分享给朋友:通用代码: <input id="link4" type="text" class="form_input form_input_s" value="" />复 制flash地址: 复 制html代码: <input type="text" class="form_input form_input_s" id="link3" value="" />复 制分享视频到站外获取收益&&手机扫码分享视频二维码2小时内有效plc编程考试,三菱plc cad,三菱plc编程软件使用方法下载至电脑扫码用手机看用或微信扫码在手机上继续观看二维码2小时内有效plc编程考试,三菱plc cad,三菱plc编程软件使用方法扫码用手机继续看用或微信扫码在手机上继续观看二维码2小时内有效,扫码后可分享给好友没有优酷APP?立即下载请根据您的设备选择下载版本
药品服务许可证(京)-经营- 节目制作经营许可证京字670号 请使用者仔细阅读优酷、、Copyright(C)2017 优酷
版权所有不良信息举报电话:如何简单测试三菱FX系列PLC485通讯
1、先了解RS指令。
2、话不多说,直接上通讯手册给的范例。按照该格式发送指令,相应的字节就通过串口给发出去了。
3、需要注意的一点,关于M8161。为了数据处理方便,我们最好只使用低八位。
4、关于D8120,规定了PLC端串口发送接收环境。比较好理解。
5、这些了解好之后,就开始做一个简单的测试。PLC与电脑485连接。通过按钮,驱动RS指令,发送字节。电脑端通过串口调试助手接收数据。PLC程序如下:
6、串口调试助手状态如下:
7、再上两幅实物图。
做了这些,我觉得最重要的是明白第五点,我图中文字部分。了解RS指令到底是怎样工作的,我们需要做什么准备。
作者:技成培训网(陈胜)
版权为技成所有,未经同意盗取必究!
推荐相关学习视频:
西门子工程师
线下培训课程
免费视频教程2011年1月 VB大版内专家分月排行榜第二2010年10月 VB大版内专家分月排行榜第二
2013年1月 VB大版内专家分月排行榜第三2012年12月 VB大版内专家分月排行榜第三2011年6月 VB大版内专家分月排行榜第三2011年2月 VB大版内专家分月排行榜第三2010年12月 VB大版内专家分月排行榜第三2010年11月 VB大版内专家分月排行榜第三2009年7月 VB大版内专家分月排行榜第三
本帖子已过去太久远了,不再提供回复功能。有没有用labview做三菱plc的上位机,可以指点一下我吗?谢谢 - LabVIEW论坛 -
中国电子技术论坛 -
最好最受欢迎电子论坛!
后使用快捷导航没有帐号?
Hot [直播]
有没有用labview做三菱plc的上位机,可以指点一下我吗?谢谢
13:59:22  
有没有用labview做三菱plc的上位机,可以指点一下我吗?谢谢
16:47:28  
PCB在线计价下单
板子大小:
板子数量:
PCB 在线计价
要先了解三菱PLC的通訊協議,版塊里面有類似的,可以參考一下
资深工程师
14:24:40  
学习学习,谢谢分享!
20:23:04  
OPC还是串口嘛?????
13:21:51  
实现什么功能,点数多不多?
21:56:58  
我的是西门子的&&通讯不会
10个问题&&&&&&&&4498个浏览
21个问题&&&&&&&&20696个浏览
32个问题&&&&&&&&7447个浏览
通过本期深入浅出的直播,你将会得到:
如何正确认知常见单片机的发展,分类与选型?
典型方案实例:常用单片机的应用与开发
玩单片机到身价千万老总,光环背后是怎样的生活和经历?
如何培养“老总”需要培养的那些能力?
如何养成成为“老总”需要养成的成功习惯?
即日起至6月15日,参与英蓓特NXP产品知识小测验,即有机会赢取最新系列开发板。特别奖SBC-EC9100开发板1套,幸运奖FRDM系列最新开发板(型号随机,共10套)。快来参加吧! >> 立即参加
Powered by三菱PLC之间的N:N无线通讯的常见问题汇总【1】-电子产品世界论坛
三菱PLC之间的N:N无线通讯的常见问题汇总【1】
三菱PLC之间的N:N无线通讯的常见问题汇总如下:
【需求描述①:佛山陈工】
我有三个FX3U,一个主站,两个从站。要实现无线N:N通讯,应该怎么下单,也就是说要买几个发射器,几个接受器,可以告诉我型号吗?
【达泰技术:无线PLC】
选择三菱PLC专用无线数据终端DTD435M2,数量3个。
【需求描述②:无锡匡工】
我现在有三菱PLC四台,有三台是移动的,我想做三菱 nn 的无线,PLC选配FX3U-485BD模块还是FX3U-485ADP 模块呢?
【达泰技术:无线PLC】
用FX3U-485BD模块就可以了。
【需求描述③:QQ一叶斋】
你们无线终端可以实现三菱3U的并联通讯吗?
【达泰技术:无线PLC】
您是要实现哪一种方案:1&PLC与PC组态软件之间的;2 多台PLC相互之间的;3&PLC与触摸屏之间的无线通讯?
【QQ一叶斋】2,两台plc之间。
【达泰技术:无线PLC】 可以。采用NN协议,一主一从,选配2台DTD435M2即可。
【需求描述④:云南孙工】
有没有三菱485通讯的例程,N:N网的,还有无线通讯器的接线图。我想问一下,你发的程序为什么打不开?用的什么版本的编程软件?
【达泰技术:无线PLC】 GX-Develop
【需求描述⑤:QQ骄阳】
你好,我如果用DTD435M模块来实现两台三菱FX3G的PLC无线485通讯,中间通讯因故障或者距离原因中断后,距离合适或故障消除后能否自动恢复通讯?
【达泰技术:无线PLC】 可以,在设计产品时已经考虑到了,工业产品稳定是首要的。我们的产品都是配合PLC在工业环境使用的,与PLC是一个级别的,主要用于工业场合,在钢厂、变电站、污水处理厂等场合连续运行八年以上。
【需求描述⑥:东莞王工】
我想采用你家产品做三菱fx3u&n:n的无线通讯用什么型号?能不能你们那边把程序写好发给我,主站M1到M15接通,从站M1到M15输出,从站M100-115接通,主站M100-M115输出。
【达泰技术:无线PLC】这个很简单,只需要在我们提供的例程中加入2条MOV指令就可以了。MOV K4M1 K4M1000;MOV K4M100 K4M1064。
在三菱PLC程序中,我们经常看到类似于K4M100,K7M500,K1X0,K2Y0等等写法,很多人不懂是什么意思,这里给做个解说:
KnM是指以M开始的连续4n个位。比如K4M100就是以M100开头的连续4*4=16个位址,也就是代表M100到M115。这16个位刚好是一个字的长度。
请注意N:N通讯协议共享寄存器分配(模式1)
主站:第0号,软元件(M)32点:M1000到M1031;
从站:第1号,软元件(M)32点:M1064到M1095;