实例展示某知名房企的住宅工程,看一看该工程的设备与机房是如何进行接管验收值得参考借鉴。

1电梯设备及机房验收标准

1、机房内应有良好通风设备保证室内最高温度不超过40℃,如通风设备不能满足环境溫度要求的应安装有空调进行降温。当使用排风扇通风时风口外侧应设有防雨设施,如安装高度较低时应设防护网。

2、机房内正常照明良好并有应急照明装置。机房应配备灭火等消防设备设施

3、对电梯电源及控制柜提供防雷保护系统。

4、每台电梯应单独设有一个切断该电梯的主电源开关该项开关位置能从机房入口处迅速地接近,如几台电梯共用同一机房各台电梯主电源开关应易于识别。其容量应该能够断开电梯正常使用情况下的最大电流但该开关不应该切断以下供电电路:轿厢照明和通风、机房的滑轮间照明、机房内电源插座、电梯井道照明、报警装置。

5、电梯动力与控制线路应分离敷设从进机房电源起,零线和接地线应始终分开接地线的颜色为黄绿雙色绝缘电线,除36V以下安全电压以外的电气设备金属罩壳均应设有易于识别的接地端且应有良好的接地。接地线应分别直接接至接地线柱上不得互相串接后再接地。

6、线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固线槽内导线总面积不大于槽净面积60%,线管内导线总面积不大于管内净面积40%软管固定间距不大于1M,端头固定间距不大于/)

  解决措施:改为卧贴工艺如确实因屋面坡度太陡时,卧贴工艺中应增加掛网等加强措施或将卷材防水层加厚(30mm以上)再采用挂贴工艺施工。具体做法均以各公司地区规范为主

  存在问题7:别墅部分户型設计有暗天沟,但由于设计时此处未采取加强措施许多屋面出现暗天沟漏水现象。

  解决措施:统一改为明沟

  室内防水(5大问題)

  存在问题1:沉箱式卫生间无侧排地漏,使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患而准备补加侧排地漏时,又由于管井面积不够无法增加立管。

  解决措施:加侧排地漏北方地区因安装困难可适当加大管井。

  存在问题2:沉箱管道井防水套管安装卫生间设置管道井时,管道井壁(沉箱内部分)厚往往只有8~250px混凝土墙或者采用砌砖无法较好地安装防水套管。

  解决措施:建议沉箱管道井壁厚300px并且应为钢砼结构,沉箱内部架空不回填。

  存在问题3:浴室墙面渗漏

  解决措施:柔性防水上返300mm高,以上部份做防水砂浆丠京地区墙根部砼上返120mm。

  存在问题4:安装卫生间设备时无法固定且易渗漏

  解决措施:卫生间墙体建议全部采用实心砖。

  存茬问题5:室内给水管被打穿

  解决措施:水暖管道尽量避开门口经过,而从门侧穿墙过剪力墙预留套管。

  外墙防水(4大问题)

  存在问题1:外墙裂缝渗漏

  解决措施:外墙是涂料的掺抗裂纤维水泥砂浆。

  存在问题2:墙体材料

  解决措施:同意广州試用加气蒸压混凝土砌块,但应增加相应的抗裂措施 (如内外墙批荡挂网抹灰层加抗裂纤维)。

  存在问题3:窗楣、窗台处漏水

  解決措施:窗楣要做滴水线;外窗台要低于内窗台做足排水坡度;铝合金窗下框要有泻水结构;铝合金窗外边要打防水胶密封。严格执行施工规范

  存在问题4:GRC外装饰构件多,而部分外墙GRC线脚上没有设计挑檐容易造成GRC构件与外墙交接处出现渗漏水现象,而且GRC构件之间嘚连接也极易产生裂缝

  (1)尽量减少使用GRC,并减少GRC线条的样式

  (2)选定供应商后,及时将安装节点提供给设计单位待设计確认后方可安装。

  (3)设计院在图纸中要对装饰线条的排水坡度、滴水槽及不同材料搭接的防裂措施有所标注

  (4)设计部定板Φ要考虑线条泛水、渗水的问题。

  (5)工程部要认真审核装饰线条的施工方案

  门窗与栏杆部分(14大问题)

  存在问题1:出天媔门采用木门,规范不允许

  解决措施:出天面门禁用木门。

  存在问题2:采用塑钢门出阳台梁处理不当

  解决措施:将该梁頂标高降低2-75px,南方地区采用此节点

  存在问题3:门窗尺寸

  (1)大样分格尺寸不详。

  (2)交楼标准中门尺寸与建筑图不符

  (3)主体完工后,门窗位置尺寸更改

  (4)门窗开启扇高度、宽度与规范不符。

  解决措施:按标准图统一窗扇尺寸应满足国镓规范。

  存在问题4:有些楼盘的防火窗设计为上悬窗形式但按要求必须有自动关闭装置,多次招标厂家均表示做不了

  解决措施:结合方案考虑,尽量采用固定窗

  存在问题5:由于甲方考虑成本因素,准备取消一些楼盘的门窗钢附框但取消钢附框后,会导致结构完成后门窗洞口无法及时收口对工程进度影响极大,而且也极易造成铝框的污染、破坏

  解决措施:总承包核算费用后,报總部审批

  存在问题6:当电梯在首层,秋冬季风力很大时电梯厅门关不到位,需要外力才能关上;设计时应考虑大堂电梯避风电梯门开关自如。如:绿洲小区塔楼的电梯在大堂打开门时会出现此种现象。

  解决措施:同意采用其做法。

  存在问题7:铁艺、鐵花、防护栏杆大样不齐不能做为施工依据

  (1)由韩建提铁艺铁花大样图库资料供,设计人员选择

  (2)设计公司设计大样图。

  存在问题8:栏杆高度小于1100

  解决措施:按规范执行。

  存在问题9:阳台栏杆的预埋件在主体施工时因没有栏杆的立杆间距而無法预留在安装时又不允许打膨胀螺丝,造成要打掉结构

  解决措施:设计确定间距及大样图。

  存在问题10:阳台镀锌钢管油漆脫落、生锈

  解决措施:设计必须明确相匹配的油漆(瓷漆)

  存在问题11:室内飘窗台护窗栏杆的设置问题。

  解决措施:由标准化設计小组统一制定标准图

  存在问题12:根据住宅设计规范:外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.8米时,应设有防护设施所有窗台高度低于0.8米的开启窗,应设置安全护栏现管辖小区,飘窗内的护栏高度偏低儿童易撞碎玻璃摔下,建议增高护栏高度

  解决措施:按規范执行。

  存在问题13:天台、平台各户型之间设有防护栏杆防止外来人员穿过确保安全;由于窗户推拉门不能封闭,也没有防盗装置多个楼盘均出现,从业主家平台推拉窗处进入室内造成失盗的事件。

  解决措施:同意设计中充分考虑。

  存在问题14:小区嘚景观水池边应增设防护栏,以防儿童及老人滑倒摔下

  解决措施:不采用其做法

  装饰细部(6大问题)

  存在问题1:走道管囲门面贴磁砖。

  解决措施:由装饰专业出大样确定颜色。

  存在问题2:室内木质柜与墙体接合处理不当

  解决措施:由装修處理。

  存在问题3:卫生间、厨房墙面地砖的规格太大易空鼓、损耗大。

  解决措施:建议墙砖不宜太大应不大于500×500,且不用玻囮砖

  存在问题4:墙面地面砖采用斜贴,损耗大

  解决措施:在交楼标准中,明确尽量不使用斜贴

  存在问题5:橱柜验收不匼格,导致煤气工程验收不合格

  解决措施:执行规范。设计和施工时在煤气软管和煤气表放置的封闭空间预留透气孔安装透气板。

  存在问题6:电梯的门坎应高于地面门坎与地面应有一个合理的坡度,防止水倒灌入电梯井内影响电梯的运行。

  解决措施:哃意采用其做法。

  屋面工程(4大问题)

  存在问题1:斜屋面坡度太大

  解决措施:在不影响设计效果的情况下,尽量减缓坡喥

  存在问题2:单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制,使得预留采暖管道高出混凝土保护层管道交叉处高度超高,不得不剔楼板

  解决措施:采暖管道留槽走明管,并且给行销部一个合理的解释

  存在问题3:是否采用混凝土天沟---品牌成品集水系统。

  解決措施:结合立面局部使用

  存在问题4:施工单位经常提出屋面找坡材料的变更要求。

  解决措施:由韩建提出几种材料做法由設计公司选定。

  墙体工程(3大问题)

  存在问题1:有些地下室的隔墙也设计为轻质隔墙板但由于地下室的层高(特别是地下一层)都较高,均大于3.3米而轻质隔墙板的高度不能超过3.3米,否则会造成裂缝甚至断裂的危险

  解决措施:建议地下室隔墙考虑改为砌块。

  存在问题2:有的剪力墙门垛设计过小造成门套无法安装。

  解决措施:以后的门垛应不少于10公分(但应保证结构需要的尺寸)

  存在问题3:GRC轻质隔墙板裂缝。

  解决措施:除板缝铺设玻纤网格布加强外还需满铺玻纤网格布。

  楼地面结构(2大问题)

  存在问题1:非沉箱卫生间的降板原来均为75px使得卫生间内外高差不足,造成卫生间地面找坡很难施工特别是门口处,很容易与外地面岼甚至高于外地面如果要保证有高差,又容易造成坡度不够产生积水。

  解决措施:地漏旁边楼板可再降低具体在结构图中加以標注。

  存在问题2:单体采暖预留管道:由于楼板厚度限制使得预留采暖管道高出混凝土保护层管道交叉处,高度超高不得不剔楼板。

  解决措施:采暖管道留槽走明管并且给行销部一个合理的解释。

  综合类(21大问题)

  存在问题1:住宅厅房应考虑各室的涳调机位便于室外机的安装、维修、机座应考虑容积宽阔,大功率室外机也可以安装室内机和室外机平台相距过远,避免室外连接管蕗过长影响楼宇的外立面美观。

  解决措施:同意设计中充分考虑。

  存在问题2:烟道设计时应考虑厨房内管线的避让;现管悝

  的楼盘有管路在烟道的出风口处通过,造成无法安装排风管如:帝景、骏中区的户型均有此现象。

  解决措施:同意设计中充分考虑。

  存在问题3:别墅平台、平台应预留太阳能热水器的机位现管理小区的业主自装太阳能热水器具越来越多,也符合国家节能趋势为便于管理,建议设计时考虑机位统一放置

  解决措施:不采用其做法。

  存在问题4:设备设备房应预留承重钩(如:水泵房、消防泵房、采暖机房、锅炉房、电梯机房等设备的天花内预埋挂钩)便于重型的机械设备拆装维修。

  解决措施:同意采用其做法。由设备专业提供土建设计条件由结构专业出图。

  存在问题5:消防中控室、闭路电视监控室不应设置在地下室应安排在首層,且同一个房间内便于管理及提高工作效率,减少值班人员降低运行成本。

  解决措施:同意采用其做法。

  存在问题6:小區各户型内的管道竖井应预留检查口,减少维修时对业主的影响方便维修。

  解决措施:同意采用其做法。

  存在问题7:小区嘚路灯基础应考虑梯形墩设置一来稳固,二来避免周边混凝土高出路灯基座绿化无法覆盖。

  解决措施:同意采用其做法。

  存在问题8:现管理的小区有车通过的路面、广场采用广场砖铺设,应重后砖频繁跷起、破裂维修率较高。

  解决措施:设计时应考慮铺设较大的、负重的道路专用砖

  存在问题9:燃气控制阀应设置在专用设备房内,以免造成人为的停车故障如:帝景小区内的燃氣阀,被安装在公共通道开放外露

  解决措施:执行燃气设计规范。

  存在问题10:各楼栋大堂玻璃门采用对角装饰夹配廉价地弹簧,不适合北京地区风大的使用环境被损率达到60%,应采用类似麦当劳大门设计方案既带框玻璃门配优质的闭门器。

  解决措施:同意采用其做法。

  存在问题11:配电室现安置在地下室地面应高于楼道的地面或在室内门口制作防水台阶。

  解决措施:同意采鼡其做法。

  存在问题12:空调孔板设计不详

  (1)客厅出阳台空调孔与阳台水落管冲突,必须孔边距墙边200

  (2)空调出阳台出牆或空调出厨房后阳台,各距墙边100转弯半径不够。

  (3)客厅空调板宽1000应为≥1100。

  存在问题13:燃气热水器设计不详

  (1)挂熱水器部位800宽墙均应实墙砌筑。

  (2)阳台安装燃气热水器时一下要挂热水器的实墙600宽

  存在问题14:家具布置

  (1)每一个房间均需布置(工人房、杂物房经常漏画)。

  (2)厨房灶台及洗菜盆排烟井布置随意。

  解决措施:设计充分考虑

  存在问题15:預留孔洞不全。

  (1)建筑图标明楼梯间正压送风口

  (2)强、弱电箱预留孔必须标出。

  (3)各种排水管雨水管必须标出。

  (4)燃气热水器直排孔必须标出

  存在问题16:复式有退台时,则复式下层室内层高不定

  解决措施:复式有退台时,则复式丅层室内层高应为3.2米

  存在问题17:飘窗台100厚侧墙应为砼墙,图示应深黑

  存在问题18:转换层

  (1)卫生间沉箱易出问题,转换梁偏出卫生间墙

  (2)各种下水管与转换梁冲突。

  (3)有室外露台时需考虑解决室内高差问题。

  解决措施:设计充分考虑

  存在问题19:小区园林道路由于路牙与路面平齐,且绿地高于路面很容易被绿化用水污染路面。建议设计时提高路牙

  解决措施:同意,采用其做法

  存在问题20:地下车库的电梯大堂要与首层大堂一起进行装修设计,车库与地下大堂应整洁明亮,与小区整體的档次相合

  解决措施:同意,采用其做法

  存在问题21:车库的坡道长、面积大、拦水沟少;雨季来临时,易造成雨水涌入车庫

  解决措施:设计考虑增加拦水沟或阳光棚。

  因施工原因造成问题(15大问题)

  存在问题1:女儿墙、沉厕管井侧墙、屋面天窗壁等大多是在钢筋砼板上为砌筑的砖或砌块墙体,砌体和砼两种不同材料界面处易形成裂缝造成漏水。

  解决措施:所有建筑要求做泛水处均采用现浇砼泛水,泛水高度如建筑无特定要求的按200高。

  存在问题2:梁与板砼强度等级不同施工不便。

  解决措施:同时浇筑的梁、板砼强度等级应一致

  存在问题3:地下室后浇带要在至少60天后方可浇筑,但地下室外墙的防水及基坑回填工程却需要先行施工如何处理。

  解决措施:地下室外墙后浇带处在外侧设一通高预制钢筋砼板,该板置于地下室外墙防水层内侧建筑設计需考虑该处的防水 做法,结构设计需考虑该板在后浇带尚未浇筑前用于拦挡回填土

  存在问题4:有些墙垛的尺寸太小,不便于砌筑且质量不宜保证

  解决措施:与砼墙、柱相连的墙垛尺寸≤120×120或某一边长小于120时,采用现浇砼墙垛

  存在问题5:屋面板砼强喥等级偏高,易产生裂缝而漏水

  解决措施:屋面结构砼强度等级尽可能≤C25级。

  存在问题6:地下室底板砼强度等级偏高易产生裂缝而漏水。

  解决措施:施工周期较长的大体积砼(如地下室底板、外墙等)设计时宜考虑砼的后期强度,可采用不少于60天龄期的砼强度

  存在问题7:地下室底板及侧墙后浇带新旧砼界面处易产生裂缝,经常出现渗漏

  解决措施:后浇带接缝处应做成企口;主筋在后浇带处按断开处理;采用膨胀止水带。

  存在问题8:现浇砼板内预埋PVC电管时砼板经常沿管线出现裂缝。

  解决措施:钢筋砼板中预埋PVC等非金属管时沿管线贴板底(板底主筋外侧)放置300宽φ1.0×10×10钢丝网片。

  存在问题9:现电梯间前室有大量设备管线暗埋在砼板内造成结构隐患,易出现裂缝

  解决措施:预埋管线非常多的板(如高层建筑电梯前室等),板厚宜按结构设计所需板厚+30

  存在问题10:屋面等有防水要求的砼板,对裂缝控制要求较严如何控制裂缝。

  解决措施:有防水要求的屋面板结构砼内添加抗裂纤維添加量由招标中心或总承包提供中标产品参数,由设计单位确定

  存在问题11:首层隔墙自身发生沉降,墙身出现沉降裂缝

  解决措施:首层隔墙下应设钢筋砼基础梁或基础,不得直接将隔墙放置在建筑地面上不得采用将原建筑地面中的砼垫层加厚(元宝基础)作为隔墙基础的做法。

  存在问题12:室外踏步、花台等发生沉陷、变形

  解决措施:建筑室外配件设计时,应考虑其地基及基础嘚设计

  存在问题13:室首层地面回填土较厚,回填质量不易保证

  解决措施:回填时,监理必须到位加强质量控制及自检措施,在严格按照规范要求进行回土填的前提下根据实际工程情况,可采取以下加固措施:

  (1)当回填砂、石、沙等低粘聚力大粒径材料时不另行加固。

  (2)当回填土厚<500时不另行加固。

  (3)当回填土厚500≤且≤2000时地面长跨小于3000的,在建筑地面 做法的砼垫层底部放置φ6@200双向钢筋网片网片应锚入或搁置在周边结构上;地面短跨≥3000的,除按上述要求增加钢筋网片外在垫层底部增设地垄墙,哋垄墙与周边结构形成的网格边长不大于3000地垄墙做法由设计单位出具,地垄墙材料宜采用砌体与上部的砼垫层的支承关系应有保证。

  (4)回填土厚>2000时采用预制钢筋砼或现浇钢筋砼地面。

  存在问题14:有时隔墙、填充墙强度不好

  解决措施:非承重墙的墙體材料强度等级在图纸中应予注明。

  存在问题15:钢结构、地基处理等需进行二次设计的由何方负责

  解决措施:钢结构、地基处悝的二次深化设计由总承包负责完成,设计单位必须全力配合保证工作的衔接。

  给排水专业(22大问题)

  存在问题1:车库应考虑沖洗车辆的给水阀

  解决措施:设计考虑给水龙头并设置相应的排水设施

  存在问题2:各地块应设计量总表,各支路也应设计量分表以便寻找漏水点

  解决措施:由市政设计考虑加设水表。

  存在问题3:水表型号要考虑防水防潮问题

  解决措施:设计选用符匼要求的产品

  存在问题4:应重视水表计量问题,做到绿化、清洁及各地块均有表计量

  解决措施:应加强园林设计,设置必要嘚计量设施

  存在问题5:沉箱式卫生间无侧排地漏,使得沉箱内容易积水而形成渗水隐患而准备补加侧排地漏时,又由于管井面积鈈够无法增加立管的问题。

  解决措施:建议加大管井的面积沉箱式卫生间设计侧排地漏。

  存在问题6:沉箱管道井防水套管安裝卫生间设置管道井时,管道井壁(沉箱内部分)厚往往只有8-250px混凝土墙或者采用砌砖无法较好地安装防水套管的问题。

  解决措施:沉箱内部架空沉箱管道井壁厚300px。

  存在问题7:室内给水管被打穿的问题

  解决措施:水暖管道尽量不从门口经过,从门侧穿墙過

  存在问题8:室内卫生间、阳台排水地漏使用钟罩式地漏,水封易干涸反冒臭气,传染疾病等的问题

  解决措施:建议设计明確取消钟罩式地漏采用带存水弯加普通地漏方式。

  存在问题9:楼面给水采用压槽工艺最大压槽深度37.5px,而管件最大直径112.5px容易造成过喥压深压低负筋,引起板开裂的问题

  (1)有采暖的北方地区,增加板面找平层至125px

  (2)无采暖的南方地区管线集中处局部降板处理,户内管管径较小采用压槽。

  存在问题10:设计图纸未说明塑料给水管压力等级的选用问题

  解决措施:塑料给水管压力等级较多,应根据设计工作压力选用选用塑料管时,应注意压力等级并选用合适的压力管级。压力等级过高会造成造价偏高,建议選用的管材压力等级应略高于工作压力但不应超过一个压力等级范围。

  存在问题11:卫生间地漏排水采用多通道地漏;因为多通道地漏自身高度较高25CM左右,安装后有可能影响下层吊顶的高度且多通道地漏是集中排水,容易堵塞

  解决措施:建议不采用多通道地漏,选用一般地漏加存水弯的排水方式

  存在问题12:设计高层建筑排水立管材质采用三管式U-PVC实壁排水光管;据分析,内螺旋消音管可鉯满足18层以下高层建筑排水压力要求且减噪效果较PVC光管好

  解决措施:建议18层以下高层建筑排水立管管材采用两管式UPVC内螺旋消音管,楿对综合成本降低

  存在问题13:水表井设计院未考虑排水系统,结果是容易造成维修管理上的不便

  解决措施:水表井应增加排沝设施。

  存在问题14:各户型内的厨房没有地漏为考虑防水问题,一旦由于水源安装质量或阀门渗漏就会造成下面的厨房天花漏水;建议厨房地面作防水处理。

  解决措施:为业主安全考虑防止煤气泄露,建议不设地漏

  存在问题15:电梯底坑与旁边的积水坑楿通,常常造成水倒流

  解决措施:设计师应考虑积水坑内的启泵排水水位在电梯底坑地面以下,并由设计确认水位控制器型号

  存在问题16:锅炉房内电缆沟与排水沟相通,造成电缆沟积水

  解决措施:电缆沟不应与排水沟直接连通,电缆沟单独设置集水坑排沝

  存在问题17:部分集水坑内的污水泵,未使用带绞刀或未加装过滤网造成水泵堵塞烧毁。

  解决措施:设计根据具体要求采用玳绞刀的污水提升泵或加设过滤网

  存在问题18:部分地下车库的排水设施不够。

  解决措施:应根据地下室出入口平面排水情况計算设计。

  存在问题19:某小区未考虑地热水回水管易造成温泉水浪费,且供热效果不好

  解决措施:建议改用局部双管系统。

  存在问题20:温泉水系统末端温控阀未考虑专门公用电源

  解决措施:由设计单位的水电专业协调,采用专用公用电源

  存在問题21:给水管道施工基础施工处理随意,以留下隐患

  解决措施:施工时应按规范进行。

  存在问题22:毛胚房交楼阳台和露台的排沝地漏是按最终完成面设计但在业主没有装修前地漏与阳台面还有一定高度,这样雨水不能有效地排除

  解决措施:工程部在施工過程中控制地漏的标高。

  采暖通风(5大问题)

  存在问题1:水暖图纸中的设备表基本上都没有详细列明设备的所有参数招标前要婲大量的时间去找甲方或设计沟通,但往往会拖延好久才解决严重影响招标工作的问题。

  解决措施:建议建设单位和设计单位及时進行设备选型列出设备表并标明详细的设备参数。

  存在问题2:部分变配电房的风道、风口小风量不能满足室内的换气要求。

  解决措施:设计需根据不同房间的通风要求增设排风装置。

  存在问题3:部分管井内的各户暖气分支路较多供热效果较差。

  解決措施:在满足国家有关技术要求的前提下合理确定供暖分之路必要时增加立管系统。施工中做好管道的清洗工作初运行时做好系统嘚调试。

  存在问题4:北方采暖地区的别墅要考虑冬季无人使用时的泄水装置

  解决措施:设计加设泄气阀,采用吹气工艺泄水

  存在问题5:室内管径小,容易堵塞

  解决措施:按规范施工,并须进行管道清洗程序

  强弱电部分(24大问题)

  存在问题1:区内路灯灯杆内未设保险。

  解决措施:设计须说明设置短路及过载保护装置

  存在问题2:消防风机、水泵电气控制柜安装,二佽控制电路不详细的问题

  解决措施:消防风机、水泵的电控柜内的二次控制电路应说明与消防报警系统联动如何接口。

  存在问題3:电缆桥架、金属线槽的规格尺寸未标注清楚的问题

  解决措施:电缆桥架、金属线槽的规格尺寸及标高需标注清楚,不能漏标

  存在问题4:卫生间等电位连接设计不清楚的问题。

  解决措施:卫生间等电位连接应根据卫生间的实际布置情况在平面图中或卫苼间大样图中将等电位线路连接标示清楚并画出系统图。

  存在问题5:双电源转换开关(ATS)电路设计前面加两只断路器不统一转换开關没有用PC级产品的问题。

  解决措施:建议双电源转换开关前面取消两个断路器;按消防要求采用PC级产品

  不选用CB级产品。

  存茬问题6:IC卡电表设在管井里不便业主使用,且管井太小的问题

  解决措施:IC卡电表装在业主便于观察的公共部位,管井空间要考虑設备安装、使用

  存在问题7:部分园林路灯及车库照明未考虑不同时段的照明需要,造成不必要的浪费

  解决措施:设计时应考慮采用多路控制方式及夜间值班照明回路。园林照明应采用定时控制器控制

  存在问题8:户内的总开关比管井内的电源开关容量大,洳果用户内电器短路故障时造成电器开关越级跳闸,造成恢复困难业主投诉。

  解决措施:户内总开关整定值不应大于上级开关戶箱总开关选用断路器。

  存在问题9:部分户外的配电箱、柜未具备防水功能

  解决措施:设计应注明IP防护等级,采购时严格按照設计定货

  存在问题10:电缆线埋深大部分达不到设计要求。

  解决措施:加强监理工作力度埋深应符合设计要求。

  存在问题11:草坪灯、地灯施工埋深较浅穿管采用PVC防护效果差

  解决措施:施工时需按设计要求并采用重型PVC线管。

  存在问题12:蔀分线管预埋处的楼板开裂

  解决措施:凡是PVC线管通过的地方,板筋下用钢丝网加强防止开裂;尽量避免线管集中布置,尽可能间隔一定距离

  存在问题13:地埋管线接头多,易发生故障且难寻找

  解决措施:保护管内电缆不允许有接头,需做接头时须按施工規范施工

  存在问题14:规划设计时应避免弱电箱(包括其他公共设施)在业主院内

  解决措施:在确定规划平面后应及时进行其他專业的设计,规划时预留公共设施的安装位置

  存在问题15:红外系统在使用中受到庭院围墙中绿化的遮挡,不能达到其真正功效

  解决措施:弱电系统专业公司在设计中红外探测装置设置位置与景观相关专业在施工图出图前进行沟通并确认以避免外围绿化植物遮挡,保证红外装置防范功能

  存在问题16:消防报警系统,有些线路没有线号回路编号的问题

  解决措施:对于总线回路、电源回路、电话回路、广播回路、多线联动控制回路等,每个回路及分支回路均需设计线号以便于安装调试及维修查线。

  存在问题17:消防梯、客梯轿厢内的紧急呼叫系统不能作为三方通话使用,现轿厢内的应急电话因数部应急电话通过一条消防电话线路连通,通话质量不能保证;电话无编码定位无法确认求救源,并不能实施快速救援;应启用电梯内的紧急呼叫系统采用屏蔽线路与监控中心或消防中心對号连通,并准确定位确保通话质量,达到快速救援目的

  解决措施:设计预留管线,满足三方通话增加带地址码手报并带电话扡孔。

  存在问题18:小区出入口未设可视对讲机小区入口保安与业主联系不方便,不便于安防管理

  解决措施:小区出入口安装鈳视对讲主机,以便访客在小区入口与业主联系并确认准许进入。

  存在问题19:车库内进入各楼的门未设置门禁、可视对讲系统

  解决措施:增加相应的安防系统。

  存在问题20:部分弱电系统(包括消防报警)未设专用防雷保护装置

  解决措施:强弱电系统均增加浪涌保护装置,与防雷保护系统综合设计

  存在问题21:小区入户电话容量不够,竖井内各户只预留2个号码位业主报增时无法滿足需求。

  解决措施:公寓式建筑在总容量上按每户2.5个号码预留

  存在问题22:部分的中控消防、闭路电视监视系统包括摄象机未采用集中供电方式,只就近所取电源;在管理过程中发现电源被人为拔掉导致工作中断。

  解决措施:采用集中供电方式设备系统應配备应急备用电源(双路互投)。

  存在问题23:住宅入户大堂和电梯轿厢要考虑增加视频弱电线路可播放营销及其它广告。

  解決措施:同意采用其做法。

  存在问题24:弱电管线施工质量不好穿线困难甚至穿不过

  解决措施:施工时须按施工规范进行,管線的配件齐全

  综合部分(13大问题)

  存在问题1:防水——屋面中管道穿越楼板、屋面处渗漏问题

  解决措施:按规定选用和埋設套管;套管处要用沥青麻丝和防水油膏充填。

  存在问题2:设备房缺少大样图的问题

  解决措施:设备房、管井房提供详细的设备岼面布置图及剖面大样图

  存在问题3:水、电、通风空调专业管线冲突。

  解决措施:在地下室通风空调的风管及管道、给排水管道、电缆桥架、金属线槽、母线槽等须标注其安装位置及高度。

  存在问题4:有时设计选用的设备为独家生产的如水箱自洁器,可能会加大工程成本或质量隐患的问题

  解决措施:建议设计选用成熟的通用设备和产品,以利于形成竞争择优选用

  存在问题5:囿的楼盘出现线管在厨房烟道口处通过,造成无法安装排风管

  解决措施:在有可能出现这种情况时设计须标出管线的准确位置并避免冲突。

  存在问题6:低压配电室内的配电柜未预留基础座

  解决措施:应增设基础座,室内的电缆沟与排水沟分离

  存在问題7:水泵房(生活水房、中水房)内的排水沟,应满足水箱跑、溢水时的排水量

  解决措施:设计应进行计算,确定合理的排水沟断媔尺寸

  存在问题8:部分水箱的液位控制系统经常出现故障,出现严重溢水情况

  解决措施:选用可靠的液位控制系统,报警信號引到值班室

  存在问题9:电梯因停电出现困人现象,造成业主投诉

  解决措施:增加自动平层功能(加应急EPS电源)。

  存在問题10:旧楼盘的电梯均采用单控方式增加了电梯的运行费用和业主的等候时间。

  解决措施:采用群控方式

  存在问题11:电梯机房夏天的室内温度很高,机房内的通风设备不能降低室内温度造成电子设备不能正常工作。

  解决措施:机房内增加空调机

  存茬问题12:设备房未预留承重钩,不利于重型机械设备的拆装维修

  解决措施:设备机房内按需要预留承重钩(结构增加埋设件)。

  存在问题13:施工破坏管道现象严重

  解决措施:各种管道应设置标志

现代建筑工程施工中钢筋的焊接应用非常广泛。钢筋常用的焊接方法有闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊等钢筋的焊接质量与钢材的可焊性、焊接工艺有关。现就钢筋焊接的施工技术要点进行简要论述

焊接工艺包括引弧、稳弧、电渣和顶压等,施焊前应先将钢筋端部约120mm范围内的铁锈清除,将夹具夹牢在下部钢筋上并将上部钢筋扶直夹牢于活动电极中,并在焊剂盒内装满焊药 

采用手工电渣电压力焊时,可采用直接引弧法先将上、下钢筋接触,接通焊接电源后立即将上钢筋提升2~4mm,引燃电弧;然后继续缓缓上提钢筋数毫米,使电弧稳定燃烧后随着钢筋的熔化而渐渐下送,并转入电渣过程待钢筋熔化达到一定程度后,在切断焊接电源的同时迅速进行顶压,冷却1~3min后即可打开焊剂盒,收回焊剂卸下夹具,并敲掉熔渣 

焊缝长度不够,焊缝表面不平整有较大的凹陷、焊瘤。焊缝有咬边现象焊条不符合要求,焊皮未敲掉两接合钢筋轴线不一致。

(1)焊工不熟练未取得焊工考试合格证书。

(2)焊接完成后未测量充气芯模焊缝长度

(3)焊条不合格,或选用焊条规格不对

(4)焊接唍成后,未注意敲掉充气芯模焊皮

(5)两根焊接的钢筋,其搭接端部没有预弯

1、操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳是否有安全可靠接地进出线是否有完整的防护罩,进出线端是否用铜接头焊接头焊牢
  2、每台电焊机应有专用电源控制开关,有二次保护装置保险丝严禁用其他金属代替保险丝,完工后切断电源。

3、钢筋按设计尺寸和形状全部采用机械加工弯制钢筋加工场地进行硬化,并搭设防雨棚 

4、钢筋配料卡必须经过技术主管审核后才准开料,开料成型的钢筋按图纸编号顺序挂牌,堆放整齐钢筋的堆放场地要采取防锈措施。

 5、钢筋加工前将表面油渍、漆皮、鳞锈等清除干净保持表面洁净。钢筋调直时盘条用卷扬機调直,冷拉钢筋的调直要求一级钢筋冷拉率不大于2‰。

6、钢筋下料严格执行配料单制度项目填写完整准确,下料时须按照施工图纸進行技术交底复核无误后按交底要求的规格、尺寸进行下料。

7、钢筋下料后应对同批、同类、同型号加工成型的第一根钢筋进行验收,检验合格后才可继续下料加工。

8、钢筋的纵向接头首选闪光对焊采用电弧焊时,尽量作成双面焊焊缝长度双面焊大于5d,单面焊大於10d钢筋接头符合有关钢筋焊接及验收规程的规定。

9、操作人员必须持证上岗

(来源:网络,版权归原作者所有仅作学习和分享,如囿侵权请联系删除)

【重点推荐】解读16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯(含配套教材550页)

【套餐】18本施工常用规范一站式解讀:质量验收规范/安全技术规范/16G101图集

【重点推荐】项目总工买一送一

装配式建筑政策解读及施工技术(含施工案例)

【重点推荐】27层框架剪力墙高层住宅楼施工技术详解(施工准备—结构验收)

装饰装修全能进修-装修项目全流程详解VIP班, 施工工艺/现场实例/管理技能/材料/识图 /方案编制/验收/规范

浏览数:761 回复数:2

1.电力负荷是供电设计的依据参数

计算准确与否,对合理选择设备安全可靠与经济运行,均起决定性作用高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法

2.供电电源及电压的选择  

为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式原则上是两路同时供电,互为备用叧外,还须装设应急备用柴油发电机组要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电  

国内高层建筑的供电电压,都采用10kv标准电压等级

3.高低压配电系统的设计  

(1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源哃时供电。一般高压采用单母线分段自动切换,互为备用母线分段数目,与电源进线回路数相适应只有当供电电源为一主一备时,財考虑采用单母线不分段的结线电源进线几乎全部采用电缆进线。

(2)计费方式采用高供高计。但在低压侧仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划入照明计价系统一般做法是安装总表及动力表,由总表減去动力表以后全部为照明电费。  

(3)为减少变压器台数单台变压器的容量选择一般都大于1000kva。为限制低压侧的  短路电流正常时變压器解列运行,中间设联络开关照明和动力分开设变压器,当动力用电容量太小时动力变压器可不分开装设,而在低压侧应对动力負荷分类计费  

(4)高压系统及低压干线的配电方式基本上都采用放射式系统。楼层配电则为混合式系统配电设备中的主要部分是干线。现代高层建筑的竖井多采用插接式母线槽水平干线因走线困难,多采用全塑电缆与竖井母干线联接每层楼竖井设层问配电小问。层間配电箱经插接自动空气开关从竖井母干线取得电源当层数较多负荷数较大时,一般按层数分区供电或将变压器分散设在地下层、中間层或最顶层。  

(5)低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器)设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开關的保护整定应注意选择性配合,防止越级跳闸

(6)所有电梯均要求采用两路不同变压器引出的专用电缆进线。在电梯机房的末端配电箱设两路电源的自动切换装置,互为备用  

(7)功率因数按规定应补偿到0.9—0.95。无功补偿都采用集中补偿方式为降低变压器容量,多集中装设在低压侧与配电屏放在一起,但必须采用于式移相电容器  

4.主要设备的选型  

(1)高压开关柜。现代高层建筑的变配电室設在主楼地下层按规定不宜采用油开关。国外用于高层建筑的开关有三种类型可供选用:高压空气断路器sf6开关和真空断路器。其中高壓空气断路器因技术陈旧sf6开关尺寸数大,气体具有毒性故目前10kv真空断路器应用的较为普遍。因此应根高层建筑地下室的标准,选用具有“五防”功能的真空开关手车式高压开关柜  

(2)电力变压器。根据防火要求主楼内是不允许装设大容量的油浸电力变压器的。国外有干式变压器、sfe变压器和硅油变压器等三种产品可供选用国内沈阳第二变压器厂、北京变压器厂、广东顺德特种变压器厂等厂生产的幹式变压器,主要技术指标已达到国际先进水平  

(3)低压配电屏。国外低压配电屏的结构几乎都做成抽屉式,特别是大容量的出线則做成手车式。国内许多生产厂家的低压配电屏也有引进技术做成抽屉式结构的其中有的(如多米诺组合式开关柜等)主要技术指标已达国際先进水平。  

低压配电屏多采用自动空气开关出线当配电变压器的容量为1600kva时,低压母线上的短路容量已超过40ka目前国内已能提供这樣大容量的产品(如多米诺组合式开关柜和yds型抽出式/混合式低压开关柜等)。  

(4)应急备用发电机组过去大多是采用柴油发电机组做应急備用电源的。近年国外高层建筑已开始采用燃汽轮发电机这种发电机具有体积小、重量轻、反应速度快,故障率低等优点  

应急备鼡发电机组必须是快速自起动的。按国外规定应能在15s内恢复供电。从可靠性出发最好选用两台自动并车。容量较小时也可选用一台  

(5)母线槽和电缆。插接式绝缘母线槽具有容量大、结构紧凑、可靠性高、使用维护方便等优点。国外的现代高层建筑插接式绝缘母線槽已完全取代了电缆竖井。遵义长征电气控制设备厂研制的密集型插接式绝缘母线槽主要技术性能指标已达到国际先进水平,并在广州中国大酒店、花园酒店及上海华亭宾馆、雁荡公寓等得到实际应用绝缘母线槽有铜的和铝的两种。  

5.变电所位置的确定  

现代高层建筑的用电量相当大在确定变电所位置时,应尽可能使高压深入负荷中心这对节约电能,提高供电质量都有重要意义  

国外高层建筑的变电所都设在主楼内。建筑高度在30层左右的大都集中在底层;60层左右的,则分散在地下层、中间层和顶层也有仅在中间层戓仅在地下层、顶层设变电所的。变电所的数量及其位置的分布应通过技术经济比较决定。  

6.微电脑在变电所中的应用  

现代高層建筑规模很大所以其变电所的规模也较大。如湖南国贸中心大厦的初步设计时中心变电所设在地下三层,内设手车式高压开关柜14台抽屉式低压配电屏近40台,电容补偿柜12台40ah镐镍电池柜一套及中央信号屏,1600kva变压器二台1250kva变压器二台,其建筑面积150十400m2左右;在第26层(主楼)设囿变电所一个在地下一层,设600kw自起动柴油发电机组二台整个供电系统很复杂,对这样一个供电系统要求供电可靠,各种供电参数及開关状态、变压器运行状态和各机房运行状态若用人工值班,通过电话联系或人工巡视工作量大,速度也很慢设计人员在预留的控淛室内使用微电脑进行监测、管理,能迅速发现故障使设备作最佳工况运行,实现遥控遥测达到节约能源,减少人力安全、合理运荇。  

电气照明设计包括光源选择、照度计算、灯具造型,灯具布置,眩光控制和调光控制和照明配电线路敷设等照明设计与建筑装飾有着非常密切的关系,应该相互配合在使用功能及艺术意境方面求得统一。选用高光效电光源可以取得节能的明显效果。 

现代高層建筑的防雷设计除采用避雷针和避雷带的传统做法外,近年还出现有消雷器和放射性避雷针这两种防雷技术虽然在工程上得到不少實际应用,但在理论上一直是有争议的广州花园酒店、南京金陵饭店都装设了放射性避雷针。但是也有人认为从国外引进的这种放射性避雷针,维护复杂价格又不便宜,还是采用传统的避雷方法简单可靠更加经济合算。但必须保证各层楼面钢筋、金属管道与该层用莋引下线的柱筋有可靠的连接形成等电位层。现代高层建筑都是采用钢筋混凝土剪力墙与楼板的连接是十分可靠的。关键是做好金属管线的接地  

现代高层建筑的防雷接地、电气设备的保护接地和工作接地,都是合在一起的组成混合接地系统。接地电阻按最小的偠求而定通常是在4欧以下。利用建筑物的钢筋混凝土基础作接地板尽管基础钢筋等自然接地体已能满足接地电阻的要求,仍需要装设沝平的人工接地体将主要的建筑物基础连接成接地网,这对均衡电位提高安全性都有好处。  

电梯按使用功能分有高级客梯、普通客梯、观景梯、服务梯、消防梯、货梯、自动扶梯等许多种;按速度又分为低速梯、快速梯、高速梯和超高速梯等;按电流分则有交流囷直流两大类。设计人员的任务是要确定电梯台数和决定电梯功能电梯的配置和造型,不是电气设计人员单方面所能决定的必须与总建筑师或总体交通设计人员共同研究才能确定。  

现代高层建筑的电梯为了提高输送能力和缩短候梯时问,一般都采用高速或超高速電梯分组实行电脑群控。为提高运行的稳定性和舒适感客梯都是选用直流电动机驱动。

10.经营管理电脑系统 

现代高层旅游建筑的业務管理电脑主要是数据处理和文字处理的应用。旅馆经营管理系统一般划分为前台管理和后台管理两大部分前台管理主要是负责接待、登记、订房、预约、查询、定票及房间状态的显示;后台管理主要负责晚问经济核算,编制各种统计报表进行成本分析,使经济核算囷财务会计工作自动化而经营管理电脑系统的设计,主要是解决电脑的选型以及终端机的配置和管线布置问题。  

11.设备自动化监控电脑系统  

设备自动化监控电脑系统能使所有设备在最佳状态下运行,迅速发现故障达到减少人力,节约能源提高经济效益的目的。现代化旅游旅馆的设备管理电脑可以对整座大楼的空调、供热、供排水、变配电、照明、电梯、消防、闭路电视、通信、防盗、巡更等进行全面监控。  

 国外现代高层建筑的通信设施包括普通电话连络、业务对话、国内外长途自动拔号,和附加的服务功能電传等,可以进行国际通信联络  

13.广播音响系统  

高层旅游建筑的广播音响设计包括公众广播、客房音响、高级宴会厅的独立音響、舞厅音响等。  

公众音响平时播放背景音乐发生火灾时,则兼作事故广播之用客房音响的设置目的,是向客人提供高级的音乐享受建立舒适的休息环境。  

高级宴会厅一般都是多功能的必须设置专用的音响室,配备一套高级组合音响设备以适应各种宴会、记者招待会、演唱会、国际会议、时装表演等不同的使用要求。  

餐厅、多功能厅、酒吧间等为满足有可能举办各种晚会的要求,鈳配备移动式音响设备舞厅的音响是独立的系统。  

有的豪华饭店还设置有音乐喷泉  

14.共用天线电视接收系统 

高层建筑一般嘟装有共用电视天线接收系统(简称ca丁v系统或安装卫星通信电视接收系统)。共用电视天线接收系统是一个有线分配网络除收看电视台的电視节目以外,还可以在它的前端配合一定的设备如:摄像机、录像机、调制器及其他附属设备等,根据用户的需要自己可以随意制作电視节日向大楼用户播放内部节目,所以又称之为“闭路电视系统”现代旅游饭店都装设有闭路电视系统。每个客房都设有彩色电视机电视机的电源开关装在床头控制柜的集控板上。  

15.消防自动报警和自动灭火系统  

现代高层建筑的火灾自动报警灭火系统包括:火灾探测器、分区消防报警控制器、消防中心和气体自动喷射灭火及自动洒水灭火系统等四个部分,实现报警灭火自动化  

探测器探测到火灾信号后转换成电信号,进入分区报警器和消防中心发出声光报警信号。消防中心负责整座大楼火灾的监控和消防指挥一些高档旅馆的消防系统设计,是与设备监控电脑系统相连接的、借助—f设备监控电脑,实现消防监控自动化  

关于高层建筑中消防用電的设计问题,涉及到其他许多学科而且规模越大,功能越多控制内容越广泛,设计内容也就越复杂消防用电设备有如下诸多方面:  

(1)报警方面:火灾自动报警系统、火灾紧急广播、警铃、井笛、火警电话。  

(2)自动灭火方面:喷水系统、干粉灭火系统(1211、1301)  

(3)手動灭火方面:室内消火栓系统。  

(4)防、排烟方面:正压送风系统负压排烟系统,排烟口的排烟阀正压送风口的送烟阀,切断空调器電源防火调节阀系统  

(5)通讯设备:一般程控电话、对讲电话、火警专用电话。  

(6)避难方面:包括应急照明、诱导灯、太平门、楼梯間等出入口的显示标志灯、疏散用电梯、防火卷帘门等  

(7)相关设备:消火栓泵、喷淋泵、汽压罐、消防电梯、双电源互投等。  

关於消防用电设备的供电电源要求在火灾时,能保持继续供电在设计过程中,必须注意以下几点:  

①供电电源可靠:在电源供给上一般都是采用双电源一用一备,以放射式、末端自动互投方式向消防设备供电高层若为一类建筑,则消防供电电源必须严格按一级负荷供电;若为二类建筑也不应采用低于二级负荷供电。  

②备用电源:可采用自备发电机组照明电讯方面还可采用蓄电池来解决,泹必须处于常年战备状态与主电源切换时间不应超过15s,备用电源的设计容量应根据消防工艺来决定,满足消防需要 

③消防用电配線:应采用阻燃或防火导线,至少应采用铜芯耐热绝缘线穿钢管或难燃管在砼层内敷设其讯号和控制管线不宜与强电管线共用竖井,以免火灾发生以后其配电线路管热损伤,造成停电使消防设备控制、运转不灵,引起不应有的事故  

在消防用电设计中,有一个重偠问题就是消防控制中心的设置。在消防中心内设置火灾自动报警装置及消防联动控制装置且有反应被保护对象的模拟图,当火灾时及时了解火情及其扑救情况。在消防中心它可以让所有电梯迫降到一层,切断灾区电源联动及显示消防水泵和防、排烟风机的启、停及运行状态,开通火警广播且与消防救火队联系救火,显示各消防设备的运行情况并打印、记忆一般消防中心设置在一层的居多。  

二、高层建筑电气设计中应注意的几个问题  

(1)高层建筑由于照明及空调负荷多电梯等运输设备多,给排水设备多所以用电量特別大,且供电的可靠性要求很高  

(2)在高层建筑中,照明与动力基本上不共用干线动力负荷多采用放射式供电,照明负荷则多采用母線槽配电与动力分开。  

(3)由于在结构上多数采用大柱距形成大空间,使墙面安装的设备增多必然使地面管道增多。  

(4)由于建筑構件的预制装配化及干法施工;缩短了施工周期而且顶棚一般采用标准化、系统化的吊顶。  

(5)电气设备的管线应采取防火措施  

(6)涳调设备等主要用电设备分散,多数要求集中管理即要求采用电脑管理和监控系统。(7)采取防震措施如配电屏、灯具等电气设备的防震;管线的层间贯通和建筑伸缩缝与沉降缝的耐震处理等。  

(8)消防要求高因为高层建筑高度高,体量大人员密集,设备多装饰豪华,建筑本身火灾隐患多故对消防要求很高。  

(9)节省能源是我国经济建设中的一项重大政策节约用电又是节省能源工作中的一个重要方面,它直接关系到企业的经济效益和人们的日常生活在高层建筑的电气设计中,要把电能消耗指标作为全面技术经济分析的重要组成蔀分节电的设计方案,应根据技术先进、安全适用、经济合理、节约能源和保护环境的原则确定采用合理的配电方式,采用高效率变壓器、电动机和照明光源、无功功率补偿装置和设备监控电脑系统等措施减少电能损耗,节约用电采用壁灯时需将容量提高一级或增加盏数。  

(1)混合照明:它是由一般照明和局部照明共同组成的照明方式混合照明中一般照明的照度应不低于混合照明总照度的5—10%,並且其最低照度不低于201x否则,过低的一般照明和过高的局部照明所形成的照度对比度过大亮度分布不适当而产生不应有的眩光。(2)事故照明:当工作照明因故障全部熄灭后供暂时继续工作或供人员疏散用的照明称为事故照明,  

①在下列场所应设置事故照明:  

a茬正常工作照明熄灭后,由于工作中断或误操作将引起爆炸、火灾等严重危险的厂房或场所;  

b.在无照明的情况下,由于设备继续運转或人员的通行将造成设各、人身事故的场所;c.高层建筑中的疏散楼梯间(包括防烟楼梯前室)、疏散走道、消防电梯室、消防控制中惢、消防水泵间;公共建筑中的旅游旅馆、礼堂、影剧院、展览厅、百货商店、体育馆等人员出入的走廊、楼梯、太平门等处。  

②事故照明应采用能瞬时点燃的照明光源一般采用白炽灯或卤钨灯。当事故照明作为工作照明的一部分而经常点燃时又在发生故障不得切換电源的条件下,也可采用其它照明光源  

③事故照明的灯具应布置在可能引起事故的设备、材料周围和主要通道、危险地段、出入ロ等处,还应在事故照明灯具上明显位置涂以红色标记以资区别。  

疏散指示标志可设在疏散走道距地面高度1m以内的墙面上以及楼梯口和太乎门的顶部,并要安装在非燃烧结构或装修上.  

④事故照明的照度要求。用于暂时继续工作的事故照明其工作面上的照度鈈应低于工作照明总照度的10%但标准较高的旅游宾馆等建筑,其事故照明所占工作照明的比例应当为:出口指示灯为100%;楼梯照明为50%;公共场所照明为20%;客房走道照明为50%;一般走道照明为20%;总服务台、收款出纳、外币兑换等照明为100%用于人员疏散的事故照明,其照喥不应低于0.51x  

(3)警卫值班照明:在重要的车间和场所或有重要关键设备的厂房、重要的仓库等处设置作为值班时一般观察用的照明称為值班照明。值班照明宜利用工作照明中能单独控制的一部分或者利用事故照明中的一部分或全部。  

警卫照明是用于警卫地区周界附近的照明是否设置警卫照明,应根据单位的重要性和当地保卫部门的要求来决定警卫照明应尽量与室内或厂区的照明结合。  

(4)障礙照明:装设在高层建筑物尖顶上作为飞行障碍标志用的或者有船舶通行的两侧建筑物上作为障碍标志的照明称为障碍照明障碍照明应按民航和交通部门有关规定装设。障碍照明应采用能透雾的红光灯具  

装设障碍灯时,应符合下列要求:  

①一般高层建筑物只在頂端装设水平面较大的高层建筑物或群集高层建筑物,除在其最高顶端装设障碍灯外还应在其外侧转角的顶端装设障碍灯。  

②烟囪的高度在100m以上者除在顶端装设障碍灯外‘还应在其三分之一和二分之一的高度处装设障碍灯。  

③为了减少烟囱顶端的障碍灯污染程度可在低于烟囱口4—5m处装设。为了保证障碍灯有一盏损坏时仍能从前进方向看到灯光应装设排成等边三角形的三盏障碍灯。  

(5)厕所及厨房立采用瓷质灯头或其它防水灯头  

(6)有条件时居室灯等可采用节电开关或节电灯头。  

(7)楼梯间、电梯厅、公用赱廊、配电室、消防控制室、消防泵房电梯机房等应设置供继续工作和疏散的事故照明十九层及以上的高层住宅的疏散走廊、楼梯和出ロ应设置供疏散使用的标志灯,其安装距离为1020m及各转角处。  

(8)供电继续时间:作和疏散的事故照明兼作正常照明如采用蓄电池莋为农故照明或疏散标志灯的电源时,其连续供电时间不成少于20分钟事故照明互域的最低照度不应低0.51x,但配电室、消防控制室和消防泵房必须仍保持正常的照度水平  

(9)事故照明及疏散标志一般采用白炽灯,应具有玻璃或金属灯罩并安装在非燃烧体结构上。  

(10)大居空宜设置插座两纽(其中一组为—个单相二极插座及一个单相带地三极插座;另一组为一个单相二极插座)小居室、方厅宜设置插座——组(一个单相工极插座及一个单相带地三极插座)。厨房、卫生间根据需要设置—‘个单相带地三极插座  

(11)二极插座需采用扁、圆插孔两用型。  

(12)有条件时宜采用二极加三极的连体式插座  

(13)供洗衣机的单相二极带地插座,宜带电源开关  

(14)插座的高度一般为距地0.3—0.5m(暗装安全型)或1.4-1.8m(明、暗装普通型)。  

(15)楼梯及公用廊道宜采用自动熄灯开关但需在火警时能保持长奣。每层的电梯前室灯应采用一般开关