喷淋离楼板安装距离有要求吗?那个规范上有提到?
上一个问题:
下一个问题:
自动喷水灭火系统施工及验收规范
&&点击左边的图片给他一个评价吧
共 1 条答复
7到15公分,这就是国标的规范
回答者:游客 - 提交时间:
对最佳答案的评论
评论字数在200 字以内
等你来回答
[ 18:44:00][ 9:02:00][ 10:12:00][ 23:22:00][ 21:01:00]
最专业的消防报警设备销售服务平台!全国服务热线:400-003-0119 总机:021-给排水工程分区
查看: 7134|回复: 31
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分212帖子
四星助理工程师, 积分 212, 距离下一级还需 38 积分
14:05 上传
我这个地下车库,梁比较多,喷头按照规范设计及施工后,会造成喷头普遍距离顶板比较远,大都在55公分至20公分之间,请问,这样符合规范吗?请有经验的设计师及同行分析。谢谢
14:17 上传
[ 本帖最后由 wujianlin001 于
14:17 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
厉害,太厉害了
听众数收听数自我介绍水奴隶最后登录注册时间主题精华0积分151帖子
三星助理工程师, 积分 151, 距离下一级还需 49 积分
@ding@ @ding@ @ding@ @ding@ @ding@ @ding@ @ding@ @ding@ @ding@ @ding@ @ding@ @ding@
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1626帖子
五星工程师, 积分 1626, 距离下一级还需 874 积分
应该不会像你所说的那样
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
你喷头布置就有问题,首先规范为满足喷头与梁的距离要求允许适当增大喷头与顶板的距离!但是你这个井字梁的喷头布置方式没对!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分212帖子
四星助理工程师, 积分 212, 距离下一级还需 38 积分
那应该怎么布才是最合适的?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
七楼说的对,每个井字梁的中间设置一个。规范有特殊规定,你这很不错了,碰上井字梁间距大于4米的,才难受呢!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分309帖子
五星助理工程师, 积分 309, 距离下一级还需 191 积分
7.1.3.2------溅水盘与顶板不应大于550mm.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
很同意8楼说的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分110帖子
二星助理工程师, 积分 110, 距离下一级还需 40 积分
规范中度危险喷头最大保护面积为12.5m,而且明确表示不大于4X4井字梁中间设置一只喷头