一座两千平方12层建筑有多少个室外消火栓距离建筑充实水柱及压力

您目前所在的位置: &
& 二十楼高屋顶的消火栓出水压力是多少
二十楼高屋顶的消火栓出水压力是多少,
悬赏分:5 -
- 阅读次数:
屋顶消火栓压力怎样计算
上一个问题:
下一个问题:
共 10 条答复
消火栓的出水压力一般在3-4公斤 ,水柱要达到20-25米。
回答者:游客 - 提交时间:
20层楼高60多米,小于100米。楼顶为最高。上面最少压力0.7个压。出水柱7米就够了。在泵房出水压力要八个压,约0.8MPA。稍高点也可以。不能少于0.7MPa。
回答者:游客 - 提交时间:
同求计算方法,望发高手指点
回答者: -
- 提交时间:
20层楼高60多米,小于100米。楼顶为最高。上面最少压力0.7个压。出水柱7米就够了。在泵房出水压力要八个压,约0.8MPA。稍高点也可以。不能少于0.7MPa。
&script language=javascript&DealTools(37611, 0); AnswerTools(37611, 0);&/script&
回答者: -
- 提交时间:
消火栓要以管网最不利点的消火栓满足压力要求为标准,最不利点的消火栓压力要求动压不低于0.07MPA,即10米充实水柱,高层建筑一般要求13米充实水柱。所以供水设备稳压设备要保证最不利点消火栓达到压力要求,整个管网的所有栓就都可以满足压力要求了。计算主泵供水能力时,最不利点压力加高度水压加水压损失就可以了。如果管网最低点压力大于0.5Mpa应设减压消火栓或使用减压设施(水带无法承受压力),最低点大于1Mpa就应分区供水。
回答者: -
- 提交时间:
出口压力不高于0.5MP大于的话加减压装置,充实水柱10米,建筑高度高于100米13米
回答者: -
- 提交时间:
规范要求消防泵房设定高区压力1.2Mpa,即12公斤压力(国标规定13层以上为高区),屋顶压力表指示应为0.3---0.5Mpa正常。规范规定消防管路承压1.6Mpa。实际操作中,有人将屋顶压力控制在0.1Mpa,防止管路漏水,渗水。
回答者: -
- 提交时间:
屋顶的试验消火栓只用来测试是否有水,最关键的是按新版《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,要保证最不利点栓头的0.35MPA压力就行了。以此为标准反推水泵选型的扬程,再可计算处屋顶的消火栓出水压力了。
回答者: -
- 提交时间:
除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:1、消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。2、消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。3、 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。4 、消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。5 、消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。6 、消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。
回答者: -
- 提交时间:
&&楼层: 10
为保证水枪的充实水柱10米,应0.1Mpa&
回答者: -
- 提交时间:
我来回答:二十楼高屋顶的消火栓出水压力是多少
回答即可得10分,回答被采纳则获得悬赏分以及奖励10分。
回答字数在 10字以上,19999 字以下
参考资料:
如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处网址。
等你来回答
[ 21:19:00][ 9:48:00][ 0:29:00][ 16:31:00][ 17:24:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-查看: 75332|回复: 42
有谁知道消防栓压力是多少?
在线时间 小时
我们公司是FM承保的,FM要求,水压在不起泵的时候要保持0.8MPA(8KG)--1.0MPA(10KG)之间,起泵的时候水压要保持在1.2MPA(12KG)。我不知道国内的消防法规要求是多少?
我上海公司消防水和自来水是共用一个水池和水泵的,如果发生火灾时,也是由此水泵来补水。不起泵的时候水压大概0。25MPA左右。
我知道这个压力肯定是太低了,但就是找不到相关的法规来支持我。
有谁知道呀?先谢了.
在线时间 小时
在&消防给水及消火栓系统设计规范&里面有要求.
在线时间 小时
我们公司要求好像是要在0.4~0.7MPA之间。消防栓和喷淋管网都要达到这个值。常高压?
在线时间 小时
FM保险公司对消火栓系统的压力没有具体要求,对喷淋系统的压力则有严格的要求
水压在不起泵的时候要保持0.8MPA(8KG)--1.0MPA(10KG)之间
frankli 该用户已被删除
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
在线时间 小时
里面提到了一点点压力。看看。
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
7 消防给水和自动灭火系统
7.1 一般规定
7.1.1 高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。
7.1.2 消防用水可由给水管网、消防水池或天然水源供给,利用天然水源应确保枯水期最低水位时的消防用水量,并应设置可靠的取水设施。
7.1.3 室内消防给水应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达到最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求。
室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达到最大时,不应小于0.10MPa(从室外地面算起)。
注:生活、生产用水量应按最大小时流量计算,消防用水量应按最大秒流量计算。
7.2 消防用水量
7.2.1 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。
高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。
7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。
消火栓给水系统的用水量 表7.2.2
注:建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/s.且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/s。
7.2.3 高层建筑室内自动喷水灭火系统的用水量,应按现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行。
7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼,一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。
7.3 室外消防给水管道、消防水池和室外消火栓
7.3.1 室外消防给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引人。当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。
7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池:
7.3.2.1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量;
7.3.2.2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外);
7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
消防水池的补水时间不宜超过48h。
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算。其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
消防水池的总容量超过500m^3时,应分成两个能独立使用的消防水池。
7.3.4 供消防车取水的消防水池应设取水口或取水井,其水深应保证消防车的消防水泵吸水高度不超过6m,取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5m,并不宜大于100m。
消防用水与其它用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。
7.3.5 高层建筑群可共用消防水池和消防泵房。消防水池的容量应按消防用水量最大的一瞳高层建筑计算。
7.3.6 室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量为10~15L/S中。
室外消火栓应沿高层建筑均匀布置。消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5.00m,并不宜大于40m,距路边的距离不宜大于2.00m。在该范围内的市政消火栓可计人室外消火栓的数量。
7.3.7 室外消火栓宜采用地上式。当采用地下式消火栓时,应有明显标志。
7.4 室内消防给水管道、室内消火栓和消防水箱
7.4.1 室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开独立设置。室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引人管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m^2的塔式住宅,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双口消火栓。
7.4.3 室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置。
7.4.4 室内消防给水管道应来用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。
裙房内消防给水管道的阀门布置可按规行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行,阀门应有明显的启闭标志。
7.4.5 室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:
7.4.5.1 水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按10-15L/S计算。
7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
7.4.5.3 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m。
7.4.5.4 水泵接合器宜采用地上式,当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达;
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m,建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m;
7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
7.4.6.4 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
7.4.6.5 消火栓栓口静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统,消火栓栓口的出水压力大于0.50MP时,消火栓处应设减压装置;
7.4.6.6 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19nun;
7.4.6.7 临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施;
7.4.6.8 消防电梯间前室应设消火栓;
7.4.6.9 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。
7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。 当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m^3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m^3;二类居住建筑不应小于6.0m^3;
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.l5MPa。
当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
7.4.7.3 并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。
7.1.7.4 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
7.4.7.5 除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。
7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s;
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。
7.4.9 消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。
注:消防卷盘的栓口直径宜为25配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.0mnt。
7.5 消防水泵房和消防水泵
7.5.1 独立设置的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级。在高层建筑内设置消防水泵房时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,并应设甲级防火门。
7.5.2 当消防水泵房设在首层时,其出口宜直通室外。当设在地下或其它楼层时,其出口应直通安全出口。
7.5.3 消防给水系统应设置备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵。
7.5.4 一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部水量。
消防水泵房应设不少于两条的供水管与环状管网连接。
消防水泵应来用自灌式吸水,其吸水管应设阀门,供水管上应装设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门。
7.5.5 当市政给水环形干管允许直接吸水时, 消防水泵应直接从室外给水管网吸水。直接吸水时,水泵扬程计算应考虑室外给水管网的最低水压,并以室外给水管网的最高水压校核水泵的工作情况。
7.5.6 高层建筑消防给水系统应采取防超压措施。
7.6 自动灭火系统
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑,除面积个于5.00m^2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:
7.6.2.1 公共活动用房;
7.6.2.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.2.3 可燃物品库房;
7.6.2.4 高级住宅的居住用房;
7.6.2.5 自动扶梯底部和垃圾道顶部。
7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m^2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
7.6.4 高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,应设自动喷水灭火系统。
7.6.5 超过堂800个座位的剧院、礼堂的舞台口宜设防火幕或水幕分隔。
7.6.6 高层建筑内的可燃油油浸电力变压器室,充可燃油的高压电容器和多油开关室等,应设气体或水喷雾等自动灭火系统。
7.6.7 高层建筑的下列房间,应设气体等自动灭火系统:
7.6.7.1 大、中型电子计算机房;
7.6.7.2 珍藏库房;
7.6.7.3 自备发电机房;
7.6.7.4 贵重设备室。
在线时间 小时
消防给水及消火栓技术规范
消防给水及消火栓技术规范
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
消防验收规范标准
消防验收规范标准
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
消防给水及消火栓系统设计规范
消防给水及消火栓系统设计规范消防给水及消火栓系统设计规范
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
处理这类问题的方法,首先在网上找标准,还可以向对方咨询依据,为什么这样要求,当然说话要委婉,还可以想设计院咨询,方法很多的,呵呵
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
在线时间 小时
我们公司楼层不高,一般是6MPA-8MPA左右。
在线时间 小时
谢谢大家了呀.
我找到一部《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》,里面有提到:
4. 3 基本参数
4.3. 1 设备的消防工作压力Px:
消 防 工 作压力不宜小于0.4 M Pa
432 设备的消防工作流量Q、:
消 防 工 作流量不宜小于5.0L /se
4.3 .3 设备的有效水容积V,为:
普 通 消 防气压给水设备不宜小于0.4 5m ';应急消防气压给水设备不宜小于3.0. 'e
不知是否正确?
我觉得不宜小于0.4MPA应该是一个通用的规定.而不必根据楼层的高低、厂房的面积而去细分.
在线时间 小时
对的,始终保持这个压力,如果楼层高的话可以考虑选择扬程高的水泵呀
在线时间 小时
谢谢奉献!!!!!!!!!!!!!
在线时间 小时
& & 是个老标准吧
在线时间 小时
&建筑设计防火规范&里面没有要求压力.
在线时间 小时
室内外消火栓的压力最好小于0.8MPa,大部分水带最高只能承受0.8MPa的压力!
在线时间 小时
&消防给水及消火栓系统设计规范&中提出要求如下:
4.3.2 消防给水系统分区的原则应符合下列规定。
1.消火栓栓口处的静压不应大于1.2MPa。
2.自动喷水灭火系统等其他自动水灭火系统喷头处的工作压力不应大于1.2MPa;
3.消防给水系统任何时间和地点系统的余压力不应大于2.4MPa。
低压是多少没有要求的.看来主要是考虑消防水带能承受多少压力而定.
在线时间 小时
看看!!!
Powered byXQ消防气压给水设备
ZW(L)消防增压稳压给水设备
XBD-(I)立式多级管道消防泵
XBD-(W)卧式多级消防泵
XBD-W型卧式消防泵
杭州市燃气集团有限公司七堡项目采购扬子江泵业一批消防给水成套设备
智能型柴油机消防泵组在消防给水系统中的应用
消防水泵选购及其技术安装注意小常识
箱泵一体化消防增压稳压设备电磁阀来控制进水压力及水位
消防自动低频巡检柜选用配置及成套消防泵补水设备配置案例
消火栓泵的流量怎么定
建筑消防栓泵喷淋泵给水系统的计算
XBD-HY消防恒压切线泵性能参数
消防泵控制与启动方式
消防泵的选型要注意性能安装要求
消防稳压泵气压罐的工作原理及选用方法
带自动巡检功能消防泵控制柜工作图
消防泵和喷淋泵的区别
本文相关词条解释
免责声明:杭州商易信息技术有限公司对中国建材网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。杭州商易信息技术有限公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
上一篇:
下一篇:
您可能要找
企业类型:
经营模式:
荣誉资质:
销售网点:
主&&&&&营:
离心泵,排污泵,隔膜泵,自吸泵,管道泵,消防泵,热水泵,多级泵
地&&&&&址:
浙江温州永嘉县瓯北和二工业园
加盟浙江扬子江泵业有限公司品牌
投资金额: *
代理区域: *
您的称呼: *
您的手机: *
电话:86-5&R1 台¥600.00
产品型号:JZ-SZ1
品&&&&&&&&牌:九州空间
所&&在&&地:北京
更新日期:
1台 | 600.00元
添加描述请填写信息
联系方式:牟先生&&
(联系我时,请说明是从谷瀑环保上看到的,谢谢!)
让谷瀑专家为您解决采购难题
询价产品:
公&&&&司:
联&系&人:
手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
联系电话:010-
手&&机&&号:电话无人接听怎么办
联&&系&&人:牟先生
公司地址:北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号
请输入手机号码,我们将通知卖家尽快联系您,同时为你提供更多1对1采购服务!
手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
已将您所需信息发送至您手机
我的询价单
消火栓水系枪头(带压力表)
详细需求:
手&&&&机:
电&&&&话:
公&&&&司:
地&&&&址:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
谷瀑环保提醒您:马上联系供应商或等待供应商联系您!
姓名:牟先生
固话:010-
管理我的采购
您的采购已提交成功!
谷瀑环保提醒您:马上联系供应商或等待供应商联系您!
姓名:牟先生
固话:010-
验&&证&&码:
获取验证码
您的密码:mm
密&&&&&&&码:
店内推荐产品
¥48000.00
¥48000.00
¥47000.00
¥38000.00
联 系 人:
环 宝 通:
所在地区:
消火栓水系枪头(带压力表)
&北京九州空间科贸有限公司
&联&系&人:&&牟先生&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&010-&
&邮&&&&&&编:&100085&
&传&&&&&&真:&010-&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
&品牌:九州空间 &型号:JZ-SZ1 &类型:消防设备 &&尺寸:公称通径:65mm &&&
九州空间专业供应销售消火栓水系枪头(带压力表)等产品,欢迎广大新老客户前来咨询消火栓水系枪头(带压力表)的详细资料!咨询电话:公司网址;
消火栓水系枪头(带压力表)是用于检测室内消火栓的静水压,出水压力,并校核水枪充实水柱的专用装置。
& & & a.测量消火栓栓口的静水压和出水压。现行国家规范中室内消火栓栓口的静水压力不应大开0.8Mpa;消火栓栓口的出压力不应大于0.5Mpa。此外在《高层民用建筑设计防火规范GB50045&95》中还对高层建筑***不利点消火栓的静水压做了如下规定:
建筑高度不超过100米时,高层建筑***不利点消火栓静压不应低于0.07Mpa建筑高度超过100米时,高层***不利点消火栓静水压力不应低于0.15Mpa。
& & & b.校核水枪充实水柱。对于建筑物内的消火栓水枪的充实水柱,一般不应小于7米,但甲、乙类厂房,超过六层的民用建筑,超过四层的厂房及库房内充实水柱不应小于10米;高层工业建筑,高架库房内,水枪充料水柱不应小于13米。对于高层民用建筑,建筑高度不超过100米的高层建筑,消防水枪的充实水柱不应小于10米,建筑高层超过100米的高层建筑,充实水柱不应小于13米。
主要性能参数:
a.型号JZ-SZ1型;
b.公称通径:65mm
c.公称压力:1.0 M
d.压力表量程:0~1.6M
e.压力表精度:1.5级.
a.消火栓栓口静水压的测量
(a)将JZ-SZ1型试水检测装置连接到火栓栓口;
(b)安装好压力表,并调整压力表检测位置使之竖直向上;
(C)在JZ-SZ1型度水装置出口处装上端盖;
(d)缓慢打开消火栓阀门,压力表显示的什为消火栓栓口的静水压(Mpa);
(e)测量完成后,关闭消火栓阀门,旋松压力表,使ZN17-SSZ1型试水检测装置内的水压泄掉,再取下端盖。
b.消火栓栓口出水压力的测量。
(a)将水带连接到消火栓栓口;
(b)将水带接到JZ-SZ1型试水检测装置的进口;
(c)打开消火栓阀门放水此时不应压折水带,压力表显示的水压即为消火栓栓口的水压力。
c.通过JZ-SZ1型试水检测装置校核水枪的实水柱可以采取以下的连接的方式:
消火拴口&水带&JZ-SZ1型试水检测装置
打开消火栓阀门放水,此时水枪充实水柱与试水检测装置上的压力表的显示的栓口出水压力之对应关系见表1
表(3)消火栓口出水口压力和流量、充实水柱关系
充实水柱(m)
流量(L/S)
栓口出水压力(Mpa)
a.测量时,特别是在测量栓口静压时,开启阀门应缓慢,避免压力冲击造成检测装置损坏;
b.静压测量完成后,折下端盖缓慢旋下端盖泄压;
c.测量出口压力和充实水柱时,应注意水带不应有弯折;
d.JZ-SZ1型消火栓试水检测装置使用后,应将水擦净放回。
询价产品:
消火栓水系枪头(带压力表)
详细需求:
手&&&&机:
电&&&&话:
公&&&&司:
地&&&&址:
供应商的其他相关信息
内容声明:谷瀑环保为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,谷瀑环保(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑环保提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑环保与店铺经营者沟通确认;谷瀑环保设备网上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向谷瀑环保举报并提供有效线索。
北京九州空间科贸有限公司
联系人:牟先生
联系电话:010-
传真:010-
联系地址:北京市大兴区庞各庄镇瓜乡路10号技术支持:&&&&&&&&慧聪消防网讯&&&&&&&&&&
对新消防规范中若干问题的探讨
&&&&葛万斌1,曹晓龙2
&&&&(1、中国建筑西北设计研究院陕西西安;2、西安工业大学陕西西安)&&&
&&&&摘要:长达十年修改的新《消防给水及消火栓系统技术规范》GB已在我国执行,其中有一些条文在应用时,应值得商榷。值得有关生产企业跟进,需要设计人员认真思考。本文主要就消防选泵问题、室外消火栓压力问题、防淹没校核等问题进行探讨。
&&&&关键词:水泵的选择原则曲线水泵性能曲线水头损失
Several&issues&of&thenew&fire&hydrant&fire&code Ge&Wanbin&1,Cao&Xiaolong&2 (1、,&China&Northwest&ArchitectureDesign&And&Research&Institute&CO.LTD&Shanxi&Xi’an& 、&Xi’an&TechnologyUniversity,&Xi&’an&210029) & Abstract:&The&new&technicalspecification《Technicalcode&for&fire&protection&water&supply&and&hydrant&systems》GBhas&beenexecuted&in&our&country.Some&of&the&provisions&in&the&application&should&beopen&to&question.&The&related&production&enterprise&need&to&be&followed&suit,&thedesign&personnel&need&to&think&seriously&also.&In&this&paper,&we&mainly&discussthe&problems&of&fire&pump&selected,&outdoor&fire&hydrant’s&pressure,&fire&pumpagainst&be&flooded&and&other&issues. Key&words:&The&principle&of&selecting&pump&curve&;Water&pumpperformance&curve&;head&loss.
&&&&一、消防水泵问题
&&&&在所有消防设施中,最重的莫过于消防供水设备,而消防水泵又是消防供水设备中最重要的,它的性能优劣直接影响到灭火的效果,影响到人的生命和财产的安全,故此,规范GB]条文规定:
&&&&5.1.6-4流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;
&&&&5.1.6-5当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%。
&&&&依上述两条件,参考规范条文说明,可以绘出满足规范要求的消防泵泵谱曲线,如下图中红线所示,此泵谱曲线就是选择消防供水水泵的选择原则曲线。可以这样理解:只有按此曲线生产的消防泵才是符合我国法定条件的消防泵,才能在我国应用,才能被设计人员选用,否则均视为不宜用于消防的泵。&&
水泵的选择原则曲线
&&&&依常规思考,在规范全面执行时,我国按此水泵泵谱生产的厂家已完成消防水泵技术改造,同时已能满足我国消防工程需求,相应的规程、消防图集等也已修改到位,满足消防工程需求。然而,情非所愿,只能梦里寻他千百度,望断天崖路。
&&&&我国消防规范中此曲线及相应的技术参数从何而来,规范修改人员是非常明白的,如果依先进的外国生产厂家或国外消防条款为依据,寻求更高的消防技术,提高我国消防技术水平,无可厚非,用心良苦,值得尊敬。但更要充分了解我国消防设施的生产能力,更要了解我国的消防水平,不能用外国人的鞋套中国人的脚,应该用实事求是的,贴合实际的,符合国情的态度修改我国消防大法,使我国的消防事业得以正常发展。
&&&&以我国的消防设备安装图集为例,以新消防规范的选泵原则来选取消防泵。
&&&&图集04S204[2]中的XBD-HY系列卧式恒压切线消防泵性能曲线形状为基本水平,而且出现了驼峰,明显不满足新规范的曲线要求;同样的XBD-SLH系列立式恒压切线消防泵曲线形状前部水平,后面出现拐点,也不满足要求;XBD(HW)系列经计算可知出现流量减小扬程下降的情况,即出现了驼峰,也不满足要求;XBD-(HL)、XBD-(SHY)系列为立式恒压泵,扬程不跟随流量改变而改变,且末端出现了拐点,必然不能满足规范要求;而只有XBD卧式、立式消防泵,XBD-SS立式、卧式单级双吸泵系列与规范相似,
&&&&但是经曲线校核,在接近于零流量时曲线过于平缓不能满足“大于设计流量120%的要求"。故此,消防泵图集上所列泵均不能满足规范要求。
&&&&笔者查阅我国水泵手册以及许多水泵生产厂家提供的技术资料,按消防规范提供的水泵泵谱曲线生产的消防泵几乎不存在(因资料有限,未能收集全面,见谅)。不是出现驼峰,就是出现拐点,或者是曲线过于平缓。
&&&&若消防按两台泵串联或并联工作,工况分析如下:
&&&&消防按两台泵并联工作,按扬程不变流量叠加的办法合成供水曲线,曲线只会变的更加平坦,在消防设计点上(在联合曲线上)是不满足规范要求的,不满足规范“零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%;当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%"的要求。故消防泵不能采用并联供水方式。
&&&&消防按两台泵串联工作,按流量不变扬程叠加的办法合成供水曲线,曲线变的更陡,在消防设计点上(在联合曲线上)有可能满足规范“零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%"的要求,但不满足“当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%"的要求。单泵曲线不能满足“零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%"的要求,故消防泵不能采用串联供水方式。
&&&&综上所述,消防泵不能采用串并联供水方式。
&&&&二、消防泵房防淹没措施
&&&&规范5.5.14消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。
&&&&消防泵房淹没主要是排入水泵房的水量大于水泵房内排水泵的排水能力。从两个方面解决这个问题:
&&&&1、加大水泵房内排水泵的能力,是排入泵站内的水能够及时的排除,这就要加大排水泵的排水量,提高排水泵的排水能力,一方面增大了电负荷,另一方面增大了集水坑的有效容积,以满足最大一台排水泵五分钟排水量的要求。给结构和建筑专业提出了更高的要求。需要加大建筑面积或增加深度。
&&&&2、减少排入水泵房内的水量。将排入消防水泵房内的所有废水全部排出。现在存在一个问题,所有废水指的是什么废水:
&&&&A)消防时产生的废水,此部分是该工程消防水量消防总量还是部分量,部分量是多少,如何计算,如何做到合理,应需认真对待。
&&&&B)进入消防水池的市政进水管因浮球阀失灵而造成大量水通过溢流管而进入消防泵房。此部分进水量可按V=1.5m/s流速计,依管径大小确定其进水量。
&&&&C)上述两部分消防废水量,是需整个地下室所有排水设施排除还是只靠消防泵房排水设施呢?很明显,要按整个地下室排水设施负担,那么消防泵站防水淹的排水量只能考虑排入泵站内的所有废水量。具体应按具体工程、具体问题,具体分析,做出合理设计。
&&&&三、室外消火栓压力要求校核
&&&&规范7.2.2市政消火栓宜采用直接DN150的室外消火栓。设置室外消火栓的主要目的是提供火灾时取水,提供室外消防救援用水并参与消防灭火,故规范7.2.8,当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
&&&&消防车长度一般为7.2m,按进水水头按2米计算,室外消火栓以一条长度能满足到达消防水罐给消防车供水要求:采用直径D=65mm、L=25m麻织水带,则有
水带阻力系数
&&&&水带水头损失为按下式计算:,得ha=0.=2.26m,局部损失不计时,则需要栓口压力7.2+2+2.26=11.46m,再考虑到其他损失市政共室外消防用水水压应在0.14Mpa以上。
&&&&在其他条件不变的情况下,如按消防规范要求室外消火栓以最长六条水带长度计算,且能满足到达消防水罐给消防车供水,采用直径D=65mm、L=20mx6=120m麻织水带,则得ha=0.=10.85m,局部损失不计时,则需要栓口压力7.2+2+10.85=20.05m,再考虑到其他损失市政共室外消防用水水压应在0.25Mpa以上,也符合规范7.4.12条“消火栓栓口动压不应小于0.25MPa"的规定。
&&&&四、室内消火栓压力校核
&&&&新的《建筑设计防火规范》GB合并了原《建规》和《高规》,成为一部真正意义上的建筑规,是我国消防法规的基本大法,是其他法规的基础。解决了设置消防设施的原则、部位。具体设计参数要依相应参见相应的技术规范。其中对于消火栓系统参见《消防给水及消火栓系统技术规范》GB,其中:
&&&&7.4.12室内消火栓栓口压力和消防充实水柱,应符合下列规定:
&&&&1.消火栓栓口动压不应大于0.50MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置。
&&&&2.、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按l0m计算。
&&&&5.2.2高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力要求,并应按下列规定确定:
&&&&1.一类高层公共建筑,不应低于0.10Mpa,但当建筑高度超过100m时不应低于0.15Mpa;
&&&&2.高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07Mpa,多层住宅不宜低于0.07Mpa;
&&&&3.工业建筑不应低于0.10Mpa,当建筑体积小于20000O时,不宜低于0.07Mpa;
&&&&消火栓消防分区供水的原则按规范6.2.1--1系统工作压力大于2.40Mpa;6.2.1--2.消火栓栓口静压大于1.0Mpa;
&&&&从上述数据分析:
&&&&A).消火栓栓口动压最低为0.25MPa,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压最低为0.35MPa,压力在0.25Mpa~0.35Mpa~0.50Mpa可不设减压阀。0.50Mpa~0.70Mpa间可设可不设,大于0.70MPa时必须设置减压装置。
&&&&B).消火栓减压是按动压减压的,如何确定动压是消火栓减压的关键性问题。而分区又是按工作压力,又按消火栓栓口静压,一动一静,又是工作压力。工作压力和动压的关系是什么?依工作压力能否减压。
&&&&C).按动压值减压后,用静压值复核时,不能满足消防水枪充实水柱的要求。如何办。
&&&&D).减压阀依规范6.2.4,在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;此条与消防水泵的选择规范5.1.6-5相同。说明真是按动压减压的。上述存在的两个问题就需工程技术人员解决:
&&&&动压如何计算;按按动压值减压后,用静压值复核时,不能满足消防水枪充实水柱时,动压减压是否合适的问题。
&&&&动压关键在消防水泵,水泵的设计工况是消防的核心问题。规范5.1.6-4条对消防水泵做出以下要求:“流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%";很明显,消防水泵在设计工况点到零流量区间的变化曲线斜率必须在1.20~1.40之间变化,动压在(1.20~1.40)H之间变化,如何减压?如果按分区工作压力2.40Mpa为设计水泵工况点,动压变化在2.40~2.88~3.36Mpa,压力相差0.48Mpa。如何减压。
&&&&在最不利消火栓处,高位水箱的设置高度只要满足规范5.2.2条要求,就认为是合理的设计,是满足消防的,而静压的要求为三档0.07Mpa,0.10Mpa,0.15Mpa,与最低动压0.25Mpa最小相差0.10Mpa。即动压和静压相差0.10Mpa,此时在减压阀设计计算时就相差0.10Mpa,在工程设计时,应首先考虑静压能否满足消防要求,再考虑动压问题,不能搞错,否则火灾初期时,仅靠高位水箱供水时,消防压力不够,影响灭火效果。
&&&&当高位消防水箱不能满足最不利点的消防静压要求时,应设稳压泵。稳压泵的设计参数规范给了以下规定:
&&&&A.稳压泵流量要求:
&&&&规范5.3.2稳压泵的设计流量应符合下列规定:
&&&&1稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;
&&&&2消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于lL/s;
&&&&3消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
&&&&依上述要求可以认为:在一般设计人员无法确定管网正常泄漏量的前提下,按消防给水设计流量的1%~3%,且不宜小于lL/s计算是可靠的,此时消防设计流量的确定就是关键。大的工程,特别是大型演艺中心、歌剧院的舞台雨淋系统,其消防流量可超过100L/S以上,稳压泵流量的流量在1~5L/S之间。结合以往《建规》《高规》的设计经验,参考具体工程做法,建议稳压泵流量的流量采用5L/S。
&&&&B.稳压泵压力要求:
&&&&5.3.3稳压泵的设计压力应符合下列要求:
&&&&1稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求;
&&&&2稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.l00MPa;
&&&&3稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。
&&&&依上述要求可以认为:稳压泵压力在0.22(0.15+0.07)MPa~0.25(0.15+0.10)MPa,此值与按自喷均衡理论计算下的最小压力0.234MPa相吻合;但消火栓系统要求最低压力为0.25MPa,故稳压泵确保系统的最低压力值应为0.25MPa,稳压泵的扬程应按稳压泵所设置的位置来确定,位于高位水箱处时,应减去水箱到最不利点的几何高差;位于地下室时应加上最不利点到地下室的几何高差。
&&&&五、消防水泵吸水口淹没深度
&&&&消防水泵吸水口淹没深度的规定,是确保消防水泵正常运行的关键技术措施之一。为此,规范5.1.13-4已强条的形式规定:消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm;
&&&&1.不采用旋流防止器时,吸水口淹没深度的确定
&&&&规范规定:消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0m/s~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2m/s~1.6m/s;
&&&&此条规范是为了避免旋流危害,旋流是在泵站进水时,因地球自转的作用,进水管处水流产生涡流,当涡流大到一定程度时,中心区域会讲空气带入水泵,气体对泵会带来很大的危。通常把这种带入气体的涡流叫贯通式漩涡,这种漩涡会在进水处形成挟气涡流带甚至气囊,对流动产生阻碍,又使得泵部件受力不均,诱发振动,危害很大。对离心泵而言,吸气量为1%时,离心泵抽水效率将下降15%。如图所示
&&&&而避免气体进入的方法之一就是增加吸水口的淹没深度,有关这方面的研究国内外有很多计算方法,而得到的结果也有较大差异。比较符合实际的Gordon[3]公式,它是以实际资料为基础推导出来的,具有既简单又方便的计算特点。按此公式对泵站进水口淹没深度进行验证计算
&&&&Gordon公式:
&&&&其中:h--临界淹没深度(m);D--吸水口直径(m);V--吸水口流速(m/s);
&&&&c--进水系数(侧向进水系数0.73,正向进水系数0.55)
&&&&计算时先不考虑喇叭口对管径的放大,采取吸水管管径进行计算,由公式可知v、D越大h就越大,而当吸水管直径不大于DN250,流速取最大为1.2m/s,D按0.25m选用。则有,即规范0.6m的深度大于计算深度,满足使用条件;若吸水管直径等于DN250时,当流速取到1.6m/s,侧向进水c=0.73,则h=584mm;若吸水管直径等于DN300时,当流速取到1.6m/s,正向进水c=0.55,则h=482mm。
&&&&上述计算未考虑吸水喇叭口放大作用,如考虑到吸水喇叭口的作用,使进水口直径变大流速减小,而流速的减小比直径增大对计算公式的影响更明显,故按设置喇叭口,淹没深度0.6m的规定是可靠的措施,此淹没深度足以避免涡流挟带气体进入泵组。
&&&&2.采用旋流防止器时,吸水口淹没深度的确定
&&&&当淹没深度的设置受到限制,不能满足0.60m时,就得采用旋流防止器(如下图)
&&&&这种旋流防止器能使吸水口的流速减小到到原来的1/6,防止了大漩涡的生成,减小空气进入泵组的风险,从而使喇叭口上部的液位高度降低成为可能。经计算得到管径和最低水位的关系如下图。
&&&&计算可知,当吸水口上淹没深度为200mm以上时,对应的吸水管管径为400mm以上,从而规范的200mm满足要求。
&&&&在计算消防有效容积时,一定要注意此高度,不得将此容积计算在有效消防容积内。
&&&&六、结论
&&&&(1)依规范规定中规定的消防泵特性曲线,目前选到合适的消防水泵是不易的,采用串并联的方式是不可取的,设计时慎之。
&&&&(2)采取消防泵房防淹没措施中,排入消防泵房的水量是关键性问题,只有明确此问题,消防泵房防淹没问题就好解决。
&&&&(3)规范中室外消火栓供水压力是按一条水带长度计算的,按六条水带进行校核时,则不能满足规范要求,设计时宜按六条水带计算且不小于0.25MPa确定。
&&&&(4)室内消火栓工作压力的确定需按动静压压力的不同综合考虑,合理计算。稳压泵是消防稳压增压系统的关键,稳压泵应确保系统的最低压力值不低于0.25MPa,流量不小于5L/s。稳压泵的扬程应按稳压泵所设置的位置来确定,位于高位水箱处时,应减去水箱到最不利点的几何高差;位于地下室时应加上最不利点到地下室的几何高差。
&&&&(5)规范中给出的消防水泵吸水淹没深度0.6米的前提条件是不设旋流防止器及吸水管径不大于DN300;吸水淹没深度为0.2米的前提条件是设旋流防止器及吸水管径不大于DN400,在计算消防有效容积和吸水管设计深度时务必注意,特别注意消防容积。
&&&&参考文献:
&&&&[1]消防给水及消火栓系统技术规范GB
&&&&[2]S2-2004消防设备安装
&&&&[3]郑双凌,马吉明,陈浩波等.进水口漩涡特性及临界淹没水深的研究进展[J]南水北调与水利科技
&&&&):129-132
&&&&[4]高等流体力学天津工业大学出版社2005.03
责任编辑:王梦霞
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
> 您可能还会关注的
? ? ? ? ? ? ?
供应商服务:
采购商服务:
企业媒体关注榜
主营:自动灭火
主营:火灾报警
主营:其他
主营:自动灭火
主营:消防器材
主营:其他
主营:火灾报警
主营:其他
主营:自动灭火
主营:自动灭火
话题人物排行榜
浙江宇安消防装备有限公司
浙江宇安消防装备有限公司
河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
河北北大青鸟环宇消防设备有限公司
南京消防器材股份有限公司
南京消防器材股份有限公司
连美成套设备(大连)有限公司
连美成套设备(大连)有限公司
5 浙江省公安消防总队
浙江省公安消防总队
部长、党委书记,总警监
部长、党委书记,总警监
8 江西省公安消防总队
江西省公安消防总队
8 北京利达华信电子有限公司
北京利达华信电子有限公司
9 合肥科大立安安全技术股份有限公司
合肥科大立安安全技术股份有限公司
10 浙江金盾消防器材有限公司
浙江金盾消防器材有限公司
官方微信开通
关注消防微商城做指尖上的生意
打开微信扫一扫

我要回帖

更多关于 建筑消火栓设计规范 的文章

 

随机推荐