格力柜机自动停机5匹柜机开机几分钟停机显示E1

格力的五匹空调出现E1的错误是什么原因?_格力吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:36,505贴子:
格力的五匹空调出现E1的错误是什么原因?收藏
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
最近不知道为什么.一开空调没多久就液晶面板出现E1,然后空调没反应.重开后喷出热风,没多久又出现E1.请问这情况是什么回事?如何处理?
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
高温高压保护
快试试吧,可以对自己使用挽尊卡咯~◆◆
通知售后给你检查一下吧。。。没多大问题
清洗过滤网试一下
登录百度帐号推荐应用问:格力空调1.匹 格力1.匹的哪个系列的比较好?大概多少?答:你好。不知楼主的消定向,介绍三个系列供参考吧:1。格力 KF-GW/K()C-N。 之韵系列。参考:1元(年月更新)功能参数: 功率1.匹。...
问:匹格力空调E1请问怎么解决?急用.谢谢开机后,只要压缩机启动就显E1.答:你好!格力空调E1:保护主要原因:1、线路问题、主板问题、保护器本身问题开机一段时间出现E11、室外冷凝器脏、制冷剂过多、电流过大建议你...
问:谁知道格力空调的故障码都说的不准,能否说的详细些答:一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说个不好查的:1制冷时分钟左右压机停;制热外风机...
问:格力匹空调显示故障码E1是什么意思。请高手指教答:格力空调E1:保护所以你的空调很有可能制冷剂多了,或者你外机散热不行,散热不行可以分风扇不行了,冷凝器脏了出风口风短路等
问:格力空调看看这是不是有故障好常时间不用运行灯红制冷灯热风到是出的,以前记的运行灯是绿的...答:你好.因为制冷和制热的指示颜不同,如你说的,热风出来了,没事.先排除遥控器坏的可能性(随便另找部格力机试试,有反应就行),如坏买个的替;若正常是遥控信号...
问:请问专业人员,格力五匹柜机出现E1是什么故障呀?答:E1:系统压力保护。建议你仔细的以下你的空调室外机冷凝器是不是太脏、如果外机散热不好的话、系统就会保护。如果外机散热没有问题的话、那么你就要...
问:关于格力1.P空调问题?本人用的是平方铝线。请问空调的话是不是要单独从刹刀位置重新接单独的线,...答:你好:—★1、铝导线在连接处很容易出现接触的现象,这是铝导线与铜触点接触而形成的电位差,使接触面出现腐蚀而致,在大电流下更加明显。这在电工业内是...
问:格力空调五匹 E1故障答:找格力空调不就行了,你到格力全国中心,下表找一下吧序号地 号 邮编 域1格力中心11 酒仙桥路甲11号...
问:格力空调出现E1应该怎么开机开了一段时间,出现E1,关了又开又可以拉答:开机开了一段时间,出现E1,E1指示的故障部位是:压缩机保护,过流保护.故障反馈线是否开路,电源是否正常,室外机散热是否好,管压力开关是否正常;过...
问:格力匹空调显示E1是什么问题?答:定频机:保护.或者为控制板的OVC线与室外机连接.变频机:压机过流,过热,排气过高,模块保护.
问:空调出现E1是怎么回事柜机空调经常运行大概半小时就停机,并在上面显示E1,但是再按一下开关又可以运行,...答:也不知道你的空调是什么 子,我大致给你以下的空调品 出现E1的故障基本原因,看来你的空调的 病并不是太大,你还是再要找专业的人员来给你解决吧。奥克斯...
问:格力匹空调故障码格力匹空调故障码表那个有,帮小弟一下,谢谢!答:你可以到lyktwx看看,那里收集了大部分品 的码。格力空调故障码格力:变频柜机E1-EE1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E:室内防冻结保护;E...
问:格力柜机空调E1,E,E各什么含义?请高手指教答:格力空调变频柜机E1-E码格力:变频柜机E1-EE1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;E:室内防冻结保护;E:室内度感包开,短路;E:室内管开,...
问:格力空调五匹故障码E1答:格力空调E1:保护主要原因:1、线路问题、主板问题、保护器本身问题开机一段时间出现E11、室外冷凝器脏、制冷剂过多、电流过大建议你先自己...
09-0509-0909-1009-16
09-0309-0309-0309-03
◇本站云标签||||||||||
||||||||||
查看: 1179|回复: 4
请教下各位师傅,格力5匹柜机开机1个小时左右出现E1保护,怎么办
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
这台空调去年也是这个问题,后来换了个压缩机就好了,现在又E1保护了,请问应该查哪几个方面。 里面的蒸发器我都已经清洗过了,内蒸发的背面也清洗了。 如果正常的压缩机电流 和 制冷剂压力应该是多少,超过多少就算不正常了。谢谢,外机几个保护都短接了, 开机1小时左右,就保护了,出风口温度很高,内风机风速正常开最大
阅读权限65
在线时间 小时
氟利昂加多也保护,感应器阻值不正常也保护等
阅读权限120
在线时间 小时
氟加多了,过流了都会保护的,外机几个保护可不敢短接呀...
阅读权限30
在线时间 小时
楼主的机器去年是这个问题,今年也是这个问题,是否是系统有问题,有可能是室内的毛细管有堵塞现象,清理一下看看,另外可以把室外机的焕然面积临时减少一些试一试,如果不发生保护,可能就是室内的毛细管堵塞。
阅读权限30
在线时间 小时
去年是天气冷的的时候换的,正常的用了一个夏天了,现在又出问题了,请问是氟的问题么
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有拒绝访问 | www.1398.org | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (www.1398.org) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(d243e9-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器

我要回帖

更多关于 格力5匹柜机空调 的文章

 