:
大唐石门发电有限责任公司发布
主变压器预试作业指导书
1.1规范试验行为,确保变压器试验后能安全稳定运行。
1.2本作业指导书为所有参加本项目的工作人员所共同遵循的质量保证程序。
本程序适用于SFP10-变压器没有吊罩检修试验。
3.1 工作负责人职责:工作负责人负责办理检修工作票;负责设备(工器具)质量验证;负
责备品备件和材料的质量验证;负责指定专人做好记录,确保记录真实、准确、工整;负责确认检修工作过程;负责项目自检并签证,对本项目的安全、质量负责;如果需要上一级验收(验证),负责提出验收(验证)申请。
3.2 其他工作人员职责:在工作负责人的领导下,负责按工作程序进行工作; 3.3质检员职责:负责项目质量验收、签证。
4 人员资质及配备 4.1 专责试验工1名:具有班组工程师及以上资质并从事电气高压试验的专业人员,且通过
安规考试及技能资格审查。
4.2 试验工3名:具有从事电气高压试验人员,且通过安规考试及技能资格审查。
5 试验内容(或流程)
5.1 测量变压器绕组绝缘电阻 5.2测量变压器绕组直流电阻
5.3 测量变压器绕组介损及高压套管介损及电容量 5.4 测量变压器绕组泄漏电流 5.5测量变压器本体绝缘油试验 5.6测量变压器铁芯对地绝缘电阻
6.质量标准
6.1测量高压、低压绕组绝缘电阻 6.1.1使用2500V摇表测量;
6.1.2测量高压、低压绕组绝缘电阻和吸收比,读15秒、60秒、10分钟的吸收比及极化指
6.1.3绝缘电阻≥1000,吸收比&1.3,极化指数&1.6。 6.2测量高压、低压绕组直流电阻 6.2.1使用变压器直流电阻测试仪;
6.2.2高压绕组各线间差不大于平均值的1%,测得的线间差值与出厂相间差相比较其变化
不应大于2%,低压绕组相间差不大于2%。 6.3 测量高压、低压介损及电容量
6.3.1使用介损仪测量变压器介质损耗时,高低压绕组分别短路; 6.3.2高压侧试验电压AC=10kV,
低压侧试验电压AC=10kV; 6.3.3采用反接法测量介损。
6.4 测量高压、低压绕组泄漏电流 6.4.1高、低压绕组分别短路; 6.4.2高压绕组试验电压DC=40kV, 6.4.3低压绕组试验电压DC=20kV; 6.5测量变压器本体绝缘油试验
绝缘油试验,击穿电压不小于35kV,测量90℃下油的tgδ介损值小于1% 6.6测量变压器铁芯对地绝缘电阻
使用2500V摇表测量
7 引用文件
7.1 《现场绝缘试验实施导则》DL-T474[1].1- 《电业安全工作规程》GB
7.3 《大唐电力设备交接和预防性试验规程》Q/CDT 107 001- 《电力设备预防性试验规程》DLT 596-2005
9 备品备件及材料汇总表
10 作业过程 10.1 安全措施
10.1.1办理工作票,工作负责人检查工作票所列的安全措施是否完备,值班人员所做的
安全措施是否符合现场实际条件。
10.1.2核对工作票中所设安全措施与现场实际是否相符。
10.1.3进入现场工作要戴安全帽、穿工作服,长发、辫子应放在帽内,不准穿凉鞋、高
跟鞋和裙子,必须穿干燥的绝缘鞋。
10.1.4整个试验中指定专人进行指挥、协调,并在升压时高声呼唱。
10.2现场准备及仪器、仪表、工具 10.2.1核对设备编号。
10.2.2联系电气检修班,解开变压器高、低压引线与系统连接。 10.2.3仪表、工具准备:
万用表、3121兆欧表、 JYR-50变压器直流电阻测试仪、PH2801型自动抗干拢介质
损耗测试仪、油瓶、油介损杯、试验专用线、红白带、安全带、常用工具、安全围栏、保险丝、常用工具,放电棒。
10.2.4由工作负责人向工作成员详细交待安全措施,工作现场带电部分,注意事项。 10.2.5记录现场温度、湿度,变压器上层油温,试验日期,试验负责人,试验工作成员。 10.2.6抄录试验设备、仪表编号。
10.2.7试验装置的金属外壳可靠接地,高压引线尽量缩短。
10.3测量变压器线圈直流电阻
要求:1)各相绕阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引上的绕
阻,线间差别不应大于三相平均值的1%。
2)与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。 说明:不同温度下的电阻值按下式换算
式中R1、R2分别为温度在t1、t2时的电阻值;T为计算用常数,铜取235。 10.3.1测量高压绕阻直流电阻
10.3.1.1测量RAO,接线图如下,RBO,、RCO,类似
A0、B0、C0电阻值,并记入现场记录本。
10.3.2测量低压绕阻直流电阻
10.3.2.1测量Rab,接线图如下,Rbc,、Rca,类似
用JYR-50变压器直流电阻测试仪测量,分别测出ab、bc、ca电阻值,并
记入现场记录本及试验报告中。
10.4变压器本体绝缘试验
10.4.1绕阻绝缘电阻、吸收比、极化指数试验
要求:1)绝缘电阻换算在同一温度下,与前一次测试结果相比应无明显变化。
2)吸收比(10~30℃范围)不低于1.3,极化指数不低于1.6。 说明:1)采用2500V兆欧表。
2)测量前、后被试绕组应充分放电。
3)测量温度以顶层油为准,尽量使每次测量温度相近。
4)尽量在油温低于50℃时测量,不同温度下的绝缘电阻值一般可按下式
(t1-t2)/10
R2=R1×1.5
式中R1、R2分别为温度t1、t2时的绝缘电阻值。
5)吸收比不进行温度换算。
10.4.1.1用细铜丝、或保险丝将高、低压绕组分别短接并接地。
10.4.1.2用2500V兆欧表分别测量高压对低压及地和低压对高压及地的绝缘电阻、吸收
比、极化指数。
10.4.2绕阻泄漏电流测量
要求:1)试验电压:高压绕阻为40kV,低压绕组为20kV。
2)与前一次测试结果相比应无明显变化。 说明:读取1min时的泄漏电流值。
10.4.2.1按下面接线图进行接线
10.4.2.2认真检查试验接线表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态,均正确无
10.4.2.3检查试验设备的绝缘是否良好,接线是否正确,在空载状态下,输出直流10kV、
40kV时,读取各电压下的空载电流。
10.4.2.5将高压引线接到试验绕阻,非试验绕阻短路接地。
10.4.2.6试高压绕阻时,加压40kV,试低压绕阻时,加压20kV。 10.4.2.7读取1分钟的泄漏电流。
10.4.2.8降压至零,断开电源开关,经放电棒放电,将升压设备高压部分短路接地。 10.4.3绕阻的tgδ测量
要求:1)高压绕组20℃时tgδ不大于下列数值:0.8%
2)低压绕组20℃时tgδ不大于下列数值:1.5%
3)tgδ值与历年的数值比较不应有显著变化。(一般不大于30%)
三亿文库包含各类专业文献、应用写作文书、中学教育、行业资料、文学作品欣赏、外语学习资料、高等教育、71主变压器预试作业指导书等内容。 
 电力变压器试验作业指导书_电力/水利_工程科技_专业资料...(l)35kV 以下互感器,其主绝缘试验已合格的; (2)...2)1600kVA 及以下容量等级三相变压器,各相测得值的...  变压器试验作业指导书_电力/水利_工程科技_专业资料。变压器试验作业指导书 编码:...未拆除被试设备外部连 接进行试验 试验设备外壳无可靠接 地 试验结束,未拆除...  主变高压侧保护预试作业指导书施工前制 定校验计 划, 学习安 规规程及 准备工器 具材料 做好安全 措施填写 工作票 保护盘 控 制盘 二次线 清扫 主变保 ...  共 13 页 QB/WJD 108.039―2008 #0 主变压器试验作业指导书 1 主题内容与适用范围 本标准规定了#0 主变压器预试时工作前准备、危险点预控和预测、试验项目、...  主变压器标准大修作业指导书_电力/水利_工程科技_专业资料。公司企业标准 主变压器 A 级检修作业指导书 作业项目:主变压器 A 级检修 作业日期: 批审编准: 核: ...  内蒙古京泰发电有限责任公司企业标准 Q/JTFD-101.2 主变压器检修作业指导书
实施发布 内蒙古京泰发电有限责任公司 Q/...  主变压器作业指导书 1 目的范围: 规范检修行为,保证检修质量符合规定要求。 适用...5.6.14.2 油泵、 风扇电机转动灵活、 无卡涩, 电机绝缘良好, 1000V 摇表测...  主变压器作业指导书主变压器作业指导书隐藏&& 作业项目名称 作业指导书 110kV 主...电试工 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 1 人 10 人 2 人 2 人...  重庆轨道交通一号线朝沙段 110KV 主变电所电气安装工程 主变压器安装作业指导书编号: 批准: 审核: 编制: 时间: 重庆广信电力建设有限责任公司电建分公司 主变压器...您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
2002秋高电压工程—诊断监测篇.pdf 13页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
2002秋高电压工程—诊断监测篇
你可能关注的文档:
··········
··········
复习、作业与预习复习高电压工程—第5章绝缘诊断与绝缘试验作业第5章监测诊断篇5-1,5-4预习第6章稳态高电压的产生清华大学电机系周远翔第7章稳态高电压的测量2002年秋(电0)12第5章绝缘诊断与绝缘试验5.1绝缘监测和诊断的基本概念5.1绝缘监测和诊断的基本概念绝缘的监测和诊断技术概念:电力设备绝缘5.2绝缘电阻和泄漏电流的测量在运行中受到电、热、机械、不良环境等各种因5.3介质损耗角正切的测量素的作用,其性能将逐渐劣化,以致出现缺陷,造成故障,引起供电中断。通过对绝缘的试验和5.4局部放电的测量各种特性的测量,了解并评估绝缘在运行过程中5.5耐压试验与预防性试验方法的特点总结的状态,从而能早期发现故障的技术称为绝缘的5.7绝缘的在线监测监测和诊断技术342.按照设备是否带电的方式分类(两类)绝缘的监测和诊断技术分类:1.按照对设备造成的影响程度分类(两类)离线:在离线的监测和诊断时,要求被试设备退出运行非破坏性试验,亦称绝缘特性试验:在较低电压下状态,通常是周期性间断地施行,试验周期由电力设备预防性试验规程(DL/T596)规定或用其它不会损伤绝缘的方法测量绝缘的各种情况,从而判断绝缘内部的缺陷特点:可采用破坏性试验和非破坏性试验两种方包含的种类:绝缘电阻试验、介质损耗角正切试验、式,两种方式是相辅相成的。耐压试验往往是在非破坏性局部放电试验、绝缘油的气相色谱分析等试验之后才进行。缺点是对绝缘耐压水平的判断比较间破坏性试验,即耐压试验:以高于设备的正常运行电接,尤其对于周期性的离线试验更不易判断准确压来考核设备的电压耐受能力和绝缘水平。耐压试验对绝在线:在线监测则是在被试设备处于带电运行的条件缘的考验严格,能保证绝缘具有一定的绝缘水平或裕度;缺点并可能在试验时给绝缘造成一定的损伤下,对设备的绝缘状况进行连续或定时的监测,通常是自包含的种类:交流耐压试验、直流耐压试验、雷电冲动进行的击耐压试验及操作冲击耐压试验特点:只能采用非破坏性试验方式。由于可连续监测,除测定绝缘特性的数值外,还可分析特性随时间的变化趋势,从而显著提高了其判断的准确性56绝缘的监测和诊断技术的三个基本环节:传感器与测量方法:正确选用各种传感器及测量手段,检测或监测被试对象的种种特性,采集各绝缘预防性试验概念:为了对绝缘状态作出判种特性参数;断,需对绝缘进行各种试验和监测,通称为绝缘数据处理:对原始的杂乱信息加以分析处理(数据预防性试验。处理),去除干扰,提取反映被试对象运行状态最敏感、有效的特征参数;绝缘诊断:根据提取的特征参数和对绝缘老化过程的知识以及运行经验,参照有关规程对绝缘运行状态进行识别、判断,即完成诊断过程。并对绝缘的发展趋势进行预测,从而对故障提供预警,并能为下一步的维修决策提供技术根据。78绝缘诊断规则:规则分类:逻辑诊断,模糊诊断,统计诊断模糊诊断:考虑到被试对象的特征及状态评价的主观不确定性,即模糊性,许多情况不能简单地用“有”、“无”和“好”、“坏”来评定。模逻辑诊断:逻辑诊断中将特征只归结为“有”和糊诊断中被试对象的特征和状态不用二值逻辑“无”两种(或特征参数大于某给定的阈值则为“有”量描述,而用多值逻辑的特征函数来描述,如该特征,否则为“无”),诊断对象的状态同样只归某特征“很强”、“强”、“一般”、“弱”、“很结为“有”和“无”,或“好”和“坏”两种,即特征和弱”,某故障“严重”、“较严重”、“一般”、“轻状态均采用二值逻辑量来描述。微”、“无”等,然后按特征或状态参数的取值量逻辑诊断简单明了,应用较广,但把问题过于简确定归入某一类别。如采用连续变化的特征函化,诊断准确度较低数,判断可更加准确。910统计诊断:考虑到被试对象特征参数分布的不5.2绝缘电阻和泄漏电流的测量确定性,即统计性。对于处于同样状态的同类设备,其特征参数并不相同,而按一定的统计规律分布。利用这些规律进行绝缘诊断5.2.1测量绝缘电阻与吸收比的工作原理5.2.2测量绝缘电阻与吸收比的方法5.2.3泄漏电流的测量(a)绝缘完好和损坏时(b)两者重叠图概率密度曲线不重叠某特征参数的概率密度测量绝缘电阻与吸收比的工作原理i(t)=Kexp(-t/τ)τ=RR(C+C)/(R+R)双层介质模型的电流-时间特性1212122在工程应用上的表达方便,把介质处在吸收过程i(t)=[U/(R+R)]+{U(RC-RC)/1211122时的U/i也称呼为绝缘电阻R[(C+C)(R+R)RR]}exp(-t/τ)121212τ=RR(C+C)/(R+R)121212双层介质等值电路图吸收和泄漏电流及绝缘电阻的变化曲线双层介质等值电路图吸收和泄漏电流及绝缘电阻的变化曲线1314绝缘状态的判定定义吸收比K:为加压60秒时的绝缘电阻R与15秒若绝缘内部有集中性导电
正在加载中,请稍后...您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页

我要回帖

更多关于 四绕组电流互感器 的文章

 

随机推荐