汽车空调为什么低压线路压降计算公式长高压降

查看: 26686|回复: 9
电压降计算的各种公式?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
计算方法一:
I=P/(1.732*U*COSθ)& && && &&&R=ρ*L/S
P:功率, U:电压,& &COSθ:功率因数, ρ:导体电阻率, 铜芯电缆用0.018& &&&S:电缆的标称截面, L:线路长度
单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V
& &&&三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V
计算方法二:
△u%=P*L(R+XtgΦ)/10Un²& && && && &(3版手册)
2011.jpg (53.04 KB, 下载次数: 10)
22:02 上传
P:功率&&L:供电距离&&R、X三相线路单位长度电阻、电抗&&Q(无功)=P*tgΦ
2014.jpg (49.17 KB, 下载次数: 4)
22:05 上传
计算方法二好像与天正电气里面的一样。
计算方法三:
△u%=P/(SQRT(3)/U/ COSθ)* 电压损失*L
查表(建筑电气常用数据15页):电压损失(%/(A•km))
2012.jpg (75.88 KB, 下载次数: 2)
22:02 上传
计算方法四:
△U%=∑PL/CS& & & && && && && && &(3版手册)
P:有功负荷KW;S:线芯标称截面,mm⒉,L:线路长度,m;C:功率因数为1的时候的计算系数,三相四线铜为75,单相为12.56
2013.jpg (14.48 KB, 下载次数: 1)
22:03 上传
计算方法五:
△U%=K*I*L*V0
K:三相四线制K=根号下3,单相K=1;I:工作电流或计算电流(A)
L:线路长度;V0:表内电压(V/A•m)
聚焦防火门监控器相关问题探讨
电压损失绝对值公式:(PR+QX)/U,其他都可以从中导出。
本帖最后由 hahaoohehe 于
22:53 编辑
好比有1个大的小区,最远1栋住宅离变配电所有230米,那么计算电压降是从变配电所的低压柜到这个住宅的配电间?还是从变配电所的低压柜到住宅楼顶的设备?
1.从变配电所的低压柜到这个住宅的配电间,就可以按照上面的某1个公式计算。
2.从变配电所的低压柜到住宅楼顶 的设备,计算过程:第一段端头电压为0.4KV,计算第一段的阻抗,算末端电压,然后第一段的末端电压为第二段的起始电压,计算第二段的阻抗,然后算出第二段的末端电压,第二段的末端电压为第三段的起始电压,直到设备侧。
住宅楼顶的设备配电级数是3级的话,这电压降怎么计算? 还有这供电半径指的是那?
从变配电所的低压柜到这个住宅的配电间的电缆的 电压降要是满足了,是不是后面的就不用计算了?但规范也没说到配电间的压降有要求,说的是到设备的。
3.4.5 正常运行情况下,用电设备端子处的电压偏差允许值(以标称系统电压的百分数表示),宜符合下列要求:
1 对于照明,室内场所宜为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为十5%、一10%;应急照明、景观照明、道路照明和警卫照明宜为+5%、一10%;
2 一般用途电动机宜为±5%;
3 电梯电动机宜为±7%;
4 其他用电设备,当无特殊规定时宜为±5%。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
电压偏差和电压损失是两回事,电压偏差是网络中每一点实际电压与标称电压的偏离值,电压损失是一段线路或一台变压器首、末端电压代数差。需要校核的一般是末端电压偏差,它等于首端电压减去电网电压损失,再与标称电压相比较。首端电压与调压有关,一般可取标称电压105%,保守考虑取为标称电压;电压损失应一段段算,然后代数相加(这是近似算法)。
所以规范一般不规定电网电压损失值,只规定供电点和用电设备端子处的允许电压偏差范围
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
& & 好比有1个大的小区,最远1栋住宅离变配电所有230米,那么计算电压降是从变配电所的低压柜到这个住宅的配电间?还是从变配电所的低压柜到住宅楼顶的设备?
1.从变配电所的低压柜到这个住宅的配电间,就可以按照上面的某1个公式计算。
2.从变配电所的低压柜到住宅楼顶 的设备,计算过程:第一段端头电压为0.4KV,计算第一段的阻抗,算末端电压,然后第一段的末端电压为第二段的起始电压,计算第二段的阻抗,然后算出第二段的末端电压,第二段的末端电压为第三段的起始电压,直到设备侧。
住宅楼顶的设备配电级数是3级的话,这电压降怎么计算? 还有这供电半径指的是那?
从变配电所的低压柜到这个住宅的配电间的电缆的 电压降要是满足了,是不是后面的就不用计算了?但规范也没说到配电间的压降有要求,说的是到设备的。
那这个例子应该怎么计算?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
规范是“宜”。可以不死磕。
公式总之就是1个。
住宅楼顶的设备配电级数是3级的话,这电压降怎么计算? 还有这供电半径指的是那?
每级都要算。
如果感兴趣可以从500kv电网-----灯头算一下。
供电级别的线路压降基本和变压器电压提升抵消了。
一般进线分界点偏差为0(或者稍偏正值)
供配电分界点----变电所-------建筑物配电间-----最远配电箱-----最远端灯具端子
挑苛刻的校验,末端设备线路压降不可小觑,通常至少有个1%、2%
聚焦防火门监控器相关问题探讨
回复&&dmd888
& & 好比有1个大的小区,最远1栋住宅离变配电所有230米,那么计算电压降是从变配电所的 ...
hahaoohehe 发表于
1、起点:可以从变压器低压侧开始,若变压器有高压分接头,起点电压可按标称电压选取。
2、电压偏差允许值是用电设备端子处,因此用电设备在那里,电压损失就应该算到哪里。从变压器低压侧到不同用电设备处,电压损失是不同的。有很多个电压损失。一般选最不利的一个校验即可,前提是你要判断出哪个是最不利。
3、你要校验的是设备端子处的电压偏差,而不是电压损失。
好像是个反推与校验的过程,如设备为电机,首先确认电机接线端子处的电压降百分比允许多少,在选择电缆时先进行电流估算,然后进行电缆电压和各种校验。不管怎么算,接线端子处的电压降是不能改变,否则电机不能启动了嘛。多少级配电好像也不影响这个思路嘛。可以看看旺点有个关于55kW电机几个讨论的帖子。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
本帖最后由 hahaoohehe 于
20:33 编辑
1个大的小区,5号住宅楼地下一层的配电间离小区总变配电所距离最远,大概有250米,5号住宅楼配电间这个配电箱的进线电缆是YJV-4X150+1X70,有功功率125KW。
根据3版手册的公式,第一段的电压损失计算为4.17%。
3003.jpg (29.07 KB, 下载次数: 1)
20:32 上传
3002.jpg (45.45 KB, 下载次数: 0)
20:14 上传
住宅配电间的这个配电箱管3-10层和11--17层,每层2户,每户6KW。 11-17层,电缆为YJV-4X70+1X35,按照3相平衡,需要系数0.8,有功功率为86.4KW,17层的高度大概为50米,第二段的电压损失计算为1.07%?(第二段公式中的U是380V,还是380-380x4.17%=364.2?)
3001.jpg (49.38 KB, 下载次数: 0)
20:06 上传
变配电所的电压偏差假设为0,第一段250米,电压损失4.17%,第二段50米,电压损失1.07%.
则,17层的层箱处,电压偏差为 U%=0-4.17%-1.07%=-5.24%&5%
Powered by中秋贺卡贺词集锦 1、人生是一道风景,快乐是一种心境,春看桃,夏看柳,秋观菊,冬...2016年中秋节贺卡祝福语大全_计划/解决方案_实用文档。2016 年中秋节贺卡祝福语大全 2016 年>中秋节贺卡祝福语大全: 1、月饼圆圆的、甜甜的在这最美好的时刻祝您......公司送客户中秋祝福语_教育学_高等教育_教育专区。公司送客户中秋祝福语 1、 中秋节中秋的喜悦渲染着美丽大地,月亮的柔美感动着灿烂星空。在这佳节来临的 日子,我......公司给员工、顾客中秋节贺词大全_教育学_高等教育_教育专区。公司给员工、顾客中秋节贺词大全 中秋节贺词(一) 一年一度的中秋节,寄托着人们对短暂一生团圆美满的......21、尊敬的客户:中秋佳节来临之际,本公司特别为您送祝福,祝您身体健康,万事如意, 事业有成,生意兴隆,财源广进,合家欢乐,更祝您中秋节快乐! 22、佳节到,送你......最新中秋贺卡祝福语大全2016_总结/汇报_实用文档。最新中秋贺卡祝福语大全20...中秋贺卡祝福语中秋客户贺卡祝福语_其它语言学习_外语学习_教育专区 暂无评价|0人阅读|0次下载中秋贺卡祝福语中秋客户贺卡祝福语_其它语言学习_外语学习_教育专区。......公司中秋节祝福语大全_计划/解决方案_实用文档。公司中秋节祝福语大全公司中秋节祝福语大全 1、端午给你粽子芽,七夕给你爆米花,中秋给你月饼渣,三八给你大扫吧,......2015 中秋国庆企业祝福语 如果你爱你的手机,就把它打开,它将转达我送给你的千...给客户中秋节贺卡祝福语大全 1、中天皓月明世界,遍地笙歌乐团圆。祝客户您的...10、亲爱的客户您好,值此中秋佳节到来之际,我代表公司感谢您长久以来对我们的支......地址:杭州拱墅区德胜路沿线假山路8号新青年广场附近点击查看地图 杭氧房产 效果评分: 环境评分: 服务评分: 综合评分: 地址:杭州拱墅区德胜路沿线东新路405号点击查......由凯德新业(杭州)房地产开发有限公司开 发, 坐落于杭州市拱墅区, 东面隔湖墅...并待楼盘验收合格后 1 4 个月内,建设单位按照《物业管理条例》规定的缴交比例......一提的是,2015 年的成交数据全面刷新了杭州楼市的历史记 录,创几年来历史新...下 半年,改善需求大量爆发后,主城区改善楼盘成交量明显上涨,江干区、拱墅区 等......拱墅 江干 滨江 下沙 之江 萧山 2015年杭州全市商品住宅各面积段成交套数占比...对房地产政策的审视—— 2015年房产政策:积极的财政政策和松紧适度的货币政策,......2016年政策宽松基调基本确定,两会热议楼市,房产政策仍有预期。 4 Contents 1 ...?2016年2月,杭州供应区域集中,拱墅区新盘较多,供应量增加明显;江干区盘源较多,......地址:杭州拱墅区大关新青年广场B幢705点击查看地图 诚信房地产经纪有限公司 效果...上海舜龙房产(驻杭办事处) 效果评分: 环境评分: 服务评分: 综合评分: 地址:杭州......上城区、下城区、 西湖区、拱墅区及江干区 西部...放大城市空间新契机根据杭州地铁规划,杭州地铁由8条...地铁的建成将放大城市空间, 从而为偏远地区的房产......主城八区则以江干、拱墅区表现相对亮眼,占 比在 ...房产市场方面:受年底楼市翘尾惯 性影响,加上降息...图: 年杭州市不同物业新开工面积增速住宅......地址:杭州拱墅区古墩路1105号新世纪花苑A幢11-13号点击查看地图 第泽房产营销策划 效果评分: 环境评分: 服务评分: 综合评分: 地址:杭州拱墅区莫干山路787-789号......地址:杭州拱墅区万达广场杭行路华盛达阅城新座1幢 链家 效果评分:0分 环境评分...地址:杭州拱墅区万达广场祥符街道万达广场金街1-115 众享房产 效果评分:0分 环境......查看: 14162|回复: 63
LM317做的可调电源低电压输出为啥压降这么大?
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 luckyvenz 于
08:56 编辑
在库房里发现了个N年前基带猫的电源,标称交流输出24V 1.5A,实测空载26.4V,整流滤波后电压为35.9V,打算用LM317做个可调电源,按下面这个电路图制作:
未命名.jpg (14.32 KB, 下载次数: 1)
22:03 上传
C1用的是3300uF/50V,C3用的是100uF/50V,LM317用的是CPU的散热器,做完了空载测试没啥问题,电压从1.27-31.xV可调,调节过程中电压的反应较慢,要等近一秒钟数值才稳定。空载正常开始测试带载情况,电压调到15V,外接15欧功率电阻,电压在14.98xV-15V之间波动,还不错~ 但是把电压调到3V的时候,接3欧负载,电压一下就跌至2.64xV了,电压调到6V,同样接3欧负载,电压竟然还是跌到2.6xV,晕了。。。这种情况是不是可以判定那个LM317质量有问题?用的是拆机的LM317。。。散热用的大个的CPU散热器,用螺丝固定的,还加了导热硅脂,应该没问题吧? {:1_219:}
哪位高手给指点点呗。。。谢谢!
上面那个图是近似的,终于找到了原始的图了,打印完就让我删了,呵呵~
QQ截图未命名.jpg (98.15 KB, 下载次数: 0)
08:56 上传
帖子永久地址:&<button type="submit" class="pn" onclick="setCopy('LM317做的可调电源低电压输出为啥压降这么大?\nhttp://www.shoudian.org/thread--1.html', '帖子地址已经复制到剪贴板您可以用快捷键 Ctrl + V 粘贴到 QQ、MSN 里。')">推荐给好友
享有帖子相关版权3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和的同意4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意7、管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文', this.href);">论坛版权
签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I
电流太大了?
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
3V3欧才1A。。。我试了下,外接15欧电阻,最大可以调到22V不出现高于0.1V的压降。。。那就是22/15=1.47A了,太奇怪了。。。{:1_251:}
签到天数: 6 天[LV.2]偶尔看看I
要加扩流电路
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
把C3改成0.1uf,或者直接去掉试试。
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
要加扩流电路
色眼9811 发表于
1A电流应该不用加扩流电路吧?在22V时可以提供稳定的1.4A电流啊。。。
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
把C3改成0.1uf,或者直接去掉试试。
maoji 发表于
我这就去试试。。。谢谢先~
签到天数: 774 天[LV.10]以坛为家III
调节过程中电压的反应较慢,是因为C3过大;
LM317的允许电流是1.5A。
签到天数: 32 天[LV.5]常住居民I
你要看一下管子的耗散功率噻。在3V输出时,压差是多少?35-3=32& &&&32X1=32&&317恐怕达不到32瓦哟
该用户从未签到
我也做了。压降大的,要加稳压的。这只是调压电路。
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
买国半的LM317。LM317是线性电源,空载和带载的电压不可能一样的。还有输入电压35.9V输出3V,LM317上的压降理论上有32.9V,想输出1A?没那么大的耗散功率吧。
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
0.1uF的电解电容没找到,放了个1uF的,还是不行。。。
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
俺这个拆机的LM317好像是摩托罗拉的?刚照了个照片。。。
QQ截图未命名.jpg (55.59 KB, 下载次数: 0)
23:33 上传
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
买国半的LM317。LM317是线性电源,空载和带载的电压不可能一样的。还有输入电压35.9V输出3V,LM317上的压降理论上有32.9V,想输出1A?没那么大的耗散功率吧。 ...
ZHUYIMIN 发表于
30多W,还是瞬间的,那么大个的散热片应该没事吧? {:1_257:}
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
我也做了。压降大的,要加稳压的。这只是调压电路。
sunjun1989 发表于
查了一些LM317的电路,好像没有说要加稳压电路的啊。。。 得咋加呢?{:1_245:}
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
有了那层垫子,想上30W,基本没戏
该用户从未签到
热保护了吧,可考虑扩流,但得用PNP的管子扩。
签到天数: 4 天[LV.2]偶尔看看I
我有几个金属封装的,不知电流能上多大,买了很长时间了.
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
去看看317最高输入电压多少
签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I
有了那层垫子,想上30W,基本没戏
dadodo 发表于
刚才试了下,去掉了那层垫子,还是不行。。。估计真的是散热问题,我用的硅脂不好,那个CPU散热片也不特别平,所以才用了那个垫子。{:1_219:}
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
最佳浏览模式:IE8.0
Powered by矢量三重积_数学_自然科学_专业资料。矢量三重积 ax(bxc)恒等式的证明 矢量三重积 ax(bxc) 恒等式的证明 The vector triple product 公式: a x ( b x c......| 矢量恒等式 矢量分析 > 矢量恒等式 ...任一标量的梯度的旋度恒为零。 ....证明 和 间夹角的余弦为 提示: ,在直角坐标中计算 。 10.一球面 S 的半径......量的梯度、 散度、旋度以及拉普拉斯运算;了解矢量分析过程中所需的恒等式和基本 ...1-20 《电磁场与电磁波理论》 第1章 矢量分析 ?例1.2.1 试证明:① 式......工程电磁场 矢量的运算法则 1.加法: 矢量加法是矢量的几何和,服从平行四边形...常用的矢量恒等式 ?(?? ) ? ??? ? ??? ?? (? A) ? A ??? ? ......(重要) 本章要交代矢量运算的定义、物理 意义及有关恒等式(附录),坐标 系间...( A ? B)C —— 分配律 式子均可以在直角坐标系下证明,借助于 几何意义......VI.几个矢量恒等式: 前面已经介绍了一个矢量恒等式,还有其他几个重要的恒等式...③ 这个等式相对容易证明,但前提是要在直角坐标下。