家里总空开跳闸合不上是什么原因
家里总空开跳闸合不上是什么原因
这就是这一路的电路有短路的现象了,也有可能是这个电制坏了, 你将这一路的用电断开,再打上去,如果打不上去的话,就是快关坏了,否则就是这一组电有短路的故障了.那就要检查清楚和排除故障以后才能开了 合闸还会冒火花的话就是有用电器短路了,这个也好解决,准备一只试电笔,把能用的用电器都开起,先找出不能启动的用电器(可能是一个也可能是多个,如果你自己知道那只空开是控制的什么插座开关就更好了)找到这只空开控制的用电器后把负载全部取下,插头全部拔掉,灯泡全部车下来,然后再去合闸,如果合闸还合不上那么表示空开也坏掉了需更换,如果能合上就先排除空开的嫌疑. 然后再把空开合上,一个个的把用电器插上,用到哪个用电器跳闸的时候就把这个跳闸的用电器取开,继续用其他的.直到把这个空开控制的所有用电器都是用一遍,把用上后会跳闸的放在一边,把不跳闸的都用上再去合空开如果空开不跳就表示这些用电器是好的,然后把好的都取下,再接上会跳闸的,如果还是跳闸就100%说明是这个用电器短路了,拿去修或是换一个就OK.
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&38元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&10.9元
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元已被0人收藏
&家里开两个空调,空气开关就跳闸,求原因
来自:保密
发帖:289+6156
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...楼主...
来自:保密
发帖:184+3558
换个大一点的空气开关
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密
发帖:12+473
LZ的火表功率小了,5A 是不行的,跟供电局联系升级到10A吧。
-------------------------------------------------------------------------------------------
是金子总会发光。
Migrate --
Upgrade --
And the end? I don\'t know.
来自:保密
发帖:20+437
如果是单独一门空调线路的话,可能是其中一个空调的压缩机或者电路板或者电容坏了.可以单开一个试试.
-=此贴发送自[wap]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
来自:保密
发帖:58+491
一个一个试,单开跳的话就是空调有问题了
-------------------------------------------------------------------------------------------
态度决定一切
来自:保密
发帖:12+461
2楼正解. 火表拖不动.
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
来自:保密
发帖:289+6157
我爸说每次都是空气开关跳闸,不是外面大火表跳闸。。。
说不清楚,我家以前也是这样,2台如果是一条线路电线汤不牢还是空气开关汤不牢,就是这个意思,开一台没事的话就肯定是这个原因,换大点的
装修的时候, 电线很重要, 装修公司手里的熊猫电线, 900%都是他妈的假货
-------------------------------------------------------------------------------------------
冬天饮寒水, 黑夜渡断桥, 忍性吞气, 茹苦领痛, 耐寒扫雪, 冒热灭火, 夏不挥扇, 雨不张伞
...10楼...
来自:保密
发帖:249+17197
火表带不动·
-------------------------------------------------------------------------------------------
当工作和爱情不如意时,可掏出小弟弟,凝视它、静思它所蕴含之精神:能长能短,能粗能细,能伸能曲,能软能硬,学学它,眼前的困难算个鸟!
...11楼...
来自:保密
发帖:575+3266
空气开关箱子里看看,是分路跳了,还是总的跳,基本这种情况是负载太大,空气开关配小了,过载就跳闸了,从新换个空气开关就行了
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...12楼...
来自:保密
发帖:217+3381
升级空气开关,比外面的稍小既可,另外有条件双负载摸摸电线热不热,如果热换线
-------------------------------------------------------------------------------------------
胶管机械、钢丝机械、非标准设备设计制造
...13楼...
来自:保密
发帖:655+23513
装修的时候, 电线很重要, 装修公司手里的熊猫电线, 900%都是他妈的假货
再假,2.5平方也不会变成1.5平方吧
空调都是独立布线,就算1.5平方, 搞定1匹空调没问题的吧
-------------------------------------------------------------------------------------------
[编辑] [短信] [好友] [相册] [搜索] [举报] [道具][奖分] [引用] [只看此人] 管理: [删除] [IP]
...14楼...
来自:保密
发帖:171+1802
空气开关 太小了换一个 上周刚换了 本来家里也是一直跳
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...15楼...
来自:保密
发帖:39+2133
外面的进线不改大也没有用的
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...16楼...
来自:保密
发帖:50+695
空调一路线的开关基本没啥问题的,没那么容易跳的~另假线铜杂质多容易发热~吃电~
-=此贴发送自[wap]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...17楼...
来自:保密
发帖:289+6157
谢谢大家,我再给空调单独装个几个空气开关试试,再不行就要重新布明线了,哎!
求推荐空气开关品牌,还有3平方的空调线品牌,多谢!
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...18楼...
来自:保密
发帖:289+6157
求推荐空气开关品牌,还有3平方电线品牌,谢谢!
无处可逃,何不勇敢面对!
...20楼...
来自:保密
如果以前没问题,是最近才这样的,应该和空开电表无关。
我这个月也碰到这种问题,家里1.5P的空调开着没事,一开客厅柜机马上跳闸,推了几次后保险丝都烧了。后来查出来是断路器里面有一个开关烧坏了,原因是断路器的螺丝松动导致电线过热,把绝缘皮烧掉后火线零线接触短路。
所以,装修几年后家里大容量电器多的话,记得把断路器里的螺丝都紧一紧,接触不良会导致瞬间电流超过平时的几倍,再大功率的电表也趟不住。
-------------------------------------------------------------------------------------------
广告位招租
...21楼...
来自:保密
发帖:56+3049
如果是一开机就跳可以先算一下电流,如果没问题的话可以考虑把空开换成d型的。
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...22楼...
来自:保密
发帖:4+44
换开关有啥用,是电线负载过高,装修时候的问题
-------------------------------------------------------------------------------------------
每天你都有机会和很多人擦身而过,而你或者对他们一无所知,不过也许有一天他会变成你的朋友或是知己。
...23楼...
来自:保密
发帖:289+6158
你是多大功率的空调,小一点的16a 大一点的20a 每个空调一个空开。空开国内品牌就德力西。外国牌子 施耐德 abb
。tcl和法国合资的朗格罗系列也蛮好。
还有奉劝各位 装修好后请把所有螺丝紧一紧。没人会给你紧到位的无论民用的还是工业的
-=此贴发送自[Android]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
情在一夜之前 爱在两腿之间
...25楼...
来自:保密
发帖:18+6523
空调是独立线路还是更其他电器在一起?
-------------------------------------------------------------------------------------------
保护沪语,拧拧有责!!!
保护沪语,从吾组起!!!
...26楼...
来自:保密
发帖:0+6899
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...27楼...
来自:保密
发帖:0+97
火表和空气开关一起换妥妥的,我以前就个能
跳闸还有可能空调 插头线路有问题
-=此贴发送自[Android]=-
-------------------------------------------------------------------------------------------
情在一夜之前 爱在两腿之间
...30楼...
来自:保密
发帖:250+8270
检查有否对地点或者接触不良
空开trip值调大或者换大空开
-------------------------------------------------------------------------------------------
一帮牛人创建了KDS,然后一帮2b占领了它
然后,没有然后了。。。
...31楼...
来自:保密
发帖:11+432
白料换成15安培
空气开关一般没问题 不行打电力保修电话 上门解决 b
-------------------------------------------------------------------------------------------
这个家伙很懒,什么也没留下......
...32楼...
来自:保密
发帖:49+1023
布线大概有问题,空调线要直接接火线。
-------------------------------------------------------------------------------------------
KDS特点: 1.平均工资号称20K。2.电动小车关心油价。3.红白喜事上山发帖。4.三校素质鄙视硬盘。5.意淫小说分外抢眼。6.霍胖撩菜格外痛快。7.认识富贵脸上贴金。8.挤挤地铁拍拍黑丝。
...33楼...
首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围首先,请你以一种,团成一个团的姿势,然后,慢慢地比较圆润的方式,离开这座让你讨厌的城市,或者讨厌的人的周围
家里开两个空调,空气开关就跳闸,求原因
扫描关注官方微信
扫描下载客户端
你可以发私信给一个或多个听众。默认不能发给非听众,除非对方设置了允许。
奖励分值:您今日还有 3 点分值可以奖励 [ 20 点奖分可自动换取 1 点PP]
请输入4位有相同表情的数字
&违反国家法律&&&&&&&&&含有色情内容
&对他人进行恶意攻击
&散布广告以及其它商业化的宣传
&干扰或混乱kds宽带山网络服务
&发布任何包含种族、 性别、宗教歧视性和猥亵性的信息内容
&恶意刷屏&&&&&&&&&&&&&&&内容重复&&&&&&&&&&&&&&&攻击管理员
&本人要求删除&&&&&&&&当事人要求删除
&与主题无关&&&&&&&&&&&水贴软文&&&&&&&&&&&涉及敏感政治内容
&被要求删除,你懂的&&&&&&&&&&&盗号并发布违规或广告内容
扣除hp值:
宽带山警务室
&恶意刷屏&&&&&&&&&水贴软文
&违反国家法律
&含有色情内容
&对他人进行恶意攻击
&散布广告以及其它商业化的宣传
&干扰或混乱kds宽带山网络服务
&发布任何包含种族、 性别、宗教歧视性和猥亵性的信息内容
&网页不能打开
&图片不能显示
已报名参加的人员:09-1009-1509-1409-13
06-0506-0406-0506-04
◇本站云标签

我要回帖

更多关于 长虹变频空调故障维修 的文章

 

随机推荐