轿顶和机房漏水监控dh 360到监控室的三方通话都是好的,但轿厢内没有响铃但能通话。

【电梯三方通话话机】电梯三方對讲系统报价

什么叫做五方对讲、三方对讲

五方对讲功能是标配功能。

电梯机房漏水监控dh 360机房漏水监控dh 360分机:有机房漏水监控dh 360电梯装在電梯机房漏水监控dh 360无机房漏水监控dh 360电梯装在控制柜所在地。

电梯顶部机房漏水监控dh 360分机:即装在轿厢顶部井道维修都是在轿顶作业的。

电梯底部机房漏水监控dh 360分机:即装在电梯井道地坑里检查下极限,缓冲器涨紧轮时候需要。

电梯轿厢轿厢分机:即平时我们在轿厢裏看到的电话标记

管理中心主机:即监控室的主机。


电梯三方对讲或电梯三方通话三方是指电梯对讲系统中管理中心主机、机房漏水監控dh 360分机、轿厢分机三者之间进行的对讲通话。

五方通话并不是法规和国家标准的直接要求法规和国家标准上写得比较原则,而采用五方通话是满足这些法规和国家标准的比较简明的方法
现在提供一些法规和国家标准的规定供参考:
TSG T《曳引和强制驱动式电梯型式试验细則》(该细则是法规级的)
18.1轿内报警装置 轿厢内应装设乘客易于识别和触及的报警装置
18.2报警装置的电源 该装置的供电应来自紧急照明电源戓等效电源(连接到公用电话网的除外)
18.3轿内报警装置的型式 紧急报警装置应采用一个双向对讲系统,以便与救援服务持续联系在启动此对讲系统之后,轿内被困乘客应不必再做其它操作
18.4对讲系统 如果电梯行程大于30m在轿厢和机房漏水监控dh 360之间设置由紧急电源供电的对讲系统或类似装置
18.5井道内的报警装置 如果在井道中工作的人员存在被困危险,而又无法通过轿厢或井道逃脱应在存在该危险处设置报警装置。该报警装置也应符合上述18.2和18.3条的规定

GB 《电梯制造与安装安全规范》(该规范是强制性国家标准)


如果在井道中工作的人员存在被困危險而又无法通过轿厢或井道逃脱,应在存在该危险
14.2.3.1 为使乘客能向轿厢外求援轿厢内应装设乘客易于识别和触及的报警装置。
14.2.3.2 该装置的供电应来自8.17.4中要求的紧急照明电源或等效电源
注:14.2.3.2不适用于轿内电话与公用电话网连接的情况.
14.2.3.3 该装置应采用一个对讲系统以便与救援服務持续联系。在启动此对讲系统之后被困乘客应不必再做其他操作。
14.2.3.4 如果电梯行程大于30m在轿厢和机房漏水监控dh 360之间应设置8.17.4述及的紧急電源供电的对讲系统或类似装置。

以上两项法规和国家标准都是必须执行的


实际使用中,如果不采用五方通话另一个常见方法是在轿廂内安装一个可以打外线的电话。

电梯三方通话知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关电梯三方通话更噺的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。