惠而浦2匹柜式空调开机后自动停机什么原因停机

||||||||||
||||||||||
查看: 2299|回复: 2
惠而浦空调故障代码
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
惠而浦空调故障代码
惠而浦故障代码
故障代码& & & &&&故障内容& & & & & & & &&&适用型号
E1& & & &&&过冷保护& & & & & & & &&&惠而浦C系列挂机故障代码—科龙:
ASC-80C1、ASH-80C1、ASC-90C、ASH-90C、ASC-90C1、ASH-90C1、ASC-110C1、ASH-110C1、ASC-120C、ASH-120C、ASC-120C1、ASH-120C1
E2& & & &&&过热保护& & & &
E3& & & &&&系统压力保护& & & &
E4& & & &&&室内风扇电机运转异常(C1机器出现E4也有为主板与显示板通讯不良,需主板与显示板成套更换。)& & & &
EA& & & && &消除清扫功能& & & &&&手动按内机应急按钮关机,然后再开机
1& & & &&&室外热交换器温度传感器异常& & & &&&故障查询必须在待机状态下进行,长按应急按键5秒,显示故障代码10秒钟,10秒钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10秒的间隔轮流显示。
33& & & &&&室内环境温度传感器异常
34& & & &&&室内热交换器温度传感器异常
38& & & &&&室内EEPROM故障
39& & & &&&室内风扇电机运转异常
41& & & &&&室内交流电过零检测故障
42& & & &&&过冷保护
43& & & &&&过热保护
故障代码& & & &&&故障内容& & & & & & & &&&适用型号
1& & & &&&室外热交换器温度传感器异常& & & &&&故障查询必须在待机状态下进行,长按“开/关”按键5S,显示故障代码10S钟,10S钟后不再显示故障代码并恢复到显示故障代码前的状态。如有两个以上的故障,则每个故障以10S的间隔轮流显示。& & & &&&惠而浦C系列柜机故障代码—科龙:AVH-170CN3A/H、AVH-240CN3A/H、AVC-170CN3A/H、AVC-240CN3A/H、AVH-170CN2A/H、AVH-240CN2A/H
33& & & &&&室内环境温度传感器异常
34& & & &&&室内热交换器温度传感器异常
38& & & &&&室内EEPROM故障
39& & & &&&室内风扇电机运转异常
41& & & &&&室内交流电过零检测故障
42& & & &&&过冷保护
43& & & &&&过热保护
EA& & & &&&通信故障& & & &&&应检查显示板是否插接好,通信连接是否正常。→主控电路板发出单向通讯信号控制显示板正常工作,通信的数据为每秒中刷新一次
FC& & & &&&过滤网清洁提示& & & &&&清洁提示状态复位取消方式:
1.通过遥控器上按键(持续按住高效键5秒,遥控器发送清洁复位码)操作可实现过滤网清洁复位;(本方案为通用化方案)
2.通过室内控制器上应急按键操作可实现过滤网清洁复位;在清洁提示状态下,按一次应急按键复位取消清洁提示,应急按键恢复原有功能。(如果控制器设计有专用的清洁复位键,则清洁复位键优先选用)
3.退出清洁提示状态后,空调恢复正常显示和运行状态,同时风扇累计计时清零。
柜机导风操作----按一下风向键,导风板上下摆动送风,再按一下,锁定当前送风角度。长按此键5秒后再松开,左右风有效,再长按此键6秒后松开,退出左右风
故障代码& & & &&&故障内容& & & & & & & &&&适用型号
E2& & & &&&挂机制热模式下,室内过热保护& & & & & & & &&&惠而浦M、P系列故障代码—志高ASH-90M、ASH-110M、ASH-120M、AVH-170M、AVH-240M、ASC-80M、ASC-90M、ASC-120M、AVC-170M、AVC-240M、ASH-90P、ASH-110P、ASH-120P
E4& & & &&&室内风扇电机(PG电机)转速异常& & & &
E1& & & &&&柜机制冷模式下,室内过冷保护& & & &
E2& & & &&&柜机制热模式下,室内过热保护& & & &
E3& & & &&&柜机系统压力保护& & & &
故障代码& & & &&&故障内容& & & &&&处理方法& & & &&&适用型号
E4& & & &&&PG反馈异常 & & & &&&检查电机、PCB、及电机和PCB的连接& & & &&&惠而浦V系列故障代码—奥克斯:
ASC-80VN2、ASC-90VN2、ASC-120VN2、ASH-90VN2、ASH-110VN2、ASH-120VN2
E1& & & &&&TA异常(断路或短路) ,T环传感故障& & & &&&检查室内传感器阻值
E2& & & &&&T外盘故障& & & &
E3& & & &&&TE异常(断路或短路),T内盘传感器故障 & & & &&&检查盘管传感器阻值
E6& & & &&&整机过电流保护& & & &&&检查电源、压缩机等
E8& & & &&&结霜保护& & & &&&检查盘管传感器阻值、制冷剂等
故障代码& & & &&&故障内容& & & &&&处理方法& & & &&&适用型号
E4& & & &&&PG反馈异常 & & & &&&检查电机、PCB、及电机和PCB的连接& & & &&&惠而浦S系列空调故障显示代码
E1& & & &&&TA异常(断路或短路) & & & &&&检查室内传感器阻值
E3& & & &&&TE异常(断路或短路) & & & &&&检查盘管传感器阻值
E5& & & &&&室内外通信故障& & & &
E2& & & &&&室外盘管传感器& & & &&&检查盘管传感器阻值、制冷剂等
F1& & & &&&模块保护& & & &
F2& & & &&&PFC保护故障& & & &
F3& & & &&&压缩机运行失败故障& & & &
F4& & & &&&室外排气传感器故障& & & &
F5& & & &&&压缩机顶盖保护& & & &
F6& & & &&&室外环境传感器故障& & & &
F7& & & &&&过欠压保护故障& & & &
F8& & & &&&室外模块通信故障& & & &
F9& & & &&&室外EE故障& & & &
F0& & & &&&室外风机故障& & & &
红灯闪烁情况& & & &&&故障意义& & & & & & & &&&适用型号
2次/4秒& & & &&&盘管故障& & & &&&两灯天花机故障代码表& & & &&&惠而浦(志高)商用空调(天花机)故障显示代码
3次/5秒& & & &&&室温故障
4次/6秒& & & &&&水泵故障
5次/7秒& & & &&&室外故障
6次/8秒& & & &&&防结霜保护
7次/9秒& & & &&&室外机组(过流,电网电压异常)
8次/10秒& & & &&&过热保护
自检信息& & & &&&发光管自检代码& & & &&&说明
除霜提示& & & &&&闪烁1次/1秒& & & &&&四灯天花空调机故障代码表
防冷风提示& & & &&&闪烁1次/3秒
室温传感器故障& & & &&&运行灯闪烁2次/4秒
管温传感器故障& & & &&&运行灯闪烁3次/5秒
室外机异常& & & &&&运行灯闪烁4次/6秒
室内蒸发器结霜保护& & & &&&运行灯闪烁5次/7秒
外反馈故障& & & &&&运行灯闪烁7次/9秒
过热保护& & & &&&运行灯闪烁8次/10秒
水泵故障& & & &&&运行灯闪烁9次/11秒
惠而浦D系列--海信科龙:
ISH-90D3A/H、ISH-120D3A/H、ISH-90D2A/H、ISH-120D2A/H
室外机显示记号说明:★:亮& &O:闪&&′:灭&&
序号& & & &&&LED1& & & &&&LED2& & & &&&LED3& & & &&&故障内容
1& & & &&&′& & & &&&′& & & &&&′& & & &&&正常
2& & & &&&′& & & &&&′& & & &&&★& & & &&&保留
3& & & &&&′& & & &&&★& & & &&&′& & & &&&制冷室外盘管防过载保护
4& & & &&&★& & & &&&′& & & &&&′& & & &&&压缩机排气温度传感器故障
5& & & &&&★& & & &&&′& & & &&&★& & & &&&室外盘管温度传感器故障
6& & & &&&★& & & &&&★& & & &&&′& & & &&&室外环境温度传感器故障
7& & & &&&O& & & &&&★& & & &&&′& & & &&&电流互感器故障
8& & & &&&O& & & &&&′& & & &&&★& & & &&&电压互感器故障
9& & & &&&′& & & &&&′& & & &&&O& & & &&&室内室外通讯故障
10& & & &&&′& & & &&&O& & & &&&′& & & &&&IPM模块保护& &
11& & & &&&★& & & &&&O& & & &&&★& & & &&&最大电流保护
12& & & &&&★& & & &&&O& & & &&&′& & & &&&电流过载保护
13& & & &&&′& & & &&&O& & & &&&★& & & &&&压缩机排气温度过高保护
14& & & &&&★& & & &&&★& & & &&&O& & & &&&过欠压保护& &
15& & & &&&★& & & &&&O& & & &&&O& & & &&&室外环境温度过低保护
16& & & &&&′& & & &&&★& & & &&&★& & & &&&室外与驱动通讯故障
17& & & &&&O& & & &&&★& & & &&&★& & & &&&冷媒泄漏
18& & & &&&′& & & &&&★& & & &&&O& & & &&&压缩机壳体温度过高保护
19& & & &&&★& & & &&&★& & & &&&★& & & &&&室外EEPROM故障
20& & & &&&′& & & &&&O& & & &&&O& & & &&&室内制冷防冷结或者制热防过载保护
21& & & &&&O& & & &&&′& & & &&&′& & & &&&PFC保护
22& & & &&&O& & & &&&O& & & &&&′& & & &&&直流压缩机启动失败
23& & & &&&O& & & &&&′& & & &&&O& & & &&&BLDC64驱动故障
24& & & &&&O& & & &&&★& & & &&&O& & & &&&压缩机预加热状态
25& & & &&&O& & & &&&O& & & &&&★& & & &&&室外风机堵转保护
2、室内机显示:如果室内机使用LCD或VFD显示屏,并能显示数字时,连续按遥控器上传感器切换键或高效按键(具体由EEPROM数据选择)四次,有故障则显示相应的故障码(其中有些故障在特定机型中才存在),否则显示零,显示时间为十秒。
室外故障号& & & &&&室外故障说明& & & &&&室内故障号& & & &&&室内故障说明& & & &
0& & & &&&无故障& & & &&&31& & & &&&按键AD转换错误& & & &
1& & & &&&室外盘管温度传感器故障& & & &&&32& & & &&&预留& & & &
2& & & &&&压缩机排气温度传感器故障& & & &&&33& & & &&&室内环境温度传感器故障& & & &
3& & & &&&电压互感器故障& & & &&&34& & & &&&室内盘管温度传感器故障& & & &
4& & & &&&电流互感器故障& & & &&&35& & & &&&室内排水泵故障& & & &
5& & & &&&IPM模块保护&&& & & &&&36& & & &&&室内通讯故障(内~外)& & & &
6& & & &&&过欠压保护& & & & & &&&37& & & &&&室内与线控器通讯故障& & & &
7& & & &&&室内室外通讯故障& & & &&&38& & & &&&室内E2PROM故障& & & &
8& & & &&&电流过载保护& & & &&&39& & & &&&室内风扇电机故障& & & &
9& & & &&&最大电流保护& & & &&&40& & & &&&格栅保护状态报警(柜机)& & & &
10& & & &&&室外与驱动通讯故障& & & &&&41& & & &&&室内过零检测故障& & & &
11& & & &&&室外EEPROM故障& & & &&&ER& & & &&&显示通用故障& & & &
12& & & &&&室外环境温度过低保护& & & & & & & & & & & &
13& & & &&&压缩机排气温度过高保护& & & & & & & & & & & &
14& & & &&&室外环境温度传感器故障& & & & & & & & & & & &
15& & & &&&压缩机壳体温度过高保护& & & & & & & & & & & &
16& & & &&&室内制冷防冷结或者制热防过载保护& & & & & & & & & & & &
17& & & &&&PFC保护& & & & & & & & & & & &
18& & & &&&直流压缩机启动失败& & & & & & & & & & & &
19& & & &&&BLDC64驱动故障& & & & & & & & & & & &
20& & & &&&室外风机堵转保护& & & & & & & & & & & &
21& & & &&&制冷室外盘管防过载保护& & & & & & & & & & & &
22& & & &&&压机预加热状态& & & & & & & & & & & &
23& & & &&&冷媒泄漏& & & & & & & & & & & &
24& & & & & & & & & & & & & & & &
惠而浦空调B、E、F系列故障代码
1、挂机:& & & &&&适用型号
序号& & & &&&故障内容& & & &&&显示状态& & & &&&说明& & & &&&ASH-80B1、ASC-80B1、ASH-90B、ASC-90B、ASH-90B1、ASC-90B1、ASH-110B1、ASC-110B1、ASH-120B、ASC-120B、ASH-120B1、ASC-120B1、ASH-90E1、ASC-90E1、ASH-110E1、ASC-110E1、ASH-120E1、ASC-120E1、ASH-90FN2/C、ASC-80FN2/C、ASH-120FN2/C、ASC-90FN2/C、ASC-120FN2/C、AVC-170FN2/C、AVH-170FN2/C、AVC-240FN2/C、AVH-240FN2/C、AVC-170B、AVH-170B、AVC-170B1、AVH-170B1、AVC-240B、AVH-240B、AVC-240B1、AVH-240B1
LED& & & &&&数码管
运行灯& & & &&&定时灯
一、室内机显示部分
1& & & &&&室内温度传感器故障& & & &&&闪亮1次/8秒& & & &&&点亮& & & &&&E2& & & &&&自检显示
2& & & &&&室内管温传感器故障& & & &&&闪亮2次/8秒& & & &&&点亮& & & &&&E3& & & &&&自检、关机显示
3& & & &&&过热(结霜)保护& & & &&&闪亮3次/8秒& & & &&&点亮& & & &&&E8& & & &&&关机显示
4& & & &&&水泵故障& & & &&&闪亮4次/8秒& & & &&&点亮& & & &&&E9& & & &&&关机显示
5& & & &&&室内风机故障& & & &&&闪亮6次/8秒& & & &&&点亮& & & &&&E5& & & &&&自检显示
6& & & &&&外反馈故障& & & &&&闪亮7次/8秒& & & &&&点亮& & & &&&E7& & & &&&关机显示
7& & & &&&开门故障& & & &&&点亮& & & &&&闪亮3次/8秒& & & &&&E0& & & &&&关机显示
8& & & &&&室外管温传感器故障& & & &&&点亮& & & &&&闪亮4次/8秒& & & &&&E1& & & &&&自检显示
9& & & &&&(EEPROM)通讯故障& & & &&&点亮& & & &&&闪亮6次/8秒& & & &&&E6& & & &&&关机显示
10& & & &&&北美外环境温度超出范围& & & &&&灭& & & &&&闪亮1次/1秒& & & &&&FF& & & &&&关机显示
二、室外机显示部分
1& & & &&&室外温度传感器故障& & & &&&点亮& & & &&&闪亮1次/8秒& & & &&&E2& & & &&&关机显示
2& & & &&&室外管温传感器故障& & & &&&点亮& & & &&&闪亮2次/8秒& & & &&&E3& & & &&&关机显示
3& & & &&&压机过流保护& & & &&&点亮& & & &&&闪亮3次/8秒& & & &&&E7& & & &&&关机显示
4& & & &&&排气管温传感器故障& & & &&&点亮& & & &&&闪亮4次/8秒& & & &&&E1& & & &&&关机显示
2、柜机:& & & & & & & & & & & &
序号& & & &&&故障内容& & & &&&故障代码& & & & & & & & & & & &
1& & & &&&室内管温传感器故障& & & &&&E3& & & & & & & & & & & &
2& & & &&&室内室温传感器故障& & & &&&E2& & & & & & & & & & & &
3& & & &&&结霜保护& & & &&&E8& & & & & & & & & & & &
4& & & &&&过热保护& & & &&&E8& & & & & & & & & & & &
5& & & &&&过流或相序、低压保护& & & &&&E7& & & & & & & & & & & &
6& & & &&&开门断电保护 & & & &&&E0& & & & & & & & & & & &
7& & & &&&低压压力保护& & & &&&E7& & & & & & & & & & & &
8& & & &&&化霜& & & &&&DF& & & & & & & & & & & & & & & &
F(FN)系列柜机代码AVC-170FN2/C、AVH-170FN2/C、AVC-240FN2/C、AVH-240FN2/C
自检信息& & & &&&发光管自检代码& & & &&&数码管自检代码& & & &&&时间/温度& & & &&&数字代码
指示灯代码
室温传感器故障& & & &&&闪亮2次/4秒& & & &&&E2& & & &&&11/28& & & &&&11
管温传感器故障& & & &&&闪亮3次/5秒& & & &&&E3& & & &&&10/27& & & &&&10
电源电压异常或蒸发/冷凝温度异常& & & &&&闪亮4次/6秒& & & &&&E4& & & &&&12/29& & & &&&12
门保护故障& & & & & & & &&&E5& & & & & & & &
外反馈故障& & & &&&闪亮7次/9秒& & & &&&E7& & & &&&8/25& & & &&&13
过热保护/结霜保护& & & &&&闪亮8次/10秒& & & &&&E8& & & &&&7/24& & & &&&7
F(FN)系列柜机代码AVC-170FN2/C、AVH-170FN2/C、AVC-240FN2/C、AVH-240FN2/C
自检信息& & & &&&发光管自检代码& & & &&&数码管自检代码& & & &&&时间/温度& & & &&&数字代码
指示灯代码
室温传感器故障& & & &&&闪亮2次/4秒& & & &&&E2& & & &&&11/28& & & &&&11
管温传感器故障& & & &&&闪亮3次/5秒& & & &&&E3& & & &&&10/27& & & &&&10
电源电压异常或蒸发/冷凝温度异常& & & &&&闪亮4次/6秒& & & &&&E4& & & &&&12/29& & & &&&12
门保护故障& & & & & & & &&&E5& & & & & & & &
外反馈故障& & & &&&闪亮7次/9秒& & & &&&E7& & & &&&8/25& & & &&&13
过热保护/结霜保护& & & &&&闪亮8次/10秒& & & &&&E8& & & &&&7/24& & & &&&7
YORK(约克)空调故障显示代码
故障代码& & & &&&故障内容& & & &&&适用型号
E1& & & &&&T环异常& & & &&&约克空调挂机故障显示代码
E2& & & &&&T外盘异常
E3& & & &&&T内盘异常
E4& & & &&&PG反馈异常
E5& & & &&&室内外通信故障
F1& & & &&&模块保护故障
F2& & & &&&保护故障
F3& & & &&&压缩机运行失效故障
F4& & & &&&室外排气传感器故障
F5& & & &&&压缩机顶盖保护
F6& & & &&&室外环境传感器故障
F7& & & &&&过欠压保护故障
F8& & & &&&室外模块通信故障
F9& & & &&&室外EE故障
故障代码& & & &&&故障内容& & & &&&适用型号
E4& & & &&&PG反馈异常 & & & &&&约克空调挂机故障显示代码
E1& & & &&&TA异常(断路或短路)
E3& & & &&&TE异常(断路或短路)
E5& & & &&&室内外通信故障
E2& & & &&&室外盘管传感器
F1& & & &&&模块保护
F2& & & &&&PFC保护故障
F3& & & &&&压缩机运行失败故障
F4& & & &&&室外排气传感器故障
F5& & & &&&压缩机顶盖保护
F6& & & &&&室外环境传感器故障
F7& & & &&&过欠压保护故障
F8& & & &&&室外模块通信故障
F9& & & &&&室外EE故障
F0& & & &&&室外风机故障
FA& & & &&&回气传感器故障
故障代码& & & &&&故障内容& & & &&&适用型号
E1& & & &&&T内环异常& & & &&&约克空调柜机故障显示代码
E2& & & &&&T外盘异常
E3& & & &&&T内盘异常
E4& & & &&&PG反馈异常
E5& & & &&&室内显示与主板通讯故障
E8& & & &&&室内外通信故障
E9& & & &&&室内直流电机故障
F1& & & &&&模块保护故障
F2& & & &&&PTC保护故障
F3& & & &&&压缩机运行失效故障
F4& & & &&&室外排气传感器故障
F5& & & &&&压缩机顶盖保护
F6& & & &&&室外环境传感器故障
F7& & & &&&过欠压保护故障
F8& & & &&&室外模块通信故障
F9& & & &&&室外EE故障
FA& & & &&&回气传感器故障
FB& & & &&&低压开关故障
故障代码& & & &&&故障内容& & & &&&适用型号
F0& & & &&&PG电机故障& & & &&&约克变频GE系列
F1& & & &&&室温传感器故障
F2& & & &&&室外温度传感器故障
F3& & & &&&内盘温度传感器故障
F4& & & &&&外盘温度传感器故障
F5& & & &&&压缩机排气温度传感器故障
F6& & & &&&室内通信无法接受
F7& & & &&&室外通信无法接受
F8& & & &&&外机与驱动板通讯故障
E0& & & &&&压机顶置保护
E1& & & &&&内机无法接收显示面板通讯
E2& & & &&&室外风机故障
「0& & & &&&逆变器直流过电压故障
「1& & & &&&逆变器直流低电压故障
「2& & & &&&逆变器直流过电流故障
「3& & & &&&失步检出
「4& & & &&&欠相检出故障(速度推定脉动检出法)
「5& & & &&&欠相检出故障(电流不平衡检出法)
「6& & & &&&逆变器IPM故障
「7& & & &&&PFC-IPM故障
「8& & & &&&PFC输入过电流检出故障
「9& & & &&&直流电压检出异常
」0& & & &&&PFC低电压检出故障
」1& & & &&&AD offset异常检出故障
」2& & & &&&逆变器PWM逻辑设置故障
」3& & & &&&逆变器PWM逻辑初始化故障
」4& & & &&&PFC-PWM逻辑设置故障
」5& & & &&&PFC-PWM逻辑初始化故障
」6& & & &&&温度异常
」7& & & &&&电阻不平衡调整故障
」8& & & &&&通信断线检出
」9& & & &&&电机参数设置故障
谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
阅读权限110
在线时间 小时
楼主辛苦了,谢谢分享好资料。
可以以附件的形式上传。
阅读权限15
在线时间 小时
感谢了啊 ~~~
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有100%刮中券,最高50元无敌券
V3会员自营订单满76元(含)免运费订单满76元(含)免运费订单满76元(含)免运费
由""直接销售和发货,并提供售后服务
客户端购买 立减5元
您可以继续添加商品
2 您可以继续添加商品
3 您可以继续添加商品
4 您可以继续添加商品
200云钻刮一次
恭喜获得1张券!
今天的机会已经全部用完了,请明天再来
恭喜刮出两张券,请选择一张领取
小苏正在为您抽奖...
会员打开苏宁易购wap端、PC端方可参与活动,苏宁易购APP端稍后开放,敬请期待。
活动方式为云钻刮券,每次刮券需要扣除200云钻。奖励分为无敌券和店铺云券两种,100%刮出无敌券,最低2元。店铺券由店铺提供,用户可以根据购物需求,在无敌券和店铺云券之间二选一。如因为网络、用户关闭等原因,造成页面关闭,导致用户没有或无法选择,系统将在5分钟内自动按照获得的无敌券面额发放到用户账户。
每人每天参与刮券次数上限为3次。活动每日限量,如用户参与时已达到活动最高上限,则不能再继续参与,次日可以继续参与。
如会员在刮券时选择了店铺云券,券发至账户后则无法再更改为平台的无敌券;如会员在刮券时选择了平台的无敌券,券发至账户后则无法再更改为店铺云券。
云钻刮券获得的不固定面值的券,会随机获得无敌券:2~2.2元、5元、10元、20元、50元的无敌券或不同面额的店铺云券。
券是否成功发放,可在“我的优惠券”中查询。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
券使用规则
不同面额的无敌券有不同的使用门槛,2~2.2元、5元、10元、20元、50元无敌券为无门槛使用,具体以实际发放券说明为准。配送方式如果选择自提,则商品金额需要满30元,无敌券方可使用。
用户刮券获得的店铺云券可与店铺内领取的店铺易券叠加使用。
店铺云券使用门槛等具体信息以商家在其店铺内的设置使用说明为准。
无敌券可用于单件商品的付款,也可用于购物车合并下单付款,同时支持在跨店铺订单中使用。店铺云券仅可使用在指定店铺中,注:部分店铺活动商品不支持用券,以订单实际提交为准。
云钻刮券获得的无敌券可以购买大聚惠、抢购、团购、手机专享价,但不可购买闪拍、预售、S码、名品特卖、海外购、秒杀、虚拟产品、法律规定限制产品如一段奶粉(包括但不仅限列出的商品)等、云钻加钱兑及云钻全额兑。
在购物时,点击购买后,页面会提示可使用易购券,只要点击选择易购券即可抵用扣除对应金额。云钻刮券获得无敌券或店铺云券使用时可用于抵扣商品金额,不能抵扣运费、运费险、增值服务等非商品金额。
云钻刮券获得的无敌券或店铺云券可与店铺页面领取的店铺易券叠加使用,付款时默认优先使用力度较大的店铺优惠券,如使用店铺易券后的订单金额仍然满足云钻刮券所获得店铺云券使用条件,可继续叠加使用店铺云券。(举例:店铺在页面设置满199减50元的店铺易券,同时用户在店铺刮券获得一张满20元减20元的店铺云券,如商品订单金额为200元,会员在用已使用领取的50元店铺易券情况下,仍然可以使用云钻刮券获得20元店铺云券)
云钻刮券获得的无敌券或店铺云券不得提现,不得转赠他人,不得为他人付,不得拆分使用。
一个订单最多使用6张易购券。
云钻刮券获得的有效期为:自获得之日起7天内有效(部分活动券可能存在不同有效期,具体详见“我的优惠券”内易购券有效期说明)。
在获取和使用券过程中,如果出现违规行为(如作弊领取、恶意套现、刷取信誉、虚假交易等),苏宁将取消用户的中奖资格,并有权撤销违规交易、收回易购券(含已使用的易购券及未使用的易购券),必要时追究法律责任。
使用易购券的订单若交易未成功或发生退款及售后,在交易所使用的易购券有效期内订单取消完成的,易购券将退回用户账户,退回后的易购券有效期不变。如在使用的易购券有效期之外发生退款,所使用的券退回当天有效,过期不予退还。如发生售后退款,易购券退回当天有效,过期不予退还。
很抱歉,该区域暂无门店支持V购服务,正努力开放中ooo 很抱歉,该区域暂无门店有现货,正努力补货中ooo
750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/commodity/_x.jpg" alt="" />-750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/richtext/.gif" alt="" />
750){this.height=this.height*(750.0/this.width); this.width = 750;}" src2="///uimg/sop/richtext/.gif" alt="" />
优惠信息 商品详情 商品参数 安装说明
立柜式空调
&&&&空调匹数是根据空调消耗功率进估算其制冷量故空调匹数与空调制冷量绝关系空调匹数越制冷量越大。一般说1匹空调制冷量约2000卡换算国际单位乘1.162即2324W,依类推,便能判断空调匹数制冷量般制冷量W都称1匹,W称1.5匹,W称2匹 。
电辅加热功率
1000立方米
&&&&变频和定频空调最大的区别就是产品在压缩机上的运用原理不同。变频产品的压缩机能够在长期开启运转的情况下适度调温,如果室内不需要大量冷热时,空调就会以低频的状态运转,智能的恒定控温,而定频产品则需要在人为的情况下进行空调冷热的开关机调节。
国家能效等级
&&&&目前国内销售的空调都有“中国能效标识”(CHINA ENERGY LABEL)字样的彩色标签,为蓝白背景的彩色标识,分为1、2、3共3个等级,等级1表示产品达到国际先进水平,最节电,即耗能最低;等级2表示比较节电;等级3表示产品的能源效率为我国市场的平均水平(旧能效等级分为1-5级分别代表不同的能效等级)
&&&&能效比就是名义制冷量(制热量)与运行功率之比,即EER(制冷能效比)和COP(制热能效比),这是一个综合性指标,反映了单位输入功率在空调运行过程中转换成的制冷量/制热量。空调能效比越大,在制冷量/制热量相等时节省的电能就越多。
3.51(APF)
&&&&正常情况下,家庭普通卧室每平方米所需的制冷量为115~145W,客厅、餐厅每平方米所需的制冷量为145~ 175W。房间保温好、密封好、不朝阳可取小值,反之取大值,层高较高时应再适当加大。一般情况可取中值,如卧室取130,客厅取160。
24-35平方米
22-33平方米
内机尺寸(宽×高×深
外机尺寸(宽×高×深
&&&&不同品牌、型号的空调外机尺寸不一样,在空调外机安装的时候需要注意:1、室外机上部和四周各留出100mm的净距(冷媒管接人方向需150mm);2、当空调板中有屋面雨水立管或阳台雨水立管穿过时,搁板宽度应加大150mm,或加大空调板深度l50mm
780×602×270毫米
静音,准确控温,电辅加热,节能,合资精选
新冷媒R410A
上下/左右扫风
该商品在当前城市正在进行 抢购 促销
抢购价:& 38.00
易购价:& 38.00
注:参加抢购将不再享受其他优惠活动
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆,让小苏措手不及,请稍后再试~
看不清楚?
亲,大宗购物请点击小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
您已成功将商品加入收藏夹 查看
非常抱歉,您前期未参加预订活动,无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格

我要回帖

更多关于 空调开机后自动停机什么原因 的文章

 

随机推荐