一级配电箱回路是什么意思和2级配电箱回路是什么意思作用是什么

什么叫一级二级三级配电箱
一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排链接,接触良好,内带计量系统。安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防御箱顶适合野外工作。
三级配电箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一漏”就是针对开关箱而言的。箱内配置,建议看下《JGJ46-2005》,也就是《施工现场零时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说的很清楚。
一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。
三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘机不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。
为贯彻建设部《施工现场零时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)进一步规范我市建筑工地临时用电配电箱、开关箱(ACS),保证施工场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,结合本市实际,制定本细则适用于国家“CCC”认证,并在本市建委备案的建筑工地。用配电箱,开关箱(ACS)的生产制造企业。
引用标准及依据
1.1《低压成套开关设备和控制设备》(GB8)
1.2《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)
1.3《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB20194)
1.4《低压配电设计规范》(GB50054)
1.5《用电安全导则》(GB/T13869)
2.配电箱极开关箱的设置
2.1 施工现场的配电系统应设置总配电箱(配电柜),分配箱、开关箱实行三级配电,二级漏电保护。
2.2总配电箱(配电柜)一下课设置若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。
2.3配电箱、开关箱应采用冷轧钢板制作,钢板厚度为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱门均应设加强筋,箱体表面硬座防腐处理。固定式配电箱。开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设紧固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6m。
配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先紧固在金属电器安装板上,不得歪斜和松动,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。总配电箱(配电柜)也可采用电气梁安装方式。金属安装板与金属箱体应做电气连接。
配电箱、开关箱内的连接,必须采用铜芯绝缘导线。导线的颜色应为:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的颜色依次为黄、绿、红色;N线的颜色为蓝色;PE线的颜色为黄双色。导线排列应整齐,导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得
有外露带电部分。
配电箱、开关箱内必须设N线端子(排)盒PE线端子(排),N线端子(排)必须与金属电器安装板绝缘,PE线端子(排)必须与金属电器安装板做电气连接。总配电箱(柜)N线管子排和PE线端子排的接线点数应为n+1(n-配电箱的回路数);分配电箱N线端子排和PE端子排接线点数至少两个以上;开关箱应设N线端子和PE线端子。
2.7配电箱、开关箱的金属体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体均必须采用软铜线做电气连接。
2.8配电箱、开关箱内电器安装板上电器元件的间距,垂直方向应不小于80mm,水平方向不小于20mm.
配电箱、开关箱的导线进出口应设在箱体的底面,进出线孔必须用橡胶护线环加以绝缘保护,进出线不得与箱体直接接触;箱体支架的横梁上应预留出线固定孔。
2.10 配电箱、开关箱外结构应功能防御、防尘。防护等级开门时不得低于IP21,关门时不得低于IP44.
3.电器元件的选择配置
3.1 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。
总配电箱(配电柜)由一个进线单元和一个出现单元组成,或由一个进线单元和数个出现单元组成,装设可见开点的透明塑壳断路器和可见断开点的透明塑壳分路断路器及辅助电源故障时能自动断开的辅助电源分路漏电保护器。每个回路输出端应设三个接线端子板。
3.4 分配电箱的配出回路数为2-7个回路。
3.5 开关箱由一个进线单元和一个出线单元组成,装设可见断开点的透明塑壳断路器和漏电保护器及五点接线端子板。
3.6总配电箱(配电柜)、分配电箱、开关箱的可见断开点的透明塑壳断路器均应设置在电源进线端。
3.7总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表。电流表和电度表不得公用一套电流互感器。装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,且严禁断开电路。
3.8总配电箱(配电柜)中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA。
3.9开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电工作时间不应大于0.1S。
3.10 配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。
3.11 配电箱、开关箱应有民称、用途、分路标记及系统接线图。
一级配电箱:施工用用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计的,符合建筑部门有关施工用电规范标准。全套产品能组陈更完整施工用电三级保护,统一达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一机柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱。开关箱下设用单设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。二级配电箱:s适用于建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊二设计,符合建筑部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护,达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
临时工地用电箱按有关国家要求一般分三级防护一级配电箱:可以理解为工地或项目的总配电箱(一般只有1个)二级配电箱:各楼层或各栋楼的配电箱(按实际)三级配电箱:即各用电器的最后接线箱,可以活动,可以固定,切忌漏电保护开关是最后的,从漏电保护开关接用电器。(要求一机一漏,不能多接)配电箱的要求可以按工程的用电方案
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。临时用电一级配电箱_二级配电箱_三级配电箱中放置的东西和要求_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
临时用电一级配电箱_二级配电箱_三级配电箱中放置的东西和要求
&&临时用电一级配电箱_二级配电箱_三级配电箱中放置的东西和要求
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢产品分类栏目列表(76)(20)(21)(36)(1)(17)(44)(15)(35)(49)(8)(1)(21)(128)(186) >
> 什么是一级配电箱二级配电箱和三级配电箱?正文日期: 来源: 作者:李工 浏览量:什么是一级配电箱二级配电箱和三级配电箱?TAG:一级配电箱,二级配电箱,三级配电箱一级配电箱,就是从变压器引入三相电源,地线,零线。二级配电箱,就是从一级配电箱电源线至临时用电;三级配电箱,就是电器设备自身的控制柜。一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量安全美观,防雨箱顶适合野外工作。二级配电箱:适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。二级配电箱要离地1.5M放置总开关60A――DZ47-63&100A照明开关16A――DZ47-63&16A两相漏电开关空调1.5P―20A――DZ47-63&20A两相漏电开关电热水器8000W+洗衣机――DZ47-63&60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)插座开关16A&――DZ47-63&16A主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉&空调开关需要更换,总开关也需要更换。三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱。两级保护是指:总配电箱和开关箱装漏电保护。即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。三级配电箱是指:现场施工用电必须做到配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。三级保护指:现场施工用电必须做到总配电箱、分配电箱和开关箱中均要安装漏电保护器。分享链接: 相关上一篇:下一篇:暂无随机技术资料热销 ? ? ? ? ? ?

我要回帖

更多关于 配电箱的作用 的文章

 

随机推荐