变压器的主要几个生产工艺流程:第一步先绕高低压线包线,同时变压器的油箱要焊接完成并做真空试验,&第二变压器铁芯要叠加并做空载试验,第三变压器高低压线包和铁芯装配并检测各相变压器比是否平衡,第四做完试验后器芯进入烘箱进行烘烤,去潮;第五器芯装箱并注油;第六步变压器24小时浸渍;第七变压器依据国家标准做各项例行试验;第八步试验合格进入喷漆车间喷漆;第九步变压器编号入库。 《《《《《一八八零一三二零六六七》》》》》 空载损耗系数K值选取: 容量:&&100&160~500&630~1600& K&1.3&1.25~1.22&1.2~1.18&1.17~1.16
负载损耗系数K值选取: 容量:&30&~&200&250~315&400~630&800~1250& K&1.01~1.03&1.04~1.05&1.06~1.08&1.10~1.12&1.14~1.16
主绝缘距离容量由小到大依次有:5.5&6&6.5&7&mm S11全密封:&全铜&新片30Q120硅钢片
公司产品包括电力油浸式变压器,环氧绕注干式变压器,相式变压器,电抗器,调压器,变频器等。其中电力变,油浸式变压器,环氧干式变压器,和相式变压器已通过国家权威机构检测和产品省级签定,并获得证书,2011年获得ISO9001和CQC质量管理体系认证证书。
本公司还供应上述产品的同类产品:S11-630变压器,S11变压器负载损耗,S11变压器损耗电流
北京恒安源电气设备有限公司是一家专业从事配电变压器等电气设备营销及售后为一体的综合性电力设备服务企业。公司坐落于首都北京,地理位置优越,交通便利。公司拥有先进的变压器生产设备与一流的检测手段,汇聚了一批高素质的管理人员和操作熟练的生产技术骨干,在机电、电气领域拥有多项自主知识产权。
  公司主要经营范围有:油浸式变压器、干式变压器、箱式变电站、有载调压变压器、非晶合金变压器、特种变压器及高低压开关柜、配电箱等电气设备,产品广泛用于电力、交通、矿山、冶金、建筑、石化、化工、铁道、地铁、城市轻轨、通讯、城乡电网建设与改造等行业的输配电系统,产品畅销全国各地。
  公司采用先进的计算机管理系统,严格按照国家标准(GB)和国际电工委员会标准(IEC)进行生产过程质量控制,实现现代化生产。从组建开始就建立了完善的质量保证体系,产品先后通过了ISO9001国际标准化质量管理体系、CTQC(国家变压器监督检测中心检测)、EACC认证和3C认证,确保为用户提供稳定、高效、节能的产品。
  公司秉承“诚实守信、开拓创新、精益求精”的经营理念,遵循“稳定、安全、高效、节能”的服务宗旨,广结四海之朋,服务于大众。现诚邀国内外新老朋友携手合作,共创绿色电力新世界。
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。新品快播网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:为保障您的利益,建议优先选择
阳光企业。
&行业目录导航:当前位置:
主题:623802 ┆
帖子:4918414
今日新帖:553
昨日帖数:967 ┆
历史最高帖数:2607
(日)在线用户:2001人
630kva变压器能否带540KW
给TA发消息
加TA为好友
发表于: 10:21:24 楼主
630kva变压器能否带540KW(三相)+50KW(二相)设备长时间满负荷运行
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:50:37 1楼
有点危险,特别是夏天温度就时候,不过我们公司也是这么用,电流都到了1200了,没办法我们领导就要求这样用,烧了他负责。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:09:48 2楼
变压器容量是小了点。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:24:31 3楼
变压器声音会很大,发热很厉害,感觉很危险
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 01:24:06 4楼
引用雷林子弟 的回复内容:有点危险,特别是夏天温度就时候,不过我们公司也是这么用,电流都到了1200了,没办法我们领导就要求这样用,烧了他负责。
好像私人企业好多都是这样的,说这样最起码少交很多基本电费,我们630KVA的变压器都超到800KVA了,用一个轴流风机对着吹呢,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 05:50:01 5楼
引用孑孓 的回复内容:引用雷林子弟 的回复内容:有点危险,特别是夏天温度就时候,不过我们公司也是这么用,电流都到了1200了,没办法我们领导就要求这样用,烧了他负责。
好像私人企业好多都是这样的,说这样最起码少交很多基本电费,我们630KVA的变压器都超到800KVA了,用一个轴流风机对着吹呢,
超20%多了,供电收不到基本电费不停你的电???
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:20:55 6楼
是有点危险,我接触到的好多私人企业基本都是满负荷的,但变压器确实很热,可能对变压器的寿命有影响吧!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:56:20 7楼
没多大的问题,没有超过额定功率!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:10:39 8楼
只要处理好散热问题,应该可以
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:17:39 9楼
补偿要够,达0.95就可以了 。风扇挂2个吹吹应该问题不 大
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:28:59 10楼
自作聪明!变压器超负荷运行,损耗(铜损)增加,这个损耗计在电量里。变压器经济运行的负荷是65%。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:20:02 11楼
可以带,但是不建议这么来使用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:22:26 12楼
引用李纯绪 的回复内容:自作聪明!变压器超负荷运行,损耗(铜损)增加,这个损耗计在电量里。变压器经济运行的负荷是65%。
如果变压器一直运行在65%,那就只有电力局最开心了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:39:40 13楼
没多大的问题,完全可以
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:04:19 14楼
可行&& 加强散热
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:35:03 15楼
对:sunnjh 关于
引用李纯绪 的回复内容:自作聪明!变压器超负荷运行,损耗(铜损)增加,这个损耗计在电量里。变压器经济运行的负荷是65%。
如果变压器一直运行在65%,那就只有电力局最开心了。
S9系列的变压器630Kva。技术参数如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& P。=1.2Kw;Pk=6.2Kw
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 最佳负荷系数=1.2/6.2 再开平方根=0.4399
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&最佳负荷=0..2Kva
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 如果实际负荷为600Kva的话,用630Kva的变压器,则损耗在变压器上的功率大约为7KW
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 如果改用1250Kva的变压器的话,则损耗在变压器上面的功率只有3.3KW左右。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 楼主如果有大功率的变压器的话,建议用大功率的,这样反而更加节省电耗。
内容的回复:
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:03:33 16楼
如果油浸变压器上层油温不超95度,干式变压器温度不超过120度,可以正常使用。单就安全来讲,问题不大。据我了解,好多单位为低压计量,每月交一定的变压器损耗费用。而如果按经济运行条件安装大容量变压器,初装费和每月交的固定损耗费都要高,这是造成好多单位变压器超负荷运行的主要原因。实在是悲哀!!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:33:59 17楼
变压器的经济运行负荷率应该在80---85%左右!变压器满负荷了& 其它的先不说 就启动大功率电机就是个麻烦!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:39:57 18楼
我们不是故意用小的,而是大容量的供电局不批,广州这地方就是缺电。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:00:30 19楼
引用得意的笑 的回复内容:
如果油浸变压器上层油温不超95度,干式变压器温度不超过120度,可以正常使用。单就安全来讲,问题不大。据我了解,好多单位为低压计量,每月交一定的变压器损耗费用。而如果按经济运行条件安装大容量变压器,初装费和每月交的固定损耗费都要高,这是造成好多单位变压器超负荷运行的主要原因。实在是悲哀!!!
可以这么用,私企小型规模工厂都这样,加强散热OK
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:13:39 20楼
这还不算,有一厂家1250KA变压器带1460KW的负荷都在用。《三台大电机1260KW;其它200KW》。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:03:23 21楼
支持九楼的意见。另建议加强监护为好。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:38:16 22楼
不超负荷,广东也不会经常爆变压器了。。。体制问题,不是我们能解决的,呵呵。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:14:13 23楼
你真用到65%,电业局就不开心了,收不到电费啊!记住,变压器发热的电量是用户埋单的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:19:01 24楼
东北这疙瘩什么都不用拼命干,包括用电。人不轻松,让变压器也跟着累。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:42:04 25楼
变压器容量是小了点。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:52:14 26楼
引用李纯绪 的回复内容:你真用到65%,电业局就不开心了,收不到电费啊!记住,变压器发热的电量是用户埋单的。
低压计量的话变压器发热的电量是供电部门的,反正变损是固定的(按容量)!
高计才是自己的,反正我们用的是低计.
供电部门每天都在叫呢,要给我们换成高计,不鸟他!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:20:39 27楼
《电力法》规定250KVA以上采用高压计量,630KVA不是高压计量吗?
24小时用电均衡的企业,采用高压计量,其电费(二部制电价)是低压计量的50%。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:07:40 28楼
规定是规定,人是活的嘛,事在人为呀!
反正是阿爸的,私人有东东就OK!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:49:34 29楼
如果错开用电也许还可以用。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:25:00 30楼
基本电费一个KVA是24块钱,所以变压器满载好省钱得多,而且变压器是可以短时间超负荷的,就算启动电机也没问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:55:43 31楼
关键是温度&&& 只要不超就要的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:45:48 32楼
有点悬,建议更换,chu
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:12:40 33楼
已经是超负荷运行了,是违规的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:12:36 34楼
630变压器最大电流能到多少
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:22:48 35楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:44:30 36楼
引用A 的回复内容:630变压器最大电流能到多少
630*1.44=907&& (0.4KV变压器都可以这样算的,容量*1.44(平均系数)既是变压器的额定电流)
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:19:36 37楼
按目前国内电费的收取方式,节电与省钱并不完全统一,也就是说,变压器经济运行时,电费不一定是最小。有可能处在非经济运行时,它的运行费用反而最低。
根据楼主给定的条件,600KW负载,按经济运行(单位负载最小损耗),需要1000KVA的变压器。按照我们当地的收费标准,1000KVA变压器每月的基本电费为28000元& (28元 /& KVA)。
如果采用630KVA变压器,每月的基本电费仅需要17640元,每月可节省10360元。而630变压器每月在经济运行方面节省的电费,是无论如何也达不到的(10360元)。
况且,我们是按全月30天、全天24小时计算的。其实象全月30天、全天24小时持续负载,几乎是不存在的,大部分企业在夜间时的负载就是零。
如果夜间负载等于零时,此时变压器愈小,它的损耗就愈低。
因此,如果按最小运行费用考虑,应该选用630变压器,不过此时必须注意变压器的通风降温,并且不得过载(不得超过630KVA)。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:48:26 38楼
建议楼主实测低压侧功率因数,如果较低应考虑加装无功功率自动补偿装置。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:50:04 39楼
呵呵;不可以的;
尤其是有电机类负载的放就差的更多了;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:37:33 40楼
变压器上层油温不能超过85度,上层油温为85 度则变压器内部油温已是95度,必须保证这一点,否则绝缘降低,影响寿命.如内部油温为120度,则只有2年寿命.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:48:40 41楼
37楼说的有理,不管怎样眼前省了不少钱
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:50:51 42楼
学习学习,我是菜鸟啊
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:10:02 43楼
根据《销售电价管理暂行办法》规定,基本电费可以按用户变压器容量收取,也可以按用户最大需量收取,由用户自行决定,如果用户变压器运行在经济运行区或以下,则可以向供电局申报基本电费按最大需量收取,所以说变压器运行在经济运行区还是有意义的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:32:32 44楼
按正规是不行的
现在老板那管那么多,我们这些做电工的,结果让他指挥。当杂工了
回头一看全超载了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:48:26 45楼
超负荷严重,特别在夏季,散热是个大问题。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:52:46 46楼
630KVA变压器,在一小区有500户住家,平均每家一台空调,一台空调平均2000W在加照明,请问变压器电流是否超负荷,如超负荷请问能超多少?谢谢~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:35:08 47楼
引用liang5 的回复内容:630KVA变压器,在一小区有500户住家,平均每家一台空调,一台空调平均2000W在加照明,请问变压器电流是否超负荷,如超负荷请问能超多少?谢谢~~
你的提问不详细
居民用电(单相)是这样算的:& 用户*每户总功率*0.65(系数)
现在居民用电一般都按5-6KW计算的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:42:01 48楼
47楼的,谢谢你啊~~~那请问一下你,如果算一户5-6KW的话,那么500个用户使用630KVA的变压器可以吗?是不是会超负荷?谢谢啊~~
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:03:21 49楼
引用孑孓 的回复内容:
引用liang5 的回复内容:630KVA变压器,在一小区有500户住家,平均每家一台空调,一台空调平均2000W在加照明,请问变压器电流是否超负荷,如超负荷请问能超多少?谢谢~~
你的提问不详细
居民用电(单相)是这样算的:& 用户*每户总功率*0.65(系数)
现在居民用电一般都按5-6KW计算的
47楼已给你公试了,不会算?按500用户同时按5到6KW讨算却实大大超出了变压器的容量.不过生活用电的用户用电负荷变动很大,很难达到公试的负荷。不过还是建议换`加装变压器
周点击排行周回复排行
[349] [334] [260] [240] [211] [198] [185] [178] [168] [140]
[22] [20] [16] [13] [12] [11] [11] [9] [8] [7]最新求助
[0] [1] [4] [1] [6] [1] [8] [5] [9] [2]我的询价单
您的手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
让谷瀑专家为您解决采购难题
您采购的产品:
您的手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
公司信息发送到我的手机
联系电话:****查看完整联系方式平台采购热线400-852-9996
手&&机&&号:1390298****电话无人接听怎么办
联&&系&&人:郭锡勇
公司地址:江苏省南京市六合区钱仓工业园大曹路2号
验&&证&&码:
请输入手机号码,我们将通知卖家尽快联系您,同时为你提供更多1对1采购服务!
手机号码:
谷瀑已收到您的需求,我们会尽快会通知卖家联系您,同时会派出采购专员1对1为您提供服务,请您耐心等待。
已将您所需信息发送至您手机
联 系 人:
所在地区:
&北京恒安源电气设备有限公司
&联&系&人:&&郭艳涛&
&手&&&&&&机:&&
&电&&&&&&话:&010-&
&邮&&&&&&编:&100023&
&传&&&&&&真:&010-&
&联系时,请一定说明是从谷瀑网看到的,谢谢
&品牌:恒安源 &型号:SCB10-630/10 &加工定制:是 &&应用范围:电力 &铁心形状:E型 &频率特性:中频 &&电源相数:三相 &冷却形式:干式 &铁心形式:心式 &&绕组形式:三绕组 &防潮方式:灌封式 &外形结构:立式 &&电压比:10 V&频率:50 hz&额定功率:630 KVA&
SCB10-630/10-0.4环氧树脂浇注干式变压器
相关关键字:SCB10干式变压器,SCB10-630/10干变,SCB10-630变压器价格,北京干变厂家,SCB10-630/10环氧树脂浇注干式变压器技术参数
北京干变厂家恒安源主营SCB9(10)系列环氧树脂浇注干式变压器、S9及S11系列全密封油浸式变压器、箱式变电站、有载调压变压器、中频炉变压器、非晶合金变压器、高低压配电柜等电气设备,价格实惠,质量三年三包。欢迎来电咨询洽谈。
SCB10-630/10-0.4干式变压器咨询热线:
&联系人:张经理
SCB10-630/10-0.4干式变压器结构及特点:
SCB10环氧树脂浇注干式变压器具有安全,阻燃防火,无污染,可直接安装在负荷中心。免维护、安装简便。防潮性能好,停运后不经预干燥即可投入运行。损耗低,局部放电量低、噪音小、强迫风冷条件下可以120% 额定负载运行。自己备有完善的温度保护控制系统,为变压器安全运行提供可靠保障。该产品的可靠性指标已经达到国内先进水平。
产品特点:
1.线圈采用铜导线缠绕或箔绕,以玻璃纤维增强,环氧树脂不加填料真空干燥脱气脱湿整体浇注,机械强度高,抗短路,耐冲击能力强。
2.高压绕组首末端及中间分接抽头采用铜嵌件预埋结构,钢性好,便于调档,美观整齐。
3.铁芯采用优质晶粒取向冷轧硅钢片叠制,45度全斜多阶梯接缝。表面用树脂绝缘涂层覆盖,耐潮湿,防锈,降噪。
4.铁芯、夹件和线圈之间采用弹性件夹紧,使线圈处于稳定压紧状态,以降低噪音。
5.变压器按自冷设计,整体浇注的高(低)压线圈筒壁内部预留有纵向通风道,可配备强迫风冷装置(冷却风机),采用强迫风冷装置后,可提高输出容量20%。
6.配有温控器,在低压线圈顶部的预埋孔内放置铂电阻(PtlOO)。以监测变压器绕组温升,自动启停冷却风机并设有故障报警、超温报警和超温跳闸功能,为干式变压器提供可靠的过载保护装置,从而提高干式变压器运行的安全性。
结构特点:
铁芯:铁芯选用进口优质冷轧硅钢片,三阶全斜接缝结构,芯柱采用F级无纬带绑扎,铁芯表面采用环氧树脂包封,降低了空载损耗,空载电流和铁皮噪声,夹件和紧回件经特殊表面处理,使产品外观质量有了进一步提高。
温控系统和风冷系统:采用横流顶吹式冷却风机,该冷却风机具有噪声小,风压高,外形美观等特点,增强了变压器的过载能力。温度控制采用智能温控仪,提高了变压器运行安全可靠性。
保护外壳和出线母排:保护外壳对变压器作进一步安全保护,防护等级有IP20、IP23等。外壳材料有铝合金、冷轧钢板,不锈钢等供用户选择。低压出线用标准母线排出线,侧出线和顶出线均可,也可为用户设计特殊出线方式。
SCB10-630/10-0.4干式变压器执行标准:
GB7 干式电力变压器
GB/T&干式电力变压器技术参数和要求
GB3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙
JB/T 6~500KV级变压器声级
JB/T 干式电力变压器产品质量分等
SCB10-630/10-0.4干式变压器及SCB10系列干式变压器技术参数:
SCB10-630/10-0.4干式变压器技术参数如下表:
产&品&名&称
干式变压器
产&品&型&号
SCB10-630/10-0.4
品&&&&&& 牌
铁 芯 形 状
冷 却 形 式
冷 却 方 式
防&潮 方 式
固体浇注式&
额 定 容 量
电&& 压& 比
10KV/0.4KV
联 结组标 号&
Yyn0或Dyn11&
额 定 功 率
短 路 阻 抗
空 载 损 耗
负 载 损 耗
尺 寸 大 小
1320mm*870mm*1165mm
总&&&&&& 重
SCB10-630/10-0.4干式变压器使用条件:
1.环境温度:-50℃~+50℃
2.海拔高度&=1000m
3.其他超出本技术条件规定的内容,由用户与我公司技术部协商处理,并在订货时注明。