,回复“礼包”,有惊喜哦~素材:筑龙编辑归纳整理若转载,请注明:筑龙电气小编有话说底部评论区已开通,快来畅所欲言吧~小编为大家总结了卫生间局部等电位联结相关知识和做法,速度学习吧~温馨提示:看不清?点击图片放大看卫浴间等电位详细介绍一、住宅卫浴间应配等电位根据最新《住宅设计规范》规定,住宅卫浴间内应作等电位联结。然而在实际调查显示,有七成业主家中无安装等电位装置。尽管是法规规定内容,但等电位联结保护的市场普及率非常低,甚至许多业主都不知道等电位的概念。二、安全卫浴间等电位的概念等电位就是电位相等,如果电位不相等,就有电位差即电压,加上卫浴潮湿的环境下,人很可以被用电设备和外露的金属电击。因此将卫浴间内的电器装置、金属物件以及可导电的部分全部用导体联结起来,减小电位差以消除危害,这就是卫浴间安装等电位的作用。三、等电位能防御雷击感应电雷雨天气,建筑物遭受雷击,楼内所有金属物体都会产生感应电,尤其是卫生间里的下水管、暖气管。这时在卫生间里洗澡,万一触碰金属物体就会被感应电袭击。如果有了等电位,遭受感应电袭击的概率就会大大降低。四、等电位需由业主请人安装等电位装置通常由开发商预留,但是需要专业师傅安装,包括配套设施可能需要业主另外购买。在电气设备普遍进入卫浴的今天,安装等电位可是关乎生命安全的一份保障,新居业主们应该主动向专业装修工咨询。卫浴等电位的常见误区等电位安装施工比较专业,需要由有经验的电工负责。而业主如果事先了解了相关的知识,能够尽量减少施工误区,降低家居安全威胁。误区一:任何卫浴间无需做局部等电位联结不少人认为卫生间用电器具已经通过PE线接地,并有漏电保护器保护,所以金属器具无须做局部等电位联结。正解:局部等电位联结和漏电保护器是两种不同的安全保护措施,不能互相代替。等电位的作用是为了保证某电位基本相等,不至于产生较大电压伤害人体。而地线的作用是保证漏电部位与大地之间的电阻相对较小,从而保证流经人体的电流较小。一个是保证电压较小,一个是保证电流较小。误区二:只要是卫浴就得做局部等电位人体洗浴时人体阻抗会降低,在卫浴间特备容易触电。如果浴室安装了电热水器、或配置了若干用电设备,浴室必须做局部等电位联结。而对于一些传统的既无电热水器,又无添置电器的卫浴间,可根据情况决定是否做局部等电位。误区三:局部等电位会导致电击事故局部等电位会将外界的高电压引入室内,造成触电事故,不如将此电位由接地线引入接地装置来得安全。正解:只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,无需将电位引入接地装置。局部等电位要求在局部区域内接触到的电阻不大于3Ω,只要能将卫浴间贯通成一个等电位体,即使外界有高电压,人在卫浴内触碰不到外界高电压导体,也是安全的。误区四:用其他测量仪代替等电位测试仪由于目前市面上的等电位测试仪较少,测量工作中经常遇到用接地电阻测量仪、万用表等来代替。正解:用除了等电位专用测试仪以外的测量仪器都是错误的。绝缘电阻测试仪虽能测试其导通性,但测量低于3Ω的等电位的电阻则不行。万用表的测量电流通常较小,不满足国家规定的检测电流不小于0.2A的要求。为了防止安全隐患,必须采用专用测试仪进行测试或者采用伏安法测量。重视细节等电位施工及验收规范了解了卫浴间等电位的重要性以及关于等电位的一些认识误区,下面我们来看看卫浴间等电位安装施工的注意事项。一、卫浴间等电位施工要求进行卫浴间局部等电位联结时,必须将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过电路联接到等电位端子板上。当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可根据情况是否做等电位。二、等电位端子箱安装位置等电位端子箱安装于卫浴间室内,一般埋入贴砖中即可,电路方面墙内地下铺设导线必须使用塑料管道作保护。如果对卫浴捡进行改造须移动内墙时,等电位也需重新改造。三、注意卫浴间内是否有PE线注意卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。四、局部等电位施工验收局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若端子板与等电位联结范围内的金属导体之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结有效,如发现导通不良,应作跨接线处理。在整个卫浴施工过程中,应始终保证等电位导通。近期精彩回顾(点击文字)关注筑龙电气你能得到什么1、回复礼包,注册考试资料都给你!2、公众号答疑专区-随时随地问专家问题3、精选免费课程,随时看随时学4、随身查阅电气技术宝典【关于筑龙电气】筑龙电气隶属于筑龙网,目前拥有超过200万的建筑电气行业人员,是一个集行业资讯、新闻热点、资料下载、技术交流等为一体的综合服务平台。筑龙电气公众微信号已经成为建筑电气行业最大的工程技术类微信,微信粉丝近10万。【投稿、合作、广告、推广咨询】请加QQ:TEL:010-8836【招聘】论坛版主(奖励丰厚)
TA的最新馆藏[转]&地区:锦州
头衔:项目副经理
悬赏分:10
浏览数:221
卫生间局部等电位接地母线怎么计算,具体点
卫生间局部等电位接地母线怎么计算,具体点
地区:吉林
等级:7 级
头衔:项目经理
卫生间局部等电位工程量计算内容:地面钢筋网引上到局部等电位箱 的30*3镀锌扁钢数量,一般为0.5米左右,局部等电位箱安装高度为距地平0.3米;局部等电位箱箱内到卫生间的插座的BV4平方毫米导线,插座内的PE线的总量。
提问者对最佳答案的评价:4星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
卫生间一般设置局部等电位箱,由地面钢筋用扁铁引至局部等电位箱,扁铁的计算也就是局部等电位箱的高度
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...电气工程分区
查看: 10137|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分184帖子
三星助理工程师, 积分 184, 距离下一级还需 16 积分
卫生间局部等电位连接,要不要与卫生间插座pe线相连,看到别人图纸有插座的pe线与局部等电位连接箱连接,图籍上好像并没有,请问需不需要;
& & 还有卫生间现在的是老的原来没有局部等电位,现在在卫生间增加局部等电位是否需要卫生间地面内辐射钢筋网片已形成局部等电位;
& & 卫生间新增的局部等电位是否要将原柱内避雷引下线主筋剔出后焊接在接地主筋上。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分798帖子
二星工程师, 积分 798, 距离下一级还需 2 积分
1卫生间内有PE线时,要与局部等电位连接
2、 还有卫生间现在装修的是老的建筑原来没有局部等电位,现在在卫生间增加局部等电位是否需要卫生间地面内辐射钢筋网片已形成局部等电位;----最好相连接。
3卫生间新增的局部等电位是否要将原柱内避雷引下线主筋剔出后焊接在接地主筋上。--要。
&同意楼上的意见&
听众数收听数自我介绍大方,正太,具有专业精神。
最后登录注册时间主题精华0积分434帖子
五星助理工程师, 积分 434, 距离下一级还需 66 积分
ljphb 发表于
1卫生间内有PE线时,要与局部等电位连接
2、 还有卫生间现在装修的是老的建筑原来没有局部等电位,现在在卫 ...
同意楼上的意见
美洲金钱豹
听众数收听数自我介绍One&&is&&too&&old& &to&&learn!!!&br /&
真的汉子!!! &br /&
创造命运!!!&br /&
活到老,学到老!!!
处处留心皆学问!!!
每天进步一点点!!!&br /&
Love&&is&&love&&!!!最后登录注册时间主题精华6积分12905帖子
本帖最后由 muyuyao 于
01:22 编辑
看到别人图纸有插座的pe线与局部等电位连接箱连接,图籍上好像并没有,请问需不需要;
--------有要求!!!
见02D501-2图集总说明在第6页的图示及第8页的文字说明!!!
One is never too old to learn&&!
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
上善若水!!!慕工耀宇
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1043帖子
四星工程师, 积分 1043, 距离下一级还需 57 积分
我是来学习的,谢谢楼上各位的回答。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
收益不少。。。。。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分474帖子
五星助理工程师, 积分 474, 距离下一级还需 26 积分
学习了。。。。
听众数收听数自我介绍有好工程可以做
最后登录注册时间主题精华0积分1184帖子
五星工程师, 积分 1184, 距离下一级还需 1316 积分
1、卫生间局部等电位连接,要与卫生间内的所有插座PE线相连;
2、现在装修的老建筑原来没有局部等电位的卫生间,需要卫生间地面内敷设钢筋网片形成局部等电位,并将卫生间内的可导电配件与LEB相连接。
3、卫生间新增的局部等电位本人理解认为不需要将原柱内避雷引下线主筋剔出后焊接在接地主筋上。